Réponse 2 : si les conducteurs sont relativement récents et de bonne qualité (isolant PVC et non coton guipé de > 70 ans)), le calibre maxi de la protection est de 16 A maximum.
Réponse 3 : un morceau de vert/jaune et l'on n'en parle plus.
Assurez vous que les prises soient à éclipse.

21 décembre 2023 à 07:43
forum consulter ce sujet Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ? sur le forum Électricité

Citation :
avec un différentiel, qui lui ne saute pas.
Un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition ?
Si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche et pas autre chose, et alors qu'il est réglé à 30 A, vous consommez trop d'un coup.
Une plaque à induction 4 feux peut consommer plus de 6 kW.
Citation :
qui ont un chacun un différentiel
Non, ce sont des disjoncteurs phase neutre individuels.
Citation :
Et apposé sur le tableau électrique, un disjoncteur inter-différentiel
Faites une photo nette de près, on vous dira ce que c'est.
C'est à Enedis de régler le calibre du DJ de branchement à 45 A.
Cordialement.

21 décembre 2023 à 07:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum Électricité

Publicité

Vous allez chez le bricotruc ou équivalent du coin, approvisionnez fiches mâle et femelle 2P + T, et la longueur de câble souple nécessaire 3G2,5 mm².
Ensuite c'est tournevis, pince coupante etc. Et du soin.
Mais une rallonge toute faite avec fiches surmoulées est préférable, même en 1,5 mm², d'autant plus que la puissance à transporter n'est pas bien grande (< = 2 000 W).
20 décembre 2023 à 23:28
forum consulter ce sujet Radiateur bain d'huile fait sauter les fusibles sur le forum Chauffage

Bonjour spounie. Le compteur est-il un Linky ?
9 kVA autorise un courant de 45 A ; le DJ de branchement réglé à 30 A ne va pas.
Si la seule protection différentielle est celle du DJ de branchement (500 mA), elle est insuffisante.
Il faut au moins un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition.
Citation :
bouilloire + four / machine à laver + sèche-cheveux
Le courant consommé est certainement supérieur à 30 A.
Des points à éclaircir.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur inter-différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour JLouisF.
Citation :
Il semble qu’il n’y ait pas de disjoncteur différentiel sur l’installation.
Vous voulez certainement signifier qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il serait plus que sage d'y remédier pour la sécurité des personnes. Elle n'est pas garantie si c'est ainsi.

Un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement peut déclencher en cas de défaut d'isolement intense, ou en cas de surintensité. On ne sait pas quelle est la partie qui déclenche.

Avec juste quelques lignes de description on ne peut avoir d'idée sur la cause du problème.
Il faut être sur place et effectuer des mesures d'isolement.
Le radiateur peut être suspect s'il est relié à la terre et qu'il est sujet à un défaut d'isolement lors de la chauffe.
Le frigo peut être suspect également si la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement.

Il vous faut au moins un ID 30 mA.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 22:23
forum consulter ce sujet Disjonction avec trace sur prise frigo sur le forum Électricité

Bonjour Antoine.
Réponse 1 : oui partout.
Réponse 2 : si phase et neutre du circuit actuel fonctionnent (et section 2,5 mm²) inutile de ramener phase et neutre de l'autre prise.
Réponse 3 : Si la cloison est creuse, il est d'usage de gainer. Mais sur un mètre, et en plus pour un conducteur de terre, on fait au mieux. Par contre, cloison creuse pour 3 conducteurs séparés (Ph + N + T) implique un tube ou un câble gainé d'origine.
Cloison dure avec saignée avec plâtre, tube annelé systématique.

