Citation :
Est-ce que cela veut dire que l'installation de la maison est en triphasé ?
Non, pas forcément. Mais la taille du linky, les spécifications du disjoncteur de branchement et le contrat en cours montre si la livraison est en triphasé ou en monophasé.
La liaison peut être souterraine à partir du poteau, mais il y aura des travaux de génie civil à envisager.
15 décembre 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet 4 câbles arrivée du poteau EDF sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Qu'est-ce que le mélangeur ? Le mitigeur ?
Oui ; on dit aussi mitigeur ou mélangeur thermostatique.
Changer est plus simple et l'on est sûr du résultat.
Vous démontez, détartrez, et vous verrez bien.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème eau chaude colonne de douche sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour Rick1. Les blattes sont-elles retournées en forêt ? A moins qu'elles n'aient pas passé l'hiver.
Citation :
Pensez-vous que ce soit le robinet thermostat ? Nettoyer et ça devrait aller ?
Oui, mais il y a deux problèmes, voire trois :
- Le démontage de la cartouche
- La dissolution du calcaire avec du vinaigre ménager porté à ébullition, suivi du rinçage
- Le remontage avec essais.

Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mélangeur.

Pour le calcaire dans la colonne c'est pareil, il faut démonter, mais on ne peut pas vous dire comment.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Problème eau chaude colonne de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Hazou.
Citation :
S'agit-il de 3 phases et 1 neutre ?
Oui.
Citation :
Je souhaiterais le déplacer à l'arrière de la maison et également changer l'emplacement de mon disjoncteur principal.
Quel est le type de distribution ? Type 1 ou 2 ?
L'étude sera faite par un chargé d'affaires Enedis. Il faudra des euros.
Peut-être vous sera t-il proposé un raccordement en souterrain. Il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 22:51
forum consulter ce sujet 4 câbles arrivée du poteau EDF sur le forum Électricité

Bonjour yooshi. Il est bien que vous ayez trouvé une entreprise qui fait son analyse préparatoire dans les règles, avec professionnalisme. Les autres sont simplement incompétentes.
Votre présentation va bien intéresser l'ami Gad.
La ventilation de la pièce studio est indispensable. Si c'est pour enregistrer il faudra soigner le bruit émis. Pour simplement jouer, un bruit de fond minime est tolérable. Mais à vous lire, ce n'est pas pour tout de suite.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Que choisir entre VMC et VMI ? sur le forum Isolation

Citation :
on comprend pas pourquoi ça marche.
Ben, nous non plus. Passez un coup de pince ampèremétrique si vous en avez une pas loin. La résistance fait plus de 0,4 ohm.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Yvesho.

Vous évoquez des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs 40 A.
Vous distribuez au mieux, sachant que la norme exige un ID type A pour plaque de cuisson et lave-linge.
Vous pouvez aussi remplacer un ID type AC par un type A, mais il faut des euros.

Vous pouvez également mettre un DJ de la première ligne ailleurs en lignes 2 ou 3, et raccorder le DJ 32 A à la place.
Ce sera facile et pas cher.

Cordialement.
14 décembre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur type A / AC sur le forum Électricité

Re. Dispatcher les deux circuits de puissance sur des ID différents n'a pas trop d'intérêt.
C'est le choix de l'ancien propriétaire ; on regrouperait tout le circuit en aval d'un même ID.
Vous laissez ainsi, sauf si vous avez envie de modifier la distribution pendant une longue soirée d'hiver.
Reste à voir si l'horloge est utile ou non.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents sur le forum Électricité

Bonjour zumba44.
Citation :
J'ai pourtant monté la température de consigne du chauffe-eau à 70°C !!
Et quand vous faites débiter directement la sortie eau chaude du chauffe-eau (on y branche un flexible et on fait débiter dans un seau), quelle est sa température, même approximative ?
Une visite sur le site de la marque n'a pas permis de trouver ce chauffe-eau.
N'y aurait-il pas un mitigeur en sortie eau chaude ?
A suivre.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème avec mon circuit d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste pour insister en passant.
Citation :
les deux disjoncteurs de chauffe-eau sont sur deux disjoncteurs 40A différents.
Ce sont certainement des interrupteurs différentiels 30 mA, un A pour plaque de cuisson et lave-linge, un AC pour le reste.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents sur le forum Électricité

Re. Sur le schéma on voit des symboles de disjoncteurs Phase Neutre appelé DPN. Ce ne sont pas des fusibles.
En dessous on voit des contacteurs.
Citation :
Pourquoi ma protection ne saute pas, pourquoi mon câble ne chauffe pas...
Parce que l'intensité du courant est inférieure à 20 A.
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.

