Bonjour. Il n'y a ni + ni - dans les réseaux électriques de l'habitat. Il y a phase, neutre et terre.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème installation prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour sensei. Ce forum n'est peut-être pas le meilleur endroit pour trouver la réponse à votre question.
Si ce n'est pas un concurrent direct, vous pourriez avoir le renseignement auprès de etameurcasserole.com
La recherche sur le net avec les mots clé étain alimentaire pourrait vous aider.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:19
forum consulter ce sujet Recherche étain à usage alimentaire pour étamer des casseroles en cuivre sur le forum Divers

Publicité

Bonjour Patrick. Si vous avez une nacelle à disposition gratuite dans votre environnement votre société sera gagnante. On peut comprendre qu'un seul technicien intervient, puisque vous devez déléguer un surveillant pour la nacelle. Mais ailleurs il est mentionné "nos techniciens".
Le technicien a obligation de résultats. Peut-être faudrait-il attendre un certain temps avant de payer la facture.
Vous direz ce que le technicien aura trouvé ou effectué, juste pour le plaisir de la connaissance.
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 22:07
forum consulter ce sujet Réglage frein moteur de pont roulant Demag sur le forum Divers

Bien reçu. On suppose que la vis du haut actionne un robinet de fermeture. Si le système est ancien et sujet à un dépôt de calcaire, l'étanchéité est mauvaise.
Il faudrait certainement démonter et nettoyer, ou remplacer par du neuf.
Un contributeur expérimenté sur ce type de matériel pourra éventuellement vous conseiller.
Votre plombier pourra certainement vous dépanner.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:55
forum consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 7.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:48
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum Électricité

Bonjour Happyman.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Problèmes prises électriques avec testeur sur le forum Électricité

Oui, c'est peut-être un peu compliqué pour qui est un peu étranger à l'électricité.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum Électricité

Bonjour Marie. Le compteur est certainement à l'extérieur de l'habitat. Il faut chercher.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
24 septembre 2016 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut regarder le compteur. Celui-ci n'apparait pas sur la photo.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum Électricité

Bien reçu. La calculette de référence est celle de l'ami Labobine : http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.

Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.

La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum Électricité

Bien reçu, pas forcément si le bouchon est loin et qu'il s'est vidé pendant la nuit. Mais tout cela mériterait d'être vérifié sur place. Essayez de voir où ce bouchon pourrait être. Essayer également la méthode des seaux d'eau jetés dans les WC et dans les lavabos simultanément, en espérant que le flux produit puisse dégager l'obstruction. Il faut essayer de vérifier le débit des évacuations. D'où les seaux d'eau.
Si le phénomène est récent, il y a bien un bouchon.

Cordialement.
24 septembre 2016 à 11:41
forum consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum Plomberie

Bonjour rojo.
Il faudrait voir de près comment est fait le système d'action de la chasse (robinet Presto ?).
On ne sait pas ce qu'est le système de fermeture que vous évoquez.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum Plomberie

Bonjour nick840.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre sur le forum Électricité

Bonjour. 3 ou 4 secondes pour un tour correspond à environ 15 tours par minute.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:21
forum consulter ce sujet Utilisation d'un ventilateur pour une sculpture sur le forum Électricité

Bonjour CMT et jackyrot.

Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.

Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.

La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.

Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.

Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.

Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.

Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum Électricité

Bonjour Angy50. Il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation des WC.
Voir les sujets apparentés ci-dessous et revenez sur le forum si besoin est.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 01:53
forum consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour répondre à votre question il faut plus que 3 lignes de description succincte.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
23 septembre 2016 à 07:58
forum consulter ce sujet Branchement résistance chauffante sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité

Bonjour. Pas de risque particulier, à condition de respecter les dimensions des fusibles qui doivent rigoureusement correspondre à celle des porte-fusibles. Ce que vous avez fait semble-t-il.
A terme, équiper le tableau avec des disjoncteurs serait souhaitable.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Fusible 16A dans porte fusible 32A sur le forum Électricité

Bien reçu. Soit vous utilisez le câble actuel en réunissant les fils de phase, soit vous approvisionnez un câble HO7RNF (souple) 3×6 mm² que vous raccordez sur un disjoncteur 32 A.
Évitez les dominos intermédiaires.
Il faut respecter les conditions de sécurité draconiennes décrites dans la notice.
Le schéma de branchement est 230/240 1N.
Il faudra brancher aussi ce qui est appelé boitier de contrôle de température.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW sur le forum Électricité

