Bonjour RIFADO.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
04 août 2016 à 08:58
consulter ce sujet Relais de protection des phases et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Didier.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
03 août 2016 à 20:39
consulter ce sujet Explication sur une chute de tension sur le forum ÉlectricitéUn électricien expérimenté et outillé. Bref, un professionnel.
02 août 2016 à 13:12
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour cctaz. Non à vos trois questions de 11 h 41.
Le contenu du boiter de démarrage ne renseigne pas avec l'exactitude nécessaire sur sa fonction (on a bien une idée, mais on ne peut la développer ici).
S'il est relié à la terre, il pourrait (conditionnel énorme également) être en cause.
Il faut appeler un professionnel ; il devrait normalement trouver rapidement la cause du dysfonctionnement avec quelques mesures bien choisies.
Cordialement.
Le contenu du boiter de démarrage ne renseigne pas avec l'exactitude nécessaire sur sa fonction (on a bien une idée, mais on ne peut la développer ici).
S'il est relié à la terre, il pourrait (conditionnel énorme également) être en cause.
Il faut appeler un professionnel ; il devrait normalement trouver rapidement la cause du dysfonctionnement avec quelques mesures bien choisies.
Cordialement.
02 août 2016 à 12:20
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex59. Juste une remarque en passant.
La vibration disparait quand vous fermez le robinet d'alimentation générale ; cela peut indiquer que sa source est chez vous.
Mais sachant que l'habitat est mitoyen, il se pourrait (avec un conditionnel énorme) que la source puisse être chez le voisin si l'on considère que le fluide transmet les vibrations tout en les atténuant. Peut être une idée saugrenue. C'est pour cela qu'il faudrait demander à ce dernier s'il subit des désagréments, et éliminer une fois pour toutes cette possibilité et circonscrire l'origine de la vibration à votre habitat.
Mais on patauge, comme votre plombier, et le fait que la vibration s'arrête à heure fixe ne simplifie pas le problème. Il n'en demeure pas moins qu'il est très intéressant.
Cordialement.
La vibration disparait quand vous fermez le robinet d'alimentation générale ; cela peut indiquer que sa source est chez vous.
Mais sachant que l'habitat est mitoyen, il se pourrait (avec un conditionnel énorme) que la source puisse être chez le voisin si l'on considère que le fluide transmet les vibrations tout en les atténuant. Peut être une idée saugrenue. C'est pour cela qu'il faudrait demander à ce dernier s'il subit des désagréments, et éliminer une fois pour toutes cette possibilité et circonscrire l'origine de la vibration à votre habitat.
Mais on patauge, comme votre plombier, et le fait que la vibration s'arrête à heure fixe ne simplifie pas le problème. Il n'en demeure pas moins qu'il est très intéressant.
Cordialement.
02 août 2016 à 09:04
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour. Comme la pompe est neuve (désolé d'être passé à coté de ce renseignement) et qu'il y a déclenchement d'une protection différentielle 30 mA, c'est qu'il y a un défaut d'isolement, et qu'à priori la pompe est hors de cause puisqu'elle est neuve et que le défaut dure depuis 2013.
Vous avez dessiné le boitier de démarrage, et on ne sait pas ce que c'est ni à quoi il sert. Sans rien savoir sur cet appareil on ne peut l'incriminer concernant un défaut d'isolement éventuel. Mais tout est possible.
S'il y a possibilité de faire un branchement direct de la pompe sur la sortie du DJ 10 A vous verrez si l'ID déclenche ou non.
Ensuite, il faudra faire intervenir un professionnel ; derrière l'écran on ne peut plus rien supposer.
Mais, avec un peu de renseignements sur le boitier de démarrage on pourrait peut-être émettre quelques idées de recherche.
Cordialement.
Vous avez dessiné le boitier de démarrage, et on ne sait pas ce que c'est ni à quoi il sert. Sans rien savoir sur cet appareil on ne peut l'incriminer concernant un défaut d'isolement éventuel. Mais tout est possible.
Citation :Oui, et cela se confirme. Il faut intervenir sur votre installation, et effectuer des mesures assez simples afin de détecter un défaut, que le presscontrol semble avoir détecté.
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
S'il y a possibilité de faire un branchement direct de la pompe sur la sortie du DJ 10 A vous verrez si l'ID déclenche ou non.
Ensuite, il faudra faire intervenir un professionnel ; derrière l'écran on ne peut plus rien supposer.
Mais, avec un peu de renseignements sur le boitier de démarrage on pourrait peut-être émettre quelques idées de recherche.
Cordialement.
02 août 2016 à 08:50
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéC'est du retour rapide. Cet interrupteur différentiel 30 mA doit alimenter une série de disjoncteurs modulaires qui protègent d'autres lignes en surintensité.
Si vous avez la possibilité, vous débranchez phase et neutre de la pompe en sortie du contacteur ; ensuite, faute de testeur d'isolement adéquat, vous utilisez un multimètre en position ohmmètre et mesurez la résistance apparente entre chaque fil d'alimentation et la terre de la pompe. Si tout va bien, vous devriez trouver pas loin de l'infini ; mais si tout va mal, vous trouverez beaucoup moins.
