Profil du membre GL
Actuellement
875
questions dans le
forum téléphonie
Membre inscrit GL
a posté 31 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Fred2105.
Vous trouverez le schéma un peu partout sur le forum, notamment ici :
Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
Il faut deux détecteurs indépendants alimentés par le même circuit qu'actuellement.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel.
Cordialement.
Vous trouverez le schéma un peu partout sur le forum, notamment ici :
Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
Il faut deux détecteurs indépendants alimentés par le même circuit qu'actuellement.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel.
Cordialement.
26 juillet 2020 à 22:43
consulter ce sujet Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Yan37.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas là vous détruisez le cache orange et vous remplacez la vis. On peut mettre une vis papillon si les dimensions de la vis sont métriques.
c'est le cache orange qui tourne dans le vide.
Cordialement.
26 juillet 2020 à 14:37
consulter ce sujet Impossible d'enlever une vis sur le forum MaçonnerieBonjour ygm. Où en est votre problème ?
26 juillet 2020 à 12:20
consulter ce sujet Comment ôter les pastilles de couleur d'un robinet sur le forum PlomberieRe. On ne peut pas deviner les compétences des internautes. Quelquefois il y en a qui ont deux mains gauches et c'est difficile de les guider ; mais on peut y arriver.
Vous regardez comment sont les raccordements hydrauliques en repérant entrée eau froide et sortie eau chaude. Ensuite, il faudra isoler le chauffe-eau de l'installation ou bien vider celle-ci au point le plus bas.
Mais il devrait rester de l'eau suivant où est le point bas du chauffe-eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous regardez comment sont les raccordements hydrauliques en repérant entrée eau froide et sortie eau chaude. Ensuite, il faudra isoler le chauffe-eau de l'installation ou bien vider celle-ci au point le plus bas.
Mais il devrait rester de l'eau suivant où est le point bas du chauffe-eau.
Citation :On ne se fait pas de souci pour vous ; effectivement, avec un peu de logique ça n'en sera pas un.
Je suis très bricoleur donc je n'ai pas de problèmes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2020 à 17:21
consulter ce sujet Vidange chauffe eau pour démontage sur le forum PlomberieBonjour Artiste 51. Vous évoquez les bornes anti cisaillantes dites bornes Ferrel, bien pratiques pour raccorder plusieurs câbles entre eux comme vous le signalez. Mais dans votre cas, préférez les dominos.
On en reste donc à fils tortillés + dominos.
Les bornes rapides à levier type Wago sont pratiques à l'usage (faire et défaire), et fiables par construction. Elles remplacent sans problème les dominos dans le domestique.
Cordialement.
On en reste donc à fils tortillés + dominos.
Les bornes rapides à levier type Wago sont pratiques à l'usage (faire et défaire), et fiables par construction. Elles remplacent sans problème les dominos dans le domestique.
Cordialement.
24 juillet 2020 à 10:24
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous n'êtes ni bricoleur expérimenté ni outillé il vaut mieux demander à un professionnel.
En cas de fausse manipulation vous risquez l'inondation. Sans compter que l'ensemble chauffe-eau + eau résiduelle représente une masse de plusieurs dizaines de kilogrammes.
Enlever un chauffe-eau est rarement simple.
Vous ne précisez pas si vous êtes propriétaire ou locataire. Dans ce dernier cas vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
Cordialement.
En cas de fausse manipulation vous risquez l'inondation. Sans compter que l'ensemble chauffe-eau + eau résiduelle représente une masse de plusieurs dizaines de kilogrammes.
Enlever un chauffe-eau est rarement simple.
Vous ne précisez pas si vous êtes propriétaire ou locataire. Dans ce dernier cas vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
Cordialement.
24 juillet 2020 à 09:37
consulter ce sujet Vidange chauffe eau pour démontage sur le forum PlomberieBonjour Lily11. Ici on emploierait une adjectif quelque peu vulgaire pour qualifier l'état du vidage.
On ne sait si la réparation dépend du propriétaire ou non. Probablement que oui.
Vous pourriez faire intervenir un plombier pour avoir son avis.
En attendant, il se pourrait que des algues poussent dans l'évacuation.
Vous pourriez peut-être, en attendant, jeter quelques pastilles de chlore dans le vidage, sans être certain que ce soit efficace.
Un nettoyeur haute pression envoyant un fort jet d'eau chaude pourrait être une solution.
D'après ce que l'on voit un démontage du vidage permettrait d'y voir plus clair. Mais vous ne précisez pas s'il s'agit d'une baignoire, une douche ou un évier de cuisine.
Vous pouvez aussi demander conseil à une société de curage, mais il vaut mieux laisser cette action à l'initiative du propriétaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait si la réparation dépend du propriétaire ou non. Probablement que oui.
Vous pourriez faire intervenir un plombier pour avoir son avis.
En attendant, il se pourrait que des algues poussent dans l'évacuation.
Vous pourriez peut-être, en attendant, jeter quelques pastilles de chlore dans le vidage, sans être certain que ce soit efficace.
Un nettoyeur haute pression envoyant un fort jet d'eau chaude pourrait être une solution.
D'après ce que l'on voit un démontage du vidage permettrait d'y voir plus clair. Mais vous ne précisez pas s'il s'agit d'une baignoire, une douche ou un évier de cuisine.
Vous pouvez aussi demander conseil à une société de curage, mais il vaut mieux laisser cette action à l'initiative du propriétaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juillet 2020 à 09:32
consulter ce sujet Énorme racine verte dans le drain du bain ? sur le forum PlomberieCitation :Pas grave, les chinois sont en route pour de vrai.
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !
23 juillet 2020 à 11:50
consulter ce sujet Plinthe électrique 347 volts sur le forum ChauffageBonjour Martien. Sur notre planète la puissance est proportionnelle au carré de la tension. Donc de 2 000 W, la puissance va passer à un petit 1 000 W.
Pas de quoi chauffer un chat !
Cordialement.
Pas de quoi chauffer un chat !
Cordialement.
22 juillet 2020 à 23:40
consulter ce sujet Plinthe électrique 347 volts sur le forum ChauffageBonjour Mikepp. Vous avez acheté cette plinthe probablement d'occasion aux enchères sans savoir quelles étaient les caractéristiques.
