Citation :Vous avez été renseigné en détail. Des approfondissements sont-ils nécessaires ?
Quel est le calcul pour savoir combien je paye c’est 2600 VA / H ?
08 novembre 2023 à 09:10

Bonjour Econdeaux,
Grand merci pour votre très amical salut.
Bonne fin d'année avec le mieux que la vie offre, le moins, on s'en occupe.
Bien cordialement.
Grand merci pour votre très amical salut.
Bonne fin d'année avec le mieux que la vie offre, le moins, on s'en occupe.
Bien cordialement.
08 novembre 2023 à 08:28

Citation :Si la ventilation primaire est en aval de l'évier buanderie qui est silencieux le problème viendrait plutôt de la liaison entre les deux éviers.
Mais dans le cas d'un bouchage de la ventilation pourquoi il n'y a qu'un évier qui fait ce bruit ?
D'où l'idée d'aller voir ce qu'il se passe, mais il faut couper des tubes, action qui doit être prise en charge par le propriétaire.
07 novembre 2023 à 20:40

Re.
Avez vous vu comment les voisins ont fait ?
Éventuellement, avec la photo vous allez chez le distributeur spécialisé Cedeo du coin ou équivalent et vous posez la question.
Cordialement.
Citation :Avec une photo nette et bien éclairée un contributeur expérimenté pourrait vous donner son avis.
Et si c'est simple à faire sans faire appel à un professionnel ?
Avez vous vu comment les voisins ont fait ?
Éventuellement, avec la photo vous allez chez le distributeur spécialisé Cedeo du coin ou équivalent et vous posez la question.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 19:13

Merci pour vos précisions.
C'est le choix de votre fils (peut-être travail non déclaré).
Celui qui viendra derrière pour dépanner ou modifier ne sera pas à la fête effectivement.
Sur le forum, outre les recommandations techniques habituellement diffusées par les contributeurs, le recours à des professionnels reconnus est régulièrement conseillé.
On se méfie du "copain qu'y s'y connait". Si c'est un professionnel polonais, pourquoi pas, mais il faut être attentionné.
Cordialement.
C'est le choix de votre fils (peut-être travail non déclaré).
Celui qui viendra derrière pour dépanner ou modifier ne sera pas à la fête effectivement.
Sur le forum, outre les recommandations techniques habituellement diffusées par les contributeurs, le recours à des professionnels reconnus est régulièrement conseillé.
On se méfie du "copain qu'y s'y connait". Si c'est un professionnel polonais, pourquoi pas, mais il faut être attentionné.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 19:08

Bonjour Bambana.
On préconise régulièrement les mêmes spots intégrés Indigo Lightning qui peuvent équiper n'importe quelle pièce de l'habitat, avec des caractéristiques qui se démarquent par rapport à bien des modèles.
Cordialement.
Citation :Il faut voir comment ils sont alimentés et sous quelle tension.
pour les trois autres
On préconise régulièrement les mêmes spots intégrés Indigo Lightning qui peuvent équiper n'importe quelle pièce de l'habitat, avec des caractéristiques qui se démarquent par rapport à bien des modèles.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 17:11

Re.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Une réponse aurait été appréciée.
Comment se sont conclus vos échanges de 2017 avec un électricien peu rigoureux chez votre fils ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
07 novembre 2023 à 14:39

Re. Bien compris. Rallonger pour rallonger, à vous lire, vous êtes obligé.
Rallonger 20 fils, pourquoi pas. Une fois que cela est fait on n'en parle plus.
Ici, on préfère rallonger avec du HO7V-K.
Ensuite on fait des torons bien propres avec de la gaine thermorétractable ou des colliers rilsan, avec repérage des circuits.
La solution vous appartient.
Cordialement.
Rallonger 20 fils, pourquoi pas. Une fois que cela est fait on n'en parle plus.
Ici, on préfère rallonger avec du HO7V-K.
Ensuite on fait des torons bien propres avec de la gaine thermorétractable ou des colliers rilsan, avec repérage des circuits.
La solution vous appartient.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 14:04

Bonjour Pat.
Donc comment et où allez vous raccorder les conducteurs de terre ?
Nota : Si cela vous arrange vous pouvez câbler avec du HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
Donc comment et où allez vous raccorder les conducteurs de terre ?
Nota : Si cela vous arrange vous pouvez câbler avec du HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 13:19

Re. Les bulles montrent que la canalisation respire mal (ventilation primaire absente ou bouchée ?).
Un clapet d'équilibrage des pressions serait peut-être une solution.
Néanmoins, un bouchon est toujours possible. La suggestion de 8:48 est à prendre en compte.
Étant locataire le problème est à régler par le propriétaire et à ses frais.
Cordialement.
Un clapet d'équilibrage des pressions serait peut-être une solution.
Néanmoins, un bouchon est toujours possible. La suggestion de 8:48 est à prendre en compte.
Étant locataire le problème est à régler par le propriétaire et à ses frais.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 10:50

