Cordialement.
Citation :Il y a un problème. Là où l'on comprend mal, c'est la puissance instantanée absorbée par les équipements. Votre contrat est certainement supérieur à 6 kVA ; c'est peut-être 12 kVA, ce qui permettrait d'avoir tout ces récepteurs gourmands en même temps.
pourtant ma facture mentionne bien du 6kWh
Citation :Ce ne semble pas possible. Il faudrait vérifier comment sont faits les branchements. Et quelle est la puissance souscrite.
branchement sur une des phases et le neutre
Raymond Devos aurait dit : "J'ai un doute".
Cordialement.
22 décembre 2020 à 21:32
consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour engager quelques échanges sur le forum il vaut mieux être identifié afin de recevoir les notifications.
Que pouvez-vous apporter comme preuves ?
Cordialement.
Que pouvez-vous apporter comme preuves ?
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:56
consulter ce sujet Artisan refuse de rendre un radiateur sur le forum Litiges TravauxBonjour JMLAB. On ne se fie pas trop aux couleurs. Regardez ce que dit la notice de la nouvelle plaque. Regardez aussi où sont les conducteurs de phase, de neutre et de terre dans la sortie de câble supposée.
A noter qu'il est très probable que la plaque fonctionnera sur 2 phases et non 3.
A suivre.
Cordialement.
A noter qu'il est très probable que la plaque fonctionnera sur 2 phases et non 3.
A suivre.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:11
consulter ce sujet Concordance couleurs triphasé pour table induction sur le forum ÉlectricitéRe. Il faut mesurer en sortie du disjoncteur de chantier, vous devez trouver 230 V ou pas loin entre n'importe quelle phase et le neutre.
En monophasé vous avez droit à 2 kW (par phase), juste la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
Citation :Il s'agit d'un abonnement 6 kW. Les kWh c'est l'énergie qui va être facturée de temps en temps.
abonnement puissance 6kwh.
En monophasé vous avez droit à 2 kW (par phase), juste la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:07
consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé sur le forum Électricité Bonjour Yves95 (n'oubliez pas de vous identifier). Je ne sais si vous avez eu une réponse sur l'autre forum, mais il y a une solution sans soudure. Si le tube est de diamètre 14, vous pouvez insérer un raccord olive bicône droit Mâle 3/8" (12/17) pour cuivre Ø14. En sortie vous montez une petite vanne d'arrêt à bille 12/17 mâle femelle. La partie femelle sera vissée en sortie du raccord olive avec étanchéité filasse + pâte. En sortie mâle de la vanne vous pourrez y raccorder un petit flexible 12/17 femelle femelle (ou mâle femelle - à voir).
https://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-bicone-droit-male.html
Il faudra couper le tube plus bas, bien le nettoyer avec un abrasif (vous pouvez aussi chauffer pour enlever la peinture) ; ensuite on enduit la bague de silicone plomberie de même que le filetage, et on serre.
Vous réfléchissez à tout cela.
Cordialement.
https://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-bicone-droit-male.html
Il faudra couper le tube plus bas, bien le nettoyer avec un abrasif (vous pouvez aussi chauffer pour enlever la peinture) ; ensuite on enduit la bague de silicone plomberie de même que le filetage, et on serre.
Vous réfléchissez à tout cela.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 20:02
consulter ce sujet Changer robinet WC problème dimension filetage sur le forum PlomberieBonjour. Réponse rapide vu l'urgence : ne branchez rien sous 330 V. On verra en début de soirée.
En attendant, votre ami ne pourrait-il pas dépanner ? Son voltmètre est-il en état ?
A suivre
En attendant, votre ami ne pourrait-il pas dépanner ? Son voltmètre est-il en état ?
A suivre
22 décembre 2020 à 14:33
consulter ce sujet Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Apeiro. A distance on ne peut rien contrôler. La lampe, ou plutôt son électronique, a peut-être fait son temps.
Cordialement.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 14:29
consulter ce sujet Problème lampe de chevet tactile avec une LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Viviane. Vous pouvez garder l'ancien câblage, mais il faudra respecter la polarité vu que les spots doivent être alimentés en continu. Il n'y a juste que cet impératif qui n’était pas signalé initialement..
Vous pouvez aussi supprimer l'ancien câblage vu que vos spots sont équipés de longs fils avec polarité repérée.
En résumé, vous faites au mieux.
Il y a aussi une grosse différence avec le convertisseur pour les spots à filament : la sortie est de l'alternatif. Là il faut du continu 12 V, ce qui doit être stipulé dans la notice des spots.
Cordialement.
Vous pouvez aussi supprimer l'ancien câblage vu que vos spots sont équipés de longs fils avec polarité repérée.
En résumé, vous faites au mieux.
Il y a aussi une grosse différence avec le convertisseur pour les spots à filament : la sortie est de l'alternatif. Là il faut du continu 12 V, ce qui doit être stipulé dans la notice des spots.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 14:27
consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a peut-être un problème de joint au niveau de l'embase du mitigeur sur l'évier. Il est rare que les flexibles fuient, et quand cela se produit, le phénomène est continu.
