Bonjour Nymp.
Content que le forum ait pu vous donner quelques idées pour votre intervention couronnée de succès.
La période est difficile comme décrit dans le message présent dans tous les forums.
La cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums permet d'éclaircir l'avenir incertain des forums Bricovideo.
Cordialement.
04 février 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint sur le forum Plomberie

Re. Si vous pouvez, vous regardez l'état des connexions sur le porte-fusible. Il se pourrait qu'elles soient desserrées, voire franchement dégradées. Cela ressemble fort à un mauvais contact qui émet un grésillement quand il y a du courant qui passe, donc pendant la chauffe. Et aussi avec une odeur de grillé, car la mauvaise connexion chauffe.
Vous travaillez hors tension.
Cordialement.
04 février 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour MissAnna.
Qu'est-ce que le mode soleil ? D'où provient ce bourdonnement ?
On comprend que l'électricien a changé le contacteur sans établissement d'un diagnostic préalable.
Le "plomb" est soit un fusible soit un disjoncteur modulaire.
Vous pourriez contacter l'électricien, vu qu'il n'a pas résolu le problème.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
04 février 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement sur le forum Électricité

Bonjour kiki63340. Il faut que vous fassiez le tour des vendeurs sur le net.
Mots clé batterie perceuse peugeot.
L'autre solution est de remplacer les batteries par démontage du boîtier.
Le problème est que ce n'est pas une marque courante pour l'outillage électroportatif.
Cordialement.
04 février 2021 à 11:02
forum consulter ce sujet Recherche batterie B96 pour visseuse Peugeot sur le forum Outillage

Merci. Sur le net on trouve des mini lave-linge autour de 100 € ; tous ne chauffent pas, et n'essorent pas. Autant laver les petites pièces à la main dans le lavabo.
Ne reste plus qu'à prendre un abonnement à la laverie.
Cordialement.
03 février 2021 à 23:53
forum consulter ce sujet Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ? sur le forum Plomberie

Bonsoir. 23 m² ça change tout. Si vous comptez ne pas rester bien longtemps, ne vaudrait-il pas mieux faire la lessive en laverie ? Il faudrait estimer le coût sur la durée.
Sinon, vous pouvez essayer de caser une machine étroite de 40 cm. Peut-être existe t-il des mini-machines ?
Monter un robinet à partir de la jonction réclame des compétences en plomberie.
Citation :
sans l'intervention d'un plombier
Mauvaise idée. Il faut de l'outillage, du matériel spécifique. Ne vous lancez pas dans une galère sans nom. Si ça se met à couler vous serez dans de beaux draps. Il faut savoir travailler le cuivre.

Sachant que c'est un équipement qui va valoriser le logement, il serait normal que le propriétaire vous dédommage.

La vidange doit se faire sur un point haut, le lavabo par exemple. Dans la douche la machine va se vider par gravité.

La proximité du LL près de la douche est totalement hors normes. Il faut absolument une terre sur la prise. Vérifiez que sur le tableau de répartition il y ait un interrupteur différentiel 30 mA. S'il n'y en n'a pas, voyez le propriétaire. Il se peut que ce soit obligatoire au titre de la sécurité des occupants. Et même si ce n'est pas obligatoire, vu la proximité de l'eau et de l'électricité, c'est indispensable. Il faudrait un mur jusqu'au plafond, et respecter certaines distances.
En cas d'accident, la responsabilité du propriétaire ne sera pas engagée.

Vous êtes renseigné mais c'est loin d'être top.
Cordialement.

