Bonjour Lox.
Citation :
ça disjoncte
Oui, mais appareillage correspond à "ça" ?
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA il y a des circuits "à cheval" sur plusieurs ID.
Si c'est ainsi il faut revoir tous les appairages.
Pour bien appairer les circuits l'usage d'une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix permet de bien identifier phase et neutre d'un même circuit.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Ces documents ne sont pas directement exploitables à distance.

Il n'y a pas les schémas de branchement, notamment s'il y a commande directe d'une trame avec le contact interne du thermostat ou si chaque thermostat (d'ailleurs y en a t-il plusieurs ?) commande un contacteur (ce qui est préférable dans l'absolu). On voit juste un relais trame.
Sur place la recherche est assez simple, mais l'intervenant doit être expérimenté. Votre électricien n'a pas fait d'effort.
Le site de la marque propose des installateurs spécialisés pour les produits Hora.

Le dépannage est simple, mais il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel compétent. Voyez avec le premier intervenant tout d'abord, pour qu'il réfléchisse un peu et ne se contente pas du minimum. Pas besoin d'un bac pro pour changer un domino.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Econdeaux.

Ben oui, toujours actif dans le forum.
Je ne sais si cela peut-être considéré comme du E-sport puisque des compétitions de jeu vidéo se targuent de cette définition. Cela ne fait pas beaucoup travailler les muscles, un peu la matière grise.
Si le contacteur ne commute pas en HC il faut voir la commande de la bobine par le fameux contact C1C2.
Voir le document qui permet un dépannage éventuel ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : il n'y a pas eu de réponse ce matin. Un serveur du forum a dû se tromper.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum Divers

Re.

Oui pour calibre du DJ et section. Si le mur n'est pas en placo, faire une saignée est difficile.
Vous pouvez aussi faire passer des conducteurs dans de petites goulottes à l'intérieur des éléments hauts.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Lui me dit que le domino ayant fendu ça à du cramée la trame ! Est ce possible ?
Non. Visiblement le pseudo électricien ne connait pas grand chose.

Ce type de chauffage est comme un fer à repasser : une résistance, un thermostat, la tension secteur 230 V.
Il est facile de contrôler la résistance de la trame. Il suffit de déconnecter une de ses deux bornes d'entrée et de brancher un ohmmètre.

Pour tester le fonctionnement, à la place de la trame on branche une lampe témoin à incandescence ; elle s'allume ou non.

Un lien vers les caractéristiques du thermostat nous permettrait d'approfondir.
Cordialement.
04 novembre 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Matthieu.

On ne connait pas ces volets alimentés en triphasé. Il aurait été souhaitable d'en dire plus.
La commande de contacteurs triphasés se fait dans n'importe quel automatisme avec des circuits de commande en 24 V.
Citation :
J'ai plusieurs volets roulants à brancher
A quel titre intervenez vous ? Professionnel mandaté ? Particulier ?
Cordialement.
04 novembre 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
On a essayé. Votre retour serait bienvenu.
04 novembre 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Réparation ponceuse à bande Bosch PBS 75 sur le forum Outillage

Bonjour Melimelo.

Un four micro-ondes se branche sur une prise de courant classique 16 A.
Il faut équiper votre plan de travail avec au moins un socle double à droite de l'évier et un socle double ou triple du côté des tiroirs. Vous utilisez la ligne hotte si elle est de section de 2,5 mm² protégée par DJ 16 A.
En fronçant les yeux on aperçoit une ligne de PC en jaune qui est utilisable également.
Vous avez le choix.
Pensez aussi à éclairer le plan de travail avec un bandeau de led.
La hotte est à placer au dessus de la plaque de cuisson. Ici, elle semble à côté.
Attendons d'autres avis. Quoique, on vous a tout dit.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte sur le forum Électricité

Bonjour Vaness4243.
Citation :
Que faire dans cette situation ?
Poser une sortie de toit pour la VMC. Pas moyen de faire autrement.
La VMC est indispensable dans les maisons modernes où l'isolation est soignée.
Une bouche d'aspiration dans chaque pièce de service en simple flux. Hygrométrique ou non.
Exiger des conduits de qualité, toile enduite isolée ou non suivant le trajet des gaines. Pas de plastique tout fin qui percera à la première occasion.
La hotte est reliée à l'extérieur ? C'est préférable à un circuit fermé avec charbons actifs.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet VMC sans sortie de toit sur le forum Électricité

Bonjour frankao. Synthèse.
Cette configuration a plusieurs fois été détaillée dans le forum.