Il est possible que vous n’échappiez pas à un démontage du mitigeur. En attendant, vous pouvez vérifier son serrage. Ce n'est pas très aisé car il faut plonger dans le meuble et travailler en l'air. Regardez si le serrage s'effectue avec une vis, ou si cela nécessite une clé spéciale.
Cordialement.
Il est possible que vous n’échappiez pas à un démontage du mitigeur. En attendant, vous pouvez vérifier son serrage. Ce n'est pas très aisé car il faut plonger dans le meuble et travailler en l'air. Regardez si le serrage s'effectue avec une vis, ou si cela nécessite une clé spéciale.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 10:13
consulter ce sujet Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier sur le forum PlomberieBonjour Richard. Vous êtes en restauration d'une construction ancienne en Haute Garonne et on comprend que vous désirez garder le cachet de l'ensemble de la construction. Malheureusement, les contributeurs ne peuvent trouver de solutions mécaniques là où il n'y en n'a pas d'évidentes (scie sauteuse, scie sabre, éventuellement scie circulaire, ciseaux à bois, petite machine genre Dremel avec mini scie en bout). Vous avez changé des fenêtres il y a quelques mois et cela ne semble pas avoir été simple, d'après ce que vous avez expliqué dans certains posts. Mais il n'y a pas que cela, la tour bien dégradée est également un gros chantier.
Pour vos fenêtres il y a peut-être des artisans menuisiers sur place, expérimentés en restauration, qui pourraient peut-être vous aider davantage. Peut-être vous suggéreront-ils d'autres idées, par exemple de déposer et changer les parties dégradées pour garder l’efficacité vis à vis de l'eau en préservant le style.
Cordialement.
Pour vos fenêtres il y a peut-être des artisans menuisiers sur place, expérimentés en restauration, qui pourraient peut-être vous aider davantage. Peut-être vous suggéreront-ils d'autres idées, par exemple de déposer et changer les parties dégradées pour garder l’efficacité vis à vis de l'eau en préservant le style.
Cordialement.
22 décembre 2020 à 10:07
consulter ce sujet Couper un rejet d'eau pour restaurer une fenêtre sur le forum MenuiserieBonjour à tous.
En gros vous voulez mettre une rustine longitudinale. Vu les intempéries, les variations de température, il est peu probable que la jonction soit étanche.
Si les fenêtres sont très anciennes, avec des verres d'époque, c'est peut-être le moment de penser à la rénovation avec des produits modernes extérieur aluminium. Mais il faut des euros. Les aides semblent être reconduites, mais il faut faire un dossier.
Au bout d'années d'entretien régulier on est content d'abandonner le bois. Surtout si ce n'était pas du bois noble.
Cordialement.
Citation :Ce n'est même pas la peine d'y penser.
Donc difficile de me servir d'une scie sauteuse
En gros vous voulez mettre une rustine longitudinale. Vu les intempéries, les variations de température, il est peu probable que la jonction soit étanche.
Si les fenêtres sont très anciennes, avec des verres d'époque, c'est peut-être le moment de penser à la rénovation avec des produits modernes extérieur aluminium. Mais il faut des euros. Les aides semblent être reconduites, mais il faut faire un dossier.
Au bout d'années d'entretien régulier on est content d'abandonner le bois. Surtout si ce n'était pas du bois noble.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 23:48
consulter ce sujet Couper un rejet d'eau pour restaurer une fenêtre sur le forum MenuiserieBonjour Yves95.
Le plus simple serait de changer le mécanisme de remplissage et le robinet.
C'est vrai que cela fait un moment que les raccords chasse d'eau sont en 12/17.
Le plus simple serait de vous rendre chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires et de demander au comptoir (Cedeo, Brossette et bien d'autres).
Sinon, il y en a sur le net, en laiton ou chromé. Taille 1/2.
Nota : si vos grands-parents sont locataires, c'est une charge de propriétaire.
Cordialement.
Le plus simple serait de changer le mécanisme de remplissage et le robinet.
C'est vrai que cela fait un moment que les raccords chasse d'eau sont en 12/17.
Le plus simple serait de vous rendre chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires et de demander au comptoir (Cedeo, Brossette et bien d'autres).
Sinon, il y en a sur le net, en laiton ou chromé. Taille 1/2.
Nota : si vos grands-parents sont locataires, c'est une charge de propriétaire.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 23:36
consulter ce sujet Changer robinet WC problème dimension filetage sur le forum PlomberieBonjour Viviane. La tension de sortie d'un convertisseur pour lampe à filament fait bien 11,5 V efficace, mais elle est loin d’être sinusoïdale comme l'est la tension de sortie d'un bon vieux transformateur abaisseur.
Bref, ce convertisseur ne convient pas pour des luminaires à LEDs.
La marque que vous citez est certainement un premier prix, car on comprend que le convertisseur n'est pas livré avec. Il vous faut approvisionner le convertisseur qui convient. Ce n'est pas bien pratique.