Bonjour Junan18.
Faites plutôt intervenir un professionnel expérimenté. Pas un monteur débutant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous, probablement rien.
Que puis-je faire de plus ?
Faites plutôt intervenir un professionnel expérimenté. Pas un monteur débutant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 10:38

Re.
Il faut alors couper la liaison vue en photo 3 en bas et passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Ensuite, il faudra faire un raccord démontable avec, par exemple, un manchon de dilatation horizontal Nicoll.
Un travail pour bricoleur averti, expérimenté et outillé, ou plus simplement, un plombier imaginatif.
Tel que les liaisons sont effectuées, aucun débouchage n'est possible. Les contributeurs du forum rappellent à longueur de temps qu'une installation bien faite est soit démontable, soit est munie de tampons de visite bien placés.
Le forum ne pourra vous aider davantage. Des idées ont été émises, à vous maintenant d'agir car sans amélioration des évacuations, les problèmes se reproduiront.
Le raccordement au tout à l'égout, s'il y en a un, serait peut-être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Si le deuxième évier est en aval de celui qui est bruyant, le problème vient de la liaison entre les deux.
Ce qui est étrange, c'est que le deuxième évier ne fait pas ce bruit.
Il faut alors couper la liaison vue en photo 3 en bas et passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression.
Ensuite, il faudra faire un raccord démontable avec, par exemple, un manchon de dilatation horizontal Nicoll.
Un travail pour bricoleur averti, expérimenté et outillé, ou plus simplement, un plombier imaginatif.
Tel que les liaisons sont effectuées, aucun débouchage n'est possible. Les contributeurs du forum rappellent à longueur de temps qu'une installation bien faite est soit démontable, soit est munie de tampons de visite bien placés.
Citation :Le problème ne sera traité avec efficacité que si les liaisons sont revues.
le problème est que la sortie des eaux usées ne rejoint pas directement le bac à graisse.
Le forum ne pourra vous aider davantage. Des idées ont été émises, à vous maintenant d'agir car sans amélioration des évacuations, les problèmes se reproduiront.
Le raccordement au tout à l'égout, s'il y en a un, serait peut-être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 novembre 2023 à 08:48

Bonjour.
Le schéma de raccordement est dessiné sur le produit.
Minuterie éclairage d'escalier 500 W sans neutre yokis
Cordialement.
Le schéma de raccordement est dessiné sur le produit.
Minuterie éclairage d'escalier 500 W sans neutre yokis
Cordialement.
06 novembre 2023 à 22:54

Bonjour Alouette.
Quel type de moteur équipe cette machine ?
Cordialement.
Quel type de moteur équipe cette machine ?
Citation :Par exemple ?
J'ai effectué des tests pour voir si c'était le moteur,
Cordialement.
06 novembre 2023 à 22:37

Bonjour Maxoune.
Vous êtes un fidèle du forum et les contributeurs vous ont bien aidé semble-t-il.
Comment se sont conclus vos échanges de 2017 avec un électricien peu rigoureux chez votre fils ?
Quoi qu'il en soit, la mesure compensatoire assurée par l'ID 30 mA est effective. Il faut appuyer sur le bouton test, ce qu'à dû faire le contrôleur.
Vous trouverez aisément les 20 pages de texte.
Le tableau initial était équipé de cartouches fusibles unipolaires, tous les neutres reliés à une barrette.
En rénovation si l'on ne veut pas appairer les circuits, on met un ID 30 mA en tête et l'on remplace les fusibles par des DJ dont seul le pôle protégé est utilisé.
Il n'y a rien à reprocher au contrôle de l'installation électrique à priori, concernant vos remarques à ce sujet.
Cordialement.
Vous êtes un fidèle du forum et les contributeurs vous ont bien aidé semble-t-il.
Comment se sont conclus vos échanges de 2017 avec un électricien peu rigoureux chez votre fils ?
Citation :"Pour les immeubles collectifs d'habitation, la mesure de la valeur de la prise de terre ne se fait uniquement que si le logement dispose d'un conducteur de protection issu des parties communes". Source : Légifrance.
Est-ce normal ?
Quoi qu'il en soit, la mesure compensatoire assurée par l'ID 30 mA est effective. Il faut appuyer sur le bouton test, ce qu'à dû faire le contrôleur.
Vous trouverez aisément les 20 pages de texte.
Le tableau initial était équipé de cartouches fusibles unipolaires, tous les neutres reliés à une barrette.
En rénovation si l'on ne veut pas appairer les circuits, on met un ID 30 mA en tête et l'on remplace les fusibles par des DJ dont seul le pôle protégé est utilisé.
Il n'y a rien à reprocher au contrôle de l'installation électrique à priori, concernant vos remarques à ce sujet.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 21:20