Bonjour. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Il faut simplement une ligne spécialisée en 32 A avec protection différentielle 30 mA, comme une plaque de cuisson et non un four qui utilise une ligne ordinaire en 2,5 mm².
Désolé, mais ce problème ne peut se traiter autrement qu'en étant sur place.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
La notice de branchement doit préciser que celui-ci doit être effectué par un professionnel.
Le premier document, trop petit, est inexploitable bien que la photo soit nette.
Le lien est erroné.
Désolé.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW sur le forum Électricité

Ok. Si les deux lampes ont chacune leur interrupteur les phases coupées sont indépendantes.
Il faut que vous travailliez à partir d'un schéma.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il n'y a plus beaucoup de matière sur laquelle repose l'IPN du côté façade.
Il faudrait certainement faire revenir le maçon afin d'avoir son avis.
Peut-être faudra-t-il faire un pilier en saillie, côté intérieur, pour dormir tranquille. Tant pis pour l'esthétique, tant mieux pour la résistance des matériaux, à condition que le sol soit bon.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:11
forum consulter ce sujet Question IPN ouverture d'un mur porteur sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Il s'agit de deux montages simple allumage indépendants.
Il serait prudent que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez sur le forum ou à un proche expérimenté.
Rappelons les couleurs : neutre = bleu, phase directe = rouge (par exemple), phase coupée d'une autre couleur, orange par exemple. Terre = vert/jaune.
L'usage de bornes automatiques à levier est plus pratique que les dominos.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment, Duotherm est une désignation ATLANTIC. Marque connue et réputée.
Boilermova, produit italien, ne correspond pas à ce que vous avez signé et donc payé.
S'il n'y a pas eu de réception des travaux, ce sera difficile, 5 ans après, d'obtenir réparation.
Au niveau juridique on ne peut rien conseiller, sauf si un intervenant a des idées plus précises.

Sans être grand devin, la sécurité surchauffe est présente aussi bien sur les thermostats électromécaniques qu'électroniques ; néanmoins, il arrive quelquefois qu'elle soit défaillante, expérience personnelle à l'appui sur un lave-vaisselle.

Vous pouvez quand même demander à votre chauffagiste des éclaircissement concernant la non conformité de l'équipement par rapport au devis, et la preuve qu'une sécurité surchauffe était présente et qu'elle n'a pas fonctionné.
Attendons d'autres avis de spécialistes de ce type d'appareil.

Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:53
forum consulter ce sujet Problème surchauffe résistance ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...de savoir seulement identifier l'interrupteur
On peut faire une formation sur cet organe. Nous ne sommes pas avares de temps sur le forum !
Il y a beaucoup de fils rouge et orange.

Ce qu'il faudrait arriver à faire est de repérer les deux bornes de l'interrupteur.
En effet, l'interrupteur (ou plutôt, la gâchette) actionne suivant son enfoncement un potentiomètre de réglage relié au module variateur. mais il y a aussi un interrupteur banal qui met le montage sous tension dès l'instant où l'on appuie sur la commande. Finalement, il faut que vous arriviez à dissocier la fonction interrupteur (deux gros fils) de la fonction potentiomètre (un potentiomètre est une sorte de résistance variable ; il peut y avoir deux ou trois bornes).
Ensuite, le montage série précédemment défini : les deux bobinages en série, eux même en série avec le collecteur par l'intermédiaire des balais.

Fichu pour fichu vous pouvez déjà ôter le variateur, vous y verrez plus clair.
Il doit y avoir deux gros fils qui vont dans la variateur et qui sont reliés, au moins pour l'un des deux, à l'ensemble moteur, un orange et un rouge (vous les coupez au ras et faites le ménage). Les petits fils servent à la commande de vitesse.
Repérez bien le petit condensateur gris dans l'environnement de la gâchette ; si la machine tourne, il faudra le rebrancher.
A vos pinces coupantes.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 19:12
forum consulter ce sujet Cherche induit de perceuse Peugeot 1010W sur le forum Outillage

Bonjour. Vous laissez le cumulus plein. Vous fermez l'arrivée d'eau au groupe de sécurité ou plutôt au général de l'habitat. A la remise en service il faudra faire l'opération inverse et remettre de l'eau dans le siphon ; elle se sera évaporée pendant la longue absence et il y aura une odeur d'égout.
On suppose que ce n'est pas un modèle ACI.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur annexe sur vieille installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour micropuce.
Citation :
j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier,
Bonne idée, mais faut-il encore savoir comment faire. L'électricité est un métier.