Il ne vous reste plus qu'à vous en débarrasser et en remettre une neuve, 2 kW 240 V.
Certes, sous 240 V la plinthe d'occasion chauffera un peu, suffisamment pour une petite salle de bain.
En tout cas il faut reconnaitre que vous avez fait une mauvaise affaire et que comme l'hiver est rude, cette plinthe ne vous sera pas utile.
Cordialement.
Il ne vous reste plus qu'à vous en débarrasser et en remettre une neuve, 2 kW 240 V.
Certes, sous 240 V la plinthe d'occasion chauffera un peu, suffisamment pour une petite salle de bain.
En tout cas il faut reconnaitre que vous avez fait une mauvaise affaire et que comme l'hiver est rude, cette plinthe ne vous sera pas utile.
Cordialement.
22 juillet 2020 à 23:13
consulter ce sujet Plinthe électrique 347 volts sur le forum ChauffageBonjour à tous. Ne serait-ce pas un revêtement plastique ? Un parquet même stratifié n'est pas mou à ce point là. Mais on n'est sûr de rien.
A part regarder dessous et refaire la pièce, il se peut qu'il n'y ait pas d'autre solution.
Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Cordialement.
A part regarder dessous et refaire la pièce, il se peut qu'il n'y ait pas d'autre solution.
Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Cordialement.
22 juillet 2020 à 23:02
consulter ce sujet Rond apparaît sous le parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour. On aimerait pouvoir vous aider mais il n'est pas certain que vous ayez l'expérience nécessaire. Aussi, il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un électricien qui saura remettre la commande en service avec le bon équipement, tout en garantissant le bon fonctionnement et la sécurité.
Votre question ne relève pas de l'entraide bricolage habituelle. Il faut commencer par relever le schéma du montage actuel, tout en en comprenant le fonctionnement, puis on remet à neuf. Cela ne peut se faire devant un écran.
Le boitier n'a pas grillé. Un des composants est en défaut, peut-être une usure ayant entrainé la dégradation des contacts.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question ne relève pas de l'entraide bricolage habituelle. Il faut commencer par relever le schéma du montage actuel, tout en en comprenant le fonctionnement, puis on remet à neuf. Cela ne peut se faire devant un écran.
Le boitier n'a pas grillé. Un des composants est en défaut, peut-être une usure ayant entrainé la dégradation des contacts.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 juillet 2020 à 22:51
consulter ce sujet Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 sur le forum ÉlectricitéRe.
Dans le cas de la jonction tortillée et soudée (brasée), si les conducteurs sont bien serrés, à la limite la soudure est inutile. Il faut que la jonction soit au sec. La soudure est une garantie supplémentaire de longévité.
On ne va pas citer toutes les applications où cette technique est utilisée depuis bien longtemps et elle a fait ses preuves dans bien des domaines, des débuts de la radio jusqu'aux équipements dans l'espace et la plomberie (sans oublier la fabrications des vents en laiton (trompettes, saxophones etc.). Quant à la colle à métaux, on oublie de suite ; il s'agit de faire passer du courant.
Vous avez finalement deux solutions : déplacer les prises en hauteur pour gagner une vingtaine de centimètres, ou bien rallonger comme cela a été décrit précédemment ; une bonne torsade soudée et isolée et l'on n'en parle plus ; certes, ce sera complètement hors normes mais l'on n'y peut rien.
Votre montage sera bien meilleur que celui représenté en photo : une boite de dérivation en porcelaine avec couvercle métallique + 4 jonctions à l'intérieur avec une seule vis par jonction. Boite trouvée sous un plancher avec des câbles disparates,,de l'isolant minéral pas loin et le contact du bois, un montage "maison" sans protection surintensité autre que le DJ différentiel de branchement. Ça a tenu 50 ans sans incendie. La chance.
Vous avez compris que les contributeurs n'étaient pas franchement chauds en vous conseillant la moins mauvaise des solutions.
Mais la meilleure et troisième solution est de tirer des lignes nouvelles en condamnant les autres. Avant l’exécution du doublage toutes les modifications sont possibles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui. On n'a pas peur de rallonger dans une boite quelconque accessible ou une goulotte et c'est autorisé. De nos jours, rallonger sans que le connexion soit accessible est interdit au nom de la sécurité.
c'est quand même un problème de sécurité
Dans le cas de la jonction tortillée et soudée (brasée), si les conducteurs sont bien serrés, à la limite la soudure est inutile. Il faut que la jonction soit au sec. La soudure est une garantie supplémentaire de longévité.
Citation :Non, la pratique de la soudure à l'étain ne consiste pas à faire couler comme si c'était de la colle. Il faut chauffer le métal bien décapé et étamé au besoin (cuivre ou laiton), puis l'alliage migre tout seul par capillarité entre les pièces. Si on loupe la soudure, cela devient du collage et se voit immédiatement.
...faire couler une goutte d'étain
On ne va pas citer toutes les applications où cette technique est utilisée depuis bien longtemps et elle a fait ses preuves dans bien des domaines, des débuts de la radio jusqu'aux équipements dans l'espace et la plomberie (sans oublier la fabrications des vents en laiton (trompettes, saxophones etc.). Quant à la colle à métaux, on oublie de suite ; il s'agit de faire passer du courant.
Vous avez finalement deux solutions : déplacer les prises en hauteur pour gagner une vingtaine de centimètres, ou bien rallonger comme cela a été décrit précédemment ; une bonne torsade soudée et isolée et l'on n'en parle plus ; certes, ce sera complètement hors normes mais l'on n'y peut rien.
Votre montage sera bien meilleur que celui représenté en photo : une boite de dérivation en porcelaine avec couvercle métallique + 4 jonctions à l'intérieur avec une seule vis par jonction. Boite trouvée sous un plancher avec des câbles disparates,,de l'isolant minéral pas loin et le contact du bois, un montage "maison" sans protection surintensité autre que le DJ différentiel de branchement. Ça a tenu 50 ans sans incendie. La chance.
