Profil du membre GL
Actuellement
875
questions dans le
forum téléphonie
Membre inscrit GL
a posté 31 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Pigolego. La solution vous appartient. Si vous avez accès aux deux extrémités de la gaine vous devriez voir si elle est libre dans son logement, auquel cas il suffirait de tirer dessus avec l'autre en série.
Si elle est bloquée, pas d'idée à part casser le mur.
Pourquoi la gaine doit-elle être changée ?
On trouve des gaines basiques avec un plastique tout fin autour, d'autres en tissu enduit collé, et encore d'autres en tissu enduit collé avec isolation périphérique.
Cordialement.
Si elle est bloquée, pas d'idée à part casser le mur.
Citation :Pas d'idée. En rénovation on peut casser si besoin est, mais en dehors de cela les pros ne doivent pas intervenir.
Comment font les professionnels ?
Pourquoi la gaine doit-elle être changée ?
On trouve des gaines basiques avec un plastique tout fin autour, d'autres en tissu enduit collé, et encore d'autres en tissu enduit collé avec isolation périphérique.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 20:14
consulter ce sujet Passer une gaine de ventilation à travers le mur sur le forum DiversAvec 20 A ce sera confortable, mais avec 16 A aussi. La hotte ne consomme pas grand chose, le four micro-ondes de l'ordre d'un bon kW, mais comme c'est un circuit non dédié avec 20 A vous pourrez brancher une cafetière en simultané par exemple.
Si le cordon hotte est trop court, vous mettez un prolongateur.
Jetez un œil pendant le montage des éléments. C'est le genre de travail où il faut fignoler.
Cordialement.
Si le cordon hotte est trop court, vous mettez un prolongateur.
Jetez un œil pendant le montage des éléments. C'est le genre de travail où il faut fignoler.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 13:17
consulter ce sujet Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Emmanuel.
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Il y a un mauvais raccordement quelque part. La mise en parallèle ne semble pas rigoureuse.
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?
Citation :C'est l'un ou l'autre.
fusible/disjoncteur.
Citation :Il faut contrôler circuit par circuit ; on ne voit pas quoi faire d'autre.
Et quelle est la meilleure approche pour le régler ?
A suivre.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 11:46
consulter ce sujet Problème court-circuit croisé lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas.
Donc on comprend que four micro-ondes et hotte seront branchés sur un circuit PC non dédié. Pourquoi pas puisque vous n'avez pas de circuit dédié pour le micro-ondes, ce qui serait l'idéal. Ce type de four n'est pas bien puissant généralement.
Vous pouvez mettre un DJ 20 A maxi sur ce circuit en 2,5 mm².
Pour alimenter les deux vous pouvez mettre un double socle PC pré-câblé dans un boîtier Batibox 2 postes. Plus pratique d'une boîte de dérivation.
Au dessus du plan de travail vous pouvez disposer quelques socles PC double ou triple postes.
Vous prévoyez également l'éclairage du plan avec des spots leds 3 000 K.
Cordialement.
Donc on comprend que four micro-ondes et hotte seront branchés sur un circuit PC non dédié. Pourquoi pas puisque vous n'avez pas de circuit dédié pour le micro-ondes, ce qui serait l'idéal. Ce type de four n'est pas bien puissant généralement.
Vous pouvez mettre un DJ 20 A maxi sur ce circuit en 2,5 mm².
Pour alimenter les deux vous pouvez mettre un double socle PC pré-câblé dans un boîtier Batibox 2 postes. Plus pratique d'une boîte de dérivation.
Au dessus du plan de travail vous pouvez disposer quelques socles PC double ou triple postes.
Vous prévoyez également l'éclairage du plan avec des spots leds 3 000 K.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 11:40
consulter ce sujet Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour domchaps.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?
Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Le neutre blanc est direct à la lampe.
Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.
De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?
Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Le neutre blanc est direct à la lampe.
Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.
De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 09:21
consulter ce sujet Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il doit y avoir une vis à l'opposé de l'alvéole de terre. S'il n'y en n'a pas, il faut enfoncer la partie dénudée au centre. Si c'est ainsi ce n'est pas très fiable.