On parle bien de convertisseurs électroniques, ce ne sont pas des transformateurs au sens électrotechnique du terme.
Cordialement.
Bref, ce convertisseur ne convient pas pour des luminaires à LEDs.
La marque que vous citez est certainement un premier prix, car on comprend que le convertisseur n'est pas livré avec. Il vous faut approvisionner le convertisseur qui convient. Ce n'est pas bien pratique.
On parle bien de convertisseurs électroniques, ce ne sont pas des transformateurs au sens électrotechnique du terme.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 19:15
consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat sur le forum ÉlectricitéRe. Grand merci pour cette précision au sujet de bedon. Ce doit-être du patois ?
Changer les fréquences est une bonne idée. Au départ on ne pouvait savoir.
Cordialement.
Changer les fréquences est une bonne idée. Au départ on ne pouvait savoir.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 16:28
consulter ce sujet Ventilateur plafond problématique et mystérieux sur le forum ÉlectricitéOk. Il est possible que ce soit des lampes à filament mises en série directement sur le secteur. Dans le temps on trouvait encore des clignotants en forme de fiche mâle d'un côté et femelle de l'autre. Toute cette époque est révolue.
Quant à trouver des schémas simples, il faudrait rechercher dans les archives. Ensuite il faudrait les composants ; à part Saint Quentin radio à Paris, la profession est morte.
Sinon, vous pouvez utiliser un relais à tout faire comme celui-ci, il suffit de sélectionner la fonction clignotant. https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs-506666
Le relais va émettre un clic sonore léger.
Cordialement.
Quant à trouver des schémas simples, il faudrait rechercher dans les archives. Ensuite il faudrait les composants ; à part Saint Quentin radio à Paris, la profession est morte.
Sinon, vous pouvez utiliser un relais à tout faire comme celui-ci, il suffit de sélectionner la fonction clignotant. https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs-506666
Le relais va émettre un clic sonore léger.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 16:25
consulter ce sujet Clignoteur pour guirlande électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Serges.
Hampton Bay serait peut-être mieux à même de vous renseigner, ces ventilateurs étant de vente courante apparemment.
Que signifie bedon ? Ici, c'est un synonyme familier de ventre quand on s'adresse à un enfant. "Un gros bedon".
Cordialement.
Citation :De ce côté ci de l'Atlantique il y a peu d'appareils de ce type.
Y a-t-il une personne qui a déjà eu ce problème !!!
Hampton Bay serait peut-être mieux à même de vous renseigner, ces ventilateurs étant de vente courante apparemment.
Que signifie bedon ? Ici, c'est un synonyme familier de ventre quand on s'adresse à un enfant. "Un gros bedon".
Cordialement.
21 décembre 2020 à 14:20
consulter ce sujet Ventilateur plafond problématique et mystérieux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez contacter le fabricant de ferrures Maco qui saura peut-être reconnaître l'un de ses produits. C'est une société autrichienne qui fournit nombre de constructeurs de fenêtres etc.
maco-ferrures@maco.fr
S'identifier sur le forum permet de recevoir les notifications.
Cordialement.
maco-ferrures@maco.fr
S'identifier sur le forum permet de recevoir les notifications.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 09:53
consulter ce sujet Fermeture de baie coulissante cassée sur le forum MenuiserieBonjour. Il est loin le temps ou l'on pouvait bricoler de petits montages électroniques dans son garage. Vu le prix d'une guirlande, de toute façon made in RPC, le plus simple est de faire les soldes avant Noël dans les GSB. Pour moins de 10 € le problème sera résolu.
Cordialement.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 09:40
consulter ce sujet Clignoteur pour guirlande électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous demandez une étude qui sort du cadre de l'entraide ponctuelle du forum. Il y a des paramètres à prendre en compte tels que la charge à supporter, la liaison de la poutre au sol afin de répartir les charges au sol devenues ponctuelles et non réparties.
Il faudrait plutôt vous adresser à un bon professionnel ou un BE apte à effectuer les calculs ; ce n'est pas une mince affaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudrait plutôt vous adresser à un bon professionnel ou un BE apte à effectuer les calculs ; ce n'est pas une mince affaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 23:28
consulter ce sujet Ouverture mur porteur de 6,090m sur 2m50 ép20cm sur le forum MaçonnerieBonjour. Les traces sont peut-être du vert-de-gris. Qu'y a t-il derrière ?
Il y a un loquet avec une poignée, mais on ne voit pas comment il verrouille quoi.
Contactez les services techniques du Château, ou Alain Baraton.
Cordialement.
Il y a un loquet avec une poignée, mais on ne voit pas comment il verrouille quoi.
Contactez les services techniques du Château, ou Alain Baraton.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 23:18
consulter ce sujet C'est quoi cet objet ? sur le forum DiversBonjour. Dans ce cas il faut une ventilation mécanique avec aspirateur central. Regardez comment une piscine est ventilée ; il y a plusieurs bouches sur un même circuit.