Vous avez compris que les contributeurs n'étaient pas franchement chauds en vous conseillant la moins mauvaise des solutions.
Mais la meilleure et troisième solution est de tirer des lignes nouvelles en condamnant les autres. Avant l’exécution du doublage toutes les modifications sont possibles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2020 à 22:42
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéBonjour Artiste 51, Rémi et 1Insp. Le mauvais contact est l'intermédiaire entre un contact fermé de résistance nulle et un contact ouvert de résistance infinie. Dès l'instant où il y a du courant qui circule dans une résistance non nulle, celle-ci chauffe.
Si deux conducteurs en contact sont oxydés, la résistance de contact intervient.
Si dans une prise de courant la surface de contact entre la broche mâle et la douille femelle est faible, et si la pression des lamettes de la broche femelle est faible, la résistance de contact intervient.
Dans votre cas, la solution est bien la soudure après torsade ou épissure.
On a traité ici une fois le cas d'un tube fluo qui clignotait sans raison. L'internaute a fini par trouver une liaison défectueuse dans une boite de dérivation. Comme quoi cela arrive.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si deux conducteurs en contact sont oxydés, la résistance de contact intervient.
Si dans une prise de courant la surface de contact entre la broche mâle et la douille femelle est faible, et si la pression des lamettes de la broche femelle est faible, la résistance de contact intervient.
Dans votre cas, la solution est bien la soudure après torsade ou épissure.
Citation :Oui, comme on peut voir sur la photo, liaison entre un disjoncteur et le télérupteur attenant (vis mal serrée) ; on comprend pourquoi les matériaux ne doivent pas propager la flamme.
A moins que cet échauffement persiste dans le temps.
Citation :Oui, si le serrage est bon avec des conducteurs non oxydés. On peut tortiller et mettre dans le domino. Sur la photo c'est fait à la va vite avec deux paires de pinces.
Et depuis 10 ans, aucun problème.
Citation :Oui, mais il n'empêche que les mauvais contacts sont une cause d'échauffement, voire d'incendie.
je n'ai jamais entendu dire qu'il avait fallu intervenir sur une boite de dérivation à cause de mauvaises connexions dans les dominos.
On a traité ici une fois le cas d'un tube fluo qui clignotait sans raison. L'internaute a fini par trouver une liaison défectueuse dans une boite de dérivation. Comme quoi cela arrive.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 juillet 2020 à 14:43
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bigre ! Il y a du travail avant de pouvoir faire une flambée.
Cordialement.
Cordialement.
22 juillet 2020 à 09:02
consulter ce sujet Détruire conduit cheminée sur le forum MaçonnerieBonjour invité et Alma1. Le cas d'école où l'opération ne peut-être réalisée que par la méthode OSD.
Il faut voir comment la roue tient sur l'axe, et ensuite on fait preuve d'inventivité.
Un bon bricoleur sait remédier au problème. La colle n'est pas une solution. Il faut de la mécanique : goupille et rondelle par exemple. Mais avant tout il faut voir comment la roue tient. Vu le prix d'un chariot, il est probable qu'il n'y ait pas de vis.
Cordialement.
Il faut voir comment la roue tient sur l'axe, et ensuite on fait preuve d'inventivité.
Un bon bricoleur sait remédier au problème. La colle n'est pas une solution. Il faut de la mécanique : goupille et rondelle par exemple. Mais avant tout il faut voir comment la roue tient. Vu le prix d'un chariot, il est probable qu'il n'y ait pas de vis.
Cordialement.
21 juillet 2020 à 23:36
consulter ce sujet Problème roue d'un chariot de course sur le forum DiversBonjour. Votre assureur a très probablement raison. Un bac de douche n'a pas besoin d'un caillebotis pour être utilisable. Le fait que vous ayez utilisé ou non le caillebotis ne les regarde pas. Dans le bail il n'est nullement évoqué.
Les propriétaires ont mandaté un plombier (ce n'est pas vous), ce n'est donc pas à vous de régler une facture à leur nom. C'est bien une charge de propriétaire, comme le serait un chauffe-eau (mais pas les joints de robinet).
Votre assurance habitation peut certainement vous apporter une assistance juridique s'il le faut.
Par contre, le dégât des eaux a comme origine le bac ; cela reste à prouver mais c'est un peu tard. Il aurait fallu déclarer l'incident auprès de votre assurance. Dans les relations propriétaire locataire, l'amiable est à éviter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Les propriétaires ont mandaté un plombier (ce n'est pas vous), ce n'est donc pas à vous de régler une facture à leur nom. C'est bien une charge de propriétaire, comme le serait un chauffe-eau (mais pas les joints de robinet).
Votre assurance habitation peut certainement vous apporter une assistance juridique s'il le faut.
Par contre, le dégât des eaux a comme origine le bac ; cela reste à prouver mais c'est un peu tard. Il aurait fallu déclarer l'incident auprès de votre assurance. Dans les relations propriétaire locataire, l'amiable est à éviter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
21 juillet 2020 à 23:28
consulter ce sujet Bac de douche fissuré caillebotis enlevé qui paye ? sur le forum Litiges TravauxBonjour à tous.
Si vous soudez, vous ne mettez pas les conducteurs côte à côte. Vous les tortillez ensemble fortement puis soudez. Ou bien une épissure à l'ancienne en deux parties et vous soudez.
Faites faire le travail par un ami expérimenté. Il faut un minimum d'outillage, un bon fer à souder (60 W) avec une panne bien propre, de la soudure de qualité. On ne tartine pas la soudure, l'alliage doit couler de lui même. On obtient une soudure brillante.
Pas de connaissances sur les jonctions thermosoudables.
Cordialement.
Citation :Oui, et le pire est imaginable : du courant qui passe, un mauvais contact avant rupture complète de celui-ci. Et ce n'est pas l'installation à changer en cas de gros pépin, mais l'habitat à refaire si le début d'incendie a été confiné dans des cloisons.
...et il a eu un Wago qui s'est défait
Citation :Et pourtant... Ne pouvez vous pas remplacer l'ensemble des lignes ? Derrière le doublage il y a de la place.
l'installation est telle que je n'ai pas la possibilité d'enlever les fils
Si vous soudez, vous ne mettez pas les conducteurs côte à côte. Vous les tortillez ensemble fortement puis soudez. Ou bien une épissure à l'ancienne en deux parties et vous soudez.