Re. Thermostat et interrupteur horaire actionnent un contact sec.
Il faudra utiliser le même circuit phase et neutre.
Les 2 contacts seront en parallèle et commuteront la phase, le neutre étant direct.
Il serait préférable que les contacts actionnent un contacteur.
On ne connait pas la puissance de chaque extracteur.
Il se peut que chacun absorbe une pointe de courant au démarrage, d'où cette remarque :
Il faudra utiliser le même circuit phase et neutre.
Les 2 contacts seront en parallèle et commuteront la phase, le neutre étant direct.
Il serait préférable que les contacts actionnent un contacteur.
On ne connait pas la puissance de chaque extracteur.
Il se peut que chacun absorbe une pointe de courant au démarrage, d'où cette remarque :
Citation :Cordialement.
un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
06 novembre 2023 à 20:45

Re. Ce semble être plus un problème d'assainissement avec fosse septique que de simple plomberie.
Peut-être faudra-t-il faire curer par une société spécialisée.
Attendons l'avis d'un contributeur expérimenté.
Cordialement.
Peut-être faudra-t-il faire curer par une société spécialisée.
Attendons l'avis d'un contributeur expérimenté.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 18:13

Bonjour Patsong22.
On ne voit pas bien ce qui se passe. Y a-t-il des glouglous, signe que la canalisation d'évacuation ne respire pas ?
Où est le bac à graisse ? Il doit pouvoir se nettoyer.
Si vous voulez passer un furet il faut poser des tampons de visite judicieusement bien placés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne voit pas bien ce qui se passe. Y a-t-il des glouglous, signe que la canalisation d'évacuation ne respire pas ?
Citation :Vous ne videz plus l'évier ?
Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas.
Où est le bac à graisse ? Il doit pouvoir se nettoyer.
Si vous voulez passer un furet il faut poser des tampons de visite judicieusement bien placés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 16:57

Bonjour Fiomenton. Il faut définir la fonction :
Extraction si t > 15 °C et horloge
Extraction si t > 15 °C ou horloge (votre schéma à condition de respecter le branchement phase neutre, ce que votre schéma n'aborde pas).
Dans les deux cas il faut adapter votre schéma sachant que chaque organe de commutation ferme un contact.
D'autre part, un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
A suivre, et schéma à revoir.
Cordialement.
Extraction si t > 15 °C et horloge
Extraction si t > 15 °C ou horloge (votre schéma à condition de respecter le branchement phase neutre, ce que votre schéma n'aborde pas).
Dans les deux cas il faut adapter votre schéma sachant que chaque organe de commutation ferme un contact.
D'autre part, un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
Citation :A condition que le schéma soit plus précis. Un disjoncteur différentiel devra alimenter la ligne.
donc ça ne devrait pas poser de problème
A suivre, et schéma à revoir.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 15:37

Bonjour.
Si vous désirez établir deux départs à partir de la sortie du DJ de branchement il faut le faire à partir d'un bornier auxiliaire dans un tableau annexe.
On ne peut relier qu'un seul départ en sortie d'un DJ de branchement.
Cordialement.
Si vous désirez établir deux départs à partir de la sortie du DJ de branchement il faut le faire à partir d'un bornier auxiliaire dans un tableau annexe.
On ne peut relier qu'un seul départ en sortie d'un DJ de branchement.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 14:59

Citation :Cet appareillage vous évite une saignée ou un multiprise. Et cela reste esthétique.
C’est une super nouvelle que vous m’annoncez là !
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
La réponse est oui partout.
On rappelle pour les les lecteurs de passage que hotte et frigo n'ont pas besoin de ligne spécifique.
Chez vous, même si la prise de hotte est reprise sur un circuit général, la fiche du micro-onde aura sa place sur la PC double proposée, et qui est beaucoup plus sûre qu'une multiprise.
Un four à micro-ondes dissipe environ 1 kW.
Pour comparer, un sèche-cheveux absorbe 2 kW voire plus.
06 novembre 2023 à 00:15

Citation :Ne faites pas ces frais ; utilisez la terre comme conducteur, pour chaque fil de liaison vers C1C2.
Il faudrait acheter une couronne de 100m de fil électrique 1.5 mm²
Mais auparavant, le test de continuité avec les deux conducteurs de liaison en série en les réunissant à une extrémité.
06 novembre 2023 à 00:03

Oui, un nettoyeur HP, mais avec le tube en photo en fin de ce sujet :
Évier bouché pas trouvé de solution
Il faut un modèle de 8 m ou plus.
Évier bouché pas trouvé de solution
Il faut un modèle de 8 m ou plus.
05 novembre 2023 à 21:33

Citation :Il faudra vider le chauffe-eau car les résistances sont des thermoplongeurs.
Je vais pouvoir la changer sans défaire les deux.
Vous auriez intérêt à changer le bloc de chauffe complet avec les deux résistances.
05 novembre 2023 à 21:17