Cordialement.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 17:49
consulter ce sujet Ventilation plusieurs salles d'eau en série sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il s'agit d'un métal ferreux, il est normal que l'aimant colle. Le ferromagnétisme est dans la matière complète.
Cordialement.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 17:46
consulter ce sujet Tuyau d'évacuation aimanté ? sur le forum PlomberieCitation :Oui, mais si peu. De toute façon l'eau se dilate ou se contracte. Même s'il y a l'équivalent d'un verre perdu, il y a toujours un petit bruit le temps que les canalisations se remettent en pression.
Est-ce le bruit de l'eau qui vient réalimenter les canalisations ?
On n'y pense pas.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 17:44
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieBonjour Adelina. Il faudra réaliser un tel assemblage vous même. Vous raccordez deux fois une douille + fil dans une petite boite de dérivation, tout en gardant la fiche + le cordon + l'interrupteur.
Cordialement
Cordialement
20 décembre 2020 à 14:29
consulter ce sujet Changer le câble d'alimentation d'un lampadaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Jm8392. Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le forum. Il vous faudra acquérir des ouvrages techniques qui traitent des bases du métier.
Pour des conducteurs de section 1,5 mm², le calibre maximum de la protection surintensité par disjoncteur est de 16 A.
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum est de 20 A. Vous voyez qu'en protégeant toute l'installation avec des DJ de 16 A il n'y a pas de problème.
On peut mettre jusqu'à 12 PC 16 A par circuit.
On peut vous conseiller ce petit livre Promotelec : Installations électriques bâtiments d'habitation
Pas de problème pour votre câblage. Redressez un peu les DJ juste pour l'esthétique.
Puisque vous êtes en reconversion, habituez vous à utiliser le vocabulaire du métier, disjoncteur, interrupteur différentiel (DDR), à écrire les unités (A et non a) etc.
Lire le livret Promotelec vous fera faire des progrès.
Cordialement.
Pour des conducteurs de section 1,5 mm², le calibre maximum de la protection surintensité par disjoncteur est de 16 A.
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum est de 20 A. Vous voyez qu'en protégeant toute l'installation avec des DJ de 16 A il n'y a pas de problème.
On peut mettre jusqu'à 12 PC 16 A par circuit.
On peut vous conseiller ce petit livre Promotelec : Installations électriques bâtiments d'habitation
Pas de problème pour votre câblage. Redressez un peu les DJ juste pour l'esthétique.
Puisque vous êtes en reconversion, habituez vous à utiliser le vocabulaire du métier, disjoncteur, interrupteur différentiel (DDR), à écrire les unités (A et non a) etc.
Lire le livret Promotelec vous fera faire des progrès.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 12:14
consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Apeiro.
On trouve dans le commerce des lampes dont l'élément lumineux ne se change pas (> 40 €). Ensuite c'est directement destination déchèterie.
Rien ne vaut un bon vieil interrupteur et des lampes classiques.
Cordialement.
Citation :Vous voulez signifier que vous appuyez sur la commande de la lampe ?
À noter que plus on tapote la lampe
Citation :C'est ce que l'on peut en déduire si la lampe est relativement ancienne. Mais iIl faut surtout que les éléments lumineux LEDs soient graduables (on dit aussi dimmables).
cette lampe n'est pas compatible avec les ampoule LED
On trouve dans le commerce des lampes dont l'élément lumineux ne se change pas (> 40 €). Ensuite c'est directement destination déchèterie.
Rien ne vaut un bon vieil interrupteur et des lampes classiques.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 11:59
consulter ce sujet Problème lampe de chevet tactile avec une LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Fifi54.
Quand vous fermez le robinet qui alimente le tuyau d'arrosage, il y a très peu d'eau qui sort au bout, le tuyau ne se vide pas ; quand vous déconnectez le tuyau du robinet, le tuyau se vide complètement pour peu qu'il y ait un minimum de pente.
Cordialement.
Citation :Ne cherchez pas. Pour vraiment purger une canalisation il faut ouvrir aux deux bouts de façon à ce que l'ensemble soit à la pression atmosphérique.
les canalisations ne sont pas vides quand on a fermé la vanne et purgé le robinet
Quand vous fermez le robinet qui alimente le tuyau d'arrosage, il y a très peu d'eau qui sort au bout, le tuyau ne se vide pas ; quand vous déconnectez le tuyau du robinet, le tuyau se vide complètement pour peu qu'il y ait un minimum de pente.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 11:51
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieRe. Si vous ne voulez pas modifier la machine, ce qui est une bonne idée, il faut alors transformer votre point de livraison de monophasé en triphasé, et probablement augmenter la puissance souscrite vers 12 kVA minimum. Le tableau ressemblera à celui proposé par l'ami CMT ci-dessus. Tout ce qui peut fonctionner en tri devra le faire : le chauffe-eau électrique s'il y en a un, et la table de cuisson qui sera choisie commutable sur 2 phases, ce qui ne figure pas dans les premiers prix.
Le chauffage électrique doit également être réparti sur les 3 phases, et être équipé d'un programmateur délesteur.