Faites faire le travail par un ami expérimenté. Il faut un minimum d'outillage, un bon fer à souder (60 W) avec une panne bien propre, de la soudure de qualité. On ne tartine pas la soudure, l'alliage doit couler de lui même. On obtient une soudure brillante.
Pas de connaissances sur les jonctions thermosoudables.
Cordialement.
21 juillet 2020 à 23:07
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéBonjour Artiste 51. Oui bien sûr, les épissures sont interdites.
L'avis personnel est qu'une épissure bien faite et soudée pour terminer aura une durée de vie plus longue qu'une borne rapide type Wago ; un avis complètement subjectif et probablement erroné, les appareillages étant dument certifiés. La surface des conducteurs en contact dans le cas d'une épissure est plus importante et on peut supposer que la tenue aux surcharges sera meilleure. Maintenant, du fait des protections surintensités, toute surcharge est vite coupée. Il n'y a pas de raison qu'une borne rapide fonde par surcharge prolongée.
La solution dominos massifs en laiton est bonne également. On tortille les deux embouts de cuivre ensemble sur 12 ou 14 mm avec une pince, puis le domino parfait la liaison avec ses deux vis. On entoure ensuite avec de la gaine thermorétractable ou de l'adhésif genre 3 M.
La solution que vous envisagez est certainement la plus sécurisante compte tenu que vous n'êtes peut-être pas assez expérimenté.
En résumé, il n'y a pas tant de problèmes que cela. Les liaisons étant bien faites vous n'aurez pas besoin d'ouvrir les trappes dans vingt ans. Mais il faut des bons conducteurs en cuivre bien rouge et non oxydé. Pas de cuivre plus ou moins étamé comme dans le temps.
Il faudra utiliser de l'ICT de 20 pour être tranquille, et vous serez généreux avec la longueur, 10 ou 15 cm en plus est bien utile.
On n'a pas étudié la solution des embouts de liaison sertis à la pince.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'avis personnel est qu'une épissure bien faite et soudée pour terminer aura une durée de vie plus longue qu'une borne rapide type Wago ; un avis complètement subjectif et probablement erroné, les appareillages étant dument certifiés. La surface des conducteurs en contact dans le cas d'une épissure est plus importante et on peut supposer que la tenue aux surcharges sera meilleure. Maintenant, du fait des protections surintensités, toute surcharge est vite coupée. Il n'y a pas de raison qu'une borne rapide fonde par surcharge prolongée.
La solution dominos massifs en laiton est bonne également. On tortille les deux embouts de cuivre ensemble sur 12 ou 14 mm avec une pince, puis le domino parfait la liaison avec ses deux vis. On entoure ensuite avec de la gaine thermorétractable ou de l'adhésif genre 3 M.
La solution que vous envisagez est certainement la plus sécurisante compte tenu que vous n'êtes peut-être pas assez expérimenté.
En résumé, il n'y a pas tant de problèmes que cela. Les liaisons étant bien faites vous n'aurez pas besoin d'ouvrir les trappes dans vingt ans. Mais il faut des bons conducteurs en cuivre bien rouge et non oxydé. Pas de cuivre plus ou moins étamé comme dans le temps.
Il faudra utiliser de l'ICT de 20 pour être tranquille, et vous serez généreux avec la longueur, 10 ou 15 cm en plus est bien utile.
On n'a pas étudié la solution des embouts de liaison sertis à la pince.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 juillet 2020 à 14:49
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéBonjour Boris. Merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes. On constate malgré tout l'irresponsabilité de certains corps de métier. Un responsable de chantier (lequel ?) n'a pas fait son travail comme il aurait fallu.
Cordialement.
Cordialement.
20 juillet 2020 à 23:18
consulter ce sujet Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique sur le forum PlomberieBonjour.
Suivant le diamètre extérieur du tube il y aura peut-être moyen de mettre en œuvre la solution proposée ici :
Problème de plomberie piquage sur chute verticale
Si le tube ne peut être changé depuis son origine.
Cela consistera donc à remplacer la partie en fonte au dessus de la jonction scellée par un tube PVC de diamètre approprié au tube en approvisionnant un raccord à lèvre.
Cordialement.
Suivant le diamètre extérieur du tube il y aura peut-être moyen de mettre en œuvre la solution proposée ici :
Problème de plomberie piquage sur chute verticale
Si le tube ne peut être changé depuis son origine.
Cela consistera donc à remplacer la partie en fonte au dessus de la jonction scellée par un tube PVC de diamètre approprié au tube en approvisionnant un raccord à lèvre.
Cordialement.
20 juillet 2020 à 15:22
consulter ce sujet Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC sur le forum PlomberieBonjour artiste51. Le problème est majeur si vous ne pouvez pas remplacer le toron ni tirer une ligne nouvelle pour éviter de rallonger un circuit existant.
Si vous devez passer par l'opération rallonger, il faut que la liaison dure cent ans, bref, il faudrait choisir la moins mauvaise des solutions.
Tout dépend aussi si vous avez la place pour effectuer la jonction.
La solution personnelle pourrait être d'effectuer une épissure suivant les règles de l'art avec du cuivre bien propre, les spires jointives de chaque côté bien serrées sur un centimètre minimum, suivi d'une soudure à l'étain de qualité, en chauffant bien.
Il faut savoir faire une épissure à l'ancienne, la soudure à l'étain doit être maitrisée. On termine l'opération avec de la gaine thermorétractable de qualité, au besoin on enroule de l'isolant 3M pour parfaire l'opération. Vous laissez l'ensemble dans la boite actuelle munie d'un couvercle. Des vidéos sont présentes sur le net.
Il faudrait voir si la solution utilisant des manchons de sertissage est possible ; mais il faut une bonne pince à sertir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous devez passer par l'opération rallonger, il faut que la liaison dure cent ans, bref, il faudrait choisir la moins mauvaise des solutions.