03 février 2021 à 23:29
forum consulter ce sujet Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ? sur le forum Plomberie

Bonjour Denec.
Citation :
humidité sur cette ligne
Les conducteurs sont faits pour résister à l'humidité. Par contre, s'il y a de l'eau dans une boîte où du cuivre est apparent, avec la terre dénudée elle aussi, il peut y avoir défaut d'isolement.
Vu d'ici, et ne sachant pas les détails, on peut douter.
Revenez au prochain déclenchement !
Cordialement.
03 février 2021 à 21:42
forum consulter ce sujet Différentiel général qui disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour Denis. Sacré boulot !
Vous pouvez aller vers le mur et y mettre une boite à partir de laquelle vous pourrez repartir. Il faudra laisser du mou. Faites des virages de grand rayon.
Cordialement.
03 février 2021 à 21:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol sur le forum Électricité

Bonjour Lounja. S'il s'agit du réseau, donc le coffret plombé avant compteur, ce dernier n'est pas accessible au particulier.
D'autre part, certes la tension de service est un des paramètres, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
03 février 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Recherche fusible cartouche 440V sur le forum Électricité

Bonjour Luc. Pour tout ce qui est électronique nous conseillons de se rapprocher d'un SAV agréé. Les indications sont propres à chaque marque. En plus, les contributeurs bénévoles du forum n'ont aucun document permettant un quelconque dépannage.
Voyez dans votre entourage s'il n'y aurait pas un distributeur assurant le service après vente.
Cordialement.
03 février 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Four avec contrôle électronique sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
c'est un autre produit
Oui, ce n'est pas du joint. C'est juste un peu de graisse silicone, aspect vaseline, mais c'est pour la plomberie.
Soit vous remettez le même joint, sauf si vous avez l'impression qu'il est endommagé, soit vous en mettez un neuf (vu le prix). Il faut que la portée soit nette. Le fait de mettre un peu de graisse silicone sur les différentes surfaces permet au joint de se placer ; bref, ça ne fait pas de mal. Puis vous serrez comme vous le feriez pour une roue.
On ne serre pas à mort d'un coup, mais petit à petit.
On met aussi de la graisse silicone sur les filetages de tête de robinet.
Le joint filasse est réussi à chaque fois.
Il va falloir vidanger.
Cordialement.

graisse silicone plomberie

03 février 2021 à 17:21
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Ce carrelage ne semble pas en mauvais état, bien que mal posé. Ne serait-il pas préférable de l'enlever et d'en poser un autre ? Du PVC dans une pièce de vie n'est peut-être pas l'idéal. Quant à raboter, cela a un coût.
Citation :
faites appel à un carreleur
Sage suggestion.
Cordialement.
03 février 2021 à 14:27
forum consulter ce sujet Carrelage avec désaffleur et coins qui relèvent sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Gio89.
Citation :
Peut-on mettre des spots au plafond... ?
Pourquoi pas. Voyez la gamme Aric ou Indigo.
Choisissez des spots leds 2 700 ou 3 000 K (beaucoup sont maintenant réglables), faisceau 60°, orientables ou non, et bien sûr double isolation (sans terre).
Cordialement.
03 février 2021 à 14:19
forum consulter ce sujet Installation spot à la place d'une prise sur le forum Électricité

Bonjour Afterdie.
Citation :
Est ce la bonne solution ?
On ne pense pas. Utiliser des flexibles de qualité est une solution, mais sans les tortiller (on s'approvisionne chez les grossistes, Cedeo et bien d'autres). On peut aussi insérer une vanne d'arrêt.
Citation :
C'est à dire démonter la prise et monter mes câbles ?
Oui, mais on ne voit pas bien comment deux câbles peuvent se visser.
Citation :
Ce panneau électrique fonctionnera automatiquement avec le nouveau ballon
Oui ; le contacteur sert à alimenter le chauffe-eau uniquement en heures creuses. Ce qui ne sert plus à grand chose, le gain sur une année étant de quelques euros.
Citation :
je suis un débutant.
Il faut bien commencer un jour. Dans l'habitat, il vaut mieux être bon en plomberie et en électricité. Bref, il faut savoir effectuer de la petite maintenance.
Cordialement.
03 février 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. On ne comprend pas trop comment la personne a pu intervenir sur un dispositif de comptage qui appartient normalement au distributeur d'eau. Éventuellement, vous pouvez vous adresser au fournisseur pour expertise du dispositif de comptage.
Flexible avant et après, ce semble bizarre. Que se passerait-il en cas de fuite ?
La consommation est-elle relative à l'immeuble ou à un propriétaire ? S'agissant probablement d'un propriétaire, il faudrait comparer avec les consommations d'autres usagers.
Il faudrait lever les doutes. D'où le recours au fournisseur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Flexible avant compteur d'eau individuel fraude ou pas ? sur le forum Plomberie