Si vous branchez la pompe directement en sortie de son disjoncteur (sans presscontrol ni contacteur), on peut prévoir un déclenchement de l'interrupteur différentiel; Ce qui vous obligera à sortir la pompe et peut-être la changer.
Un travail d'été.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez la possibilité, vous débranchez phase et neutre de la pompe en sortie du contacteur ; ensuite, faute de testeur d'isolement adéquat, vous utilisez un multimètre en position ohmmètre et mesurez la résistance apparente entre chaque fil d'alimentation et la terre de la pompe. Si tout va bien, vous devriez trouver pas loin de l'infini ; mais si tout va mal, vous trouverez beaucoup moins.
Citation :Sans connaitre particulièrement cet appareil, on peut penser qu'il est capable de détecter un défaut, peut-être le défaut d'isolement de la pompe fortement soupçonné.
Le presscontrol affiche "failure"
Si vous branchez la pompe directement en sortie de son disjoncteur (sans presscontrol ni contacteur), on peut prévoir un déclenchement de l'interrupteur différentiel; Ce qui vous obligera à sortir la pompe et peut-être la changer.
Un travail d'été.
A suivre.
Cordialement.
01 août 2016 à 22:39
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour cctaz.
Mais, bien que le terme disjoncteur ne soit pas approprié, il pourrait s'agir, par confusion, d'un interrupteur différentiel 30 mA, auquel cas un défaut d'isolement affecterait l'équipement.
Il faudrait donc préciser les deux points précédents.
Vous affirmez bien que si vous alimentez la pompe en direct sur un autre départ, la protection surintensité de ce dernier déclenche ?
Et avant un déclenchement, la pompe tourne bien ?
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
Cordialement.
Citation :On peut comprendre qu'il s'agit du disjoncteur de protection de la ligne spécifique de la pompe ; dans ce cas, il faudrait préciser ses caractéristiques d'intensité.
celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min
Mais, bien que le terme disjoncteur ne soit pas approprié, il pourrait s'agir, par confusion, d'un interrupteur différentiel 30 mA, auquel cas un défaut d'isolement affecterait l'équipement.
Il faudrait donc préciser les deux points précédents.
Vous affirmez bien que si vous alimentez la pompe en direct sur un autre départ, la protection surintensité de ce dernier déclenche ?
Et avant un déclenchement, la pompe tourne bien ?
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
Cordialement.
01 août 2016 à 20:21
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Vous n'aurez pas de problème de soudure.
Au moment du montage vous mettez un peu de graisse silicone au niveau des cônes olive et sur le tube.
On serre ce qu'il faut.
Outillage nécessaire : de bonnes clés plates et une clef anglaise qui est souvent bien utile, ainsi qu'une pince multiprise genre Virax.
Cordialement.
Au moment du montage vous mettez un peu de graisse silicone au niveau des cônes olive et sur le tube.
On serre ce qu'il faut.
Outillage nécessaire : de bonnes clés plates et une clef anglaise qui est souvent bien utile, ainsi qu'une pince multiprise genre Virax.
Cordialement.
01 août 2016 à 13:28
consulter ce sujet Raccords circuit cuivre arrivée d'eau pour une extension de cuisine sur le forum PlomberieBonjour ptithe.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est toujours la puissance utile.
Compte tenu du rendement supposé de la machine pris arbitrairement à 0,8, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée serait de 14 kW, avec une puissance apparente estimée de 17,5 kVA
Le groupe électrogène doit pouvoir fournir la puissance transitoire absorbée par l’application.
Ne connaissant pas cette dernière, une base de départ pour le choix du groupe serait d'au moins 24 kVA.
Ceci est juste une estimation vous permettant tout juste d'avoir une idée de la puissance nécessaire.
Il faut bien évidemment, outre effectuer une analyse physique, envisager le coût de l'ensemble.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est toujours la puissance utile.
Compte tenu du rendement supposé de la machine pris arbitrairement à 0,8, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée serait de 14 kW, avec une puissance apparente estimée de 17,5 kVA
Le groupe électrogène doit pouvoir fournir la puissance transitoire absorbée par l’application.
Ne connaissant pas cette dernière, une base de départ pour le choix du groupe serait d'au moins 24 kVA.
Ceci est juste une estimation vous permettant tout juste d'avoir une idée de la puissance nécessaire.
Il faut bien évidemment, outre effectuer une analyse physique, envisager le coût de l'ensemble.
Cordialement.
01 août 2016 à 10:13
consulter ce sujet Puissance groupe électrogène pour un moteur triphasé de 11kW sur le forum ÉlectricitéBonjour lougal 50.
Le pincement n'est pas bien bon. Peut-être faudrait-il remédier à ce petit problème.
La fuite au niveau de la faïence (flèche noire) est peut-être due à une mauvaise étanchéité de l'ensemble du mélangeur avec le joint torique supérieur (cas ou le robinet n'est pas rigoureusement centré sur le trou). De toute façon vous ne pouvez laisser l'ensemble en l'état.