Bonjour Stéphanie. Les résistances sont blindées mais un défaut d'isolement est toujours possible à la longue.
Comme pour un four, un gaufrier, un four à raclette etc.
Le défaut peut apparaître à chaud.
On déconnecte l'alimentation de chaque et on branche l'ohmmètre entre la terre et chaque borne.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Si tout va bien.
Comme il semble y avoir deux résistances, vous déconnectez l'alimentation de chaque résistance l'une après l'autre et vous alimentez le chauffe-eau. L'une doit faire déclencher l'ID 30 mA.
Cordialement.
Comme pour un four, un gaufrier, un four à raclette etc.
Citation :Il faudrait développer.
Mes résistances sont OK
Le défaut peut apparaître à chaud.
On déconnecte l'alimentation de chaque et on branche l'ohmmètre entre la terre et chaque borne.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Si tout va bien.
Comme il semble y avoir deux résistances, vous déconnectez l'alimentation de chaque résistance l'une après l'autre et vous alimentez le chauffe-eau. L'une doit faire déclencher l'ID 30 mA.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 20:47

Citation :Oui, vous court-circuitez une extrémité, et vous branchez un ohmmètre entre les deux autres extrémités. Si tout va bien il indiquera un peu plus de zéro ohms. Après, vous pouvez aussi tester la continuité de chaque fil, mais il faut un fil disponible de 50 m. Sans fil de 50 m, on relie une extrémité à la terre et on branche l'ohmmètre entre l'autre extrémité et la terre. Si tout va bien l’ohmmètre prouve la continuité.
je ferai un test de continuité en débranchant les c1 c2 du tableau.
Le document proposé permet de comprendre le montage et de le contrôler.
Vous testez aussi la continuité de la bobine du contacteur, une borne débranchée. A la limite, vous alimentez directement A1 A2 sur le 230 V. Vous entendrez alors le contacteur coller.
Au moment du passage en HC vérifiez l'indication du Linky et vérifiez à l'ohmmètre que le contact C1C2 est bien fermé. Attention au fusible interne au circuit C1C2 incorporé dans le Linky.
Tout cela avant de monter un interrupteur horaire.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 19:16

Bonjour Marie.
On voit le tuyau qui part du regard vers une destination inconnue.
Savez vous où il débouche ? Autrement dit, avez vous accès à l'autre extrémité du tube ? Ce serait l'idéal.
Une intervention avec un hérisson est possible mais il faut avoir l'outillage, celui du bon bricoleur ayant déjà eu ce problème.
Une autre solution si vous savez où débouche le tuyau serait de passer le tube spécial débouchage d'un nettoyeur haute pression. Efficace pour les dépôts, peut-être moins pour les pousses diverses, mais il faudrait essayer.
Il existe des endoscopes permettant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Certains plombiers en possèdent, de même que les sociétés de curage.
Il suffit qu'un peu de terre s'accumule dans un coude et des sortes d'algues poussent. Et ce ne sont ni des truffes ni des morilles.
En attendant d'en savoir plus sur la sortie du tube.
Cordialement.
On voit le tuyau qui part du regard vers une destination inconnue.
Savez vous où il débouche ? Autrement dit, avez vous accès à l'autre extrémité du tube ? Ce serait l'idéal.
Une intervention avec un hérisson est possible mais il faut avoir l'outillage, celui du bon bricoleur ayant déjà eu ce problème.
Une autre solution si vous savez où débouche le tuyau serait de passer le tube spécial débouchage d'un nettoyeur haute pression. Efficace pour les dépôts, peut-être moins pour les pousses diverses, mais il faudrait essayer.
Il existe des endoscopes permettant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Certains plombiers en possèdent, de même que les sociétés de curage.
Il suffit qu'un peu de terre s'accumule dans un coude et des sortes d'algues poussent. Et ce ne sont ni des truffes ni des morilles.
En attendant d'en savoir plus sur la sortie du tube.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 18:10

Il n'y a plus de délesteur. Donc le montage est très simple et conforme au schéma habituel.
Le résultat du shunt du contact est attendu.
Citation :Beaucoup de place laissée au doute. Ce n'est pas la bonne démarche pour vérifier le fonctionnement d'un système.
Enedis : "ça ne doit pas fonctionner"... "ça devrait fonctionner..."
Le résultat du shunt du contact est attendu.
05 novembre 2023 à 17:56

Bonjour Fanny121089.
Si le meuble a été posé ultérieurement au chauffage, il est peut-être mal placé.
Voyez si le radiateur peut être déplacé si un professionnel intervient, à condition que vous soyez propriétaire bien sûr.
S'il y a des logements avec la même implantation, voyez ce qu'ont fait les autres si cela est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le meuble a été posé ultérieurement au chauffage, il est peut-être mal placé.
Citation :Vous, on ne sait pas. Les contributeurs peut-être, mais avec une photo nette explicative.
Que dois-je faire pour améliorer cette situation ?
Voyez si le radiateur peut être déplacé si un professionnel intervient, à condition que vous soyez propriétaire bien sûr.
S'il y a des logements avec la même implantation, voyez ce qu'ont fait les autres si cela est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 17:30