La règle générale est qu'on doit pouvoir changer les lignes en cas de problème ou de modification.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ? sur le forum Électricité

Re. Pour être tranquille à tout jamais, deux R9PRA263 et comme il y a moins de 10 DJ, le peigne monobloc R9PXH210 au nombre de deux puisqu'il y a deux rangées.
Il serait bien que vous approfondissiez tout ce qui a été exposé.
Pour l'opération, vous pouvez vous faire aider.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour sylverspoon.
Citation :
est-il possible de mettre une ampoule E14 220V en 15W ?
Non car sa tension nominale est de 220 V alors qu'il n'y a que 24 V aux bornes. Elle ne s'allumera pas.
Citation :
cela coûte plus de 12€ chez le fabricant de ma motorisation de portail.
Oui, mais au moins il y a la rechange.
Cordialement.
20 décembre 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Remplacement ampoule de feu clignotant de portail sur le forum Électricité

Bonjour Skyman68. La rallonge est suspecte.

Ce ne sont pas les plombs qui sautent pour plusieurs raisons :
- il n'y en n'a pas
- s'il y en avait ce serait désormais des fusibles cartouche
- il n'y a pas de fusibles cartouche sur le tableau de répartition mais des disjoncteurs modulaires qui déclenchent, les uns comme les autres, en cas de surintensité. Or ce n'est pas le cas.
- c'est un interrupteur qui déclenche en cas de défaut d'isolement.

Si le radiateur fonctionne normalement sur une prise de courant quelconque avec terre et sans rallonge, il est hors de cause et vous ferez donc l'économie d'une réparation inutile.

La rallonge semble en cause. On peut la tester avec un ohmmètre. Le plus simple semble de la déposer en déchèterie et d'en acquérir une neuve, mais de section 2,5 mm². Ou vous en réalisez une sur mesure.

Cordialement.
20 décembre 2023 à 13:55
forum consulter ce sujet Radiateur bain d'huile fait sauter les fusibles sur le forum Chauffage

Bonjour. Le projecteur avec détecteur intégré doit être alimenté en 230 V direct.
Citation :
Faut-il que je supprime l'ancien détecteur
Oui
Cordialement.
20 décembre 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Problème changement de projecteur sur le forum Électricité

Bonjour CMT. Effectivement, sur le modèle Legrand on voit qu'il n'y a pas de bornes à cage pour y raccorder les peignes.
Donc David-Bcn doit oublier cette proposition inadaptée.
Merci pour la double correction.

On note aussi une erreur de référence : lire R9PRC240 et non R9PREC240. Pareil pour le deuxième.
La nouvelle gamme SE comporte l'alimentation par le bas, avec peigne vertical, bornes, ou conducteurs suivant la structure du tableau. Les bornes sont à cage avec les spécifications suivantes pour l'ID R9PRC240 entre autres :
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec embout


Cela permet donc plusieurs types de raccordements.
L'adaptation avec les peignes en présence est toujours possible en bricolant, ce que nous ne recommandons pas. Donc à oublier aussi.
La documentation du peigne R9PXH210 montre que les deux premières dents présentent un écartement plus grand, ce qui est normal.

La conclusion pour David-Bcn et tout ceux qui seront confrontés à la rechange des ID Schneider-Electric peignables avec raccordements par le haut est que la rechange est possible, avec des ID alimentés par le bas et avec les peignes adaptés à la gamme. Et finalement c'est très simple, mais sans bricoler.
On laisse David-Bcn changer les deux ID (R9PRA 240 ou R9PRA263) et les peignes "avec mes notions du bricoleur du week-end".

Cordialement.
20 décembre 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum Électricité

Explication de texte :
Citation :
Si il y a un court-circuit, pourquoi reste-t-il opérationnel ?
Cela signifie que le DJ déclenche lors d'une surintensité et coupe le circuit sans destruction, car le courant de court-circuit dans l'habitat est relativement faible. On le réenclenche et le circuit pourra être de nouveau utilisé. Et donc le disjoncteur sera de nouveau opérationnel, prêt à couper la prochaine surcharge.