Tout dépend aussi si vous avez la place pour effectuer la jonction.
La solution personnelle pourrait être d'effectuer une épissure suivant les règles de l'art avec du cuivre bien propre, les spires jointives de chaque côté bien serrées sur un centimètre minimum, suivi d'une soudure à l'étain de qualité, en chauffant bien.
Il faut savoir faire une épissure à l'ancienne, la soudure à l'étain doit être maitrisée. On termine l'opération avec de la gaine thermorétractable de qualité, au besoin on enroule de l'isolant 3M pour parfaire l'opération. Vous laissez l'ensemble dans la boite actuelle munie d'un couvercle. Des vidéos sont présentes sur le net.
Il faudrait voir si la solution utilisant des manchons de sertissage est possible ; mais il faut une bonne pince à sertir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2020 à 14:28
consulter ce sujet Comment rallonger un circuit électrique après isolation sur le forum ÉlectricitéRe. Non, pas de danger. On peut mixer les sources lumineuses comme on veut.
Les LEDs sont peut-être des premiers prix.
Cordialement.
Les LEDs sont peut-être des premiers prix.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 23:39
consulter ce sujet Ampoules qui scintillent le soir et le matin sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas la nature des lampes, LEDs ou incandescence.
Ce phénomène n'est pas rare, surtout avec des lampes LEDs.
Voyez avec les voisins s'ils observent le même phénomène.
Cordialement.
Ce phénomène n'est pas rare, surtout avec des lampes LEDs.
Voyez avec les voisins s'ils observent le même phénomène.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 23:02
consulter ce sujet Ampoules qui scintillent le soir et le matin sur le forum ÉlectricitéBonjour Babsaudae. Le fait que l'installation soit plus au sud ne change pas grand chose. Vous avez intérêt à faire du neuf et ne pas tenir compte des éventuels survivants, tant en conducteurs qu'en appareillages.
Vous faites au mieux. Mais ce ne sera pas simple. Vous pouvez appliquer les normes d'ici, ce qui sera une garantie de bon fonctionnement et de sécurité.
Il faudra vous inquiéter du schéma de liaison à la terre mis en œuvre dans le pays.
Cordialement.
Vous faites au mieux. Mais ce ne sera pas simple. Vous pouvez appliquer les normes d'ici, ce qui sera une garantie de bon fonctionnement et de sécurité.
Il faudra vous inquiéter du schéma de liaison à la terre mis en œuvre dans le pays.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 19:00
consulter ce sujet Tester une installation électrique après incendie sur le forum ÉlectricitéBonjour Yann37. Dans lemonde.fr de ce jour, voir l'article Cabane pour enfants, carré potager, terrasse en bois… Des tutos bricolage pour les vacances
Cordialement.
Cordialement.
18 juillet 2020 à 19:14
consulter ce sujet Comment fabriquer une cabane en bois pour enfants sur le forum MaçonnerieBonjour Tam. Une idée peut-être stupide.
Vous pouvez poser la photo ou le document sur une planchette de contreplaqué ou autre matériau, et mettre sous vide avec la machine qui sert pour les cuisses de poulet.
Ce ne sera peut-être pas assez transparent, mais cela vaut la peine d'essayer.
Cordialement.
Vous pouvez poser la photo ou le document sur une planchette de contreplaqué ou autre matériau, et mettre sous vide avec la machine qui sert pour les cuisses de poulet.
Ce ne sera peut-être pas assez transparent, mais cela vaut la peine d'essayer.
Cordialement.
18 juillet 2020 à 19:09
consulter ce sujet Transformer photo en pancarte pour l'extérieur ? sur le forum Bricolage Créatif PhotosBonjour 1Insp.
Merci pour l'info. Chez les proches et ici il y a un voyant en cuisine ou sur le tableau qui signale les HC. Pas de problème pour le moment.
Où il est question d'électricité qui passe dans les murs en question 20020.
Cordialement.
Citation :Dommage.
la fonction puissance du compteur est toujours active.
Merci pour l'info. Chez les proches et ici il y a un voyant en cuisine ou sur le tableau qui signale les HC. Pas de problème pour le moment.
Où il est question d'électricité qui passe dans les murs en question 20020.
Cordialement.
18 juillet 2020 à 18:54
consulter ce sujet Info compteurs Linky et contact C1 C2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Devavrata. La notice précise que le courant commuté peut aller jusqu'à 16 A en AC1 (charges résistives).
Pour la pompe il faut AC3 (moteurs). D'où le besoin de passer par un contacteur ultérieurement.
Vous essayez le montage que vous avez fait en utilisant le contact normalement ouvert au repos.
5 16 et 18 constituent les bornes d'un contact inverseur. On utilise donc 15 et 18. On utilise la fonction A.
Vous pouvez essayer le montage sur l'établi en commandant une lampe. Après, il sera toujours temps de rajouter un contacteur.
Ce genre de relais multifonctions existe sous différentes marques. On s'approvisionne chez Conrad ou RS.
Nota : le problème du courant de la pompe et du contact est qu'un moteur est un récepteur inductif, et le courant d'appel à chaque mise en service est important. Le contact ne va pas résister longtemps.
Cordialement.
Pour la pompe il faut AC3 (moteurs). D'où le besoin de passer par un contacteur ultérieurement.
Vous essayez le montage que vous avez fait en utilisant le contact normalement ouvert au repos.
5 16 et 18 constituent les bornes d'un contact inverseur. On utilise donc 15 et 18. On utilise la fonction A.
Vous pouvez essayer le montage sur l'établi en commandant une lampe. Après, il sera toujours temps de rajouter un contacteur.
Ce genre de relais multifonctions existe sous différentes marques. On s'approvisionne chez Conrad ou RS.
Nota : le problème du courant de la pompe et du contact est qu'un moteur est un récepteur inductif, et le courant d'appel à chaque mise en service est important. Le contact ne va pas résister longtemps.
Cordialement.
18 juillet 2020 à 15:25
consulter ce sujet Remplacer anti-retour par électrovanne sur le forum ÉlectricitéRe. Oui, cela peut changer le diagnostic. Si ce sont quelques spires enroulées sur un noyau en ferrite ce peut être une inductance en série avec le circuit d'induit. Vous la court-circuitez et vous verrez bien si la machine repart.