Bonjour Nymp. La fuite au niveau du joint ne pourra être réduite, si toutes les vis sont bien serrées, que par le changement du joint et pose d'un nouveau, par sécurité (sauf si le joint vous apparaît en état). Il faut que la portée sur le corps du chauffe-eau soit nette (abrasif fin). Avant la pose vous pouvez enduire le joint de graisse silicone plomberie. On serre les vis en diagonale progressivement.
Pour le groupe, si le téflon n'a pas fait son office, de la filasse avec de la pâte à joint peut remédier au problème ; succès garanti. On ne met pas de joint au fond (pas certain qu'il y ait une portée).
Cordialement.
03 février 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint sur le forum Plomberie

Bonjour PascalAubistro.
Citation :
donc le faire moi-même sachant que je n'y connais rien
Non, ce n'est pas un travail de locataire, mais une charge de propriétaire.
Y a t-il un autre endroit de prévu pour un LL ?
Citation :
La douche y est quand même très proche...
Ce n'est pas l'idéal, il n'y a pas de place. En plus il faut une prise de courant avec terre ; l'écoulement se ferait où ?
Cordialement.
03 février 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ? sur le forum Plomberie

Ok. On ne connaît donc pas quelle est la responsabilité du fournisseur d'eau. On suppose qu'il pourrait y avoir plusieurs compteurs individuels avec chacun leur robinet d'arrêt en aval, propriété du fournisseur.
Si vous voulez couper le général il faut avertir les locataires bien avant, et vous assurer que l'entreprise sera à l'heure.
Par contre, il serait nécessaire de faire faire un devis.
Pour le reste, on ne sait que répondre, hormis vous entendre avec l'assurance en plaidant votre cause. Finalement, les techniciens ont juste tourné un écrou pour 130 €. Déplacement et MO à deux. 170 € correspondrait à déplacement + MO + fourniture et pose d'un robinet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'arrêt général de mon appartement sur le forum Plomberie

Re re. Content que le forum ait pu vous aider.
La période est difficile comme il est décrit dans le message ci dessous.
La cagnotte solidaire https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums permet d'éclaircir l'avenir incertain des forums Bricovideo.
Cordialement.
02 février 2021 à 23:09
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum Électricité

Bonjour Jack342. Malheureusement, il suffit d'un seul composant HS pour qu'il faille changer la platine électronique entière. Si le diagnostic peut être simple, le coût du dépannage s'il s'agit de remplacer quelques composants sera supérieur au prix de la platine. L'ancien temps où le dépanneur polyvalent du coin pouvait intervenir sur l'électroménager est révolu depuis longtemps. Certains objets sont entièrement électroniques, et c'est le cas sur une plaque de cuisson à induction. Sur les lave-linge il y a encore des interventions possibles. Idem sur les centrales vapeur, mais il faut de l'expérience.
Quant aux tapis de course, c'est destination déchèterie à la première panne.
Sur une plaque de 13 ans il vaut mieux ne pas faire de frais.
Bref, on ne peut pas trop vous aider.
Cordialement.
02 février 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet Dépanner feux plaque à induction Sauter sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
"seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause."
Oui, car un défaut d'isolement est un contact plus ou moins franc entre la phase ou le neutre et la terre. Donc sur une brosse à dents électrique ce n'est pas possible, ni sur tous les récepteurs à double isolation (non reliés à la terre). Le défaut peut affecter le gros électroménager, et également le chauffe-eau comme rappelé par Rémi. Bref tous les appareils reliés à la terre.
Cordialement.
02 février 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Différentiel général qui disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Si le robinet est juste après le compteur, celui-ci est de la responsabilité du fournisseur d'eau.
Citation :
Ai-je le droit de couper la vanne moi-même de l'immeuble
Non. Il vaut mieux que ce soit une entreprise agréée qui intervienne.
Faites intervenir le bailleur.
Bizarre que l'assureur ne vous ait pas mieux renseigné.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2021 à 19:43
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'arrêt général de mon appartement sur le forum Plomberie