Dans l'industrie les courants de court-circuit peuvent être beaucoup plus grands que dans l'habitat. Si le DJ n'est capable que de bloquer 3 kA, il ne pourra couper 8 kA par exemple, surtout si la charge est inductive. Dans ce cas, il explose plus ou moins.
19 décembre 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs sur le forum Électricité

Re. Il est d'usage d'utiliser les peignes de la marque. De toute façon il faudra les changer. Alimenter l'ID par le bas ne semble pas être un problème.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum Électricité

Essayez de trouver un article de la marque voisin de votre mitigeur ; avec un peu de chance vous trouverez la documentation.
Mais on ne peut pas vous guider beaucoup plus. Un détartrage ici il y a peu s'est terminé par le changement du mitigeur, sans regret : le calcaire avait bien terni les surfaces et la manœuvre des boutons n'avait pas retrouvé sa fluidité.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Démonter cartouche mitigeur thermostatique sur le forum Plomberie

Bonjour Lolo11.
Citation :
A votre avis d’où peut venir le problème ?
Aucune idée.
Il faut ouvrir les jonctions avant les arrivées et voir s'il y a du débit ou non (cuvette + serpillière).
Des impuretés se sont peut-être accumulées quelque part, mais avec au moins 3 bars elles aurait dû être entrainées.
Les mitigeurs sont équipés de filtres qui peuvent diminuer le débit, mais pas le stopper.

On vous laisse chercher avec méthode. Donc en partant de l'origine de la distribution.

Hors sujet : les travaux de plomberie nécessitent d'avoir du bon outillage : clés plates de différentes dimensions (serrage), certaines dimensions en double, clef anglaise (serrage), pince multiprise pour la préhension.

Cordialement.
19 décembre 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Problème plus d'eau à l'étage sur le forum Plomberie

Bonjour BrunoMisson.

Il faudrait que vous trouviez au minimum l'éclaté du mitigeur, et au mieux la notice de démontage pour l'entretien.
Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mitigeur pour un neuf.
En effet, même détartré, il peut ne pas retrouver ses capacités d'origine.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Démonter cartouche mitigeur thermostatique sur le forum Plomberie

Bonjour Skyman68.

Il est à craindre que le radiateur soit en fin de vie si la résistance présente un défaut d'isolement pendant la chauffe et s'il n'y a pas de rechange.
Il faudrait faire un test d'isolement de la résistance, mais à froid cela risque de ne pas être concluant (= résistance en défaut).
Si l'appareil est de marque connue peut-être y aura-t-il possibilité d’acquérir une résistance de rechange.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 15:22
forum consulter ce sujet Radiateur bain d'huile fait sauter les fusibles sur le forum Chauffage

Bonjour toma64.

Voyez plutôt la gamme Yokis.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Piloter éclairage avec domotique Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour. Ne serait-pas plutôt une embase de type F pour la TV par satellite ?
Cordialement.
19 décembre 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Prise DATA qui sort du mur sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
La référence originale SE n'est plus fabriquée. SE propose en remplacement des produits qui sont peignables, mais avec alimentation par le bas et en changeant les peignes.

L'ancienne gamme avec alimentation et sortie par le haut est abandonnée. Donc pour la rechange, il y a des problèmes qui ne vont pas manquer de se présenter comme on le constate ici.

En peignable, il y a donc, en 40 A, les références R9PREC240 (type AC) et R9PREA 240 (type A).

SE précise : "A utiliser avec peignes R9PXH210, R9PXH213, R9PXH218 compatible avec les disjoncteurs de l'ancienne gamme - Câblage de l'alimentation par le bas sur la nouvelle gamme, par le haut sur l'ancienne gamme. Non compatible peigne ancienne gamme".

En pontant avec un fil 10 mm² sortie de l'ID vers peigne il y aurait cette gamme chez Legrand :
https://assets.legrand.com/general/legrand-fr/np-ft-gt/f01325fr-00.pdf
Donc à approfondir.