Le variateur semble être un premier prix ; on ne comprend pas trop le branchement.
Si l'appareil ne comprend que deux bornes, il doit être connecté en série avec les lampes à incandescence. Les lampes sont connectées en parallèle, comme sur l'étiquette.
Bien que ce ne soit pas dans les règles dans le neuf, on peut malgré tout dans le vieux et faute de mieux, raccorder le montage sur une prise de courant comme on le ferait pour une lampe de chevet.
Vous avez peut-être entamé des travaux qu'il aurait fallu confier à quelqu'un davantage expérimenté.

Pas certain que le variateur :
1. fonctionne car c'est un "tartempion" vu la qualité du schéma
2. vous donne satisfaction. Globalement, la variation d'intensité de l'éclairage est inutile.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spots sur le forum Électricité

Bien reçu. Il est possible que Grohe ait fait migrer les numéros de 5 vers 8 chiffres.
Il faut attendre la réponse de Grohe, à moins que vous trouviez un service clientèle en 0800 xxx.
La notice n'a pas de représentation éclatée qui vous permettrait de démonter les bonnes pièces ?
Sinon, il ne reste qu'une observation visuelle associée à des tentatives de démontage.
Un grossiste comme Cedeo, Brossette et d'autres, pourrait peut-être vous aiguiller vers le bon service chez Grohe, vu les liaisons qu'ils ont avec la marque ou un de ses représentants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 13:46
forum consulter ce sujet Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe sur le forum Plomberie

Bonjour Dom. L'alterno-démarreur est en réalité une machine synchrone associée à un convertisseur réversible : moteur au démarrage et génératrice (avec redressement et régulation) en fonctionnement normal.
Cette fonction demande des batteries costaudes car elles sont fortement sollicitées.
D'où une maintenance plus chère pour ce poste.
En tout cas, le dispositif est au point quand on sait que le moteur thermique, diesel ou essence, démarre sur un demi tour de vilebrequin.
On est loin de la 2 CV, mais au moins, en cas d'ennui, un coup de manivelle en évitant une fracture du bras était assez souvent possible.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne sur Micromoteur sur le forum Électricité

Bien reçu. Il se pourrait (gros conditionnel) qu'un filtre antiparasite composé essentiellement de condensateurs ait grillé.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.

Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.

Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour Lulu54800.
Le site Grohe ne reconnait pas la référence que vous donnez. Apparemment il faut 8 chiffres.
Il vous faudrait la notice du produit, normalement présente dans la boite lors de l'achat.
Sinon le site de la marque propose un formulaire de contact.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 08:46
forum consulter ce sujet Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe sur le forum Plomberie

Bonjour flamandier. C'est très simple ; l'appareil étant sous garantie vous faites intervenir un SAV sans rien ouvrir dans le four.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.

Citation :
Pensez vous que cet appareil soit en cause ?
Oui si la vérification faite précédemment le prouve.
Citation :
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?
Oui si un composant interne branché en aval de la fiche devient subitement défectueux. A ce propos, avez vous entendu une sorte de claquement, éventuellement accompagnée d'une petite odeur de grillé ?
Cordialement.
20 septembre 2016 à 08:20
forum consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Il est effectivement plus prudent de ne toucher à rien, même pas aller voir la tête du filtre.
On peut penser que c'est le disjoncteur de branchement (DB) de l'habitat qui déclenche. Le différentiel (DDR) étant calibré à 500 mA, le défaut d'isolement doit être sérieux.
On conseille régulièrement sur ce forum de souscrire une extension de garantie à 5 ans ; la probabilité de l'amortir n'est pas nulle.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 23:17
forum consulter ce sujet Plaque induction à induction Siemens fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bonjour à tous. Juste pour participer.

mf06 : j'ai tout compris ! De la bonne vieille électronique analogique comme on n'en fait plus. Ici ce doit être numérique.

La masse est généralement reliée au zéro (0) de l'alimentation asymétrique (par exemple, 0 et + 15 V) ; mais elle peut également être reliée au point milieu (0) de l'alimentation symétrique quand il y en a une (Par exemple, - 15 V, 0, + 15 V).

Dans une distribution de tensions réseau, le neutre est repéré N ; eh oui, il n'y a ni + ni - en alternatif.

Une petite traduction : PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsions. De très beaux signaux à visualiser. On en trouve en sortie de tous les convertisseurs qui pilotent des machines tournantes. Peut-être même sur les alterno-démarreurs qui équipent certains véhicules avec stop and go.