Avec de la chance...
Cordialement.
Avec de la chance...
Cordialement.
18 juillet 2020 à 15:02
consulter ce sujet Panne perforateur Spit 321 sur le forum OutillageBonjour Bricoalberto.
Il s'agit d'un ressort dont l'utilité est de presser le balai sur le collecteur, tout en conduisant le courant. Manifestement il a fait office de fusible.
Vous ne pourrez rien faire vous même face à une surintensité d'origine inconnue. Si l'outil en vaut la peine économiquement vous pourrez le faire réparer par un SAV agréé.
On conseille régulièrement http://elec-bobinage.fr/
Vu le prix neuf annoncé sur le net à 240 €, ce sera plutôt dépôt en déchèterie.
Cordialement.
Il s'agit d'un ressort dont l'utilité est de presser le balai sur le collecteur, tout en conduisant le courant. Manifestement il a fait office de fusible.
Vous ne pourrez rien faire vous même face à une surintensité d'origine inconnue. Si l'outil en vaut la peine économiquement vous pourrez le faire réparer par un SAV agréé.
On conseille régulièrement http://elec-bobinage.fr/
Vu le prix neuf annoncé sur le net à 240 €, ce sera plutôt dépôt en déchèterie.
Cordialement.
18 juillet 2020 à 08:37
consulter ce sujet Panne perforateur Spit 321 sur le forum OutillageRe. D'après l'étiquette elle est compatible.
Vous branchez donc à l'identique. Mais sur l'écran on ne voit pas les bornes. Vous devez retrouver L1 L2 L3 N1 N2 T
Le branchement initial est-il triphasé ? Autrement dit, la câble blanc amène-t-il 3 Ph + N + T ? Ou bien, s'il vient d'une boite de dérivation, certains conducteurs sont-ils reliés ?
Cordialement.
Vous branchez donc à l'identique. Mais sur l'écran on ne voit pas les bornes. Vous devez retrouver L1 L2 L3 N1 N2 T
Le branchement initial est-il triphasé ? Autrement dit, la câble blanc amène-t-il 3 Ph + N + T ? Ou bien, s'il vient d'une boite de dérivation, certains conducteurs sont-ils reliés ?
Cordialement.
17 juillet 2020 à 22:51
consulter ce sujet Branchement plaque induction 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonsoir 1Insp. A vrai dire je pensais bien que c'était vous. Pour aborder ce genre de montage peu courant il faut être bien documenté, l'expérience de terrain fait le reste.
Merci encore.
Vous voyez, on assure encore la permanence sur le forum en y consacrant quelques minutes par jour, bien que les années passent. Pour l'instant odorat et goût n'ont pas été affectés. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Bien cordialement.
Merci encore.
Vous voyez, on assure encore la permanence sur le forum en y consacrant quelques minutes par jour, bien que les années passent. Pour l'instant odorat et goût n'ont pas été affectés. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Bien cordialement.
17 juillet 2020 à 20:55
consulter ce sujet Mesure isolement et électroménager sur le forum ÉlectricitéBonjour siflambe. Il faudrait préciser si la plaque initiale fonctionnait en triphasé.
Sur la nouvelle le câble noir montre que le raccordement est monophasé. Il faudrait que vous soyez certain que la nouvelle plaque peut être raccordée en triphasé avec neutre. Voir la notice.
La photo à droite est bien floue. On aperçoit le bornier mais aucune indication.
A suivre.
Cordialement.
Sur la nouvelle le câble noir montre que le raccordement est monophasé. Il faudrait que vous soyez certain que la nouvelle plaque peut être raccordée en triphasé avec neutre. Voir la notice.
La photo à droite est bien floue. On aperçoit le bornier mais aucune indication.
A suivre.
Cordialement.
17 juillet 2020 à 18:44
consulter ce sujet Branchement plaque induction 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 6 et merci pour les précisions. En 19935 une réponse a été apportée sous forme d'un texte proposé en lien par réponse 8 reprenant la réglementation.
En monophasé la mise à le terre d'une borne secondaire d'un transformateur d'isolement est courante dans le cas de l'alimentation des circuits de commande d'automatismes.
La question aborde la même chose en triphasé sans neutre, et le texte précise la réglementation. Effectivement, ce n'est pas courant. Et on ne sait pas tout ; mais on progresse !
Cordialement.
En monophasé la mise à le terre d'une borne secondaire d'un transformateur d'isolement est courante dans le cas de l'alimentation des circuits de commande d'automatismes.
La question aborde la même chose en triphasé sans neutre, et le texte précise la réglementation. Effectivement, ce n'est pas courant. Et on ne sait pas tout ; mais on progresse !
Cordialement.
17 juillet 2020 à 18:36
consulter ce sujet Mesure isolement et électroménager sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il se peut qu'il y ait une mauvaise représentation du parafoudre, et fredoise pourrait éclaircir ce point dans sa prochaine intervention.
Normalement le parafoudre est en dérivation sur le bornier phase / neutre du tableau de répartition en aval du DJ de branchement.
Sur ce bornier sont également branchés les différents ID en dérivation.
Ce sujet est régulièrement abordé sur le forum ; tout dernièrement ici : Interrupteur sectionneur et parafoudre
Cordialement.
Normalement le parafoudre est en dérivation sur le bornier phase / neutre du tableau de répartition en aval du DJ de branchement.
Sur ce bornier sont également branchés les différents ID en dérivation.
Ce sujet est régulièrement abordé sur le forum ; tout dernièrement ici : Interrupteur sectionneur et parafoudre
Cordialement.
17 juillet 2020 à 14:32
consulter ce sujet Avis répartition tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste quelques compléments.
Le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique, tout comme la hotte s'il y en a une.
16 A pour la VMC semble démesuré.
25 A pour le chauffe-eau ne se justifie pas.
3 circuits pour 11 kW de chauffage est insuffisant. Il faut multiplier les circuits de façon à pouvoir assurer un délestage cascado-cyclique par un gestionnaire d'énergie programmateur délesteur. Mais on comprend qu'il s'agit d'une rénovation de tableau probablement non suivie d'une création de lignes ; ce serait peut-être le moment.