Quitte à changer, vous pourriez changer les deux ID pour des 63 A type A.
Cordialement.
19 décembre 2023 à 09:52
forum consulter ce sujet Problèmes état de l’installation électrique sur le forum Électricité

Retour attendu après l'essai conseillé.
Le symbole fenêtre ouverte est à déverrouiller en appuyant sur la touche dédiée.
Si possible.
18 décembre 2023 à 23:43
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum Électricité

Bonjour Skyman68.

Un fusible ou un disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
Quel est exactement l'appareillage qui déclenche ?
Vous pouvez brancher le radiateur suspect directement sans rallonge.
Vous pouvez aussi essayer la rallonge sur un sèche-cheveux par exemple.
On vous laisse faire les essais.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Radiateur bain d'huile fait sauter les fusibles sur le forum Chauffage

Re. Le tableau vu de l'extérieur a bonne mine, mais à l'intérieur ce n'est pas franchement ce à quoi l'on s'attend. Un bleu et un rouge ensemble sur la borne d'entrée neutre de l'ID est surprenant.

Hélas, vous n’êtes pas le premier à avoir acquis une maison où le tableau de répartition est "chaotique".
Alors qu'il est si simple de réaliser une installation domestique exemplaire si l'on est un minimum rigoureux et respectueux des normes.

Entre autre, on aperçoit un DJ 32 A normalement dédié à la plaque de cuisson dont la section des conducteurs semble être du 2,5 mm² au lieu de 6 mm².
La présence de DJ Deblex montre qu'un bricolo est passé par là (le professionnel ou l'amateur expérimenté utilise les marques régulièrement conseillées sur le forum).

Merci de faire un retour afin que nous connaissions la fin de l'histoire.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 22:14
forum consulter ce sujet Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur sur le forum Électricité

Re. Vous pouvez faire des essais en provisoire puisque la phase directe est disponible et la phase coupée en VJ aussi. Sauf que la protection différentielle va déclencher. Au besoin, vous vérifiez que le neutre est actif en branchant une lampe témoin entre neutre bleu et phase directe. Ensuite, remplacer le BP par un interrupteur sera simple. Mais dès l'instant où vous brancherez la phase coupée en VJ vers l'extérieur l'ID va déclencher. C'est pourquoi il faut chercher la boîte.
Votre problème avance (à un défaut d'attention prêt).
A suivre
Cordialement
18 décembre 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une question en passant.

Pourquoi la distribution est-elle en triphasé, surtout de petite puissance ? On connait les contraintes pour équilibrer les intensités.
Cela se justifie quand il y a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés.
15 kVA triphasé et plus se justifie par le besoin de puissance.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 08:01
forum consulter ce sujet Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs sur le forum Électricité

Re.
Citation :
La mise à la terre des canalisations est-elle obligatoire selon les normes
Oui.
Citation :
Existe-t-il un danger mortel ?
Les dispositifs différentiels 30 mA sont là pour protéger les personnes. Il doit donc y avoir des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition. Donc normalement pas de danger. Mais il faut vérifier.

Ce serait étonnant que le phénomène soit répétitif. On a émis des hypothèses concernant l'électricité statique car cela est toujours possible, bien que peu fréquent.
Citation :
J'ai demandé l'intervention d'un électricien.
Ce sera plus sûr. Il vérifiera la continuité de la terre dans l'habitat. Par des mesures et contrôles visuels.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 07:43
forum consulter ce sujet Coup jus dans robinet sur le forum Électricité

Citation :
Vous n'avez pas regardé la photo
Si, mais pas bien (excuses si vous voulez bien).
Je n'avais pas vu le vert/jaune. En plus, il n'était pas bien long.
Citation :
tout fonctionnait normalement jusqu'il y a quelques semaines
On en déduit que le montage fonctionnait ainsi, avec le VJ tel qu'on le voit.
Si un ID déclenche, il y a défaut d'isolement. C'était l'hypothèse de départ pour construire la contribution.