Il est peu probable que la liaison flexible mélangeur, sertie et neuve, fuite maintenant. Des petits boudins de papier toilette entourant les flexibles peuvent indiquer s'il y a fuite ou non.
Avis personnel : Il est possible qu'un démontage remontage s'impose.
Cordialement.
Le pincement n'est pas bien bon. Peut-être faudrait-il remédier à ce petit problème.
La fuite au niveau de la faïence (flèche noire) est peut-être due à une mauvaise étanchéité de l'ensemble du mélangeur avec le joint torique supérieur (cas ou le robinet n'est pas rigoureusement centré sur le trou). De toute façon vous ne pouvez laisser l'ensemble en l'état.
Citation :Il doit en être de même pour l'usage eau froide.
...si on ouvre le robinet sur la position eau chaude...
Il est peu probable que la liaison flexible mélangeur, sertie et neuve, fuite maintenant. Des petits boudins de papier toilette entourant les flexibles peuvent indiquer s'il y a fuite ou non.
Avis personnel : Il est possible qu'un démontage remontage s'impose.
Cordialement.
31 juillet 2016 à 12:21
consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? sur le forum PlomberieBonjour Alex.
Et plus bizarre encore, les tranches horaires pendant lesquelles il ne se passe rien.
Le mystère complet, les vérifications essentielles ayant été effectuées.
Cordialement.
Citation :Au point où vous en êtes, il faut demander aux voisins s'ils subissent ces effets.
...si je n'ai pas des répercussions des voisins.
Et plus bizarre encore, les tranches horaires pendant lesquelles il ne se passe rien.
Le mystère complet, les vérifications essentielles ayant été effectuées.
Cordialement.
31 juillet 2016 à 11:40
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Patrick.
Ce condensateur est commuté de façon manuelle pour assurer les deux sens de rotation de la machine asynchrone monophasée. Êtes vous certain que le condensateur est en cause ? (le moteur grogne sans tourner, éventuellement on peut le lancer à la main - un disjoncteur doit déclencher par surintensité).
Si oui, sans valeur lisible, les dimensions pourraient donner quelque indication ainsi que la puissance du moteur. La notice Metabo ne renseigne pas la valeur du condensateur.
Vous pourrez approvisionner un condensateur moteur chez Conrad si vous voulez, une fois la valeur du condensateur estimée.
Cordialement.
Ce condensateur est commuté de façon manuelle pour assurer les deux sens de rotation de la machine asynchrone monophasée. Êtes vous certain que le condensateur est en cause ? (le moteur grogne sans tourner, éventuellement on peut le lancer à la main - un disjoncteur doit déclencher par surintensité).
Si oui, sans valeur lisible, les dimensions pourraient donner quelque indication ainsi que la puissance du moteur. La notice Metabo ne renseigne pas la valeur du condensateur.
Vous pourrez approvisionner un condensateur moteur chez Conrad si vous voulez, une fois la valeur du condensateur estimée.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 22:37
consulter ce sujet Recherche référence condensateur dégauchisseuse Elektra Beckum sur le forum OutillageCouper l'arrivée électrique des LL et LV ne sert à rien puisque les robinets respectifs étant fermés la vibration continue. Ces deux appareils (et leur électrovanne) sont hors de cause.
Éventuellement, vous fermez le robinet d'arrivée puis l'ouvrez d'une fraction de tour pour limiter le débit. et voir ce qui se passe.
Vous pouvez aussi fermer un à un les robinets des WC et continuer l'écoute, bien que le plombier ait vérifié les membranes.
Une dernière remarque, quand la vibration se produit, continue-telle après ouverture d'un robinet ?
Il faut voir dans quelles conditions la vibration apparait, et essayer quelques actions afin de voir si vous pouvez la faire cesser.
Pas simple.
Citation :A vrai dire on ne sait pas. Si vous avez des voisins très proches vous pouvez leur demander s'ils constatent ces effets.
Cela ne peut pas provenir d'avant le compteur d'eau ?
Éventuellement, vous fermez le robinet d'arrivée puis l'ouvrez d'une fraction de tour pour limiter le débit. et voir ce qui se passe.
Vous pouvez aussi fermer un à un les robinets des WC et continuer l'écoute, bien que le plombier ait vérifié les membranes.
Une dernière remarque, quand la vibration se produit, continue-telle après ouverture d'un robinet ?
Il faut voir dans quelles conditions la vibration apparait, et essayer quelques actions afin de voir si vous pouvez la faire cesser.
Pas simple.
30 juillet 2016 à 14:54
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk. On peut faire la confusion sur le terme débranché. On peut donc comprendre dans votre cas qu'il a fermé les deux robinets, et que cela n'a rien changé. Et ce qui mettrait les electrovannes hors de cause.
Curieux.
A suivre, avec d'autres observations. Vous pouvez mettre votre oreille sur un tube et ainsi détecter un éventuel écoulement continu qui serait anormal si tous les robinets sont fermés.