La question principale est : le montage fonctionne t-il ?

A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Citation :
Où est le problème ?
Le problème est que vos explications ne sont pas claires, malgré nos efforts de compréhension auxquels vous avez été associé en vous posant des questions qui nous paraissaient précises, et auxquelles vous n'avez pas répondu simplement, en utilisant le vocabulaire abscon qui était le vôtre
Citation :
branchant du bi sur du tri
Désolé, mais du bi on ne connait pas

Il aurait été si simple de préciser que la table de cuisson à induction pouvait fonctionner sur deux phases ; nous aurions perdu moins de temps.
Citation :
Brancher en biphasé sur le triphasé avec un DJ en tri ?
Brancher quoi ?

On comprend que les invités n'ont pas forcément le vocabulaire permettant d'analyser leur problème et c'est pour cela que nous posons des questions. Malgré cela, malgré tout nos efforts, vous écrivez :
Citation :
Bah j'ai bien mis que j'étais en triphasée.
Il nous faut traduire que la distribution était en triphasé (on le savait depuis le début), par contre, le fait que la plaque de cuisson à induction peut fonctionner sur deux phases n'a jamais été précisé.

Le biphasé ne se dit pas pour ce qui concerne une plaque de cuisson ; c'est autre chose que nous ne développerons pas.
Citation :
5 400 en précisant qu'il est interdit de se servir des plaques à la fois.
Il faudra réarmer le linky régulièrement. Rappelons que votre abonnement autorise 5 kVA par phase, voire légèrement plus puisque la limitation est en intensité.
On vous laisse mettre un disjoncteur monophasé pour la terre.

Cordialement.
13 décembre 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée sur le forum Électricité

Ce n'est pas un problème de disjoncteur, qui n’apparaissait d'ailleurs pas dans votre question.
Citation :
un bipolaire plus un mono pour la terre.
On ne voit pas de quoi il s'agit ; surtout un DJ mono pour la terre.
Citation :
Donc sujet clos.
Il n 'est pas certain que vous ayez compris le problème posé par les récepteurs énergivores dans les distributions électriques triphasées dans l'habitat. Les explications semblaient pourtant claires.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée sur le forum Électricité

Re. Le postulat est que tous les récepteurs munis d'une prise de terre doivent y être raccordés. S'agissant des alimentations à découpage d'ordinateurs elles sont équipées de filtres rudimentaires mais avec une broche reliée à la terre.
De ce qu'on voit sur le net les boitiers CPL ont une broche de terre. On ne sait si elle a une fonction dans le fonctionnement du boîtier, ou si c'est simplement pour assurer la continuité de la terre vers le récepteur branché sur la prise. Il faudrait démonter.

Le radiateur utilisé comme prise de terre est interdit car on ne sait si la conduite métallique est reliée à la terre du bâtiment. Pour éviter tout incident la norme C15-100 interdit cette pratique.
Citation :
Je crains que mon organisme logeur refuse la mise en conformité des prises concernées…
C'est possible, mais rien ne vous empêche de rajouter un conducteur de terre sur des prises existantes. De petites goulottes peuvent être utilisées.

Faites l'expérience avec le voltmètre et la lampe à incandescence.
Cordialement.