A l'entrée BP pour éclairage central (ou prise commandée) + prise de courant juste en dessous (pour aspirateur).

De chaque côté du lit, une ou deux prises de courant de chaque côté à 20 cm du bas.

De chaque côté du lit une commande par BP (allumage central) + un montage simple allumage pour la liseuse au dessus. On utilise un double boîtier, un pour le BP et un pour l'interrupteur au dessus.

Au besoin, on peut vous fournir les hauteurs et entraxes qui sont mis en œuvre pas loin d'ici.

Pas de permutateur (beaucoup de fils à passer), juste un télérupteur.

Pour câbler on peut utiliser du HO7V-K souple ; il faut juste le dénuder proprement sans tortiller pour rentrer dans les alvéoles des appareillages.

Couleurs
: phase directe rouge - Phase coupée orange - neutre bleu - retour BP vers télérupteur marron - ce qui implique des conducteurs unitaires et des gaines ICTA de 20 (sauf 16 entre interrupteur et applique). Pas de câbles.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits sur le forum Électricité

Bonjour JenAure.
Citation :
Il est vrai que je n'ai pas précisé, le différentiel est installé
Les imprécisions dans les descriptions peuvent amener à des suppositions erronées.

Comme déjà précisé, vous achetez en l'état ou non, vous proposez une moins-value ou non.

Ce qui est certain est que la présence (tardive) de l'interrupteur différentiel 30 mA vous évitera une électrocution en cas de défaut d'isolement. Il n'empêche que les défauts signalés dans le diagnostic doivent être corrigés, avant ou après l'achat.

Il demeure une ambiguïté car les remarques B3.3.1 e et B3.3.6 1 sont contradictoires.

Vous devriez ouvrir le tableau de répartition. Il est assez beau à l'extérieur.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Refaire les autres aussi ?
On refait les deux jonctions phase et neutre par sécurité comme préconisé (le domino de terre doit être bon car il n'y a pas de courant dedans). L'électricien peut aussi vérifier les autres boîtes de raccordement qui alimentent les résilles s'il y en a.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:26
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour shmft.
Le joint torique suffit pour réaliser l'étanchéité.
Le bec pivote sur l'embase fixe.
Il doit y avoir d'autres joints toriques qui font l'étanchéité. Il faudrait démonter.
On ne connait pas tous les modèles.
Pas besoin de silicone.
Le joint plat permet un contact souple entre l'évier et la partie métallique en forme de C.
Sinon, RAS.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Joints pour repose évier de cuisine monobloc sur le forum Plomberie

Bonjour Benoît (n'oubliez pas de vous identifier, cela vous permet de recevoir les notifications).
Je poserai la question à la prochaine visite annuelle de BWT.
Une recherche rapide sur le net avec les mots clés sable cyclex mène juste au sable siliceux proche de la silice SiO2. Il y a de nombreux usages industriels dont la filtration.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de sable dans les adoucisseurs Prestige Bio qui utilisent les composants Permo.
La résine en elle même est d'une manipulation délicate, des petites particules dorées qui, insolubles, peuvent voleter et se déposer partout. C'est le cas quand le technicien de la marque est mal outillé et peu soigneux ; expérience vécue.
Cordialement
03 novembre 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7 sur le forum Plomberie

Le domino a carbonisé car les vis étaient probablement mal serrées. L'échauffement a entrainé un mauvais contact, puis échauffement, et l'effet est cumulatif.
Il faut refaire cette liaison au propre. Et aussi les autres. Il faut tout désoxyder et utiliser au besoin des dominos neufs en faisant chevaucher les fils en contact sous les deux vis. Ou bien vous utilisez des bornes rapides double alvéole type Wago à levier.
Votre description initiale faisait penser à un simple thermostat, pas un programmateur. Difficile dans ces conditions de ne pas se tromper.