Cordialement.
Curieux.
A suivre, avec d'autres observations. Vous pouvez mettre votre oreille sur un tube et ainsi détecter un éventuel écoulement continu qui serait anormal si tous les robinets sont fermés.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 11:34
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk. Il faudrait faire l'essai en fermant les robinets LL et LV. Le plombier n'a pas mesuré la pression en sortie de compteur ? Peut-être aurait-il dû s'il n'y a pas réducteur de pression.
Qui va réussir... ? Vous ou le plombier tout d'abord. Il y a encore des vérifications à effectuer pour localiser l'origine de la vibration, finalement liée au circuit d'eau.
Cordialement.
Qui va réussir... ? Vous ou le plombier tout d'abord. Il y a encore des vérifications à effectuer pour localiser l'origine de la vibration, finalement liée au circuit d'eau.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 09:59
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Alex59.
Quand vous entendez ce bruit non défini, vous pouvez fermer le robinet d'alimentation de l'habitat en sortie de compteur d'eau et ainsi voir si le circuit est en cause ou non. Dans la foulée vous ouvrez un robinet afin de casser la pression interne dans les tubes.
Il faudrait essayer de qualifier ce que vous entendez : vibration, sifflement, coups de bélier en continu ou non.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, le circuit de distribution de l'eau n'est pas en cause. Mais un dysfonctionnement d'un WC est toujours possible s'il y a une fuite minime au niveau du robinet flotteur.
Ce bruit est en permanence même quand je ne tire pas d'eau
Quand vous entendez ce bruit non défini, vous pouvez fermer le robinet d'alimentation de l'habitat en sortie de compteur d'eau et ainsi voir si le circuit est en cause ou non. Dans la foulée vous ouvrez un robinet afin de casser la pression interne dans les tubes.
Il faudrait essayer de qualifier ce que vous entendez : vibration, sifflement, coups de bélier en continu ou non.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 09:13
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk lougal50. Donc dos droit.
Vous mettez les deux bouchons comme prévu, avec un joint au fond. Et deux clefs plates.
66 ans n'est pas une limite, mais gare au dos effectivement (il n'y a pas d'âge, juste des efforts incongrus ou des faiblesses locales ; on conseille une ceinture qui tient un peu L4 L5 et S1). Si jamais une tendinite vient se greffer, un an est une bonne moyenne pour la récupération.
Sinon, quelques séances d'aquagym régulières permettent d'aider la nature.
Cordialement.
Vous mettez les deux bouchons comme prévu, avec un joint au fond. Et deux clefs plates.
66 ans n'est pas une limite, mais gare au dos effectivement (il n'y a pas d'âge, juste des efforts incongrus ou des faiblesses locales ; on conseille une ceinture qui tient un peu L4 L5 et S1). Si jamais une tendinite vient se greffer, un an est une bonne moyenne pour la récupération.
Sinon, quelques séances d'aquagym régulières permettent d'aider la nature.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 10:48
consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? sur le forum PlomberieOk. Ce phénomène est-il nouveau ? Comment se traduit le défaut : coupure secteur momentanée ou RAZ de la box (voire les deux) ?
Le câble téléphone passe bien à proximité de cette ligne ? Rien ne se passe donc à la fermeture, sachant que dans un cas et dans l'autre les parasites rayonnés sont les mêmes ?
Bizarre.
Cordialement.
Le câble téléphone passe bien à proximité de cette ligne ? Rien ne se passe donc à la fermeture, sachant que dans un cas et dans l'autre les parasites rayonnés sont les mêmes ?
Bizarre.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 10:06
consulter ce sujet Câblage portail déconnecte ma Box sur le forum ÉlectricitéBonjour lougal50. C'est une opération assez facile.
Chaque flexible possède un embout femelle avec joint caoutchouc généralement, qui est raccordé sur un embout mâle fixé sur le tuyau.
Vous faites donc la même chose avec le bouchon femelle en disposant un joint fibre 12x17 au fond, puis serrez avec les outils adéquats.
Si vous vous sentez en forme pour bricoler, vous mettez une petite vanne d'arrêt à chaque sortie.
Cordialement.
Chaque flexible possède un embout femelle avec joint caoutchouc généralement, qui est raccordé sur un embout mâle fixé sur le tuyau.
Vous faites donc la même chose avec le bouchon femelle en disposant un joint fibre 12x17 au fond, puis serrez avec les outils adéquats.
Si vous vous sentez en forme pour bricoler, vous mettez une petite vanne d'arrêt à chaque sortie.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 09:44
consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? sur le forum PlomberieBonjour.
A part le neutre supposé bleu, les autres couleurs ne renseignent pas;
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Cordialement.
Citation :Vous ne précisez pas où.
il y a 4 fils, 2 bleu 1 marron 1 noir
A part le neutre supposé bleu, les autres couleurs ne renseignent pas;
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un ami expérimenté ou à un professionnel.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 09:00
consulter ce sujet Branchement interrupteur carillon porte d'entrée sur le forum ÉlectricitéBonjour Boubou63.