13 décembre 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre sur le forum Électricité

Re. Le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA résulte d'un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Citation :
qui disjonctent directement mon différentiel.
Il faudrait donner des précisions sur l'appareillage qui déclenche. "mon différentiel" ne suffit pas.
Citation :
Je ne m'y connais pas assez
Vu l'urgence, il faudrait faire intervenir un électricien qualifié. Vos mesurages ne sont pas d'un grand secours.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux sur le forum Électricité

Re. Il est curieux que personne ne vous ait mis en garde. Une plaque de cuisson de 6 kW ou plus (tout dépend du nombre de feux et de leur puissance) ne peux fonctionner en monophasé avec 5 kVA de disponible.
*Assurez vous que la plaque de cuisson est commutable sur deux phases. Si ce n'est pas prévu à l'origine, donc par construction, c'est fichu.
C'est une des contraintes de la distribution en triphasé. Nous le répétons souvent sur le forum.
Et un jour, peut-être faudra-t-il installer une borne de recharge pour véhicule électrique. Les problèmes seront les mêmes.
Citation :
Merci donc rien à faire ?
*Voir ci-dessus.
Citation :
car la prise ne serait pas aux normes
Si vous donnez des détails sur la plaque et la prise ou sortie de câble on pourra vous renseigner..
Cordialement.
13 décembre 2023 à 09:57
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Panda.

Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
Citation :
Ma protection est de 20A
Où est-elle placée ?
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 07:42
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour kev24620.
Citation :
Je n'ai pas voulu d'interrupteur dans le couloir, sinon c’était un à chaque sortie de pièces, cela n'aurait pas été esthétique.
Vous avez fait le mauvais choix.
Citation :
(si cela existe)
Pas d'idée, mais ce serait étonnant que cela existe. Il faudrait non pas un détecteur tout ou rien, mais en plus avec une fonction gradateur. On vous laisse chercher chez les marques reconnues, pas les gadgets chinois.
Dans l'habitat individuel les détecteurs intérieurs ne se justifient pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:50
forum consulter ce sujet Détecteur à allumage progressif sur le forum Électricité

Bonjour Animorph64.
Citation :
J'ai des guirlandes professionnelles qui disjonctent directement mon différentiel.
Sont-elles reliées à la terre ? Quel est le calibre de la protection différentielle, disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
Citation :
J'ai certains tubes qui indiquent 1 ohm sur mon multimètre et d'autres 0,
On ne sait pas à quoi correspondent ces mesurages ni dans quelles conditions ils sont effectués.
Citation :
Je suis perdu
Nous, non. Mais nous ne sommes pas sur place, et ne connaissons pas les caractéristiques des guirlandes.
Il faudrait détailler davantage.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:44
forum consulter ce sujet Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux sur le forum Électricité

Bonjour Luciole 49.
Citation :
propose une livraison et une installation gratuites
C'est du "pipeau". Indirectement le client paye la pose. Il faut bien payer le personnel.
Donc 5 kVA par phase. Comme une plaque de cuisson absorbe 6 kW voire plus, le compteur Linky va déclencher.

Dans une distribution triphasée, tout ce qui peut fonctionner en triphasé doit l'être : les moteurs, le chauffe-eau, la plaque de cuisson. Cette dernière fonctionne en général sur deux phases si l'on fait le bon choix, donc le bon prix.
Citation :
Que feriez-vous ?
Revoir les plaques de cuisson pour les faire fonctionner sur deux phases.
Il n'est pas certain que 15 kVA suffise.
Citation :
vu le nombre hallucinant d'appareils électriques dans cette maison, ça ne craint rien.
Ce n'est pas un problème de nombre (peut-être peu élevé), mais d'équilibrage des intensités.
Une seule plaque de cuisson en monophasé n'est pas utilisable. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:38
forum consulter ce sujet Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée sur le forum Électricité

Le groupe ne se met pas à cet endroit, mais en sortie du robinet d’arrêt général de l'eau, donc pas très loin du compteur.
Citation :
je me demande si le réducteur est bien positionné.
Eh non.
Dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur, toute la distribution interne est à la pression du réseau.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 23:26
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau coule sur le forum Plomberie

Bonjour Tom24.

Le triac est peut-être mort, mais regardez s'il n'y aurait pas un fusible coupé.
On sort le fusible de son logement, on regarde le filament ou on le teste à l'ohmmètre.
Citation :
Dois-je utiliser de nouveaux fils/câbles lors de cette réparation ?
Non, jamais.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 16:38
forum consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène sur le forum Électricité

Bonjour invité. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de pouvoir échanger.
Le moteur du gyrophare est en défaut, mécanique ou électrique.
Citation :
si vous avez déjà eu ce cas
Pas l'usage.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Problèmes gyrophares tracteur sur le forum Divers

Bonjour Mibel.