Vous avez gagné votre journée au sens propre. Vous rénovez les liaisons chauffage hors tension.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 14:28
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que je dois lier les deux fils noirs
Etaient-ils sur la même borne sur l'ancienne prise ? Pas certain.
A bien regarder la photo 2 ci-dessus, on voit un noir qui est relié à une borne, probablement la borne de phase, on voit un autre noir qui semble rentrer dans une alvéole ; à quoi sert-elle ?

Il faut que vous déterminiez la fonction de chaque borne de l'ancien branchement. Vous retournez l’appareillage et vous regardez avec attention. Ici, en biais, on ne voit pas tout : un noir sous une vis, une borne sans vis, des blancs derrière, un noir qui rentre dans une alvéole, un fil de cuivre nu qui doit être la terre.
Il serait prudent de vous faire aider.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Re. On veut bien expliquer mais si vous n'y connaissez rien cela ne va pas vous avancer.
Si la résistance ne chauffe pas, soit elle n'est pas alimentée, soit le thermostat est défectueux, soit elle est coupée.
Les tensions induites font l'objet de nombreux posts sur le forum que vous pourrez retrouver grâce au moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tensions induites.
Seul un électricien pourra valider les hypothèses, une démarche logique pour ce type de dépannage.
On a supposé que le voyant était une lampe au néon, mais cela est à vérifier.
Chauffage au sol signifie qu'une résistance filaire sous forme de trame est incorporée dans la dalle.
Cordialement.

03 novembre 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Re. Il faut câbler comme sur l'ancien appareillage qui devait comporter les mêmes fils sur les mêmes bornes.

Le fil de cuivre nu est très probablement le fil de terre. Ici il est isolé en jaune/vert.
La phase est en noir, avec un repiquage supposé, il en est de même pour le neutre blanc.
Citation :
Sur la borne W, le fil nu.
Erreur, la terre, si l'on est logique, se raccorde sur G comme ground.
Cette prise délivre probablement du 110 V ou 120 V. Pour un usage autre que l'électroménager (lave-linge par exemple).
Cordialement.
03 novembre 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Bonjour Fred888.
Si le thermostat est équipé d'une lampe au néon qui s'allume même si le DJ est coupé, cela fait penser à une résistance qui serait coupée, la lampe néon étant alors soumise à une tension induite.
Citation :
je ne connais rien en électricité.
Oui, on a émis une idée, mais maintenant il faut valider l'hypothèse à l'aide de vérifications sur place.
Il faut faire intervenir un électricien.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 22:49
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour Marc2cgy.
Citation :
Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire).
Non, il suffit juste de retirer le contacteur.
Le chauffe-eau sera alimenté en permanence et le thermostat fera son travail.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour fiflori. Vous entreprenez des travaux qui ne sont peut-être pas utiles. Les couleurs et l'appareillage laissent penser que vous êtes assez éloignée de nos contrées, de l'autre coté de l'Atlantique.
Il se pourrait que le fil gris soit un neutre, et un noir un fil vivant.
On ne peut lire l'étiquette du produit.
Il serait bon de disposer du schéma de raccordement de l'ancienne prise.
Citation :
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque couleur.
Peut-être un repiquage vers une autre prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente sur le forum Électricité

Bonjour JenAure.

La terre de cet appartement et celle de l'immeuble présentent des problèmes qu'il faudrait résoudre avant l'achat, ou proposer une moins value substantielle de quelques milliers d'euros.
Citation :
l'agent immobilier nous certifie que le différentiel installé nous protège.
Oui, autant que votre parapluie si vous en avez un. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA qui seule peut déclencher si vous touchez un appareil présentant un défaut d'isolement, tout en ressentant une violente secousse qui peut vous être fatale si vous avez une faiblesse cardiaque.