Si le phénomène est récent alors que la configuration des câbles n'a pas changé, il n'y a pas d'explication valable. On suppose que le câble téléphone est raccordé sur la box.
On pourrait supposer que la box se ré-synchronise à chaque manœuvre de la porte, mais vous n'apportez pas de précision.
Assurez vous néanmoins que la box est bien alimentée par le secteur 230 V, sans coupure lors de la manœuvre de la porte. D'ailleurs, on se demanderait pourquoi il y aurait une telle interférence entre porte et box. Le lien n'est pas établi.
Essayez de voir dans quelles conditions il y a déconnexion : signal ou secteur ? Ce que vous ne précisez pas.
Cordialement.
Si le phénomène est récent alors que la configuration des câbles n'a pas changé, il n'y a pas d'explication valable. On suppose que le câble téléphone est raccordé sur la box.
On pourrait supposer que la box se ré-synchronise à chaque manœuvre de la porte, mais vous n'apportez pas de précision.
Assurez vous néanmoins que la box est bien alimentée par le secteur 230 V, sans coupure lors de la manœuvre de la porte. D'ailleurs, on se demanderait pourquoi il y aurait une telle interférence entre porte et box. Le lien n'est pas établi.
Essayez de voir dans quelles conditions il y a déconnexion : signal ou secteur ? Ce que vous ne précisez pas.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 08:47
consulter ce sujet Câblage portail déconnecte ma Box sur le forum ÉlectricitéBonjour Capisol. Vinaigre et autres acides plus ou moins forts ne changeront rien. Ces produits ne feront que passer dans les canalisations sans dissoudre grand chose, en supposant qu'il y ait des substances déposées on ne sait où. Et en supposant également que vous puissiez les injecter, mais on ne sait pas trop comment.
Physiquement, l'obstruction partielle éventuelle des canalisations ne change pas la pression interne robinets fermés. Par contre le débit en sortie des différents robinets sera grandement affecté.
Comme le précise GC, vous pouvez déjà déconnecter l'entrée de votre canalisation en sortie de compteur et voir, (avec un grand seau ou le raccordement d'un tuyau d'arrosage) si pression et surtout débit sont normaux. Il faudra être inventif pour effectuer ce raccordement provisoire. Un professionnel peut faire cette opération si vous êtes démuni en outillage et peu expérimenté.
Sinon, filtres divers (mitigeurs, raccordement lave-linge et lave-vaisselle par exemple) et aérateurs sont à contrôler. Cela est relativement facile à effectuer.
Conclusion : pas d'acides, contrôle en sortie de compteur, mais en premier lieu nettoyage des petits filtres divers.
La pose d'un filtre cartouche en entrée de circuit permet de stopper la propagation des impuretés présentes dans le réseau, telles que certaines boues rouges dans le cas de travaux sur le réseau. Dans ce cas on le change régulièrement.
Cordialement.
Physiquement, l'obstruction partielle éventuelle des canalisations ne change pas la pression interne robinets fermés. Par contre le débit en sortie des différents robinets sera grandement affecté.
Comme le précise GC, vous pouvez déjà déconnecter l'entrée de votre canalisation en sortie de compteur et voir, (avec un grand seau ou le raccordement d'un tuyau d'arrosage) si pression et surtout débit sont normaux. Il faudra être inventif pour effectuer ce raccordement provisoire. Un professionnel peut faire cette opération si vous êtes démuni en outillage et peu expérimenté.
Sinon, filtres divers (mitigeurs, raccordement lave-linge et lave-vaisselle par exemple) et aérateurs sont à contrôler. Cela est relativement facile à effectuer.
Conclusion : pas d'acides, contrôle en sortie de compteur, mais en premier lieu nettoyage des petits filtres divers.
La pose d'un filtre cartouche en entrée de circuit permet de stopper la propagation des impuretés présentes dans le réseau, telles que certaines boues rouges dans le cas de travaux sur le réseau. Dans ce cas on le change régulièrement.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 08:20
consulter ce sujet Canalisations entartrées pertes de pression régulière sur le forum PlomberieBonjour brahimenin. Il se pourrait que la liaison vidéo qui semble alimenter votre téléviseur ne soit pas des meilleures (type de câble ? longueur ?).
Sans plus de détails du câblage, on ne peut émettre aucune hypothèses, mis à part que le téléprupteur et sa commande sont hors de cause, seule la compatibilité électromagnétique du TV et de son environnement est en cause (CEM = sensibilité à différents types de parasites radioélectriques ou véhiculés).
Cordialement.
Sans plus de détails du câblage, on ne peut émettre aucune hypothèses, mis à part que le téléprupteur et sa commande sont hors de cause, seule la compatibilité électromagnétique du TV et de son environnement est en cause (CEM = sensibilité à différents types de parasites radioélectriques ou véhiculés).
Cordialement.
28 juillet 2016 à 21:42
consulter ce sujet Parasite téléviseur en allumant la lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour Félix.