Le problème n'est pas le 220 V, mais le fait que vous ressentiez "une châtaigne".
Il faudrait distinguer les récepteurs non reliés à la terre par nature (TV, décodeur etc.) de ceux dont la fiche 2P + T possède une broche de terre non raccordée.
En effet, ce que vous décrivez ressemble à des tensions induites faciles à mettre en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence de quelques watts que vous pouvez brancher en parallèle avec les pointes de touche du multimètre. Au lieu d'afficher 220 V l'appareil devrait afficher 0 volt.
Vous pouvez donc faire la mesure mais tout récepteur avec fiche 2P + T débranchée.
Citation :
je soupçonne le fait que les deux prises murales ne sont pas sur la même phase
Peu importe, mais il est à supposer que votre installation soit monophasée.
Tous les récepteurs avec fiche 2P + T doivent être reliés à la terre, quitte à tirer une ligne supplémentaire.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre sur le forum Électricité

Bonjour Lionel.
Citation :
Avez-vous une solution ?
Non, c'est vous qui devez dépanner, grâce à vos observations et votre outillage.
Si ce sont deux disjoncteurs (pas deux interrupteurs différentiels 30 mA), on sait qu'ils déclenchent en cas de surintensité.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA, un circuit est "à cheval" sur les deux ID.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique avec fusibles sur le forum Électricité

Bonjour.

Sans faire l'essai on ne peut savoir. Il serait plus simple de demander ici : saniself.fr
Citation :
avec les dizaines de mises en garde, il n'y ai pas noté que l'arrivée d'eau ne doit pas être chaude.
Il doit y avoir une raison. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon appareil qui ne peut être alimenté que par de l'eau froide.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Chauffe-eau instantané sur arrivée d'eau chaude lointaine sur le forum Plomberie

Bonjour à tous.
Citation :
j'ai toujours de l'eau qui s'écoule lors de la chauffe.
C'est normal, mais en dehors de la chauffe le groupe ne doit pas couler.
Si le groupe est ancien, il sera aussi simple de le changer que de le détartrer.
S'il coule en permanence alors qu'il est neuf, on incrimine une pression réseau trop grande qu'on réduit avec un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général de l'eau.
On s'arrange pour disposer un manomètre lui-même en série avec une vanne d'arrêt à bille. Un manomètre peut se mettre à fuir.
Citation :
les retours d'eau froide étaient dus à des robinets thermostatiques...
Il n'y a pas de retour magique.
Citation :
dans les 3/4 des cas lorsque quelqu'un tirait la chasse d'eau des toilettes la nuit...
Cela s'apparente à une sorte de coup de bélier qui cause alors une surpression.
Il faut déjà contrôler la pression en sortie de réducteur, et au besoin, changer ce dernier s'il est sujet au dépôt de calcaire interne.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau coule sur le forum Plomberie

Citation :
a trois fils, rouge, blanc et noir.
Comme un va et vient. Comme un inverseur unipolaire. Comme sur le schéma du 31 décembre 2015 à 17:40
12 décembre 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité

Re. Il serait préférable de poser vos questions ici : https://contact.consuel.com/
12 décembre 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum Électricité

Re.
Citation :
disjoncteur de branchement est de 500 mA 45A
A terme il faudra un type S.
La section de 16 mm² convient.
Il faut connecter ces deux conducteurs sur un bornier phase et neutre dans le tableau principal.
Ensuite si le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition, en tête de tableau on dispose un interrupteur sectionneur calibré à 60 A (cas d'un abonnement futur à 12 kVA toujours possible) ; c'est le cas d'un DJ de branchement dans un garage seulement accessible par l'extérieur.

Si le DJ de branchement est proche du tableau, on alimente directement des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs) avec des peignes verticaux depuis le bornier du tableau de répartition.
Citation :
Est-ce qu'un disjoncteur tétra de 20A sur lequel 2 fils sont branchés sur le neutre et 2 fils sur 2 des 3 phases est équivalent à un disjoncteur 40A ?
Non.

Le tableau secondaire sera alimenté à partir d'un DJ Ph + N de calibre adapté à la section des conducteurs, mais pas du 4 mm², sauf si la liaison est limitée à 20 A. On ne double pas des conducteurs pour augmenter la section apparente.