L'agent immobilier raconte des salades et ses connaissances techniques sont certainement très limitées
Citation :
.le différentiel installé nous protège.
Le diagnostic stipule qu'il n'y en n'a pas (B3.3.1.e).

On ne devrait pas mettre en vente un bien dangereux, que ce soit l'agent immobilier ou le propriétaire peu scrupuleux pour ce qui concerne la sécurité électrique.

Vous pouvez demander à l'agent immobilier qu'il fasse intervenir un électricien afin de mettre le bien en sécurité électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement sur le forum Électricité

Bonjour Nacho. Si le testeur s'allume sur un conducteur autre que la phase directe, l'interprétation est douteuse et demande une certaine expérience. C'est pourquoi les contributeurs du forum déconseillent l'usage du testeur à lampe néon.
Citation :
Avec un tournevis testeur, j'ai du courant sur la terre, mais sur les deux lignes qui fonctionnent.
Ce n'est pas du courant. Il est possible que la ligne de terre ne soit pas raccordée à la terre de l'habitat.

Votre première phrase n'est pas très claire. On comprend que LV et plaque de cuisson ne sont pas reliés à un interrupteur différentiel 30 mA, ce qui n'est pas normal.

En triphasé il est d'usage d'utiliser les trois phases afin d'équilibrer les intensités. La répartition des phases par étage n'est pas judicieuse. Un professionnel ne fait pas ainsi.

On comprend qu'il n'y aurait qu'un seul interrupteur différentiel, espérons qu'il soit tétrapolaire, pour cette distribution.

Citation :
Mon différentiel saute dès que j'allume un élément
Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Peut-être suite à une modification effectuée dans le tableau de répartition.

Pour le moment, n'étant pas devant l'installation, on ne peut donner aucune piste pour une action corrective. Il faut déjà commencer par comprendre la distribution.

L'intervention d'un professionnel expérimenté semble indispensable.

Vous pouvez consulter les nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés sur le forum, et voir si le vôtre est fait de la même façon. A vous lire on peut craindre que non.
On s'attend à voir au moins un, voire deux, interrupteurs différentiels tétrapolaires, et trois interrupteurs différentiels 2 pôles. Et au pire, si l'installation a été mal pensée, un seul interrupteur différentiel tétrapolaire, qui mettra l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.

Si vous n'avez pas besoin du triphasé, un retour à une livraison en monophasé <= 12 kVA serait souhaitable, ne serait-ce que pour éviter l’équilibrage des intensités et les contraintes d'emploi du triphasé : tout ce qui peut être branché en triphasé doit l'être (plaque de cuisson électrique, chauffe-eau principalement).

En conclusion il y a un certain danger si des lignes de terre ne sont pas raccordées, si des protections différentielles 30 mA sont manquantes, en plus d'un défaut d'isolement possible, mais à démontrer.

Un travail de professionnel.

Cordialement.
02 novembre 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet J'ai du courant sur la terre installation triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Benoît. Votre post est inutile, vous n'aurez pas de réponse, l'invité non identifié de 2022 n'ayant fait qu'une apparition furtive.
Citation :
En plus de la résine, j'ai mis du sable au fond.
Drôle d'idée. Le sable n'échange pas les ions, pas plus que le sucre en poudre.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7 sur le forum Plomberie

Bonjour Marc52.