Vous pouvez consulter ce document pédagogique de l'académie de Poitiers, partie électricité industrielle :
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article284 à la dernière page du document Word.
Ce document complète le précédent :
http://electro69.free.fr/cariboost1/cariboost_files/tp1_20perceuse_20r_c3_a8gles_20de_20c_c3_a2blage.pdf
Le blanc est le commun des bobines alimentées en AC.
Pour le + 5 V vous utilisez une autre couleur à choisir.
La section utilisée pour les circuits de commande est généralement 0,75 mm², obligatoirement avec du HO7-VK avec des embouts également obligatoires.
En espérant vous avoir un peu renseigné.
Cordialement.
Vous pouvez consulter ce document pédagogique de l'académie de Poitiers, partie électricité industrielle :
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article284 à la dernière page du document Word.
Ce document complète le précédent :
http://electro69.free.fr/cariboost1/cariboost_files/tp1_20perceuse_20r_c3_a8gles_20de_20c_c3_a2blage.pdf
Le blanc est le commun des bobines alimentées en AC.
Citation :Ce sera un peu tard. Utilisez déjà les couleurs précisées dans les documents (sections technologiques des lycées).
il vaudrait mieux se contenter de faire vérifier par une boite externe tout à la fin.
Pour le + 5 V vous utilisez une autre couleur à choisir.
La section utilisée pour les circuits de commande est généralement 0,75 mm², obligatoirement avec du HO7-VK avec des embouts également obligatoires.
En espérant vous avoir un peu renseigné.
Cordialement.
28 juillet 2016 à 21:16
consulter ce sujet Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'aérateur à membrane peut être nettoyé de façon que la membrane colle bien au repos. L'idéal est quand même un tuyau débouchant en toiture.
Cordialement.
L'aérateur à membrane peut être nettoyé de façon que la membrane colle bien au repos. L'idéal est quand même un tuyau débouchant en toiture.
Citation :Non car c'est une soupape qui s'ouvre alors que la pression interne est inférieure à celle ambiante, donc l'air rentre dans la soupape, et ne doit pas sortir.
est-il normal que des odeurs émanent de l'aérateur lorsqu'il fonctionne
Cordialement.
27 juillet 2016 à 20:23
consulter ce sujet Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane sur le forum PlomberieBonjour Alex.
Déjà un bon résultat.
Pour la continuité de la liaison terre il faut effectivement avoir accès au bornier de terre du tableau, puis mesurer la résistance apparente entre ce bornier et chaque broche de terre des différentes prises.
En l'absence d'ohmmètre on utilise la "sonnette" précédemment décrite ; dans le premier cas l'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0, ou bien la lampe doit s'allumer.
Cordialement.
Déjà un bon résultat.
Pour la continuité de la liaison terre il faut effectivement avoir accès au bornier de terre du tableau, puis mesurer la résistance apparente entre ce bornier et chaque broche de terre des différentes prises.
En l'absence d'ohmmètre on utilise la "sonnette" précédemment décrite ; dans le premier cas l'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0, ou bien la lampe doit s'allumer.
Cordialement.
27 juillet 2016 à 20:17
consulter ce sujet Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche sur le forum ÉlectricitéBonjour. Réponse oui à vos questions. Pour quelques mètres cela se justifie économiquement.
Pour de grandes longueurs on utilise du HO7-VU.
Cordialement.
Pour de grandes longueurs on utilise du HO7-VU.
Cordialement.
27 juillet 2016 à 10:45
consulter ce sujet Peut-on utiliser du fil dégainé de son câble sur le forum ÉlectricitéBonjour sussu. Si le convertisseur 12 V CC vers 220 V AC annonce 200 W, vous devriez pouvoir tirer cette puissance.
Si la puissance annoncée est exagérée, vous chargez un peu moins.
La tension de sortie du convertisseur n'est certainement pas sinusoïdale, mais sa valeur efficace est de 220 V, il faudra que l'équipement fonctionne sur ce convertisseur basique. Il faut faire l'essai.
Le convertisseur consommera entre 10 et 20 A sur le 12 V continu.
Cordialement.
Si la puissance annoncée est exagérée, vous chargez un peu moins.
La tension de sortie du convertisseur n'est certainement pas sinusoïdale, mais sa valeur efficace est de 220 V, il faudra que l'équipement fonctionne sur ce convertisseur basique. Il faut faire l'essai.
Le convertisseur consommera entre 10 et 20 A sur le 12 V continu.
Cordialement.
27 juillet 2016 à 10:28
consulter ce sujet Conseils convertisseur 200 Watts sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
Cordialement.
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
Cordialement.
27 juillet 2016 à 09:20
consulter ce sujet Disjonction ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Claude.
On peut supposer que le neutre de la distribution 120 V est le blanc, et le noir une phase.
L’œil magique serait appelé en France "détecteur de présence" .
Le détecteur serait donc à alimenter avec le neutre direct en blanc, l'alimentation par la phase directe pourrait être sur le rouge ou le noir, la phase coupée vers la lampe le noir ou le rouge.