On voit un câble avec un VJ, un bleu et un marron. Le bleu est en l'air et a dû être isolé par un Wago.
Il faudrait le suivre (phase et neutre directs et phase coupée vers les luminaires)

Ce qu'on voit n'est pas une prise de courant, mais bien un va et vient et fonctionnant en bouton poussoir ? A confirmer.

Il faudrait remettre le montage dans sa configuration originelle, mais alimenter une seule lampe témoin sans passer par les lignes qui vont aux lampes. L'idée est de suspecter les lignes vers l'extérieur, les isoler et les tester une par une.
Et finalement le moyen le plus simple est de les alimenter une par une en direct sur une prise de courant.

Quand il fera jour, on s'intéressera au module Yokis de fonction à définir (mais pas de numéro, cela va être difficile). L'ami CMT en sait peut-être plus.
Vous avez hérité d'un montage s'étant mis en défaut d'isolement ; c'est ce qu'il faut traiter si le montage fonctionnait avec le VJ.

Il va vous falloir faire du repérage, départs et arrivées des lignes extérieures. Pour le moment, on voit un câble, un va et vient BP et un module Yokis. C'est peu pour comprendre le montage, il y a des parties cachées.

Désolé pour l'impair par manque d'attention sur le VJ. Mais on a déjà eu de gros rappels à effectuer pour des invités peu au courant des couleurs usuelles.
Citation :
le câble "vert+jaune" de mon installation doit être le "retour lampe" je suppose ?
Si l'on se fie à sa liaison avec le fil orange du module, c'est la phase coupée qui part vers chaque lampe, le neutre étant direct, et le violet la phase directe.
Mais il y a défaut d'isolement. Il vous faut chercher autour des luminaires extérieurs et leurs lignes. Il y a bien un boîtier de jonction quelque part.
Citation :
l'absence de neutre c'est pour garder le variateur alimenté, je suppose ?
Non, le module est juste en série avec le circuit de la lampe ; on voit que sur le schéma il n'y a pas de neutre relié directement au module.
Citation :
Que faire à ce stade à part appeler un électricien ?
Isoler les lignes et les alimenter en direct.
A suivre.

Cordialement.
18 décembre 2023 à 00:42
forum consulter ce sujet Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour RCPM.

Normalement toute la tuyauterie cuivre est reliée à la terre.
Si vous êtes pieds nus ou non sur une moquette, vous pouvez ressentir une décharge quand vous touchez la terre (comme quand on descend de voiture quelquefois).
Citation :
Alors je lis pleins de choses sur Internet
Oui, mais l'avantage du forum, c'est que les contributeurs connaissent le métier sans avoir eu besoin d'internet.
Sinon, pour apporter un peu de distraction au forum, vous pouvez communiquer ce que vous avez lu et qui vous semble bizarre.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 21:52
forum consulter ce sujet Coup jus dans robinet sur le forum Électricité

Ouh là là :
Citation :
"vert+jaune" de mon installation doit être le "retour lampe" je suppose ?
Bigre, une mise à niveau s'impose !
Tous les conducteurs vert/jaune sont les conducteurs de protection, encore appelés conducteurs de terre.
Certains très mauvais bricoleurs qui devraient être interdits de toute initiative dans le domaine électrique utilisent le jaune/vert en dehors de son usage normal (relier tout ce qui est métallique à la terre).
Une lampe est alimentée avec le neutre bleu direct, et par une phase coupée par l'interrupteur.
Il faut isoler chaque câble, enlever les lampes, et faire un test d'isolement.
"Les câbles plus ou moins enterrés", mais on espère dans une gaine TPC faite pour.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 21:43
forum consulter ce sujet Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour antoine65p. Applimo fait partie du groupe Intuis avec Campa, Noirot et d'autres. Il y a donc des mises en commun de constituants et on aperçoit un boîtier de commande bien utilisé chez Campa avec quelques variantes.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez essayer de déconnecter l'alimentation 230 V du radiateur. Si la panne demeure après rétablissement de la tension, vous communiquerez les références exactes du radiateur avec son année de fabrication et nous devrions pouvoir trouver la référence du boîtier de commande, et un fournisseur.
Pour l'instant, on ne sait s'il faudra changer aussi le boîtier de puissance ; normalement non, mais il y a des exceptions.
On ne peut remettre une commande à molette.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 21:24
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase sur le forum Électricité