Une solution intermédiaire serait de monter un convertisseur mono/tri qui pourrait être commuté sur le moteur en action.
L'autre solution pas forcément plus chère est de créer un nouveau point de livraison en triphasé de petite puissance.
Vous ferez au mieux.
Cordialement.
Le chauffage électrique doit également être réparti sur les 3 phases, et être équipé d'un programmateur délesteur.
Citation :Non, il faut que toutes les charges domestiques soient réparties sur les 3 phases. C'est un gros travail avec un coût non négligeable.
récupérer une des 3 phases pour alimenter mon tableau en mono ?
Une solution intermédiaire serait de monter un convertisseur mono/tri qui pourrait être commuté sur le moteur en action.
Citation :Oui, cela est possible si la section initiale des conducteur était suffisante.
mais une seule phase est raccordée
L'autre solution pas forcément plus chère est de créer un nouveau point de livraison en triphasé de petite puissance.
Vous ferez au mieux.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 23:14
consulter ce sujet Installation triphasé pour une seule machine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une solution possible est aussi de changer le moteur pour un mono surclassé de même hauteur d'axe.
Bref, la machine peut peut-être avoir un avenir sans avoir besoin de souscrire un abonnement triphasé, qui est toujours compliqué à mettre en œuvre.
Dans un cas comme dans l'autre, il faudra adapter la commande. Action pour laquelle il faut être bon électrotechnicien.
La solution avec condensateur est un pis aller peu adapté pour une machine à bois supposée absorber quelques kilowatts, et qui probablement exige du couple au démarrage.
Cordialement.
Citation :Il y aurait possibilité d'alimenter le moteur avec un variateur de fréquence mono/tri, mais devant l'écran, sans en savoir plus sur la machine, sa puissance absorbée, on ne peut développer.
une machine à bois qui fonctionne en triphasé.
Une solution possible est aussi de changer le moteur pour un mono surclassé de même hauteur d'axe.
Bref, la machine peut peut-être avoir un avenir sans avoir besoin de souscrire un abonnement triphasé, qui est toujours compliqué à mettre en œuvre.
Dans un cas comme dans l'autre, il faudra adapter la commande. Action pour laquelle il faut être bon électrotechnicien.
La solution avec condensateur est un pis aller peu adapté pour une machine à bois supposée absorber quelques kilowatts, et qui probablement exige du couple au démarrage.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 19:11
consulter ce sujet Installation triphasé pour une seule machine sur le forum ÉlectricitéBonjour kikibricolo.
Malheureusement le net est muet concernant un accès direct à cette référence.
Il semble que la notice soit disponible sur des sites de notices ou manuels.
Cordialement.
Malheureusement le net est muet concernant un accès direct à cette référence.
Il semble que la notice soit disponible sur des sites de notices ou manuels.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 18:58
consulter ce sujet Recherche notice programmateur Télémécanique GT1-X02 sur le forum ÉlectricitéBonjour Chris17610. A la première lecture (clic puis pas de fonctionnement - fonctionnement en direct OK), on pensait à un relais fatigué qu'il aurait suffi de changer.
A la lecture complète, changement de carte, fonctionnement intermittent, on pense davantage à un mauvais contact concernant la ligne d'alimentation du moteur. Faites un branchement direct en fils volants entre le moteur et la sortie de la carte.
Il faut continuer à chercher.
Cordialement.
A la lecture complète, changement de carte, fonctionnement intermittent, on pense davantage à un mauvais contact concernant la ligne d'alimentation du moteur. Faites un branchement direct en fils volants entre le moteur et la sortie de la carte.
Il faut continuer à chercher.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 18:46
consulter ce sujet Panne intermittente portail motorisé sur le forum ÉlectricitéRe.
La fuite peut être à la jonction évier/cône, ou au niveau de l'écrou (au dessus) ou plus loin.
A suivre.
N'oubliez pas de vous identifier pour recevoir les notifications.
Citation :Bien, mais où exactement ? Au besoin, faites un petit dessin ressemblant et mettez une flèche. Ensuite, vous scannez en mode photo et vous ajoutez le fichier.
l’eau coule à travers.
La fuite peut être à la jonction évier/cône, ou au niveau de l'écrou (au dessus) ou plus loin.
A suivre.
N'oubliez pas de vous identifier pour recevoir les notifications.
18 décembre 2020 à 23:13
consulter ce sujet Conseils pour installer un siphon sur le forum PlomberieMerci pour votre réponse et vos souhaits. Un gros chantier en perspective.
Cordialement.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 20:44
consulter ce sujet Identification d'un boitier électrique gris sur le forum ÉlectricitéBonjour vbvb77 et merci pour votre retour.
L'idée sera à creuser par les internautes dans la même situation que la vôtre, à savoir un chauffe-eau situé assez loin des points de soutirage.
Content que le forum ait pu vous aider dans vos choix.
Cordialement.
Citation :C'est à peine croyable, donc même pas envisagé lors de nos échanges.
cuve en plastique
L'idée sera à creuser par les internautes dans la même situation que la vôtre, à savoir un chauffe-eau situé assez loin des points de soutirage.