Électriquement ce serait limite.
Réglementairement, il faut séparer les circuits.
La courbe D ne se justifie pas.
Les radiateurs sont normalement en aval d'un ID dédié au chauffage électrique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Branchement électrique climatisation sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir une question qui présente des similitudes ici :
Problème récepteur RE 432 portail Came
Cordialement.
01 novembre 2023 à 23:07
forum consulter ce sujet Schéma câblage récepteur RE432 sur le forum Électricité

Citation :
Mais ayant 3V sur le boîtier externe il y bien continuité du courant* ?
Non. S'il y avait continuité des conducteurs il y aurait 30 V.
Mais avant de tester la continuité du cuivre, faites une mesure de tension à vide, plaque de rue non raccordée. Si vous trouvez encore aux environ de 3 V, la ligne est défectueuse.
On cherche à éliminer un défaut de consommation de la platine. On n'y croit pas trop car si elle consommait vraiment beaucoup de courant, la tension aux bornes de l'alimentation interne tendrait vers 0 (= court-circuit).

*Erreur de vocabulaire. Le courant est analogue à un débit.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème alimentation vidéo kit Legrand sur le forum Électricité

Bonjour Patrick.

La platine est certainement équipée d'un transducteur magnétique à aimant mobile.
Il faut brancher la platine sur une entrée phono RIAA de l'ampli.
Mais à lire les caractéristiques sur le net il n'y en n'a pas.
Il vous faut donc acquérir un petit préampli phono RIAA dont la sortie alimentera une entrée aux haut niveau linéaire.
Ce ne sont pas des jacks, mais des fiches CINCH encore appelées RCA.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 21:31
forum consulter ce sujet Raccordement platine vinyle sur ampli sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Nicolas.

La liaison est coupée ou mal raccordée (oxydation des contacts).
Il faut donc effectuer des tests de continuité.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème alimentation vidéo kit Legrand sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Ce genre de transformateur pourrait solutionner mon problème ? :
Non. Il faut faut trouver un ruban led complètement autonome avec son convertisseur, et adapté pour l'usage en extérieur (IP65).
Ce que vous avez acheté est un gadget.

Les spots led doivent également être prévus pour un usage extérieur.

Révisions diverses :
Citation :
...Une photo du compteur
On voit un tableau de répartition et non un compteur, qu'il soit bleu comme anciennement ou Linky désormais.
Le compteur compte l'énergie, et le fournisseur d'énergie facture la consommation.
On vous laisse observer les composants du tableau et leur fonction. Cela pourra vous être utile en cas d'incident d'origine électrique dans l'habitat.
Regardez comment la section est écrite sur la couronne de câble, et comparez avec la vôtre. Nexans a raison.

Dans la boite de dérivation vous vous arrangez pour que les câbles ne puissent pas sortir quand on tire dessus (on fait un nœud ou on utilise des colliers rilsan). Les câbles sont dénudés un peu court. Il faudrait au moins 5 cm afin d'avoir de l'espace pour effectuer les raccordements.

Pistes de travail : disjoncteur, protection différentielle 500 mA ou 30 mA, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel, disjoncteur de branchement, indices de protection, volumes de protection dans une salle de bain etc.
Vous allez devenir moins novice grâce au forum, mais surtout avec du travail personnel.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 18:53
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Sebastien81370.
Citation :
J’ai dénudé la prise secteur
Le ruban fonctionnait-il avec la fiche montée à l'origine ?
Citation :
et… BOUM
Il faudrait développer. Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. On peut traduire votre question ainsi :
"Comment faire de l'eau chaude (dans le radiateur du haut) avec de l'eau tiède (délivrée par la chaudière) ?".
Alors que vous avez bien exposé les conditions de fonctionnement : "la chaudière ne se déclenche pas… puisque sur le thermostat du séjour qui la contrôle j’ai fixé la température à 16".
Vous fournissez vous même la réponse à votre question.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffer une pièce sans chauffer la pièce où est le thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour Hugho.
Citation :
et l'amener au magasin de bricolage
Et pour quoi faire ? Et avec qui de compétent en robinetterie ?
Vous pouvez essayer de démonter la cartouche et la faire baigner dans du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition.
Cela peut donner quelques résultats.
La manette manœuvre la cartouche. C'est cette dernière qui est la cause du problème.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Manette robinet mitigeur devient dure à tourner sur le forum Plomberie

Re. Il faut juste respecter les règles relatives au passage d'une ligne électrique entre un appartement et votre cave, en passant par les communs.