Tout cela ne fera pas avancer le dépannage j'en conviens.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Panne sur Micromoteur sur le forum Électricité

Ok, mieux compris. Dans ce cas on n'incrimine pas les instruments de musique, mais plutôt le projecteur qui serait mal immunisé vis à vis des rayonnements électromagnétiques ; on dit alors que le projecteur pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM).
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum Électricité

Bonjour.
On peut saluer votre opiniâtreté à essayer de sursoir au dépôt en déchetterie de votre perceuse.
On comprend de même votre attachement, mais ce n'est que de la ferraille et un peu de plastique.
Les photos montrent un induit en bon état, un balai douteux, et un module électronique plutôt grillé et irréparable.
Bien que vous ayez quelques difficultés financières, il va falloir vous résigner à vous séparer de façon définitive de l'objet.
La seule chose à faire serait de repérer les deux fils du moteur, d'utiliser l'interrupteur pour couper un des deux fils, et faire tourner la machine à vitesse maxi. Pas conseillé pour la percussion.
L'induit est, par l'intermédiaire des balais, en série avec l'inducteur.
Vu le prix des machines actuellement, pour un usage un peu intensif vous pourriez en trouver une de remplacement pour quelques dizaines d'euros. Voir les modèles verts de Bosch.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 17:35
forum consulter ce sujet Cherche induit de perceuse Peugeot 1010W sur le forum Outillage

Bonjour.
Vous reliez le jaune/vert de la douille sur la masse du lampadaire comme prévu, mais au droit du lampadaire vous plantez un piquet de terre que vous raccordez sur le socle.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre lampadaire extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ? sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne comprend pas bien le rapport entre l'orgue et le projecteur.
Est-ce à la mise en service de l'instrument ou bien pendant le jeu du musicien ?
S'il s'agit d'un orgue à tuyaux, il y a juste une soufflerie actionnée par un moteur asynchrone qui ne parasite rien.
La transmission étant probablement mécanique elle n'a aucune influence.
Quant au projecteur à leds, peut-être s'agit-il d'un premier prix.
Il faudrait apporter quelques précisions sur la structure de l'ensemble.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 13:34
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum Électricité

Bien reçu de nouveau.
C'est plutôt à vous de vous aiguiller au mieux car vous avez l'installation devant vous, les appareillages idem, et quelques outillages qui vous permettront de voir qui fait quoi.
Ce qu'il faut vérifier c'est la présence de la phase commandée sur la prise : vous reliez la lampe témoin sur la phase de la prise et sur un neutre dont vous êtes certain, peut-être au niveau des prises qui fonctionnent.
La lampe doit s'allumer quand vous actionnez l'interrupteur.
Même chose, mais lampe aux bornes de la prise commandée ; la lampe doit s'allumer dans les mêmes conditions.
Si ce n'est pas le cas, le neutre de la prise n'est pas raccordé ; il semble que ce soit ce que vous avez constaté.
Il faut donc partir à la pêche de ce neutre à partir de la prise commandée, et voir où il peut être connecté.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème prise commandée ! sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
N'en déplaise à GL, la forte puissance sur un temps bref n'implique pas une grosse consommation. Dans ce système, toutes les calories consommées vont dans l'eau utilisée, pas dans l'eau qui dort. ;)
Bien entendu rien de déplaisant, d'autant plus que watts et wattheures.
Nous sont des données familières. Ce n'est pas la consommation énergétique qui est le problème, mais la puissance instantanée.

Le wattmètre donne la puissance instantanée.Inutile d'approvisionner des piles si l'on connait cette caractéristique présente sur la notice du chauffe-eau.
A la limite, une mesure d'intensité efficace suffit, le récepteur étant résistif pur.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Pierre. Ce type d'instrument existe sous le nom de localisateur de câbles
Constitué d'un émetteur branché à la source de la ligne ou à son extrémité, un récepteur permet de détecter la présence d'un câble caché.
Le Fluke 2042 est un modèle professionnel à plus de 700 € HT.
Le C.A 6681 (Chauvin Arnoux) est à 325 € HT chez RS.
Le traceur de lignes CableTracer Pro Laserliner 083.070A est à 239 € TTC chez Conrad.
Chez Multimetrix il y en a un qui coute moins de 100 €, mais certainement avec des performances moindres.
Cet instrument est peut-être disponible chez les grands de la location.
Un électricien très bien outillé peut en avoir dans ses outils.