Pour une connexion pérenne, on recourbe la partie dénudée en épingle à cheveux pour les broches mâles. Ainsi le cuivre ne sera pas trop coupé par la vis.
De toute façon, on préfère Legrand et l'on n'utilise pas cette marque low coast. La différence de prix ne doit pas être bien grande.
Cordialement.
Pour une connexion pérenne, on recourbe la partie dénudée en épingle à cheveux pour les broches mâles. Ainsi le cuivre ne sera pas trop coupé par la vis.
De toute façon, on préfère Legrand et l'on n'utilise pas cette marque low coast. La différence de prix ne doit pas être bien grande.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 23:50
consulter ce sujet Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Alexfs. Il se peut que le fourreau dans lequel est glissé la résistance soit corrodé et donc sujet à fuite irréparable. Dans ce cas il faut changer toute l'embase avec les 6 écrous. Il faut vidanger entièrement.
Une opération délicate pour qui n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Si le chauffe-eau est en fin de vie (10 ans et plus), l'achat d'un neuf pourrait être justifié. Dans ce cas nous conseillons les modèles ACI+ à thermostat électronique et système anti-corrosion électrique.
C'est une protection différentielle qui déclenche.
Cordialement.
Une opération délicate pour qui n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Si le chauffe-eau est en fin de vie (10 ans et plus), l'achat d'un neuf pourrait être justifié. Dans ce cas nous conseillons les modèles ACI+ à thermostat électronique et système anti-corrosion électrique.
C'est une protection différentielle qui déclenche.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 22:27
consulter ce sujet Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur sur le forum PlomberieBonjour carolelafee (électricité ?).
Vous reliez les bleus ensemble et connectez sur le luminaire.
Puis vous connectez le rouge ou le blanc sur le luminaire et vous observez ce qui se passe.
Mettons nous d'accord. Le luminaire comprend 2 fils, et au plafond il y en a 4 ; est-ce ainsi ?
Il n'y a plus de plombs nulle part ; peut-être des fusibles cartouches.
A suivre.
Cordialement.
Vous reliez les bleus ensemble et connectez sur le luminaire.
Puis vous connectez le rouge ou le blanc sur le luminaire et vous observez ce qui se passe.
Mettons nous d'accord. Le luminaire comprend 2 fils, et au plafond il y en a 4 ; est-ce ainsi ?
Il n'y a plus de plombs nulle part ; peut-être des fusibles cartouches.
A suivre.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:37
consulter ce sujet Trop de fils branchement domino installation éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce pourrait être un embout de câble. Une petite photo nette serait pratique.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
Cordialement.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:25
consulter ce sujet Fiche pince sur fils électriques sur le forum ÉlectricitéAvec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
Cordialement.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants sur le forum ÉlectricitéOk Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.
Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.
A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
Cordialement.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.
Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.
A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 20:55
consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Eh bien, il faut des lux si possible à 3 000 K, guère plus. Avec un bon indice de rendu des couleurs si c'est pour l'intérieur.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.
Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
Cordialement.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.
Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
Cordialement.
20 septembre 2017 à 14:09
consulter ce sujet Question conseils éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
Cordialement.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 11:06
consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéBien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
Cordialement.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 23:49
consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend bien que le voisin était en cause. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué les conditions précises de réception.
Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).
Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.
Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.
On en restera là.
Cordialement.
Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).
Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.
Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.
On en restera là.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 18:24
consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum ÉlectricitéMerci Jean pour votre retour. Vu d'ici ce n'était pas inquiétant. Cordialement.
19 septembre 2017 à 14:10
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible sur le forum PlomberieBonjour Jennifer.
On aurait pu dire "ça se place", mais il s'agit d'un phénomène anormal.
La pose d'un receveur sur un plancher bois nécessite de soigner l'étanchéité ainsi que la répartition de toute la charge sur l'ensemble du plancher. Il faut envisager la fuite éventuelle.