Content que le forum ait pu vous aider dans vos choix.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 11:22
consulter ce sujet Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ? sur le forum PlomberieBonsoir Namour69360.
Si ce n'est pas le cas, il y aura des solutions radio ou par CPL. Ensuite, il faudra raccorder le programmateur délesteur sur le bornier de télé-information du Linky. Vous voyez que c'est un travail de spécialiste, qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide habituelle pratiquée sur le forum.
Une manipulation vous a été proposée. Ce serait un bon début afin de connaitre les conditions de déclenchement du Linky.
Il faudrait donc confier ce problème et sa résolution à un électricien expérimenté sur place, car une solution de commande du délesteur indépendamment de la télé-information est possible. Bref, il faut effectuer une étude.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il faudra faire appel à un professionnel car il faudrait que les fils pilotes des radiateurs soient présents dans le tableau de répartition.
pour choisir le bon délesteur
Si ce n'est pas le cas, il y aura des solutions radio ou par CPL. Ensuite, il faudra raccorder le programmateur délesteur sur le bornier de télé-information du Linky. Vous voyez que c'est un travail de spécialiste, qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide habituelle pratiquée sur le forum.
Une manipulation vous a été proposée. Ce serait un bon début afin de connaitre les conditions de déclenchement du Linky.
Il faudrait donc confier ce problème et sa résolution à un électricien expérimenté sur place, car une solution de commande du délesteur indépendamment de la télé-information est possible. Bref, il faut effectuer une étude.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 23:30
consulter ce sujet Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée sur le forum ÉlectricitéRe. Les isolants isolent de l'eau sans problème, même si les conducteurs sont immergés.
Par contre, s'il y a une jonction pleine d'eau qui établit une liaison phase ou neutre terre, une protection différentielle 30 mA déclenche.
Quand un déclenchement de DDR se produit dans l'habitat, on coupe tous les départs et on les relève un par un.
Quand un départ provoque le déclenchement, on sait où il faut aller vérifier.
Cordialement.
Par contre, s'il y a une jonction pleine d'eau qui établit une liaison phase ou neutre terre, une protection différentielle 30 mA déclenche.
Quand un déclenchement de DDR se produit dans l'habitat, on coupe tous les départs et on les relève un par un.
Quand un départ provoque le déclenchement, on sait où il faut aller vérifier.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 19:35
consulter ce sujet ID disjoncte alimentation SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas dangereux sauf si vous êtes à Mouthe.
Pour vidanger complètement la canalisation, en l'absence de robinet intérieur prévu pour, on dévisse légèrement l'écrou en sortie du robinet intérieur pour créer une prise d'air momentanée ; puis on resserre.
Cordialement.
Pour vidanger complètement la canalisation, en l'absence de robinet intérieur prévu pour, on dévisse légèrement l'écrou en sortie du robinet intérieur pour créer une prise d'air momentanée ; puis on resserre.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 17:46
consulter ce sujet Couper alimentation d'eau en hiver pour robinet extérieur sur le forum PlomberieBonjour yoyoblues.
Un composant ne se court-circuite pas. A la limite le buzzer peut être déconnecté. Mais il a une utilité.
Cordialement.
Un composant ne se court-circuite pas. A la limite le buzzer peut être déconnecté. Mais il a une utilité.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 17:42
consulter ce sujet Anomalie portier vidéo Bticino 368 711 sur le forum ÉlectricitéBonjour gvoyage. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
Content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 17:40
consulter ce sujet Ampoule qui reste allumée en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Pour did-j. On était parti d'un radiateur qui ne chauffait pas, mais qui, finalement, a permis une chauffe brève ; on en déduit que le triac est bon. Le circuit de commande se vérifie avec un oscilloscope muni d'une sonde différentielle 1/10. On observe la tension entre la gâchette et la référence zéro des potentiels, le neutre si l'on en croit le schéma du 02 décembre 2015 à 19:14 . Il ne doit pas y avoir de tension continue, mais impulsionnelle.
Vous pouvez demandez un modèle de thermostat compatible à Acova. Ils ont tous les mêmes fonctions.
Pour Dilleric. Sur la photo du 16 décembre 2020 à 10:51 on voit mieux le triac noté Q1. Vous avez le même au dessus des 4 bornes blanches faston et à gauche.
De la gauche vers la droite les électrodes sont A1, A2, G. A1 A2 se comportent électroniquement comme un interrupteur.
Je conviens que c'est difficile de tenter de réparer si l'on n'a pas trop de notions d'électronique de puissance.
Un peu de théorie ici : électronique 3d le Triac
Cordialement.
Pour did-j. On était parti d'un radiateur qui ne chauffait pas, mais qui, finalement, a permis une chauffe brève ; on en déduit que le triac est bon. Le circuit de commande se vérifie avec un oscilloscope muni d'une sonde différentielle 1/10. On observe la tension entre la gâchette et la référence zéro des potentiels, le neutre si l'on en croit le schéma du 02 décembre 2015 à 19:14 . Il ne doit pas y avoir de tension continue, mais impulsionnelle.