Le fait de disposer le DJ différentiel à proximité ou dans le tableau de répartition du logement rend cette ligne respectueuse de la norme concernant le trajet dans les parties communes (protections amont différentielle 30 mA et surintensité).
Éventuellement vous pouvez disposer un interrupteur sectionneur dans l'environnement de la prise Green'up. Mais ce n'est pas indispensable.

Passer à 7 kW impliquera d'associer un délesteur si cela est possible.
Le plus simple est de poser la prise que vous avez prévue, et ultérieurement utiliser les dispositifs de recharge que la copropriété se doit d'installer.

Cordialement.
01 novembre 2023 à 13:55
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Merci de me répondre.
C'est fait.
On attend votre retour.
01 novembre 2023 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème moteur Leroy Somer LS90L2 sur le forum Électricité

Bonjour fredoranger. Sachant qu'il y a un ordinateur de bord derrière et qu'on ne sait comment les capteurs dialoguent, il est nécessaire de voir avec le concessionnaire de la marque.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2023 à 23:55
forum consulter ce sujet Shunt radar avant sur un 4X4 sur le forum Électricité

Bien reçu.

Vous savez comment installer votre prise à partir du tableau de répartition, peut-être à partir d'un mini coffret auxiliaire, le tableau principal étant plein.
On insiste sur le fait que le kit est complet, notamment avec le DJ différentiel type F qui doit être connecté sur les borniers phase et neutre du tableau, sans passer par l'ID.
Pour une puissance supérieure, on ne voit pas pourquoi l'électricien IRVE hésite à conclure l'affaire. On ne voit pas non plus quel risque il y aurait. On est professionnel qualifié ou on ne l'est pas.

Vous pouvez aussi demander à la copropriété de mettre à disposition quelques bornes de recharge. Il y a 200 millions pour cela. Et ce n'est pas une blague.
Si la liaison entre votre appartement et le garage emprunte les communs il y a des règles à respecter, protection différentielle et surintensité à l'origine de la ligne. La liaison vers la prise Green'up respecterait ces conditions si le DJ différentiel du kit est à proximité du tableau principal.
Citation :
les prises actuel sur les photos sont alimentés depuis mon compteur
Plutôt depuis le tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2023 à 21:18
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Re. Il y a des points à éclaircir.
Une copropriété, soit. Mais cette prise est à installer dans une partie privative (votre garage propre) ou dans les communs ?
Le tableau de répartition est implanté où par rapport à la copropriété ?
Peu importe l'ID dans le tableau. Il faut une prise complètement autonome. Le kit est prévu pour.
Citation :
Bien qu’ayant leur autorisation
L'autorisation de qui ? La copropriété ?
Si c'est le cas le contrat sera passé entre vous et l'électricien IRVE.

Voir ce document Enedis : https://www.enedis.fr/demarches-borne-recharge-électrique-copropriete

Et ici une communication ministérielle du 23/10/2023 :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp_bornes%20de%20recharge.pdf

Avec cette synthèse qui peut vous intéresser : Pour accompagner ce travail, l’État s’engage financièrement. Nous annonçons aujourd’hui 200 millions d’euros supplémentaires au travers du programme Advenir. Ils permettront de poursuivre l’équipement des copropriétés et d’accélérer sur le déploiement des points de recharge du quotidien et des équipements de recharge pour les poids-lourds.

C'est peut-être le moment de demander à la copropriété l'équipement en bornes de recharge.

Cordialement.
31 octobre 2023 à 19:05
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Citation :
Je n'ai rien vu concernant les prises elles-même.
On vous fait confiance. Si vous n'avez rien trouvé, on ne fera pas mieux. La logique voudrait qu'on ne touche pas à un mur porteur une fois qu'il est en place. On n'en sait pas plus.
Citation :
la dureté du béton qui n'a rien à voir avec les bétons d'aujourd'hui.
Pas certain. L’Organisation Todt a laissé quelques ouvrages bien apparents et solides, 80 ans après leur construction.