Citation :Pourquoi pas. Et le bleu est la phase ?
Mon neutre est en rouge sur l'interrupteur.
La norme C15-00 est là principalement pour protéger les personnes et les biens en évitant de faire n'importe quoi. Ce sujet montre qu'elle est mise à mal. Si c'est délibéré, c'est grave.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 novembre 2023 à 17:20

Re. S'agit-il vraiment d'une fonction va et vient ?
Ne serait-ce pas un montage simple allumage avec interrupteur simple ? Il ne doit pas y avoir d'allumage possible dans le grenier. Il faut allumer avant de monter.
Dans ce cas il faudra un appareillage avec le neutre relié comme précisé par Bob.
L'appareillage en photo n'est pas du Legrand.
Ne serait-ce pas un montage simple allumage avec interrupteur simple ? Il ne doit pas y avoir d'allumage possible dans le grenier. Il faut allumer avant de monter.
Dans ce cas il faudra un appareillage avec le neutre relié comme précisé par Bob.
L'appareillage en photo n'est pas du Legrand.
05 novembre 2023 à 15:51

Bonjour Alexandre29.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
La plupart de ceux qui interviennent au niveau des points de livraison comptage sont très qualifiés et expérimentés, mais comme partout, certains ont un très petit niveau.
On a pu le constater lors de l'équipement des habitats avec les Linky, ou le remplacement de disjoncteurs de branchement.
Il y a deux vérifications à effectuer :
1. Il faut vérifier si la commutation du Linky fonctionne ; pour cela on fait défiler les index et la période, HC ou HP est signalée. Dès lors que HC est actif, C1C2 est fermé.
2. Vous pouvez court-circuiter C1C2 et voir si le contacteur de chauffe-eau s'enclenche. Ce n'est pas compliqué, et sans danger si vous faites attention pendant que vous court-circuitez les bornes.
Cordialement.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Citation :Il y a beaucoup de métiers à Enedis et on ne peut généraliser. En cette période de tempêtes les lignards sont très sollicités.
Je suis un peu dépassé par l'incompétence des techniciens Enedis
La plupart de ceux qui interviennent au niveau des points de livraison comptage sont très qualifiés et expérimentés, mais comme partout, certains ont un très petit niveau.
On a pu le constater lors de l'équipement des habitats avec les Linky, ou le remplacement de disjoncteurs de branchement.
Il y a deux vérifications à effectuer :
1. Il faut vérifier si la commutation du Linky fonctionne ; pour cela on fait défiler les index et la période, HC ou HP est signalée. Dès lors que HC est actif, C1C2 est fermé.
2. Vous pouvez court-circuiter C1C2 et voir si le contacteur de chauffe-eau s'enclenche. Ce n'est pas compliqué, et sans danger si vous faites attention pendant que vous court-circuitez les bornes.
Citation :Qu'en est-il ?
c'est parce qu'on a des délesteurs
Cordialement.
05 novembre 2023 à 15:21

Re. Il y a ambiguïté sur la position de l'interrupteur dans le montage.
On connait ce qu'il faut faire, maintenant, chez vous, ce n'est certainement pas pareil.
Si l'interrupteur met le système en marche, il peut également le mettre au repos.
Or le dysfonctionnement est indépendant de l'interrupteur, ce qui n'est pas normal.
En attendant, vous déconnectez les sorties phase coupée de chaque détecteur et vous verrez bien si un détecteur est HS.
Vous ne donnez pas la référence des détecteurs.
On connait bien Hager Flash que nous conseillons régulièrement.
Cordialement.
On connait ce qu'il faut faire, maintenant, chez vous, ce n'est certainement pas pareil.
Si l'interrupteur met le système en marche, il peut également le mettre au repos.
Or le dysfonctionnement est indépendant de l'interrupteur, ce qui n'est pas normal.
En attendant, vous déconnectez les sorties phase coupée de chaque détecteur et vous verrez bien si un détecteur est HS.
Vous ne donnez pas la référence des détecteurs.
On connait bien Hager Flash que nous conseillons régulièrement.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 13:50