Vous auriez peut-être aussi vite fait de refaire une ligne propre, visible et bien protégée.
S'il y a une liaison dans le plâtre ou sous un plancher, votre enthousiasme de propriétaire heureux pourrait ne pas durer.
De toutes façons, dans l'habitat ancien plus ou moins bien rénové il faut s'attendre à des déconvenues. La sécurité électrique est primordiale.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 08:45
forum consulter ce sujet Recherche de continuité le neutre a disparu sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous tirez quatre coaxiaux, un par appartement, que vous placez dans un fourreau de bonne taille. Vous amenez tout dans une boite et basta.
L'alimentation en tri d'un appartement est une aberration, un acheteur éventuel pourra exiger une alimentation en mono. Imaginons 9 kVA en tri, 3 kVA par phase, on ne peut pas brancher grand chose, à part une scie circulaire de bonne taille pour couper des buches.
Votre argument est que la ligne tri avec les équipements de protection dans le tableau impliquera une plus-value sur le poste électricité non négligeable par rapport à un point de livraison mono. Et un acheteur pourra être rebuté.
Pas de communs, un appartement en tri, Plus que l'aspect finance, l'agent voit surtout son profit à court terme.
Vous avez le droit de ne pas dire où est cette affaire qui semble un peu véreuse.

Bon courage, gardez votre calme, et faites vous payer dans les temps.
Au minimum, en tant que professionnel de la profession, faites comprendre à cette personne qu'il fait une grosse erreur, car il faudra passer un câble à 4 conducteurs (incluez la terre, il ne sait peut-être pas ce que c'est), à la limite forcez un peu sur le devis du tableau de répartition triphasé (Un ID tétrapolaire et trois bipolaires). En réalité, par rapport au lot électricité, la différence sera plus que minime.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:20
forum consulter ce sujet Minimum norme communication sur le forum Électricité

Désolé, mais je n'ai pas le son de ce contacteur en tête. Le contacteur Schneider Electric tétrapolaire que vous pouvez voir sur un article en tête de forum est absolument silencieux.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau dans un placard, s'il commence à être vieux, vérifiez qu'il n'y a pas quelques gouttes qui suintent anormalement.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Bourdonnement contacteur Jour/Nuit sur le forum Électricité

Ok. bac +2 électrotechnique = BTS électrotechnique (ou IUT GEE ?) ; ce diplôme d'au plus 2007 avait une bonne réputation de par le programme de la formation très complet et assez pointu en électrotechnique. Comme vous avez déjà une bonne formation de base vous devriez vous adapter (et piger) assez vite, mais effectivement, il vous manque une expérience de terrain.
On peut supposer que vous avez un minimum de connaissances dans la câblage d'une armoire.

Pour dimensionner l'ensemble d'un TGBT vous pouvez utiliser les logiciels habituels que vous avez dû utiliser dans la formation initiale (et il n'en manque pas en CAO) ; idem pour la réalisation des plans avec les folio et les nomenclatures.

Pour dimensionner un TGBT il faut faire le bilan de tous les départs avec leur protection. Si protections différentielles il y a il faut en assurer la sélectivité. Il faut avoir le cahier des charges sous les yeux. Un tour sur le terrain de temps en temps est nécessaire.
L'arrivée puissance est à soigner, de même que la signalisation, le mesurage éventuel, et en distribution, les schémas de liaison à la terre et leur mise en œuvre ; vous pouvez vous inspirer d'un TGBT existant et voir comment il a été traité.

Le recours à un greta se semble pas d'une grande nécessité. Par contre, votre employeur devrait pouvoir vous payer un stage ; il cotise pour cela.

L'avis personnel est que vous devez avoir une base documentaire étendue. Vous aviez certainement le Mémotech, vous le gardez, mais il vous faudra des documents spécifiques ; les constructeurs en développent souvent, ne serait-ce que pour la mise en œuvre de leurs produits.. On peut trouver (un peu) son bonheur chez Promotelec, surtout pour ce qui concerne la règlementation.

Le mieux serait de sortir de votre bureau, et détailler un TGBT connu qui donne satisfaction. Pour les domaines particuliers comme les alarmes, l'anti-intrusion, la sécurité incendie etc., l'aide vous sera apportée davantage par les constructeurs (la connaissance des normes fait partie du métier, d'où la documentation à avoir sous le coude). Avoir des collègues expérimentés est un atout à ne pas négliger.

Sur les forums vous ne trouverez pas souvent de réponses à des problèmes spécifiques, mais rien ne vous empêche d'essayer.
Vous pouvez poser vos questions basiques ici ; des contributeurs dévoués feront de leur mieux pour vous répondre..