Vous pouvez poser la question à la copropriété, mais on se doute bien de la réponse.

Goulotte + encastrement ne semble pas être un projet très esthétique.
En rénovation on préfère les goulottes avec appareillages encliquetés.
Attendons d'autres avis.
31 octobre 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Encastrement prise dans mur porteur sur le forum Électricité

Citation :
passer sur une borne 33KW ?
Ce semble beaucoup.
Et il se peut que vous soyez très éloigné du métier.
Au delà de 3,7 kW vous devez faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Brancher une borne ne serait-ce que de 7 kW n'est pas à la portée d'un non initié, fut-il bon bricoleur, ne serait-ce que pour le raccordement avec le gestionnaire du délestage et la programmation qui nécessite une certaine habitude.
31 octobre 2023 à 18:25
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour JeremyTDV. Voir ce sujet analogue : Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10

Il faudrait savoir s'il y a une commande par boutons-poussoirs arrêt marche, et si le moteur de pompe est monophasé ou triphasé.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile du contacteur, colle-t-elle quand vous relâchez ou non ? Bref, l'éventuel contact d'auto-maintien assure-t-il sa fonction ?
Le secours d'un électricien expérimenté semble nécessaire. Il faut vous référer au schéma classique du montage.
Cordialement.

31 octobre 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Contacteur neuf qui ne ce colle pas ? sur le forum Électricité

Bonjour Christian. Vous allez faire beaucoup d'efforts, car il faut arriver à creuser (et comment ?) sur 50 mm environ (le trou n'affaiblira pas la structure) ; et le béton de centrale est très dur.
Citation :
ai-je le droit au regard de la norme ?
En habitat collectif ou individuel ?
En habitat collectif on peut hésiter surtout si le mur est mitoyen ; la réglementation est stricte concernant les évacuations pour hotte qu'on ne peut faire en perçant vers la façade.

Dans l'individuel on peut essayer, mais suivant l'outillage que vous allez utiliser vous pouvez fendre ou traverser.

Un cadre en saillie serait préférable, ou bien une goulotte un peu plus grosse avec prise encliquetée sur le profil.

On vous laisse réfléchir. Une solution simple sans génie civil serait préférable comme cela est suggéré.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Encastrement prise dans mur porteur sur le forum Électricité

Bonjour Yomgi95. Il aurait été souhaitable que vous acquissiez un kit prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel type F.

Contenu du kit : Prêt à poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi)

Citation :
c’est une nouvelle ligne sur le tableau ?
Oui, et complètement autonome.

Cordialement.
31 octobre 2023 à 17:41
forum consulter ce sujet Conseil installation prise Green'up sur le forum Électricité

Bonjour bigmike.

La pression statique serait de 6 bars et dynamique de 4 bars.
Le manomètre est placé en sortie de réducteur de pression.
Le comportement ici est identique, avec presque 3 bars en dynamique.
Et tout va bien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement réducteur de pression circuit principal sur le forum Plomberie

Vous pouvez essayer le démontage partiel afin de réutiliser l'embase. Pour cela il faudra filasse et pâte pour faire le joint.

Sinon, la fixation est très simple : une cheville, une patte à vis, et l'embase qui est juste vissée par dessus.

Pour enlever l'écrou il faut gratter tout le calcaire, puis dévisser l'écrou prisonnier avec la clef plate qui convient ou une clef anglaise en tenant le robinet avec une pince multiprise.
On peut dissoudre le calcaire avec du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition, en s'y reprenant en plusieurs fois.

Ensuite on fixe un robinet neuf sur la vis et on raccorde le tube avec un joint plat neuf. On peut graisser au silicone en vue d'un démontage ultérieur.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 20:22
forum consulter ce sujet Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer sur le forum Plomberie

Bonjour ronce.

Les informations sont sur la plaque signalétique.
Un moteur asynchrone monophasé nécessite un condensateur auxiliaire pour fonctionner.