Bonjour Fred888.
L'essentiel est que la trame ne soit pas coupée, et il n'y a aucune raison qu'elle le soit.
Mais il faut le vérifier.
Même si Hora n'existe plus, il y a d'autres systèmes de commande d'un chauffage au sol.
Vu d'ici, le problème ne semble pas insoluble.
Vous verrez bien si l'électricien est compétent.
Au thermostat près, ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage, mais avec un interrupteur commandé en fonction de la température , et d'une programmation si la commande le permet.
Dans votre cas cela est appréciable. Dans le cas contraire on fait au mieux (méthode OSD).
Cordialement.
L'essentiel est que la trame ne soit pas coupée, et il n'y a aucune raison qu'elle le soit.
Mais il faut le vérifier.
Même si Hora n'existe plus, il y a d'autres systèmes de commande d'un chauffage au sol.
Vu d'ici, le problème ne semble pas insoluble.
Vous verrez bien si l'électricien est compétent.
Au thermostat près, ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage, mais avec un interrupteur commandé en fonction de la température , et d'une programmation si la commande le permet.
Citation :Cela permet de gagner du temps et facilite les vérifications.
Est-ce obligatoire pour l'électricien de les avoir pour régler le problème ?
Dans votre cas cela est appréciable. Dans le cas contraire on fait au mieux (méthode OSD).
Cordialement.
05 novembre 2023 à 13:42

Bonjour. Sans le fil bleu au premier plan la référence de l'appareillage serait apparue.
Il se peut que l'appareillage en votre possession ne permette pas la fonction demandée.
Il y a différentes façon de câbler un va et vient lumineux, suivant que l'on désire le voyant d'un côté ou des deux.
Voir les questions apparentées :
http://www.forum-électricité.com/brancher-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
http://www.forum-électricité.com/problème-branchement-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
Cordialement.
Il se peut que l'appareillage en votre possession ne permette pas la fonction demandée.
Il y a différentes façon de câbler un va et vient lumineux, suivant que l'on désire le voyant d'un côté ou des deux.
Voir les questions apparentées :
http://www.forum-électricité.com/brancher-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
http://www.forum-électricité.com/problème-branchement-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
Cordialement.
05 novembre 2023 à 13:35

Bonjour Benoît.
On se demande quelle est l'utilité du sable, sinon de faire du volume.
Le sable reste-t-il au fond ? Se mélange-t-il aux résines ?
Dans le fonctionnement purement chimique seule la résine est le réactif.
Pour mesurer le Th en °F on utilise un réactif classique prévu pour.
Cordialement.
Citation :Aucune idée, on n'est pas technicien de maintenance chez BWT. Mais on se renseignera.
Quelle était le risque ?
On se demande quelle est l'utilité du sable, sinon de faire du volume.
Le sable reste-t-il au fond ? Se mélange-t-il aux résines ?
Dans le fonctionnement purement chimique seule la résine est le réactif.
Pour mesurer le Th en °F on utilise un réactif classique prévu pour.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 10:33

Re. Votre remarque a permis de situer l'emplacement du micro-ondes qui n'avait pas été défini dans votre description initiale, bien que le dessin permette de voir, après plus d'attention, que ce qui avait été pris pour une hotte au mauvais endroit est le four micro-ondes situé dans un élément en hauteur.
Dans ce cas il n'y a aucun problème pour le brancher sur la PC dédiée à a hotte.
Si cette PC est plus ou moins cachée, vous pouvez mettre un socle double sur un simple boîtier un poste, ce qui évitera une saignée, placo ou autre.
Neptune Réf. 0 913 33 Legrand.
Cordialement.
Dans ce cas il n'y a aucun problème pour le brancher sur la PC dédiée à a hotte.
Si cette PC est plus ou moins cachée, vous pouvez mettre un socle double sur un simple boîtier un poste, ce qui évitera une saignée, placo ou autre.
Neptune Réf. 0 913 33 Legrand.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 10:23

Retour sur le problème.
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
Citation :Raison de plus de définir comment est câblé cet interrupteur dans le montage. S'il s'agit d'un forçage de l'allumage, chaque détecteur impose l'allumage (et même si un relais interne est collé). Si c'est l'arrêt de l'allumage, l'interrupteur impose le fonctionnement.
J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change
Citation :Cela ne correspond pas au défaut que vous constatez. Les lampes devraient s'éteindre.
un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
05 novembre 2023 à 09:05

Re. Ce peut être un bruit de vibration de la tôle d'origine électromagnétique, bien qu'on n'ait jamais rencontré ce problème quand un radiateur est hors chauffe, mais sous tension.
Il est courant que la tôle vibre quand le courant circule, et dans une pièce calme, suivant la qualité des radiateurs, on peut entendre ce ronflement à peine audible mais présent lors de la chauffe.
On peut juste vous suggérer d'appuyer sur les tôles accessibles afin de voir si ce sont elles qui émettent ce ronflement. Et il n'y aura rien à faire.
On vous laisse faire la manipulation.
Cordialement.
Il est courant que la tôle vibre quand le courant circule, et dans une pièce calme, suivant la qualité des radiateurs, on peut entendre ce ronflement à peine audible mais présent lors de la chauffe.
On peut juste vous suggérer d'appuyer sur les tôles accessibles afin de voir si ce sont elles qui émettent ce ronflement. Et il n'y aura rien à faire.
On vous laisse faire la manipulation.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 08:57

