Bonjour. Juste un complément.
L'ID du haut est bien un 40 A 30 mA. Un deuxième et vous serez tranquille si les circuits sont bien appairés Ph + N.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il s'agit d'interrupteurs différentiels (ID) et non de disjoncteurs différentiels (DJ différentiels).
Arrivée EDF sur les entrées des deux disjoncteurs différentiels (en parallèle), puis sorties qui alimentent les rangées de disjoncteurs ?
L'ID du haut est bien un 40 A 30 mA. Un deuxième et vous serez tranquille si les circuits sont bien appairés Ph + N.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 17:57
consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Milo78. La réglette ne renseigne en rien sur la fonction des différents conducteurs.
Il faudrait voir si le moteur est compatible avec le variateur qui fournit uniquement une tension variable.
En gros, sans document concernant le moteur de hotte, on ne peut rien conseiller. Il se pourrait que la hotte doive être raccordée sur une commande déportée.
Voir votre fournisseur.
Cordialement.
Il faudrait voir si le moteur est compatible avec le variateur qui fournit uniquement une tension variable.
En gros, sans document concernant le moteur de hotte, on ne peut rien conseiller. Il se pourrait que la hotte doive être raccordée sur une commande déportée.
Voir votre fournisseur.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 14:02
consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour Juju84320.
5 V est peut-être la tension nominale de l'appareil, d'autant plus que la sonnerie fonctionne. La phonie est fonction de l'électronique qui la commande ainsi que HP et micro. A tout hasard vérifiez les connexions.
En résumé, devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
Cordialement.
Citation :La règle est de ne jamais changer quoi que ce soit avant d'avoir fait un diagnostic. Avec la notice du produit sous les yeux ce serait plus aisé de voir ce qui pourrait être en défaut. Un transformateur est un organe robuste. Il est très rare qu'il grille, sauf par surcharge, ce qui n'est pas le cas dans un interphone. Tâtez le pour voir s'il chauffe anormalement.
Faut-il changer le transfo ?
5 V est peut-être la tension nominale de l'appareil, d'autant plus que la sonnerie fonctionne. La phonie est fonction de l'électronique qui la commande ainsi que HP et micro. A tout hasard vérifiez les connexions.
En résumé, devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 09:34
consulter ce sujet Problème interphone Bitron sur le forum ÉlectricitéBonjour Phil80. Si le défaut affecte plusieurs circuits lumière, on peut incriminer un serrage défectueux quelque part.
Difficile de faire un diagnostic à distance.
Vous pouvez déjà resserrer toutes les connections sur le tableau de répartition et toutes celles qui pourraient se trouver dans des boites de dérivation.
On travaille hors tension, DJ de branchement déclenché.
Cordialement.
Difficile de faire un diagnostic à distance.
Vous pouvez déjà resserrer toutes les connections sur le tableau de répartition et toutes celles qui pourraient se trouver dans des boites de dérivation.
On travaille hors tension, DJ de branchement déclenché.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 19:09
consulter ce sujet Problème commande éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour Gruhdu. Un inverseur bipolaire et non un modèle unipolaire serait préférable. Vous pourrez en trouver avec le même encombrement. Il sera prudent de mettre un fusible en série avec le circuit.
Néanmoins, la solution de la diode est envisageable. Il faudra trouver un modèle 48 V 5 A environ. Mais vous allez perdre un bon 0,6 V.
Une expérimentation facile à faire.
Cordialement.
Néanmoins, la solution de la diode est envisageable. Il faudra trouver un modèle 48 V 5 A environ. Mais vous allez perdre un bon 0,6 V.
Une expérimentation facile à faire.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 19:04
consulter ce sujet Interrupteur 2 voies sur le forum ÉlectricitéBonjour Valentine1809.
Si l'origine de la fuite est trouvée alors il faut réparer si cela est possible.
Dans l'autre cas, il faudra passer des tubes en apparent ailleurs. Question de logique.
Cordialement.
Citation :Il faut en être certain - tout le réseau est peut-être noyé dans la dalle ; y a t-il des contrôles à effectuer, et dans ce cas, lesquels ? Attendons d'autres réponses.
donc dans la dalle.
Si l'origine de la fuite est trouvée alors il faut réparer si cela est possible.
Dans l'autre cas, il faudra passer des tubes en apparent ailleurs. Question de logique.
Citation :Voyez-vous d'autres possibilités ?
car je ne veux pas de tuyaux apparents
Cordialement.