Vous pouvez demandez un modèle de thermostat compatible à Acova. Ils ont tous les mêmes fonctions.
Pour Dilleric. Sur la photo du 16 décembre 2020 à 10:51 on voit mieux le triac noté Q1. Vous avez le même au dessus des 4 bornes blanches faston et à gauche.
De la gauche vers la droite les électrodes sont A1, A2, G. A1 A2 se comportent électroniquement comme un interrupteur.
Je conviens que c'est difficile de tenter de réparer si l'on n'a pas trop de notions d'électronique de puissance.
Un peu de théorie ici : électronique 3d le Triac
Cordialement.
17 décembre 2020 à 14:42
consulter ce sujet Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge sur le forum ChauffageBonjour Antho (ny?).
Il faut que l'ensemble soit bien centré par rapport à l'évier ; ne pas oublier les différents joints. Pour détecter une fuite on enroule la zone suspecte avec un papier cuisine genre Sopalin. On serre à la main, jamais avec un outil.
Ici il y en a dans tous les endroits à surveiller, notamment sous l'évier cuisine.
Cordialement.
Il faut que l'ensemble soit bien centré par rapport à l'évier ; ne pas oublier les différents joints. Pour détecter une fuite on enroule la zone suspecte avec un papier cuisine genre Sopalin. On serre à la main, jamais avec un outil.
Ici il y en a dans tous les endroits à surveiller, notamment sous l'évier cuisine.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 14:17
consulter ce sujet Conseils pour installer un siphon sur le forum PlomberieBonjour réponse 10.
Tout cela est vague pour le moment.
Pour détecter une fuite on enroule du papier cuisine genre Sopalin sous le robinet.
Cordialement.
Citation :on suppose au niveau du robinet auto-perceur.
je n'ai aucune fuite
Citation :Et elle viendrait d'où ?
mon voisin en dessous aurait une fuite
Tout cela est vague pour le moment.
Pour détecter une fuite on enroule du papier cuisine genre Sopalin sous le robinet.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 14:12
consulter ce sujet Fuite robinet auto perceur sur le forum PlomberieBonjour Arthur777.
Il s'agit bien d'un défaut d'isolement qui affecterait le seul élément qui fait déclencher l'ID, à savoir une pompe. Mais laquelle ? Il faut mettre en évidence que le déclenchement de l'ID est consécutif à la mise en marche d'un moteur.
Un condensateur moteur défectueux empêche la rotation, engendre une consommation excessive de courant et déclenchement de la protection surintensité du circuit en cause. Il ne peut y avoir de défaut d'isolement dû à un condensateur moteur HS si celui-ci est à enveloppe plastique. Il n'en serait pas de même si le condensateur est à enveloppe aluminium.
Il faut affiner vos observations, déjà bien avancées, afin de déterminer avec précision l'origine du défaut.
Cordialement.
Citation :Non, votre raisonnement est bon.
Est ce que j'ai faux ou est ce que pour le moment ce que je pense est plausible ?
Il s'agit bien d'un défaut d'isolement qui affecterait le seul élément qui fait déclencher l'ID, à savoir une pompe. Mais laquelle ? Il faut mettre en évidence que le déclenchement de l'ID est consécutif à la mise en marche d'un moteur.
Un condensateur moteur défectueux empêche la rotation, engendre une consommation excessive de courant et déclenchement de la protection surintensité du circuit en cause. Il ne peut y avoir de défaut d'isolement dû à un condensateur moteur HS si celui-ci est à enveloppe plastique. Il n'en serait pas de même si le condensateur est à enveloppe aluminium.
Il faut affiner vos observations, déjà bien avancées, afin de déterminer avec précision l'origine du défaut.
Cordialement.
17 décembre 2020 à 14:09
consulter ce sujet ID disjoncte alimentation SPA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Essayez ce raccordement. La phase en rouge est commune aux communs L1 et L2 ; on met un petit fil entre les deux. Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Essayez ce raccordement. La phase en rouge est commune aux communs L1 et L2 ; on met un petit fil entre les deux. Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2020 à 09:48
consulter ce sujet Ampoule qui reste allumée en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le site de la marque précise bien que le réducteur est réglable. Soit il y a une vis tête fendue, mais plutôt une vis avec empreinte Allen. Si vous n'en n'avez pas, il vous faut un jeu de clés Allen.
Changer le réducteur serait un peu compliqué. Il faut déconnecter les tuyaux noirs et le tube de cuivre au dessus. Ensuite il faut dévisser le répartiteur laiton, puis dévisser le réducteur. Puis on remonte à l'identique en étanchéifiant avec de la filasse et de la pâte. On peut utiliser du téflon, mais l'amateur a plus de chance de réussite avec de la filasse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Essayez encore une fois.
Mais je n'ai rien trouvé à l'intérieur
Le site de la marque précise bien que le réducteur est réglable. Soit il y a une vis tête fendue, mais plutôt une vis avec empreinte Allen. Si vous n'en n'avez pas, il vous faut un jeu de clés Allen.