Vous trouverez d'autres renseignements dans les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Citation :Ce sera difficile à la seule lecture d'un "pok".
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça peut être ?
On aurait pu dire "ça se place", mais il s'agit d'un phénomène anormal.
La pose d'un receveur sur un plancher bois nécessite de soigner l'étanchéité ainsi que la répartition de toute la charge sur l'ensemble du plancher. Il faut envisager la fuite éventuelle.
Vous trouverez d'autres renseignements dans les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 13:44
consulter ce sujet Problème receveur de douche en résine sur plancher bois sur le forum PlomberieBonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
Cordialement.
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 12:42
consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
Cordialement.
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 09:37
consulter ce sujet Quel condensateur pour un vieux touret à meuler sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
Cordialement.
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 22:06
consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Il faudrait demander à Dany. Depuis le temps, le DJ a dû prendre de la valeur (ou l'inverse), et Dany n'est pas venu raconter la fin de l'histoire.
Cordialement.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 21:49
consulter ce sujet Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles sur le forum ÉlectricitéBonjour. Des précisions ont été demandées en mars, et même si le voisin semble la cause de l'émission de parasites radio-électriques, on ne sait pas si votre récepteur est en cause (récepteur portable ? Tuner FM ? Antenne sur le toit ? Près ou loin de l'émetteur ? Sur toutes les stations ?). De même, si voisins il y a, ont-ils été affectés comme vous ?
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 21:39
consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous n'êtes pas suffisamment bricoleur pour effectuer les réglages divers, vous pouvez vous adresser à un maçon expérimenté, ou une société spécialisée en fourniture et installation de fermetures.
On évite les solutions violentes à base de marteau.
Cordialement.
On évite les solutions violentes à base de marteau.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 10:57
consulter ce sujet Problème fermeture ouverture porte de garage sur le forum DiversBonjour. Tout d'abord on ne change pas le compteur, celui-ci appartient au distributeur d'eau. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, il faut effectuer une mesure de pression en sortie de compteur, à débit nul et à débit normal. Le plombier est apte à faire cette mesure. Ensuite, en fonction du résultat, vous verrez si la pression est telle qu'il faille modifier la répartition des pressions. Je ne sais pas si c'est l'usage de réduire la pression au rez de chaussée, mais dans ce cas le dernier étage dispose d'une pression réduite.
Les mesures devraient être à la charge de la copropriété. On espère.
L'influence du petit coude ne doit pas être bien grande ; on peut penser que le plombier n'a pas trop fait d'efforts pour respecter la continuité de la section.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Les mesures devraient être à la charge de la copropriété. On espère.
L'influence du petit coude ne doit pas être bien grande ; on peut penser que le plombier n'a pas trop fait d'efforts pour respecter la continuité de la section.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 10:48
consulter ce sujet Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ? sur le forum PlomberieBien reçu Emmanuelle. Effectivement, en plomberie il faut suffisamment d'outillage adapté.
Scier le tube n'est pas difficile, mais il faut le boucher dans la foulée.
Vous choisissez d'abord un mélangeur qui vous convient (pas chez bricotruc) d'une marque connue pour laquelle la maintenance sera aisée, puis vous faites établir quelques devis, sauf si vous connaissez un plombier de confiance. Sur le devis faites distinguer la fourniture et la pose.
Ne faites pas appel à une société de dépannage qui aurait mis un fly (quelquefois avec les couleurs bleu blanc rouge qui donnent un aspect officiel au document) dans votre boite à lettres.
Cordialement.
Scier le tube n'est pas difficile, mais il faut le boucher dans la foulée.
Vous choisissez d'abord un mélangeur qui vous convient (pas chez bricotruc) d'une marque connue pour laquelle la maintenance sera aisée, puis vous faites établir quelques devis, sauf si vous connaissez un plombier de confiance. Sur le devis faites distinguer la fourniture et la pose.
Ne faites pas appel à une société de dépannage qui aurait mis un fly (quelquefois avec les couleurs bleu blanc rouge qui donnent un aspect officiel au document) dans votre boite à lettres.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 23:35
consulter ce sujet Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon sur le forum PlomberieBonjour EmmanuelleB.