24 octobre 2020 à 13:09
consulter ce sujet Fuite dans circuit de chauffage sur le forum PlomberieBonjour 1Insp et CMT. Le proche a fait une croix sur le passage de tri en mono, avec les inconvénients que cela représente. D'autre part, le technicien Enedis qui gère ce genre de dossier fait le mort depuis sa première réponse.
Si le besoin s'en fait sentir, il sera toujours possible de passer à 12 kVA. En attendant, il faudra équilibrer le gros électroménager.
Fin de l'histoire.
Cordialement.
Si le besoin s'en fait sentir, il sera toujours possible de passer à 12 kVA. En attendant, il faudra équilibrer le gros électroménager.
Fin de l'histoire.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:17
consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10. Vous signalez la présence d'un frein moteur. L'internaute précédent n'en n'a pas fait part. On ne sait si le problème est résolu.
Cordialement.
Cordialement.
23 octobre 2020 à 22:51
consulter ce sujet Scie circulaire table Ryobi ETS1526HG ne fonctionne plus sur le forum OutillageRe.
On peut aussi court-circuiter les électrodes A1 et A2 du triac pour voir si le moteur fonctionne, à vitesse maxi dans ce cas.
Ce n'est plus franchement du bricolage.
Cordialement.
Citation :Je ne savais pas qu'il y en avait un. Il est possible que le variateur soit en cause. Si la variation de vitesse est possible dans certaines limites, le triac n'est pas en cause. Par contre, on peut avoir des doutes sur la commande. Il y a probablement un potentiomètre solidaire de la gâchette de commande de la perceuse. Il peut être en défaut. On peut aussi pulvériser dedans, si cela est possible, un aérosol de nettoyage de contacts.
Les variateurs de vitesse, sont-ils en cause ?
On peut aussi court-circuiter les électrodes A1 et A2 du triac pour voir si le moteur fonctionne, à vitesse maxi dans ce cas.
Ce n'est plus franchement du bricolage.
Cordialement.
23 octobre 2020 à 09:14
consulter ce sujet Perceuse Peugeot PC 1010 RCA plus de puissance sur le forum OutillageBonjour Nemo39. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, car il n'y a rien à dire. La solution vous appartient, sachant qu'il ne faut pas vriller les flexibles. Peut-être pourriez vous mettre un peu de graisse silicone plomberie sur la partie tournante du flexible pour qu'elle ne soit pas entraînée. Il faut tenir la partie sertie du flexible avec une pince multiprise.
Bref, vous allez forcément arriver à effectuer ce branchement.
Cordialement.
Citation :On vous comprend, mais la patience et la méticulosité sont des vertus indispensables pour le bricolage de qualité.
je commence à perdre patience..
Bref, vous allez forcément arriver à effectuer ce branchement.
Cordialement.
22 octobre 2020 à 23:19
consulter ce sujet Fuite installation Mitigeur Smeg sur le forum PlomberieBonjour Neno 77. On ne pourra vous guider à distance. Sur place on referait comme vous, mais on ne peut guère faire plus, l'électronique consiste probablement en une ou des cartes indépannables. Le plus simple est de contacter le SAV de la marque ici http://www.sav-harman.fr/
Déjà, vous pouvez essayer de détecter un ronflement au niveau des HP, à moins que ce soit le silence total.
Cordialement.
Déjà, vous pouvez essayer de détecter un ronflement au niveau des HP, à moins que ce soit le silence total.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 10:55
consulter ce sujet Caisson Basse HKTS 220SUB 230 HS sur le forum Hi-Fi VidéoBonsoir et merci CMT.
J'ai trouvé ce tableau dans la fiche Sequelec page 16 : Intervention colonne électrique où il est stipulé qu'en mono 9 kVA 45 A il fallait du 16 mm² cuivre. Mais c'est pour le collectif intérieur.
Alors quid du 10 mm² et des 22 mètres ? Probablement pour l'habitat particulier ?.
Aucun document Sequelec n'aborde le problème. Je vous dirais s'il y a du nouveau.
Le dernier bouquin Promotelec donne peut-être une indication ? Si vous pouviez y jeter un œil ?
Pendant qu'on y est, une autre histoire.
Soit une résidence étudiante sur le campus d'une ville où Jeanne d'Arc y a sa statue. La fibre posée par SFR arrive dans un local. Un locataire demande le raccordement à la fibre auprès du fournisseur low coast d'une maison mère de couleur chaude. Le technicien constate que ça ne fonctionne pas. Puis un autre technicien du FAI low coast intervient : "on ne sait pas où arrive la fibre dans le local ; faudrait que l'on voit avec SFR".