Cordialement.
18 septembre 2016 à 21:57
forum consulter ce sujet Recherche cours par professeur en électricité sur le forum Électricité

Re-bonjour freeman. S'agissant de 4 logements, le plus simple est de prévoir non pas 4 antennes, mais une seule UHF, collective, qui sera distribuée dans les quatre logements. Pour au minimum 8 prises, il faudra 4 départs sur un répartiteur amplifié 4 directions, chaque ligne faibles pertes (du bon coaxial) arrivant sur un répartiteur 2 directions dans chaque logement. Il faudra voir si une parabole collective pourrait être installée maintenant ou ultérieurement. Le plus simple pour vous serait de passer ce qu'il faut comme câbles vers un local technique. L'éventuel ampli d'antenne pourrait être alimenté sur les communs. L'antenniste pourra choisir ses amplificateurs et répartiteurs en fonction de la tension de sortie antenne et de la tension normalisée disponible sur chaque prise. La longueur des lignes influe beaucoup ; cela se calcule assez facilement à partir des pertes des matériels. Et à la fin, la mesure a raison.
Autre question : ne faudrait-il pas prévoir une ligne fibre par logement ?
Chaque ligne téléphone filaire doit pouvoir être remplacée ; prévoir des fourreaux de bonne dimension.

Concernant la copropriété, un point de livraison comptage tableau de répartition en monophasé serait bien plus souhaitable qu'en triphasé (à moins qu'un propriétaire ait des fraiseuses à faire tourner).
Pour la distribution des signaux TV par CPL il faudra un coupleur de phases par logement. (= un petit paquet d'euros).
Pour l'antenne intérieure il vaut mieux être face à la Tour Eiffel.

On ne connait pas tout, mais si votre donneur d'ordre veut alimenter chaque logement en triphasé il faudra lui déconseiller. Éventuellement cela amènera des difficultés d'équilibrage, de branchement d'une plaque de cuisson (la plupart sont en mono, les plus chères fonctionnent sur 2 phases), idem pour un éventuel chauffe-eau électrique qu'il faudra alimenter en tri.
Et on a rarement des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner dans le domestique.
Un tableau de répartition en triphasé est plus cher qu'un en mono (ID tétra pour les récepteurs triphasés, DJ tétra pour table de cuisson et chauffe-eau. On peut voir à quoi ressemble un tableau tri en tête de forum dans "articles".. Le tri dans l'habitat est souvent galère si la puissance souscrite est petite. A partir de 12 kVA (4 kVA par phase) on a moins de soucis.

Le Consuel ne devrait pas vous tracasser pour le tableau de communication grade 1.

Bref, votre question initiale amène à s'en poser davantage.

Cordialement.
18 septembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Minimum norme communication sur le forum Électricité

Bonjour freeùan69.
Citation :
La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV) est-elle obligatoire ?
Non, sauf si le réseau de communication ne distribue pas les signaux de télévision.
A l'heure des box, la réception hertzienne est plus rare. Néanmoins, 2 prises coaxiales pour un logement de moins de 100 m² est un minimum dans ce dernier cas.
Une antenne et deux prises ne revient pas cher de toutes façons. Vous passez les câbles et l'on n'en parle plus.

Source : livret Promotelec locaux d'habitation (en abrégé, le petit livre rouge).
Cordialement.
18 septembre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Minimum norme communication sur le forum Électricité

Bonjour. Votre travail réclame des compétences de niveau bac + 2 ainsi qu'une expérience de terrain.
Dimensionner un TGBT n'est pas rapide. Cela fait suite à l'analyse d'un cahier des charges précisant les récepteurs à alimenter.
Des normes sont à connaitre (par exemple, équipement des cuisines industrielles, piscines, locaux recevant du public (ERP)).
Des fascicules sont disponibles en VPC sur le site de Promotelec. http://www.promotelec-services.com/librairie.html.
Nous conseillons régulièrement le livret locaux d'habitation..

Pas d’avis concernant le site précité.

Concernant la sécurité incendie, vous pourriez peut-être disposer d'une formation dans le cadre d'un IUT avec section Hygiène et sécurité ; pour l'électricité générale ce serait plutôt dans le cadre d'un Greta. Et pour les questions ponctuelles particulières hors du champ d'un BE, ce forum.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 16:47
forum consulter ce sujet Recherche cours par professeur en électricité sur le forum Électricité