Bonjour Benji074.
Ce qui est facturé est l'énergie active en kWh et non la puissance active en kW et encore moins la puissance apparente en kVA.
La puissance apparente S en VA et la puissance active P en W sont liées par le facteur de puissance de la charge appelé cosinus (phi). Ce paramètre est au plus égal à 1 pour les charges résistives pures. Dans le cas du chauffage par résistance on aura donc P = S.
La relation entre énergie active et puissance active est liée au temps pendant lequel cette puissance est dissipée. Ainsi, l'énergie active est W = P×t avec W en Wh, P en W, t en heures.
Dans le cas de votre chauffage, P = 2,6 - 0,17 peu différent de 2,4 kW.
Dans ce cas, en une heure la consommation est de 2,4 kWh pour le chauffage seul.
Le compteur enregistre la consommation totale donc 2, 6 kWh. En 2 heures ce serait 5,2 kWh.
Attention, l'énergie active s'exprime en kWh et non kW par heure.
On utilise les multiples des unités légales. En effet, l'unité légale d'énergie est le joule (symbole J) avec la relation classique 1 Wh = 3 600 J. Or , la facturation d'EDF utilise l'unité pratique qui est le kWh, donnée qui parle à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de l'unité légale.
Cordialement.
Ce qui est facturé est l'énergie active en kWh et non la puissance active en kW et encore moins la puissance apparente en kVA.
La puissance apparente S en VA et la puissance active P en W sont liées par le facteur de puissance de la charge appelé cosinus (phi). Ce paramètre est au plus égal à 1 pour les charges résistives pures. Dans le cas du chauffage par résistance on aura donc P = S.
La relation entre énergie active et puissance active est liée au temps pendant lequel cette puissance est dissipée. Ainsi, l'énergie active est W = P×t avec W en Wh, P en W, t en heures.
Dans le cas de votre chauffage, P = 2,6 - 0,17 peu différent de 2,4 kW.
Dans ce cas, en une heure la consommation est de 2,4 kWh pour le chauffage seul.
Le compteur enregistre la consommation totale donc 2, 6 kWh. En 2 heures ce serait 5,2 kWh.
Attention, l'énergie active s'exprime en kWh et non kW par heure.
On utilise les multiples des unités légales. En effet, l'unité légale d'énergie est le joule (symbole J) avec la relation classique 1 Wh = 3 600 J. Or , la facturation d'EDF utilise l'unité pratique qui est le kWh, donnée qui parle à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de l'unité légale.
Cordialement.
05 novembre 2023 à 08:48

Bonjour Edouard1664. Deuxième post concernant Noirot ce jour.
Un bruit de dilatation ?
Voyez avec le vendeur ou le SAV de la marque.
Cordialement.
Citation :Certainement que non, mais que dire de plus ?
Est-ce normal ?
Un bruit de dilatation ?
Voyez avec le vendeur ou le SAV de la marque.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 21:22

Re. Les bobines des contacteurs se commandent avec des relais de commande. On ne connaît pas les schémas de branchement. En électricité, sans schéma on ne va pas loin. C'est pour cela qu'à distance devant l'écran on ne pourra vous aider.
Reste à voir si ouvrir une porte avec un téléphone présente un intérêt.
La motorisation d'un volet roulant en triphasé utilise un moteur asynchrone triphasé avec inversion des phases, des fins de course, certainement une barrière infrarouge.
On part donc du montage à relais et boîte à clef et on adapte. Il faudra garder la commande actuelle et y ajouter la commande à distance. Et assurer la sécurité des personnes pendant le fonctionnement.
Il est probable que vous deviez faire appel à un électricien expérimenté sur place.
Sur le net : "LoraTap est une entreprise leader dans les produits de maison intelligente en Chine. Nous pensons que l'avenir de la maison intelligente est sans fil et portable" C'est évidemment le point de vue du chinois.
Quand ces produits à durée de vie limitée sont en panne et qu'il n'y a pas de rechange, comment fait-on ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Reste à voir si ouvrir une porte avec un téléphone présente un intérêt.
La motorisation d'un volet roulant en triphasé utilise un moteur asynchrone triphasé avec inversion des phases, des fins de course, certainement une barrière infrarouge.
On part donc du montage à relais et boîte à clef et on adapte. Il faudra garder la commande actuelle et y ajouter la commande à distance. Et assurer la sécurité des personnes pendant le fonctionnement.
Il est probable que vous deviez faire appel à un électricien expérimenté sur place.
Sur le net : "LoraTap est une entreprise leader dans les produits de maison intelligente en Chine. Nous pensons que l'avenir de la maison intelligente est sans fil et portable" C'est évidemment le point de vue du chinois.
Quand ces produits à durée de vie limitée sont en panne et qu'il n'y a pas de rechange, comment fait-on ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 21:19