Sur le net: " Moteur Leroy Somer 0.75 KW 1395 Tr/min Type : LS90L2 - Moteur à 2 vitesses - 0.75 KW 1395 tr/mn - 0.44 KW 670 tr/mn - 220V tri - Ø arbre 16 mm".

Conclusion : ce moteur est triphasé 220 V entre phases. Il ne fonctionnera pas en monophasé.
En triphasé non plus, la tension entre phases étant de 400 V.
Citation :
Comment régler ce problème ?
Il n'y a pas de solution.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème moteur Leroy Somer LS90L2 sur le forum Électricité

Bonjour Villanove. Le phénomène ne doit pas être récent.
Citation :
dans ce cas le différentiel de zone disjoncte.
Vous voulez certainement signifier interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :
le disjoncteur différentiel de cette zone disjoncte systématiquement.
Vous voulez certainement signifier interrupteur différentiel 30 mA.
Il est important d'utiliser les bons termes.
Citation :
...à un coup de foudre ayant fait disjoncter toute l'installation,
C'est imprécis. Voulez vous signifier que c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui a déclenché ?
De toute façon il faut qu'il soit de type S et c'est à Enedis de le changer à ses frais s'il n'est pas de ce type (peut-être un très ancien DJ ?), l'argument étant qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs, dus aux épisodes orageux notamment.

Les tensions que vous mesurez entre neutre et terre DJ coupé ne sont pas significatives car le conducteur de neutre est "en l'air" et est sujet aux tensions induites. Ce phénomène est très régulièrement abordé sur le forum et il vous sera facile d'y trouver des développements avec le moteur de recherche ci-dessus. Quelques posts ci-dessous :

Tension sur la masse sur pompe de puits
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre

Par contre, le déclenchement d'un ID DJ du circuit correspondant coupé est une anomalie qu'il faut résoudre devant le tableau et dans l'habitat.

Un travail d'électricien expérimenté, motivé, patient, imaginatif. Pas un monteur débutant. Il y a des contrôles approfondis à effectuer.
Citation :
il a rétablit le circuit tel qu'il fonctionne aujourd'hui
Et qu'à t-il fait ?
Cordialement.

30 octobre 2023 à 12:32
forum consulter ce sujet Court-circuit installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour shmft. Le plus simple pour ne pas vous embêter serait de remplacer le robinet en entier par un modèle en applique avec poignée, pas un quart de tour basique.
Il faudra soigner le raccordement et l'étanchéité avec le tuyau cuivre car on voit un dépôt calcaire, signe d'une fuite.
Cordialement.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
30 octobre 2023 à 12:13
forum consulter ce sujet Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer sur le forum Plomberie

Bonjour Frk. Votre problème est particulier, aussi on aimerait savoir comment il évolue.
Vos retours seront appréciés.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme trop sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce un risque si la plaque est tout de même changée ?
Une fois la table de cuisson changée* (changer le feu serait une opération onéreuse, si tant est que cela soit possible sur une plaque premier prix de quelques dizaines d'années), il faudra refaire les tests, et contrôler si des circuits sont "à cheval" sur deux ID. Il y a forte suspicion.

Ce défaut apparaît quand on rénove un tableau de répartition alors que les neutres sont réunis initialement sur une même barrette. Si l'on met plusieurs ID, il faut appairer les circuits. S'il y a erreur, des ID peuvent déclencher en même temps.

Un travail d'électricien confirmé.

*Le propriétaire peut acquérir une table vitrocéramique ou induction. Si vous êtes pour rester longtemps dans le logement vous pouvez suggérer l'acquisition d'une table à induction. Il faut des ustensiles (casseroles et poêles) compatibles. Il vaut mieux alors choisir au moins dans la moyenne gamme ; sinon le haut de gamme inox made in France est un investissement satisfaisant à très long terme.

Cordialement.
30 octobre 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Four et plaque de cuisson font disjoncter sur le forum Électricité