Bonjour denec. On suppose que vous évoquez l'interrupteur différentiel 30 mA présent dans votre tableau de répartition. On suppose aussi qu'il n'y en a qu'un seul.
Pour être sûr qu'un circuit possédant des liaisons à la terre présente un défaut d’isolement, on abaisse tous les DJ et on les réenclenche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
En général les PC n'y sont pour rien, seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause.
Les DJ ne déclenchent qu'en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous.
Il peut y avoir un défaut d'isolement sur un frigo dont la résistance de dégivrage est en défaut.
On vous laisse affiner vos recherches.
Cordialement.
02 février 2021 à 16:19
forum consulter ce sujet Différentiel général qui disjoncte sur le forum Électricité

Re.
Citation :
J’ai inversé les 2 fils ça ne change rien.
Vous faites des tentatives au hasard semble t-il. Désolé, mais ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Ce qui est certain c'est que si le fusible a grillé il y a une raison. Il faut connaître cette raison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel. Il en va de la sécurité des opérateurs qui utilisent le pont.
Pour dépanner il vaut mieux avoir le schéma sous les yeux. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:26
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute sur le forum Électricité

Re. Le DJ du réseau fait son travail quand l'inverseur est positionné côté réseau.
Citation :
faut-il quand même ajouter un DJ pour l'inverseur ?
Ce n'est pas un DJ pour l'inverseur, c'est un DJ entre la sortie du GE et l'entrée de l'inverseur. On ne sait comment se présente la sortie du GE.
Quand le GE est en service, qu'y a t-il comme protection surintensité de sa sortie ?
Citation :
Dans ce schéma pas de disjoncteur supplémentaire.
Voir question au dessus, et la contribution de 1Insp.
De toute façon, il faut une coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition quand le GE est en service.
Plutôt que d'alimenter tout l'habitat (il faudrait un GE imposant), mieux vaudrait alimenter quelques circuits prioritaires.
Vous savez tout.
Cordialement.
02 février 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum Électricité

Bonjour Lio34. On ne sait si ce diamètre de 100 est normalisé, ni si vous êtes dans le droit d'y toucher.
Dans l'absolu, réduire à 50 ne pose pas de problème de débit, surtout que cela concernera au plus 2,50 m.
Chez un proche, les trois derniers mètres font 50 mm et cela fonctionne très bien.
Cordialement.
02 février 2021 à 10:35
forum consulter ce sujet Réduction diamètre évent sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Le conducteur jaune/vert semble avoir été rajouté, peut-être pour alimenter on ne sait quoi en 230 V.
Il ne semble pas faire partie du câblage original.
Citation :
Y a t'il eu une intervention sur ce pont?
On peut le penser. Et si cela est vrai, elle n'a pas été faite par un professionnel respectueux des règles de l'art.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute sur le forum Électricité

Bonjour baboun 65. Avant de savoir si le moteur convient bien pour votre application, montez le et faites un démarrage direct.
Mais après furetage sur le net, la puissance semble bien faible :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/scie-a-ruban/3660-scie-a-ruban-holzmann-hbs700-coupe-430-mm-400v-9120039907574.html
Si cela convient, offrez vous un vrai démarreur si le besoin s'en fait sentir.
Personnellement, je préfèrerais un démarreur électronique statorique genre Gradivar.
Les démarreurs YD rotatifs souffrent beaucoup comme vous pouvez le voir. Les YD à contacteurs sont beaucoup plus robustes.
Mais vu l'offre sur le net pour des machines dont le volant est de même taille, la puissance nécessaire est plutôt proche de 4 kW. Et les moteurs actuels ont un meilleur rendement.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité

Bonjour SML. C'est un appareillage que l'on ne connaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est loin d'être sécurisé avec les vis apparentes. En Europe on ne pourrait mettre en vente ce genre de matériel. La sécurité des personnes est telle désormais que les raccordements sont hyper sécurisés. Là, ce n'est pas le cas. mais vous êtes obligé de faire avec. A moins qu'il existe des matériels de meilleure gamme.
Pour raccorder 4 conducteurs il vaut mieux qu'ils soient souples et non pas rigides.
Cordialement.
02 février 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ? sur le forum Électricité

Bonjour pK71. Il faudrait changer les joints du bec. S'il y a bien un bec tournant.
C'est faisable.
On n'oublie pas d'enduire les joints de graisse silicone.
Cordialement.
01 février 2021 à 23:10
forum consulter ce sujet Fuite corps de mitigeur Jacob Delafon sur le forum Plomberie

Bonjour Bareat.
Citation :
est-ce possible ?
Aucune idée. Il faut vous référer à la notice de l'appareil :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/364211-LE04985AB.pdf
Apparemment, la notice n'évoque pas la possibilité d'ajouter un digicode.
Vous pouvez demander au service client Legrand.
La documentation commerciale :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/BT/DOC_AC/FP_BT_Kit-CK2_2012.pdf
Cordialement.
01 février 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Raccordement digicode sur interphone sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez contacter la marque ici :
Citation :
https://bruynzeel.fr/
Ou bien le fournisseur des meubles.
Citation :
Que choisir comme charnière à visser ?
Impossible de répondre sans voir la pièce. Et encore. On se débrouille.
Vous pouvez voir là : https://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/quincaillerie-d-agencement-et-d-ameublement/
Cordialement.
01 février 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Changement charnières meubles de cuisine sur le forum Divers

Bonjour fab91310.
Citation :
Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau
Non. On sait juste qu'il faut détartrer au besoin.
Quant au mécanisme de chasse à deux volumes, c'est pareil. On s'en sert et c'est tout.
Demandez à quiconque comment fonctionne l'embrayage dans un véhicule ? Il n'y aura sans doute pas grand monde pour répondre.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:39
forum consulter ce sujet Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP sur le forum Plomberie

Re. Comme vous dites :
Citation :
"???"
Montrez nous ce schéma, ce sera plus simple.
L'idée est qu'il y a deux réseaux qui seront commutés par l'inverseur. Celui du fournisseur d'énergie disponible en sortie du DJ de branchement, et celui du GE. Il faut un DJ entre la sortie GE et l'entrée de l'inverseur.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum Électricité

Re. Vous ne répondez ni sur les liaisons, ni sur la présence du triphasé chez vous. Il serait également souhaitable de préciser la puissance souscrite.
Ce n'est peut-être pas utile de passer du temps si cela ne présente pas d'intérêt.
Mais il est vrai qu'un moteur de petite puissance comme le vôtre peut démarrer en triangle direct.
Maintenant, le démarreur YD peut se justifier dans le cas où le moteur entraîne une machine présentant une grosse inertie comme une scie à ruban. Mais pour une telle machine, 2,2 kW est bien faible, la puissance d'un sèche-cheveux.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité

S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau 2, vous l'alimentez directement en 10 mm². Sinon, vous dérivez du bornier 1 vers le bornier 2 en 16 mm². Tout cela pour rester dans les clous de la norme.
Citation :
pour le fil de terre est-ce que je prends un risque ?
Non. Il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Vous mettez des gants.
Cordialement.
01 février 2021 à 20:19
forum consulter ce sujet Branchement compteur additionnel sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement, il y a un entonnoir. Ce ressemble à une faute professionnelle.
Citation :
en fissurant la cheminée
Est-ce bien certain ? Il faudrait des preuves, d'autant plus que la fixation d'un tube ne nécessite pas d'outils de frappe.

2 000 € pour deux interventions de couvreurs semble beaucoup.