Re. On ne s'occupe pas du fil de terre.
A partir du schéma théorique il faut faire l'analogie avec ce que vous observez.
On ne peut dépanner à distance. Il faut suivre la procédure conseillée.
Si les commutateurs n'ont pas les navettes en commun elles sont reliées à d'autres appareillages.
Bref, à vous de faire le tri.
Cordialement.
A partir du schéma théorique il faut faire l'analogie avec ce que vous observez.
On ne peut dépanner à distance. Il faut suivre la procédure conseillée.
Si les commutateurs n'ont pas les navettes en commun elles sont reliées à d'autres appareillages.
Bref, à vous de faire le tri.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 20:30

Si vous n'êtes pas initié ne tentez rien.
Ce peut être un triac, mais on n'est sûr de rien.
Le roussi est un indice à exploiter, mais encore une fois, il faut des connaissances théoriques et pratiques.
Le voltmètre indique la tension, mais pour que le courant passe le circuit en aval doit être en bon état.
Autrement dit, il peut y avoir tension et pas de courant.
Quand une lampe est grillée il y a de la tension aux bornes et aucun courant.
Il faut faire intervenir le SAV.
Cordialement.
Ce peut être un triac, mais on n'est sûr de rien.
Le roussi est un indice à exploiter, mais encore une fois, il faut des connaissances théoriques et pratiques.
Le voltmètre indique la tension, mais pour que le courant passe le circuit en aval doit être en bon état.
Autrement dit, il peut y avoir tension et pas de courant.
Quand une lampe est grillée il y a de la tension aux bornes et aucun courant.
Il faut faire intervenir le SAV.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 20:26

Oui, on shunte C1C2 et l'on voit si le contacteur est commandé.
Le schéma de commande est simple. Une lampe témoin est bien utile.
La lampe est à connecter aux bornes de la bobine.
Le schéma de commande est simple. Une lampe témoin est bien utile.
La lampe est à connecter aux bornes de la bobine.
04 novembre 2023 à 20:22

Bonjour Dimitri76.
Il faut identifier chacun des trois fils et voir comment ils sont branchés.
Inspirez vous de cette animation : va-et-vient.com
Cordialement.
Citation :Apparemment on ne les retrouve pas dans la boîte de dérivation.
il y a 3 fils sur le premier interrupteur et 3 fils sur le second.
Il faut identifier chacun des trois fils et voir comment ils sont branchés.
Inspirez vous de cette animation : va-et-vient.com
Citation :Il se peut que vous en soyez à l'origine si vous avez déconnecté sans repérage.
...jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 18:52

Bonjour Antoine37.
Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.
*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
Cordialement.
Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.
*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 18:47

Bonjour Flo2510.
Ce problème est à faire traiter par le plombier qui est intervenu.
On ne voit pas pourquoi le flux d'eau issu de l'évier ne passerait plus.
Un raccord Bourdin n'est jamais qu'un raccord sur une canalisation.
Cette canalisation possède t-elle une ventilation primaire en toiture comme on voit sur le document en lien ?
Raccord Bourdin
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce problème est à faire traiter par le plombier qui est intervenu.
On ne voit pas pourquoi le flux d'eau issu de l'évier ne passerait plus.
Un raccord Bourdin n'est jamais qu'un raccord sur une canalisation.
Cette canalisation possède t-elle une ventilation primaire en toiture comme on voit sur le document en lien ?
Raccord Bourdin
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 16:39

Bonjour.
Une réparation au petit bonheur la chance n'est pas concevable.
On ne voit pas les composants, les photos étant peu éclairées, et les traiter pour éclaircir n'arrangerait pas grand chose.
Il s'agit de CMS, composants montés en surface, que l'on ne peut approvisionner et qui, quand bien même, nécessitent l'usage d'une station de soudage.
Essayez de trouver une carte sur un vieil appareil, ou une carte d'occasion.
En neuf, l'approvisionnement est peut-être possible.
Cordialement.
Une réparation au petit bonheur la chance n'est pas concevable.
On ne voit pas les composants, les photos étant peu éclairées, et les traiter pour éclaircir n'arrangerait pas grand chose.
Il s'agit de CMS, composants montés en surface, que l'on ne peut approvisionner et qui, quand bien même, nécessitent l'usage d'une station de soudage.
Essayez de trouver une carte sur un vieil appareil, ou une carte d'occasion.
En neuf, l'approvisionnement est peut-être possible.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 15:32

Bonjour. L'appareil est indépannable à distance. On aperçoit un peu de roussi sur un circuit imprimé mais on ne peut rien en déduire, à part que le composant au dessus, peut-être un triac (à vérifier), a eu bien chaud. Est-il mort ? Sur place on saurait comment faire et le remplacer éventuellement. Un composant identique au dessus semble thermiquement en état.
Un dépanneur changera la carte.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Cordialement.
Un dépanneur changera la carte.
Citation :Non. Le courant est un débit. Le multimètre en fonction V AC indique peut-être que le montage est sous tension.
le multimètre indique que le courant passe.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:26