Si vous êtes bricoleuse expérimentée le remplacement est envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un professionnel.
Après avoir coupé l'eau, il faut scier les tubes d'arrivée. On suggère d'utiliser des raccord olive (sans soudure) qui permettraient de mettre 2 vannes et de retrouver l'usage de l'eau dans l'habitat. Bien évidemment ; il faut que les extrémités des tubes ne soient pas déformées, il faut également qu'elles soient bien nettoyées à la toile émeri et ébavurées. Ensuite on pose les raccords avec un peu de graisse silicone.
Ensuite, vous coupez les petits tubes solidaires du robinet, vous dévissez l'écrou femelle laiton avec une clé à tube, puis enlevez le robinet.
La pose d'un nouveau mélangeur ne présente pas de problème ; comme il est muni d'un vrai flexible, il faudra vous arranger pour pouvoir le visser sur la sortie mâle de la vanne.
Vous sauriez faire tout cela ?
Cordialement.
Citation :Les tubes ne sont pas très flexibles, sauf si l'on emploie les grands moyens.
les flexibles d'alimentation rigides
Si vous êtes bricoleuse expérimentée le remplacement est envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un professionnel.
Après avoir coupé l'eau, il faut scier les tubes d'arrivée. On suggère d'utiliser des raccord olive (sans soudure) qui permettraient de mettre 2 vannes et de retrouver l'usage de l'eau dans l'habitat. Bien évidemment ; il faut que les extrémités des tubes ne soient pas déformées, il faut également qu'elles soient bien nettoyées à la toile émeri et ébavurées. Ensuite on pose les raccords avec un peu de graisse silicone.
Ensuite, vous coupez les petits tubes solidaires du robinet, vous dévissez l'écrou femelle laiton avec une clé à tube, puis enlevez le robinet.
La pose d'un nouveau mélangeur ne présente pas de problème ; comme il est muni d'un vrai flexible, il faudra vous arranger pour pouvoir le visser sur la sortie mâle de la vanne.
Vous sauriez faire tout cela ?
Cordialement.
17 septembre 2017 à 19:53
consulter ce sujet Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon sur le forum PlomberieBonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
Cordialement.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 19:34
consulter ce sujet Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 54. C'est déjà bien que le moteur tourne. Il faut démonter la hotte plus ou moins partiellement et nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Vous vérifiez également le conduit d'évacuation vers l'extérieur s'il y en a un (présence de déchets, nids etc.).
Cordialement.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 12:57
consulter ce sujet Problème hotte Arthur Martin AFC 9003 sur le forum ÉlectroménagerBien reçu Sylvère. Il s'agit donc d'une bouche hygrométrique à commande classique, bien que difficile à raccorder si cela n'a pas été prévu auparavant.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
Cordialement.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 12:52
consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes sur le forum ÉlectricitéOK. A 10 ans il faut surveiller la cuve. Vous pouvez changer les pièces sans avoir besoin de tout vidanger.
Vous pouvez mettre une vanne d'arrêt en sortie eau chaude.
Il suffit de fermer l'arrivée générale ainsi que tous les robinets, WC y compris. Outils de base + filasse et pâte (certains sont doués en téflon).
Travailler en dessous ne sera pas très facile.
Cordialement.
Vous pouvez mettre une vanne d'arrêt en sortie eau chaude.
Il suffit de fermer l'arrivée générale ainsi que tous les robinets, WC y compris. Outils de base + filasse et pâte (certains sont doués en téflon).
Travailler en dessous ne sera pas très facile.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 11:29
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible sur le forum PlomberieBonjour à tous. Le WC broyeur est bruyant. Et il y a des pannes (voir le forum) - se poseraient aussi les problèmes de niveau.
Seule solution, ajouter un autre point de raccordement bien choisi pour éviter les écoulements inter-WC. On a compris initialement que les WC étaient au même niveau, juste séparés par une cloison.
Le problème n'est pas simple vu la configuration de l'évacuation.