Bonjour dgerald69.
Vous entreprenez des travaux qui nécessitent des compétences d'électricien expérimenté en commande de moteurs.
Si la pompe fonctionne en monophasé, l'usage d'un relais thermique en cascade avec le contacteur tripolaire nécessite la mise en œuvre d'un montage particulier comme on peut voir ici :
http://www.forum-electricite.com/schema-branchement-contacteur-pompe-de-puits.html
Vous pouvez vous en inspirer.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Changement boitier pompe immergée sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Disjoncteur de la "ligne" (divisionnaire ?)
Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, pas un disjoncteur.
Il y a un défaut d'isolement de la ligne éclairage, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre (même quelques gouttes d'eau peuvent faire déclencher un ID 30 mA). C'est dans ce sens qu'il vous faut chercher et seulement dans ce sens. Interrupteur et module Yokis sont hors de cause.
Citation :
Est-ce que je peux remplacer ce système un peu compliqué par un simple interrupteur à deux positions branché sur la phase et le neutre
Non, sinon c'est un court-circuit. Mais laissez faire l'électricien.
Citation :
Que faire à ce stade à part appeler un électricien ?
Ce serait préférable car on vous sent assez éloigné du métier et vous risquez de faire pire que mieux.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 12:43
forum consulter ce sujet Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter sur le forum Électricité

Pour terminer, précisons qu'une installation pourvue de protections différentielles 30 mA instantanées nécessite la pose en amont d'un disjoncteur de branchement de type S (retardé, et moins sujet aux déclenchements intempestifs). Changement éventuel aux frais d'Enedis.
17 décembre 2023 à 12:32
forum consulter ce sujet Branchement après ID 3P+N sur le forum Électricité

Re. On ne met pas d'ID 30 mA en cascade. C'est pour cela qu'on alimente la ligne depuis le tableau de répartition sans passer par un ID 30 mA (il y a quand même le DJ différentiel de branchement 500 mA qui assure la protection différentielle de la ligne). A l'arrivée dans le tableau secondaire, soit un ID 30 mA et des DJ, soit un interrupteur sectionneur général et plusieurs ID 30 mA avec leurs DJ, soit un interrupteur sectionneur général suivi d'ID comme avant ou de DJ différentiels associés chacun à une machine ou une prise de courant.
Citation :
cela ne pose pas problème d'y remettre derrière un ou deux blocs différentiel ?
Vous avez compris qu'on ne le fait pas.
La raison est qu'il faut assurer la sélectivité des déclenchement sur défaut d'isolement : un seul ID déclenche, mais pas tout une série.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Branchement après ID 3P+N sur le forum Électricité

Bonjour damien60. Ce document reprend les mêmes éléments que ceux vus chez Daikin. Un split est relié à la PAC par un câble 4G1,5 mm², donc avec un conducteur pour la communication en plus de l'alimentation 2P + T.
https://www.atlantic.fr/aide/pompe-a-chaleur/installation/quels-sont-les-raccordements-electriques-de-la-pompe-a-chaleur-alfea-extensa-a-i/
Il faudrait être chez vous pour voir le rôle de l'horloge programmable.
Citation :
un truc en plus que les installateurs font assez souvent
Aucune idée. Les PAC chez certains proches n'ont pas cet appareillage supplémentaire.
A l'heure de l'internet il doit bien y avoir des programmations et contrôles à distance.
Il serait bon que vous sachiez comment fonctionne votre système. Il faudrait voir l'installateur. Il sera capable de détailler les éléments de câblage.
Sinon, vous-même vous vous attelez au repérage.