Nous avons rappelé les règles de base, mais il est possible que vous confondiez disjoncteur et interrupteur différentiel, et vous voulez garder des appareillage appartenant à une distribution triphasée. Bricolage.
Citation :
mes disjoncteurs 40A du tableau de répartition
Ce n'est pas clair du tout comme l'a remarqué l'ami CMT.

Tout ce qui est indiqué ici est systématiquement rappelé sur le forum et les exemples de tableaux sont nombreux.
Si vous ne faites pas ce qui est indiqué, vous bricolerez et les règles du métier seront mises à mal.

Il est possible que vous soyez éloigné du métier. Si c'est le cas, il faut suivre point par point tout ce qui est indiqué. Votre installation doit être exemplaire, sans récupération de quoi que ce soit, appareillage et lignes en 4 mm².

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour Beniii. Voir ici : https://www.consuel.com/
Rien ne vous empêche de faire la demande en tant que particulier. Il faut être sûr de vous concernant la réalisation de l'installation : protection des circuits, sections, liaisons à la terre, valeur de la prise de terre etc.
Normalement, c'est l'électricien qui fait la demande.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 22:30
forum consulter ce sujet Cerfa Attestation de Conformité sur le forum Électricité

Bonjour Maxoune. Les démons de la plomberie et des fuites, même goutte à goutte, vous poursuivent depuis des années.
Pour ce qui concerne la baignoire il y a un mode opératoire pour la poser et qu'elle tienne. Bien évidemment collée au mur, avec les tasseaux là où il faut.
Pour le passage des tubes vous faites au mieux, en vous arrangeant pour que ce soit accessible et avec la bonne pente pour les tubes d'évacuation.
Je crois que Madame Soleil mettait des tampons de visite judicieusement placés pour les débouchages éventuels, furet ou mieux, le nettoyeur haute pression avec le tube spécial.

Pour la pose c'est ici :
http://www.forum-plomberie.com/pose-baignoire-d-angle.html

Faire le carrelage avant permet un démontage facile de la baignoire au cas où.

On peut supposer que votre fils et ses proches ne sont pas encore sujets à l'arthrose. Un jour viendra où il faudra remplacer la baignoire par une douche. Ce qui peut influer sur les emplacements des tubes.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Passage PVC et multicouche sous baignoire sur le forum Plomberie

Dans l'interrupteur en lien il y a un commun, et deux autres plots, comme un va et vient. Vous utilisez le commun et le plot où le contact est établi quand on appuie sur la pédale. Donc il y a un fil inutilisé comme on voit sur le schéma plus haut.
C'est un montage dit "simple allumage" s'il s’agit d'allumer la lumière.
Citation :
il est raccordé où ?
Nulle part.
11 décembre 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour franboisine.

Tout dépend des relations que vous avez avec l'artisan.
Si c'est la première fois qu'il intervient chez vous, il semble plus ou moins normal qu'il vous facture son déplacement.
Mais il n'y a pas de règles absolues.
Donc, on ne peut pas répondre à votre question.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Frais de déplacement plombier sur le forum Plomberie

Re. Il n'y a rien d'autre à faire que de câbler suivant le schéma.

Suivant les pédales, les couleurs peuvent être différentes.
A vous de voir les bonnes couleurs suivant la pédale que vous allez approvisionner.
Même avec un niveau faible, il est simple de repérer les deux bornes d'un interrupteur. Au besoin, faites vous aider.
On ne peut faire plus simple sur le forum.
Il faut la pédale avec son interrupteur, une boîte de dérivation , une fiche 2P + T mâle, une fiche 2P + T femelle, 3 bornes rapides type Wago à levier 3 alvéoles, 2 morceaux de câble souple 3 fois 1,5 mm².
Oubliez la pédale avec interrupteur bipolaire (ce serait pour couper phase et neutre en même temps).
De toute façon, à moins de 20 euros on ne trouve pas.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Kalista13.
Citation :
Le fusible a sauté sur le tableau électrique
Ne serait-ce pas plutôt un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :
Quels sont les risques électriques si l'on parvient à le remettre quand cela aura séché ?
Aucun.
Le faux plafond risque de gondoler. Peut-être faudra-t-il le remplacer.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Inondation plafond et conséquences sur le forum Électricité