La procédure habituelle est une mise en demeure circonstanciée par une lettre recommandée avec accusé réception (voir les sujets apparentés ci dessous), et (ou) demande d'intervention du conciliateur de justice départemental.
Conciliateur de justice service-public.fr
Cordialement.
01 février 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Artisan fait le mort recours en cas de malfaçons sur le forum Litiges Travaux

Voulez vous dire qu'en Y, 5 et 11 sont reliés (idem pour les autres) ? Et en D, 5, 12 et 11 sont reliés ? Je vais voir ce que je peux faire, mais un peu plus tard. Ce serait bien que vous vous y mettiez.
Citation :
D'abord, est-ce que mon contacteur est OK ?
C'est ce que je me demande. Il est bien repéré Y D.
Normalement il y a 3 positions : arrêt, étoile, triangle. Ne manquerait-il pas un contacteur s'il n'y a que deux positions ?
Les détails sont ici https://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/demarrage-moteur/schema-demarrage-etoile-triangle.php
En attendant, faites tourner le moteur en Y. Disposez vous du triphasé ?
Cordialement.
01 février 2021 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité

Re. Pour le post de 15:46, L'adaptateur consommera au plus 1,3 A, par contre on ne sait pas à quelle tension d'entrée cela correspond, puisque l'appareil fonctionne de 100 V AC à 230 V AC. Le courant de sortie pourra aller jusqu'à 4,5 A DC. Donc en gros 90 W disponibles au maximum. Mais rien ne dit que l'appareil consommera 4,5 A. Ramené sous 230 V cela ferait une intensité de 0,5 A environ. Sous 100 V cela ferait plus, peut-être les 1,3 A annoncés. Globalement, le rendement n'est pas bien bon.

5 A 230 V correspond à environ 1 150 W au maximum. Compte tenu du rendement, il est normal d'avoir moins, 650 W par exemple (mais je n'ai pas vu l'étiquette - en photo il y a 3 alimentations différentes).
En physique on écrit Pu < Pa ; et Pu/Pa = rendement.
Bref, le circuit d'alimentation ne va pas débiter grand chose par rapport au calibre de la protection de 16 A. Avec 16 A on peut disposer d'un peu plus de 3 500 W. Il y a de la marge.
Attention, le compteur compte l'énergie en Wh, pas la puissance en W.
Cordialement.
01 février 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique sur le forum Électricité

Bonjour Treilin. Le problème des interphones est que, n'étant pas sur place, on ne peut savoir la fonction des conducteurs.
Quand on dispose des deux modules de l'interphone, côté rue et côté habitat, on peut toujours effectuer les bons raccordements. Et même un essai sur l'établi.
Dans le cas de l'habitat collectif, changer un poste intérieur n'est possible qu'à partir de l'identification des conducteurs. Devant l'écran nous sommes démunis. Un électricien sur place, moins.
C'est pour cela qu'un repérage des conducteurs est indispensable avant tout démontage.
Votre rédaction nous a fait sourire...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement interphone Elvox sur le forum Électricité

Re re. Ce ne sont pas des compteurs ! Un compteur compte. Ce sont des interrupteurs différentiels.
Le plus simple est d'utiliser des conducteurs de 10 mm² (souples avec embouts) pour alimenter chaque ID à partir des borniers du tableau 1.
Le 6 mm² est possible seulement si le calibre du DJ principal est au maximum 30 A, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Donc 10 mm².
Voir ici http://www.forum-electricite.com/remplacer-section-cables.html
Cordialement.
01 février 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement compteur additionnel sur le forum Électricité

Re. Il s'agit d'un commutateur manuel. Il faut que vous fassiez le repérage vous même sur l'établi. Outils nécessaires : papier, crayon, gomme, ohmmètre.
On aperçoit un conducteur jaune vert qui n'est pas à sa place. Jaune/vert = conducteur de terre. Vous changez sa couleur avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable. Idem pour le bleu.
C'est l'inconvénient d'utiliser du câble non prévu pour.
Cordialement.
01 février 2021 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité

Bonjour Krios91.
Citation :
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des Wago ?
Oui. Des bornes rapides à levier. Pas du câble, mais des conducteurs dument repérés (en respectant les couleurs).
Citation :
2 inter différentiels sur une même borne du bornier ?
Faute de mieux, vous faites ainsi.