On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis. L'ami VETC en sait certainement plus s'il a pratiqué ces systèmes de chauffage.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 00:28
forum consulter ce sujet Câblage électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Presque bien compris. L'origine de la ligne est dans le tableau de répartition principal. Un DJ tétrapolaire protège cette ligne, mais son entrée est reliée sur le bornier principal du tableau (donc sans passer par un ID). C'est peut-être ce que vous avez fait.
Si vous voulez que chaque prise triphasée soit autonome au niveau de ses protections différentielle et surintensité, il faut un DJ différentiel par prise. Pour des machines agricoles ou autres cela se justifie.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 00:05
forum consulter ce sujet Branchement après ID 3P+N sur le forum Électricité

Bonjour Paxwax. Un télérupteur de rechange (fil à fil) ici :
Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
Si le BP coupe la phase on pourra trouver un télérupteur silencieux.
Mais vu qu'un pontet noir relie la phase supposée rouge à une borne de la bobine, le BP doit couper le neutre.
Donc, sauf erreur, pour le moment il n'y a pas de possibilité.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 23:57
forum consulter ce sujet Identification vieux composant électrique sur le forum Électricité

Re. Vous avancez vite !
Pour les jonctions dans les boîtes vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier genre Wago.
Ensuite, vous respectez les sections et le calibre des protections.
S'agissant probablement d'un tableau secondaire les règles d'alimentation et de protection de la ligne d'alimentation sont régulièrement rappelées sur le forum.
Il devrait y avoir au moins un ID 30 mA en tête (sans dérivation) avec les DJ en cascade.
S'il y a plusieurs ID on met en tête de tableau un interrupteur sectionneur.
On utilise des peignes de liaison.
Bref, que du classique que vous retrouverez dans les nombreux exemples du forum.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchement après ID 3P+N sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une idée en passant.
Vous pouvez mettre un Y (une culotte petite) afin d'inclure un tampon de visite sur une entrée, bien utile pour déboucher "au cas où".
Cordialement.
16 décembre 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Piquage sur évacuation WC sur le forum Plomberie

Bonjour Fabienp. Votre demande du 26 novembre 2020 à 11:32 à laquelle il a été répondu n'a pas fait l'objet d'un retour de votre part, malgré une relance.

Pour le sujet de ce jour, vous trouverez un panier en recyclerie ou déchèterie.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème de rouille sur panier lave-vaisselle sur le forum Électroménager

Bonjour Damien60. Pour ne pas vous laisser tout seul.
On trouve sur le net une notice de montage d'une PAC Daikin.
Citation :
de chaque unité extérieure part ensuite des câbles électriques qui vont vers les différents split intérieurs
C'est ce qu'on y constate.
Citation :
je ne sais pas où vont ces 2 câbles
Nous non plus.
3 PAC nécessitent 3 lignes d'alimentation avec protections différentielles 30 mA.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de CPL.

Pour les détails de branchement chez vous il serait préférable qu'un électricien y jette un œil.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
16 décembre 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Câblage électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Bonjour Momo1234.
Le devis ne précise pas les appareillages utilisés. Entre Mosaic et Céliane il y a des différences.
Il y a peu de créations, il s'agit davantage de remplacer des appareillages.
Pas de poste main-d’œuvre ni déplacement.

La somme n'est pas scandaleuse, mais sans davantage de précisions, on ne peut vous dire si le devis est correct, on comprend juste que vous voulez savoir s'il est exagéré.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 16:48
forum consulter ce sujet Avis devis travaux électricité sur le forum Électricité

Bonjour JB.
Citation :
pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ?
C'est la décision de celui qui l'a posé, peut-être pour faire une économie.
Citation :
ce montage présente-t-il un risque si le neutre est quand même utilisé sur une prise tétrapolaire ?
Ni oui ni non.