Cordialement.
Seule solution, ajouter un autre point de raccordement bien choisi pour éviter les écoulements inter-WC. On a compris initialement que les WC étaient au même niveau, juste séparés par une cloison.
Le problème n'est pas simple vu la configuration de l'évacuation.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet Installation d'un deuxième WC sur le forum PlomberieBonjour Jean. Changer le flexible après avoir nettoyé le raccord devrait suffire, et mettre un raccord diélectrique au besoin.
Si vous êtes bon en bricolage vous devriez pouvoir faire ce travail. Sinon, un plombier y passera peu de temps et vous serez tranquille.
Cordialement.
Si vous êtes bon en bricolage vous devriez pouvoir faire ce travail. Sinon, un plombier y passera peu de temps et vous serez tranquille.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 09:37
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible sur le forum PlomberieBonjour Sylvère. Il se pourrait que le kit comprenne des bouches hygroréglables actives avec commande par BP. Il faudra donc le préciser.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Cordialement.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 09:29
consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes sur le forum ÉlectricitéBonjour Hervé. La réponse est non. Le défaut que vous décrivez s'apparente au pire à un court-circuit.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
Cordialement.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
Cordialement.
16 septembre 2017 à 00:13
consulter ce sujet Défaut isolement entre phase et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas besoin d’être du métier pour voir que l'escalier est désolidarisé du fait que le sol a bougé. Soit vous camouflez avec des profilés, soit vous refaites un escalier. Mais on peut vivre avec s'il y a des travaux plus importants en vue.
Cordialement.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 21:19
consulter ce sujet Fissures escalier extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour. Un clapet de diamètre 100 est un peu gros. Le fluide est chargé. Si le plombier met un clapet il faudra prévoir son nettoyage régulier. Sans compter qu'il en faut deux. Le plombier aurait pu prévoir ce mauvais fonctionnement. Vous voyez avec lui.
Cordialement.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 21:13
consulter ce sujet Installation d'un deuxième WC sur le forum PlomberieBonjour. Vous laissez ainsi et vous verrez bien ; si vous avez été généreux en colle ce devrait être bon.. Pour les autres il faut dépolir les surfaces des parties à assembler, et les tartiner avant emmanchement.
Cordialement.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 21:09
consulter ce sujet Colle PVC mise sur un seul embout risque de fuite ? sur le forum PlomberieBonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
Cordialement.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 21:05
consulter ce sujet Délestage programmeur de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..
Cordialement..
15 septembre 2017 à 13:51
consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas l'installation est de la responsabilité du fournisseur. Ne vous embêtez pas à changer quoi que ce soit.
Je me suis fait installer un adoucisseur d'eau
Citation :On branche dans le bons sens sans faire d'expériences qui n'ont pas lieu d'être.
Mais pourquoi si je branche à l'envers...
Cordialement.
15 septembre 2017 à 13:26
consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau billes marron sortent du robinet ? sur le forum PlomberieOk. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
Cordialement.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 08:27
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Vous pouvez essayer là : Serrurerie Moderne Creilloise (SMC) - 846 av du Tremblay - 60100 CREIL - 03 44 64 49 90. S'ils n'ont pas en magasin, ils sauront trouver un fournisseur, pour peu que vous décriviez bien ce que vous cherchez. Apparemment c'est un article assez basique.
Cordialement.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 19:17
consulter ce sujet Recherche de barillet avec clés de panneaux d'affichage sur le forum DiversSi le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.
14 septembre 2017 à 18:55
consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
mais je me trompe peut être.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 18:48
consulter ce sujet Question sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
14 septembre 2017 à 17:25
consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté sur le forum ÉlectricitéOk. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
Cordialement.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 15:04
consulter ce sujet Question sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéOk Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
Cordialement.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 14:52
consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
Cordialement.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 13:47
consulter ce sujet Question sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéOk Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
Cordialement.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 13:39
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
Cordialement.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
Cordialement.
14 septembre 2017 à 11:32
consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250 sur le forum Électricité