Bonjour Michel.
Citation :
Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord
Que pourrait-on faire d'autre ? Il faut des clefs plates de la bonne dimension et une clef anglaise. Mais pas de pince multiprise.
Vous pouvez augmenter la longueur des bras de levier des deux clés utilisées. La méthode OSD habituelle.
Cordialement.
11 décembre 2023 à 08:32
forum consulter ce sujet Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Un interrupteur horaire de ce type conviendrait :
https://www.se.com/fr/fr/product/16654/resi9-ih-inter-horaire-journalier-r%C3%A9serve-de-marche-100h/
Citation :
le contact sec sur chaque tableau électrique
Il y a plusieurs tableaux ?
Il est sûr que ramener C1C2 depuis le linky serait plus simple.
16654 possède une réserve de marche de 100 h. Mais il faudra régler deux fois par an.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Installer contacteur sur horloge modulaire sur le forum Électricité

Citation :
je veux l'utiliser pour un robot de cuisine et pas pour la musique.
C'est bien ce qu'on a compris. Pour la musique les pédales sont équipées d'embases jack 6,35 mm.
Interrupteur au Pied TFS-01 220V AC 10A Cela convient.
Interrupteur à pédale TFS-201 - 10 A - 250 V CA - Avec câble de 18 cm C'est court.

Il faudra adapter votre montage de façon que le contact soit en série avec la phase (si possible). Pour votre usage momentané cette pédale basique convient ; mais on préfèrerait une pédale avec coupure bipolaire.
Citation :
Pouvez-vous compléter votre croquis.
On vous laisse faire. Ce n'est jamais qu'un interrupteur comme celui qui est à l'entrée de chaque pièce de l'habitat.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:40
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité

Merci pour ces renseignements.
Finalement chaque ligne alimentant un logement sera calibrée à quelle intensité ou puissance en kVA ? Si c'est 9 kVA, cela peut suffire
Les remarques sur les consommateurs à faire fonctionner en triphasé demeurent. Apparemment vous n'avez pas fait ce choix.
On se demande si une phase pourrait être affectée à un logement. Mais avec quatre cela ne passe pas.

Si le linky déclenche, on suppose que chaque occupant peut aller réarmer.

Vu d'ici, le problème principal est l'équilibrage des intensités. L'électricien qui vous assiste est à même de vérifier.

On rappelle que si des ID 30 mA sont présents dans les tableaux de répartition, l'usage d'un disjoncteur de branchement type S s'impose, afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

Pour ce qui concerne "Le bail en meublé ou la location saisonnière permet de recourir à refacturation" on savait ; mais celle-ci ne doit-elle pas être incluse dans le forfait location, les compteurs étant présent à titre indicatif ? Voir vos juristes.

Pour ce qui concerne le contact C1 C2, celui du Linky est à multiplié par quatre avec un relais de commande à quatre contacts (ou deux relais à deux contacts). Personnellement, je rajouterais un DJ 2 A par départ C1C2 afin d'isoler et protéger la ligne de chaque logement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Re. Conclusion :
Il faut enlever tout ce qui rappelle le triphasé et faire un câblage monophasé dans les règles, sans bricoler avec des appareillages récupérés. Ce qui transparaît de la description.

On rappelle que l'usage d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition implique que le disjoncteur de branchement soit de type S.
10 décembre 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Re. On comprend que 3 fils de phase sont couplés pour n'en faire qu'une.
Il faudrait préciser quelle est la valeur de la puissance souscrite en monophasé, le calibre maximum du disjoncteur de branchement, et la section des conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition (s'il n'y en n'a pas, en mettre un faciliterait le câblage). Il faudrait abandonner tous les appareillages tétrapolaires et les remplacer par des modèles monophasés. D'autant plus qu'il y en a peu.
Ainsi vous repartirez avec une installation exemplaire.
A ce stade, on craint que des sections de conducteurs ne conviennent pas.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Re. Quelle est la puissance souscrite initiale en triphasé, sachant qu'il y aura le quart voire moins de disponible dans chaque logement ?
En distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent fonctionner en triphasé, chauffe-eau et plaque de cuisson principalement (qui elle, fonctionnera sur deux phases si c'est un modèle 3 ou 4 feux).
Des problèmes d'équilibrage des intensités à venir, et qui peuvent virer au casse tête.
Les compteurs partiels font penser que vous serez peut-être amené à facturer de l'énergie électrique.
Si c'est ainsi vous serez dans l'illégalité.
Technologiquement la solution choisie n'est pas simple, notamment pour les occupants.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Re.
Citation :
mais ce n'est pas simple du tout.
Et pourtant, il faut le faire. Ne pourriez vous pas remplacer les conducteurs ?
Il faudrait repérer où se font les changements de couleur.
10 décembre 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Bonjour Kenza.