Si les ID sont les uns en dessous des autres vous pouvez utiliser de peignes verticaux. C'est beaucoup plus élégant.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:59
forum consulter ce sujet Remplacement compteur divisionnaire par un plus grand sur le forum Électricité

Bonjour Torpedo.
Citation :
A mon avis je ne vois pas son utilité.
Le DJ de branchement est en sortie de compteur et on ne peut l'utiliser pour autre chose que l'alimentation normale de l'habitat.
Quand vous utilisez l'inverseur de source, l'habitat est déconnecté du réseau, et en amont de l'inverseur de source il faut rajouter un DJ. Vous considérez le groupe électrogène comme une nouvelle source.
Cordialement.
01 février 2021 à 13:53
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A sur le forum Électricité

Bonjour krios91. Ce qu'il faut prendre en compte ce sont les données d'entrée. Les grandeurs de sortie nominales sont indiquées.
Par exemple, 5 V 1,5 A DC et 15 V 2,6 A DC. En entrée, environ 1 A entre 100 et 240 V AC.
Pour l'autre modèle, 100 à 240 V AC et entre 10 A (pour 100 V) et 5 A (pour 240 V).
Cordialement.
01 février 2021 à 13:47
forum consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique sur le forum Électricité

Bonjour baboun65. Si la plaque signalétique indique 380 / 660 V, le démarrage en YD est possible. Il faut déjà repérer les enroulements (U V W X Y Z). Après il faudra câbler. On vous laisse chercher le schéma, qui est disponible un peu partout, ici par exemple https://www.courstechpro.com/2020/03/demarrage-etoile-triangle.html
Il existe des démarreurs manuels.
Bien sûr, il faut disposer du triphasé.
Vous pouvez déjà tenter un démarrage en Y sur le réseau 400 V. Ainsi vous verrez si le réseau tient sans faire déclencher le DJ de branchement (ou le Linky).
Cordialement.
31 janvier 2021 à 23:25
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum Électricité

Re. Il faut alors regarder les E-catalogues, ou aller voir chez les revendeurs spécialisés (Cedeo et autres).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Avis sur schéma installation plomberie sur le forum Plomberie

Re. Tester l'isolement d'une ligne ne se fait pas avec un multimètre. Il faut qu'elle soit déconnectée aux deux bouts, sans aucun récepteur. On fait la mesure sous quelques centaines de volts avec un appareil spécifique.
On ne croit pas à l'humidité (il en faudrait des litres) et il faudrait que des portions de conducteurs soient non isolées.
Un électricien très expérimenté devrait savoir faire. Il faut être bon expérimentateur et savoir prendre des initiatives, en imaginant les causes de défauts possible. Et chez vous on dirait qu'il y a le choix.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum Électricité

Re. Passer à 20 A était la solution la plus simple.
Si ce n'est pas suffisant, vous créez au moins un nouveau circuit, soit en vous reprenant sur un ID existant si cela est possible, soit en montant un nouvel ID avec des DJ en cascade, bref, le montage habituel.
Suivant la puissance souscrite, en triphasé il faudra équilibrer les intensités.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème surcharge prises de courant 16 A sur le forum Électricité

Oui. Difficile. Il faut chercher, et sans appareils de mesure, vérifier de visu, supprimer des liaisons.
Par exemple, dans la sdb, vous mettez en service la lampe puis vous l'enlevez. Et vous attendez.
Dans l'immédiat, déconnectez la liaison vers la lampe sur l'interrupteur et branchez une lampe au bout d'une douille en trouvant le neutre du circuit pour raccorder à la lampe. Vous allumez et vous attendez.
Si vous avez l'occasion de récupérer un ID neuf gratuit ou pas cher, changez le, ne serait-ce que pour faire un essai.
Souvent les ID déclenchent si un circuit de dégivrage de frigo est déficient.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb sur le forum Électricité