La lampe doit également être connectée sur le neutre blanc.
Avec la notice de branchement de l’œil magique ce serait plus simple.
Cordialement.
On peut supposer que le neutre de la distribution 120 V est le blanc, et le noir une phase.
L’œil magique serait appelé en France "détecteur de présence" .
Le détecteur serait donc à alimenter avec le neutre direct en blanc, l'alimentation par la phase directe pourrait être sur le rouge ou le noir, la phase coupée vers la lampe le noir ou le rouge.
La lampe doit également être connectée sur le neutre blanc.
Avec la notice de branchement de l’œil magique ce serait plus simple.
Cordialement.
26 juillet 2016 à 20:53
consulter ce sujet Conseils branchement œil magique sur le forum Électricité"Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent." Eh bien si, et apparemment ce produit semble assez courant dans certaines grandes surfaces comme ici http://www.boulanger.com/ref/1074121
Mais à 35 €, la solution suggérée à 17:27 peut être plus économique si plusieurs appareils sont à équiper.
Cordialement.
Mais à 35 €, la solution suggérée à 17:27 peut être plus économique si plusieurs appareils sont à équiper.
Cordialement.
26 juillet 2016 à 20:44
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent.
Par contre, si vous approvisionnez des fiches femelles en France et des mâles en Australie, vous pourrez façonner des adaptateurs sur place.
Cordialement.
Voir cette image d'éléments Australiens (origine : Panel Components Corporation)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par contre, si vous approvisionnez des fiches femelles en France et des mâles en Australie, vous pourrez façonner des adaptateurs sur place.
Cordialement.
Voir cette image d'éléments Australiens (origine : Panel Components Corporation)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2016 à 17:26
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il semble que la terre en jaune/vert comporte un repiquage vers une autre prise.
D'autre part, sur le tableau de répartition on ne voit pas une protection dédiée à cette prise.
On aimerait une prise dédiée, mais il faudra faire avec, donc sans.
Vous branchez phase neutre et terre de façon classique.
Il faudra un domino de bonne taille pour les trois conducteurs de terre.
Une fois le branchement effectué vous identifierez le disjoncteur protégeant la ligne, probablement celui marqué cuisine.
Ce serait sage de contrôler la continuité du circuit de terre depuis le bornier sur le tableau.
Pour cela on utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils).
Cordialement.
D'autre part, sur le tableau de répartition on ne voit pas une protection dédiée à cette prise.
On aimerait une prise dédiée, mais il faudra faire avec, donc sans.
Vous branchez phase neutre et terre de façon classique.
Il faudra un domino de bonne taille pour les trois conducteurs de terre.
Une fois le branchement effectué vous identifierez le disjoncteur protégeant la ligne, probablement celui marqué cuisine.
Ce serait sage de contrôler la continuité du circuit de terre depuis le bornier sur le tableau.
Pour cela on utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils).
Cordialement.
26 juillet 2016 à 09:08
consulter ce sujet Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans la machine il y a un pressostat qui vérifie l'absence d'eau avant de lancer l'essorage. Peut-être est-il bouché.
Cela ressemble à une boite de cirage ronde avec un tuyau caoutchouc fin et long connecté en bas de cuve (Voir les images sur le net). S'il y a de la lessive dedans, le capteur ne fonctionne plus.
N'y aurait-il pas un atelier de réparation dans votre proche environnement ?
Cordialement.
Citation :Oui, et comment faites-vous ?
je réussis à la faire partir une fois sur 50
Dans la machine il y a un pressostat qui vérifie l'absence d'eau avant de lancer l'essorage. Peut-être est-il bouché.
Cela ressemble à une boite de cirage ronde avec un tuyau caoutchouc fin et long connecté en bas de cuve (Voir les images sur le net). S'il y a de la lessive dedans, le capteur ne fonctionne plus.
N'y aurait-il pas un atelier de réparation dans votre proche environnement ?
Cordialement.
25 juillet 2016 à 22:58
consulter ce sujet Laveuse Brada n'essore plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
On devine deux appareillages double va et vient à gauche et au centre. La photo du centre est inexploitable. On peut utiliser le mode macro pour effectuer des photos nettes de près. Ou bien on se met à 50 cm et on zoome.
A droite un double va et vient avec chaque commun en rouge.
On devine aussi des couleurs de conducteurs qui ne devraient pas être utilisées : jaune/vert et bleu. Une installation qui semble bricolée. Il ne fait pas bon y mettre ses doigts.
Cordialement.
On devine deux appareillages double va et vient à gauche et au centre. La photo du centre est inexploitable. On peut utiliser le mode macro pour effectuer des photos nettes de près. Ou bien on se met à 50 cm et on zoome.
A droite un double va et vient avec chaque commun en rouge.
On devine aussi des couleurs de conducteurs qui ne devraient pas être utilisées : jaune/vert et bleu. Une installation qui semble bricolée. Il ne fait pas bon y mettre ses doigts.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 22:31
consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas simple. Les rubans leds semblent définitivement indisponibles, et c'était livrable par bobine de 100 m.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
Cordialement.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 21:10
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéOk.