Changer le réducteur serait un peu compliqué. Il faut déconnecter les tuyaux noirs et le tube de cuivre au dessus. Ensuite il faut dévisser le répartiteur laiton, puis dévisser le réducteur. Puis on remonte à l'identique en étanchéifiant avec de la filasse et de la pâte. On peut utiliser du téflon, mais l'amateur a plus de chance de réussite avec de la filasse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2020 à 09:40
consulter ce sujet Chute de pression au réducteur sur le forum PlomberieCe qu'il vous faut ; du matériel Boutté par exemple.
On aimerait un retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On aimerait un retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2020 à 09:26
consulter ce sujet Hauteur évacuation machine à laver sur le forum PlomberieBonjour dilleric. Il se peut que ce soit le triac ou sa commande. On ne peut pas discriminer facilement l'une ou l'autre cause de la panne.
Pour mettre en cause la commande, on débranche la gâchette en 3 à droite. Si le radiateur chauffe encore en permanence, on change le triac pour un équivalent car il est en court-circuit.
Si on enlève le triac pour faire un montage en fils volants il faudra faire de brefs essais car il ne sera plus refroidi. La tension est présente sur les anodes. On évite d'y mettre ses doigts.
Cordialement.
Pour mettre en cause la commande, on débranche la gâchette en 3 à droite. Si le radiateur chauffe encore en permanence, on change le triac pour un équivalent car il est en court-circuit.
Si on enlève le triac pour faire un montage en fils volants il faudra faire de brefs essais car il ne sera plus refroidi. La tension est présente sur les anodes. On évite d'y mettre ses doigts.
Cordialement.
16 décembre 2020 à 22:28
consulter ce sujet Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge sur le forum ChauffageRe. Vous alimentez la cellule en BU et BK avec le secteur 230 V AC ; vous vous servez du contact à fermeture BN RD comme l'interrupteur dans un montage simple allumage. Allumez une lampe tout d'abord, pile 4,5 V + ampoule de lampe de poche.
Il suffira ensuite d'utiliser une source 12 V que vous n'avez peut-être pas et de brancher la sirène à condition qu'elle ne consomme pas plus de 2 A.
Cordialement.
Il suffira ensuite d'utiliser une source 12 V que vous n'avez peut-être pas et de brancher la sirène à condition qu'elle ne consomme pas plus de 2 A.
Cordialement.
16 décembre 2020 à 20:51
consulter ce sujet Branchement Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptre sur le forum ÉlectricitéRe.
Un curage ne fera pas de mal, et si en plus il fait du bien le problème pourrait être résolu. Dans ce cas il faut faire intervenir une société spécialisée, aux frais du propriétaire de l'immeuble.
On est un peu embêté face à votre problème car les essais et constatations sont inattendus dans le cas d'un bouchon situé à l'endroit pressenti.
Ce qui est certain c'est qu'il y a un bouchon puisque le niveau monte dans l'évacuation de votre LV.
Toutes ces considérations ne vous avancent guère.
Une autre possibilité est de faire faire un contrôle visuel de l'intérieur des canalisations, comme on ferait sous anesthésie générale pour visualiser des polypes. Ce ne sont pas les mêmes outillages. Le principe est le même.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas là l'écoulement du voisin serait lent. Et vous ne seriez pas inondé.
Un bouchon entre mon voisin du 5e et moi (4e) peut-il être à l'origine du refoulement ?
Un curage ne fera pas de mal, et si en plus il fait du bien le problème pourrait être résolu. Dans ce cas il faut faire intervenir une société spécialisée, aux frais du propriétaire de l'immeuble.
On est un peu embêté face à votre problème car les essais et constatations sont inattendus dans le cas d'un bouchon situé à l'endroit pressenti.
Ce qui est certain c'est qu'il y a un bouchon puisque le niveau monte dans l'évacuation de votre LV.
Toutes ces considérations ne vous avancent guère.
Une autre possibilité est de faire faire un contrôle visuel de l'intérieur des canalisations, comme on ferait sous anesthésie générale pour visualiser des polypes. Ce ne sont pas les mêmes outillages. Le principe est le même.
Cordialement.
16 décembre 2020 à 18:56
consulter ce sujet Refoulement évier sans problème d'évacuation sur le forum PlomberieBonjour.
Il vaudrait mieux confier ce travail à une entreprise spécialisée qui saura réaliser un bassin conformément aux normes de construction.
Cordialement.
Citation :Le plus simple serait d'ouvrir un nouveau sujet et de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications. Vous avez constaté que ce sujet de 2009 n'a pas fait l'objet d’un dialogue suivi.
Merci d'avance de vos retours.
Citation :L'avis personnel, et sans être du métier, est que sans ferraillage, le bassin va exploser rapidement suite aux contraintes mécaniques. Peut-être même avant la mise en eau.
sans acier.
Il vaudrait mieux confier ce travail à une entreprise spécialisée qui saura réaliser un bassin conformément aux normes de construction.