Chaque sèche-serviettes doit posséder un circuit propre. S'il n'y en n'a pas, peut-être faudrait-il créer les lignes "au cas où".
Si un jour vous avez une plaque de cuisson à induction, il faudra impérativement que le chauffage soit délesté.
Pour terminer, le double tarif est devenu inintéressant.
Pour alimenter tout cela, quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
Le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique, tout comme la hotte s'il y en a une.
16 A pour la VMC semble démesuré.
25 A pour le chauffe-eau ne se justifie pas.
3 circuits pour 11 kW de chauffage est insuffisant. Il faut multiplier les circuits de façon à pouvoir assurer un délestage cascado-cyclique par un gestionnaire d'énergie programmateur délesteur. Mais on comprend qu'il s'agit d'une rénovation de tableau probablement non suivie d'une création de lignes ; ce serait peut-être le moment.
Chaque sèche-serviettes doit posséder un circuit propre. S'il n'y en n'a pas, peut-être faudrait-il créer les lignes "au cas où".
Si un jour vous avez une plaque de cuisson à induction, il faudra impérativement que le chauffage soit délesté.
Pour terminer, le double tarif est devenu inintéressant.
Pour alimenter tout cela, quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 21:32
consulter ce sujet Avis répartition tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Réponse 8. La question est entre les mains du BE Legrand.
On va attendre un certain temps.
Cordialement.
On va attendre un certain temps.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 16:41
consulter ce sujet Vieux télérupteur à remplacer sur le forum ÉlectricitéRE. Vous tenez le bon bout. Voir le branchement en photo (un bricolage avec Paint, mais il va falloir que j'apprenne avec Photoshop).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2020 à 15:07
consulter ce sujet Branchement ventilateurs de PAC 4 fils sur le forum ÉlectricitéRe.
Citation :Oui, c'est sûr. Il ne faut pas faire rentrer de l'eau par exemple. Mais un pschitt de dégrippant léger ne fera pas de mal au mandrin.
aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil ?
16 juillet 2020 à 14:44
consulter ce sujet Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert sur le forum OutillageBonjour jackbean.
La première des choses à faire est de pulvériser un dégrippant, en espérant qu'il agisse. Ensuite, il faut arriver à faire tourner la bague de serrage tout en maintenant le mandrin afin qu'il ne tourne pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Aucune idée, on se débrouille.
Comment le débloquer ?
La première des choses à faire est de pulvériser un dégrippant, en espérant qu'il agisse. Ensuite, il faut arriver à faire tourner la bague de serrage tout en maintenant le mandrin afin qu'il ne tourne pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 08:24
consulter ce sujet Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert sur le forum OutillageBonjour JLB29P.
On suppose que chaque ventilateur est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant directement sur le réseau 230 V. Il est alimenté directement par le secteur, probablement par l'intermédiaire d'un contacteur. Ceci est à vérifier.
Si c'est bien ainsi, les deux enroulements sont en série et le point milieu est sorti. La couleur n'indique pas quel est le point milieu.
Vos mesures sont à affiner, le multimètre ne semble pas d'une fiabilité suffisante, il n'a pas à s'éteindre au bout de deux secondes. Le multimètre mesure la résistance, pas l’impédance.
Si R1 est la résistance d'un enroulement et R2 l'autre, vous devez trouver R1 + R2 pour l'ensemble. Si R2 est la plus grande des deux résistances, on met le condensateur en série avec lui.
Une fois les deux enroulements identifiés et le point milieu, la tension est appliquée directement entre les bornes de l'enroulement le moins résistant. L'autre enroulement est en série avec le condensateur et la tension est branchée aux bornes de l'ensemble.
Ce qui est décrit est relatif à n'importe quel moteur asynchrone monophasé quelle que soit l'application envisagée.
Conclusion : affinez vos mesures, faites un raccordement provisoire sur l'établi et le problème sera résolu.
Cordialement.
Citation :Généralement les contributeurs du forum n'en manquent pas, et les partagent quand cela est possible.
Toujours pas d'idée ?
On suppose que chaque ventilateur est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant directement sur le réseau 230 V. Il est alimenté directement par le secteur, probablement par l'intermédiaire d'un contacteur. Ceci est à vérifier.
Si c'est bien ainsi, les deux enroulements sont en série et le point milieu est sorti. La couleur n'indique pas quel est le point milieu.
Vos mesures sont à affiner, le multimètre ne semble pas d'une fiabilité suffisante, il n'a pas à s'éteindre au bout de deux secondes. Le multimètre mesure la résistance, pas l’impédance.
Si R1 est la résistance d'un enroulement et R2 l'autre, vous devez trouver R1 + R2 pour l'ensemble. Si R2 est la plus grande des deux résistances, on met le condensateur en série avec lui.
Une fois les deux enroulements identifiés et le point milieu, la tension est appliquée directement entre les bornes de l'enroulement le moins résistant. L'autre enroulement est en série avec le condensateur et la tension est branchée aux bornes de l'ensemble.
Citation :Oui, mais comment ? A la limite, si vous lancez le moteur à la main il doit tourner. Si vous insistez en le faisant grogner à l'arrêt il va griller.
Lorsque les moteurs sont branchés...
Ce qui est décrit est relatif à n'importe quel moteur asynchrone monophasé quelle que soit l'application envisagée.
Conclusion : affinez vos mesures, faites un raccordement provisoire sur l'établi et le problème sera résolu.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 08:16
consulter ce sujet Branchement ventilateurs de PAC 4 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Emmanuel57. Dans le cas d'une installation de douche il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchon. La prévention consiste à prévoir le débouchage. Dans votre cas, par l'étage inférieur.
Il sera peut-être mieux de remplacer l'ensemble de la canalisation depuis le bas, sans oublier de disposer des tampons de visite.
Vu d'ici on n'imagine pas la faisabilité du projet. Si l'évacuation est scellée directement au plâtre et sans fourreau dans le mur le raccordement ne sera pas facile, à commencer par la coupe.