La ligne triphasée comprend 3 phases et le neutre. L'usage est de la protéger et de la couper avec un DJ tétrapolaire (coupure omnipolaire).
Citation :
Attention aux yeux !
Oui, un coup de neuf ne ferait pas de mal ; ce n'est pas difficile et ce serait plus sécurisant. Un débutant en CAP serait recalé avec raison.
Dans un hangar agricole, la poussière peut ne pas faire bon ménage avec des contacts apparents. Pour ce qui concerne les humains c'est pareil. Enfermez tout dans un tableau. Au besoin, faites intervenir votre électricien expérimenté (on évite l'ami "qui s'y connait"... peut-être pas plus que cela).
Cordialement.
16 décembre 2023 à 14:38
forum consulter ce sujet Branchement après ID 3P+N sur le forum Électricité

Bonjour macadal. Le grésillement se produit quand du courant passe dans un mauvais contact. Ce phénomène produit un dégagement de chaleur néfaste.
On commence d'abord par resserrer les connexions, alimentation de l'habitat coupée par le disjoncteur de branchement.
Il faudra suggérer à l'électricien de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Il verra aussi le lien entre les appareillages en cause.
Si un ou des radiateurs sont branchés sur des prises de courant, ce sont des matériels mobiles. Des radiateurs à poste fixe doivent être branchés sur des sorties de câble dédiées au chauffage.
Cordialement.
16 décembre 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur sur le forum Électricité

Bonjour Vermar.
Citation :
L'interrupteur a été changé
Il n'est pas responsable du défaut d'isolement.
Citation :
On me soutient que ce n'est pas dangereux, est-ce le cas ?
C'est faire l'autruche. Il y a un défaut d'origine électrique. Il y a un travail d'investigation technologique à effectuer.
Ceux qui s’accommodent de ce défaut sont des irresponsables si l'on se fie à ce que vous décrivez.
Citation :
Nous avons eu un jour beaucoup de mal à remettre le courant (5 tentatives environ).
Faut-il attendre que l'établissement reste définitivement dans le noir ?
On décèle une certaine inertie de vos interlocuteurs qui semblent ne pas prendre l'incident au sérieux, les "on".

Cordialement.
16 décembre 2023 à 07:55
forum consulter ce sujet Une surtension est-elle dangereuse ? sur le forum Électricité

Bonjour Tibooo.
Citation :
mais je n'ai plus la notice.
Justement, c'est ce qu'on allait vous demander.
Sans schéma, on ne fait pas grand chose en électricité.
La notice de branchement semble disponible sur le net, il faut donner son adresse courriel.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 23:40
forum consulter ce sujet Branchement VMC hygrovariable sur le forum Électricité

Bonjour Rafou84.
Citation :
Est-ce normal ? Faut-il le rebranché ainsi ?
Il y a deux anomalies.
Un interrupteur coupe la phase directe (pas le neutre bleu). Le neutre bleu ou la terre vert/jaune ne font que passer dans le fond du boîtier de l'appareillage si besoin est.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 23:34
forum consulter ce sujet Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage et ne fait ni projet ni devoir d'école.
Citation :
Je recherche un schéma de commande
A vous de mettre en oeuvre vos connaissances. Eventuellement mettez vous à plusieurs.
A noter qu'un cahier des charges de 4 lignes sans aucune vision d'ensemble ne permet aucune recherche.
Les fonctions que vous voulez mettre en œuvre peuvent se réaliser avec un petit automate programmable.
Un Gemma associé au grafcet associé peut aider.
Cordialement.
15 décembre 2023 à 17:40
forum consulter ce sujet Pilotage deux trappes avec controle de position sur le forum Électricité

Re. Merci pour votre retour.

Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
15 décembre 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce que cela veut dire que l'installation de la maison est en triphasé ?
Non, pas forcément. Mais la taille du linky, les spécifications du disjoncteur de branchement et le contrat en cours montre si la livraison est en triphasé ou en monophasé.
La liaison peut être souterraine à partir du poteau, mais il y aura des travaux de génie civil à envisager.
15 décembre 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet 4 câbles arrivée du poteau EDF sur le forum Électricité