Ce sont des appareillages basiques. TFS-01 semble convenir.
Vous utilisez le commun et le contact normalement ouvert.
Pas besoin d'un inverseur SPDT, ni du FS-01 pour instrument de musique.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour jerry2400. Vous n'avez pas apporté de réponse à votre demande du 20 novembre 2023 à 15:15. Ce n'est pas l'usage souhaité du forum.
Citation :
4 logements alimenté en triphasé.
Pourquoi chaque logement ne possède t-il pas un point de livraison comptage autonome ?
Citation :
je ne comprends pas forcément la nature du signal qui est envoyé depuis le linky
C'est par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas un signal.
Citation :
Ma maîtrise et mes connaissances ne sont pas assez poussées
Dans ce cas, peut-être vaudrait-il mieux confier ce travail à un professionnel.
Citation :
Cela est-il possible d'utiliser un contact sec sur du triphasé ET sur différentes phases en même temps ?
Non.

Tel que vous le présentez, ce projet semble ne pas se justifier. Alimenter un logement en triphasé avec peu de puissance disponible présentera des contraintes importantes.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour yooshi.

Voir ici les différences entre VMC et VMI https://www.habitatpresto.com/mag/electricite/vmi-ventilation
VMI est une marque de Ventilairsec.

Une VMC double flux pour la pièce semi enterrée et isolée serait sans doute plus efficace qu'une VMI ou VMC générale dans l'habitat, juste une impression personnelle.
Citation :
Quelqu'un a-t-il ce genre d'appareil et/ou un avis ?
Ce problème n'a jamais été évoqué sur le forum.

Il y a trois problèmes à résoudre :
1. les remontées d'humidité par les parties semi enterrées (injection de quoi et comment ?),
2. la ventilation de la pièce étanche, et des parois intérieures semi enterrées,
3. la ventilation du reste de l'habitat

Seul le point 3 est relativement simple et doit être réalisé de toute façon,
La partie 2 pourrait être traitée par une société spécialisée en construction de studios où la ventilation silencieuse est une partie constitutive.
La partie 1 est délicate et onéreuse, trouver le spécialiste reconnu sera difficile.

Voir si votre projet de studio semi enterré dans une pièce humide (une boîte dans la boîte) est réalisable.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Que choisir entre VMC et VMI ? sur le forum Isolation

Bonjour Latwin
Citation :
Merci pour votre réponse.
12 novembre 2023 à 09:00

Un mois plus tard, un retour de votre part serait apprécié.
10 décembre 2023 à 09:02
forum consulter ce sujet Clés non rendues l'artisan ne veut pas faire la facture sur le forum Litiges Travaux

Bonjour,
Les schémas de raccordement sont ici https://www.theben.fr/fr/elpa-8-0080804#navbar-downloads
De toute façon il faudra identifier les conducteurs en présence. Pas moyen de faire autrement.
Cordialement.
10 décembre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8 sur le forum Électricité

Re. Le U1000 RO2V fait la même chose, certainement pour moins cher vu la constitution plus simple de l'isolant. A vous de comparer les prix.

Dans l'habitat, comme il faut 5 ou 6 couleurs pour identifier les fonctions des circuits d'éclairage, on préfère les conducteurs uniques comme HO7V-U ou HO7V-K disposés dans des tubes ICTA.

Les câbles à 3 conducteurs peuvent alimenter des PC à condition qu'ils passent dans les vides de construction ou des conduits.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 décembre 2023 à 22:22
forum consulter ce sujet Installer câble NHXMH-J sur le forum Électricité