Quoi qu'il en soit et d'après la photo, on peut comprendre qu'il y a un gros travail préparatoire.
Si le sol est en bois la pose du bac nécessite un renforcement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il sera peut-être mieux de remplacer l'ensemble de la canalisation depuis le bas, sans oublier de disposer des tampons de visite.
Vu d'ici on n'imagine pas la faisabilité du projet. Si l'évacuation est scellée directement au plâtre et sans fourreau dans le mur le raccordement ne sera pas facile, à commencer par la coupe.
Quoi qu'il en soit et d'après la photo, on peut comprendre qu'il y a un gros travail préparatoire.
Si le sol est en bois la pose du bac nécessite un renforcement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 juillet 2020 à 21:32
consulter ce sujet Abaisser l'évacuation des eaux usées sur le forum PlomberieBonjour. En France la tension nominale est de 230 V ± 10% ; la fréquence du réseau est de 50 Hz.
Libre à vous d'importer cet article, mais il n'est pas trop prévu pour fonctionner dans ses conditions nominales en France. La notice devrait préciser les fourchettes de tolérance tension et fréquence. L'approvisionnement en pièces détachées ne sera pas simple ; quant au dépannage, n'en parlons pas.
Il doit bien exister des produits européens de caractéristiques semblables (ou aux normes européennes).
Pas besoin de transformateur de toute façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Libre à vous d'importer cet article, mais il n'est pas trop prévu pour fonctionner dans ses conditions nominales en France. La notice devrait préciser les fourchettes de tolérance tension et fréquence. L'approvisionnement en pièces détachées ne sera pas simple ; quant au dépannage, n'en parlons pas.
Il doit bien exister des produits européens de caractéristiques semblables (ou aux normes européennes).
Pas besoin de transformateur de toute façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 juillet 2020 à 21:22
consulter ce sujet Installation d'un washlet coréen voltage ? sur le forum ÉlectricitéBonjour danielfer09. Le schéma est dans l'une des questions apparentées ci-dessous, par exemple ici :
Télémécanique DRT vieux de 20 ans
Il faut vous assurer que la bobine fonctionne en 380 / 400 V.
Entre 3 et 5 on trouve le contact d'automaintien.
Il faut obligatoirement une protection surintensité tri ou tétrapolaire en amont du contacteur. Un disjoncteur moteur serait préférable.
On met en œuvre le montage classique dessiné sur l'étiquette.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Télémécanique DRT vieux de 20 ans
Il faut vous assurer que la bobine fonctionne en 380 / 400 V.
Entre 3 et 5 on trouve le contact d'automaintien.
Il faut obligatoirement une protection surintensité tri ou tétrapolaire en amont du contacteur. Un disjoncteur moteur serait préférable.
On met en œuvre le montage classique dessiné sur l'étiquette.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2020 à 09:10
consulter ce sujet Connexion démarreur DRT Télémécanique sur le forum ÉlectricitéCitation :Eh oui. Travaillez hors tension impérativement.
C'est tout ?
14 juillet 2020 à 23:39
consulter ce sujet Branchement lampe murale SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les terriens ont coutume d'enduire le joint de graisse silicone plomberie. Cordialement.
14 juillet 2020 à 22:16
consulter ce sujet Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle sur le forum PlomberieBonjour kenandu94. Ne vous tracassez pas. Au centre de la réglette il y a un petit bornier avec un couvercle ; dessus il est marqué L = phase = fil rouge, et N = neutre = fil bleu.
Si du mur il sort un conducteur jaune/vert, vous le raccordez sur la borne terre juste au dessus de N.
La prise sur le côté est pour un rasoir par exemple. Pour un sèche-cheveux puissant, il faut voir.
Cordialement.
Si du mur il sort un conducteur jaune/vert, vous le raccordez sur la borne terre juste au dessus de N.
La prise sur le côté est pour un rasoir par exemple. Pour un sèche-cheveux puissant, il faut voir.
Cordialement.
14 juillet 2020 à 22:10
consulter ce sujet Branchement lampe murale SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour patmarin. Vous avez tout compris. On fait un branchement parallèle. Dans la boite de dérivation on peut utiliser des dominos ou des bornes rapides type Wago à levier.
On utilise des conducteurs de section 2,5 mm² (voir comment est la prise actuelle).
Vérifiez la continuité du conducteur de protection jaune/vert. On utilise un ohmmètre branché entre la terre de l'habitat et la broche de terre de la prise. En l'absence d'ohmmètre, on utilise une "sonnette" : pile + petite lampe à incandescence + longs fils.
Dans le temps on bricolait une lampe de poche pour la transformer en "sonnette" pour tester la continuité des circuits.
Vérifiez s'il y a au moins une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
Cordialement.
On utilise des conducteurs de section 2,5 mm² (voir comment est la prise actuelle).
Vérifiez la continuité du conducteur de protection jaune/vert. On utilise un ohmmètre branché entre la terre de l'habitat et la broche de terre de la prise. En l'absence d'ohmmètre, on utilise une "sonnette" : pile + petite lampe à incandescence + longs fils.
Dans le temps on bricolait une lampe de poche pour la transformer en "sonnette" pour tester la continuité des circuits.
Vérifiez s'il y a au moins une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
Cordialement.
14 juillet 2020 à 22:02
consulter ce sujet Branchement prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Synthèse. On suppose que l'accident a été déclaré auprès de l'assurance habitat.
La réfection des l'installation électrique fait partie des dégâts déclarés et ceux-ci sont normalement pris en charge. Il y aura certainement une expertise. Bref, votre interlocuteur immédiat est l'assureur.
Cordialement.
La réfection des l'installation électrique fait partie des dégâts déclarés et ceux-ci sont normalement pris en charge. Il y aura certainement une expertise. Bref, votre interlocuteur immédiat est l'assureur.
Citation :Il a bien évidemment raison. Inutile de vous lancer vous même dans des vérifications inutiles qui ne vous mèneront à rien.
L'électricien dit qu'il faut tout changer...
Cordialement.
14 juillet 2020 à 21:47
consulter ce sujet Tester une installation électrique après incendie sur le forum Électricité