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
Cordialement.
Citation :Il y avait plutôt une arrivée et un départ, comme stipulé auparavant (le pontage).
...il y avait 2 arrivées...
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 15:28
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bain sur le forum ÉlectricitéOk. On va reprendre les données. 40 W au total sous 12 V correspond à un bon 3 A moyen (peut-être moins s'il y a clignotement). Et 3 A pendant 2 h fait 6 Ah. Vous pouvez arrondir à 10 Ah pour la batterie 12 V.
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
GL
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
GL
25 juillet 2016 à 13:41
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvain. Juste une remarque en passant.
Le R2V peut passer librement dans les vides de construction, mais ne peut pas être noyé directement.
Dans ce denier cas, on le fait passer dans une gaine.
Mais si vous êtes amené à encastrer des gaines, autant y faire passer des conducteurs classiques HO7-VU.
Cordialement.
Le R2V peut passer librement dans les vides de construction, mais ne peut pas être noyé directement.
Dans ce denier cas, on le fait passer dans une gaine.
Mais si vous êtes amené à encastrer des gaines, autant y faire passer des conducteurs classiques HO7-VU.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 11:26
consulter ce sujet Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour alainclem. Généralement cet usage est ponctuel dans un spectacle et est un effet parmi d'autres. Vous voulez une autonomie importante peut-être incompatible avec la taille et le poids de la source.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
Cordialement.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 10:15
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur le forum nous ne sommes jamais arrivés à dépanner à distance quelque tapis de course que ce soit.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
Cordialement.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 08:53
consulter ce sujet Aide dépannage tapis de course Deepfit sur le forum ÉlectricitéBonjour gwen1982.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
Cordialement.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
Citation :On utilise généralement un voltmètre ou une lampe témoin. Testeur à lampe néon à bannir.
j'ai du jus sur les prises
Cordialement.
24 juillet 2016 à 22:39
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 11. Le fait que vous ayez "pris le jus" est anormal. Il faut voir si vous avez bien coupé le bon départ.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
Cordialement.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 09:29
consulter ce sujet Retirer fils prises Schneider Alvaïs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut mettre le système sous pression, faire ce qu'il faut comme démontage de l'enrouleur, et voir si le raccordement tournant ne serait pas en cause. Quant à l'action de réparation à effectuer, pas d'idée, à part observer comment est fait le dispositif.
Vous pouvez poser la question ici : hozelock.fr nous contacter en précisant la référence de votre produit.
Cordialement.
Citation :Non bien entendu. Quel que soit le type d'arroseur, il y a une raccordement sur un robinet d'alimentation et la sortie au niveau de l'arroseur.
Savez-vous d'où cela vient ?
Il faut mettre le système sous pression, faire ce qu'il faut comme démontage de l'enrouleur, et voir si le raccordement tournant ne serait pas en cause. Quant à l'action de réparation à effectuer, pas d'idée, à part observer comment est fait le dispositif.
Vous pouvez poser la question ici : hozelock.fr nous contacter en précisant la référence de votre produit.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 08:50
consulter ce sujet Fuite enrouleur tuyau d'arrosage Hozelock sur le forum OutillageBonjour. L'origine de la baisse de tension est la consommation du chauffe-eau au moment de la chauffe.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
Cordialement.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 08:36
consulter ce sujet Ajout d'un chauffe-eau instantané sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 12. Vous avez déterré un sujet sans âge, qui sans doute des débuts de Bricovideo. Indépendamment de cela, il y a un problème de liaison à la terre de votre installation, que seul un électricien expérimenté pourra résoudre. Les mots clefs sont liaison équipotentielle, défaut d'isolement, protection différentielle 30 mA.
Les coupures, les muqueuses en général, sont très sensibles car faiblement résistantes.
Il faut faire intervenir un professionnel au plus tôt ; il y a une certaine urgence.
Cordialement.
Les coupures, les muqueuses en général, sont très sensibles car faiblement résistantes.
Il faut faire intervenir un professionnel au plus tôt ; il y a une certaine urgence.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 00:36
consulter ce sujet Problème de douche décharges électriques sur le forum PlomberieBonjour. Un tel pulseur consomme plusieurs ampères, peut-être au moins une dizaine.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
Cordialement.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
Cordialement.
23 juillet 2016 à 08:45
consulter ce sujet Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture sur le forum ÉlectricitéBonjour annpat.
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Cordialement.
Citation :Nous non plus.
je n'ai pas le schéma du moteur
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Cordialement.
22 juillet 2016 à 12:38
consulter ce sujet Schéma électrique câblage moteur lift 500 Chamberlain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La patère n'a pas l'air de bien tenir sur le mur.
Cordialement.
Citation :Avec filasse et pâte. On trouve des vidéos sur le net.
...si vous savez faire un joint
La patère n'a pas l'air de bien tenir sur le mur.
Cordialement.
20 juillet 2016 à 23:55
consulter ce sujet Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge sur le forum Plomberie