Depuis plus d'un mois maintenant le problème n'est pas résolu, rien ne se passe, SFR doit agir, mandaté par le FAI en perdition. Tous les FAI interviennent dans ce local où il semble y avoir un grand bazar, avec un problème de repérage, au minimum.
A l'heure où une majorité de cours est diffusée en distanciel, certains étudiants sont défavorisés par l’incompétence et l'irresponsabilité des FAI en général. Je ne sais si l'on peut généraliser. Vu d'ici c'est l'impression qu'on peut en avoir.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé ce tableau dans la fiche Sequelec page 16 : Intervention colonne électrique où il est stipulé qu'en mono 9 kVA 45 A il fallait du 16 mm² cuivre. Mais c'est pour le collectif intérieur.
Alors quid du 10 mm² et des 22 mètres ? Probablement pour l'habitat particulier ?.
Aucun document Sequelec n'aborde le problème. Je vous dirais s'il y a du nouveau.
Le dernier bouquin Promotelec donne peut-être une indication ? Si vous pouviez y jeter un œil ?
Pendant qu'on y est, une autre histoire.
Soit une résidence étudiante sur le campus d'une ville où Jeanne d'Arc y a sa statue. La fibre posée par SFR arrive dans un local. Un locataire demande le raccordement à la fibre auprès du fournisseur low coast d'une maison mère de couleur chaude. Le technicien constate que ça ne fonctionne pas. Puis un autre technicien du FAI low coast intervient : "on ne sait pas où arrive la fibre dans le local ; faudrait que l'on voit avec SFR".
Depuis plus d'un mois maintenant le problème n'est pas résolu, rien ne se passe, SFR doit agir, mandaté par le FAI en perdition. Tous les FAI interviennent dans ce local où il semble y avoir un grand bazar, avec un problème de repérage, au minimum.
A l'heure où une majorité de cours est diffusée en distanciel, certains étudiants sont défavorisés par l’incompétence et l'irresponsabilité des FAI en général. Je ne sais si l'on peut généraliser. Vu d'ici c'est l'impression qu'on peut en avoir.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2020 à 23:17
consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour JR13. Regardez s'il y a de grosses étincelles au collecteur et s'il y a un bruit et une odeur d'arc. Voir aussi si les balais sont usés ou non.
Bref, dans ce cas on a des soupçons sur l'état du collecteur, peut-être coupé.
Cordialement.
Bref, dans ce cas on a des soupçons sur l'état du collecteur, peut-être coupé.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 20:31
consulter ce sujet Perceuse Peugeot PC 1010 RCA plus de puissance sur le forum OutillagePourtant il y a du bleu.
Testez avec une lampe témoin entre un bleu et le rouge & marron. La lampe devrait s'allumer.
Testez avec une lampe témoin entre un bleu et le rouge & marron. La lampe devrait s'allumer.
20 octobre 2020 à 16:28
consulter ce sujet Changer télérupteur GM sur le forum ÉlectricitéBonjour Lagrange. Ce semble être une marque de type "tartempion" qui ne figure nulle part chez les grandes surfaces de bricolage ni chez les fournisseurs de batterie de rechange pour l'outillage l'électroportatif. Il faudrait voir à quoi ressemble la batterie et éventuellement changer les éléments. Il y a un numéro en Belgique que vous trouverez ici :
Perceuse portative Contra international
D'autres marques ont davantage pignon sur rue, ce qui facilite le SAV.
Bonne chance.
Cordialement.
Perceuse portative Contra international
D'autres marques ont davantage pignon sur rue, ce qui facilite le SAV.
Bonne chance.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 12:30
consulter ce sujet Batterie perceuse portative Contra sur le forum OutillageBonjour Jeffredyne. Si vous regardez bien le nouveau télérupteur (électronique et non électromécanique - vous auriez eu moins de soucis avec un modèle électromécanique), vous voyez qu'il faut connecter le neutre dans l'alvéole vide.
Il faut donc trouver le neutre de ce circuit lumière.
On constate que l'installation est très datée, avec peu de fils repérés, l'usage des couleurs vert et jaune interdit depuis longtemps.
On espère néanmoins que le neutre est bleu. On ne voit pas le fil gris. Et quand bien même, on ne saurait pas à quoi il sert.
Cordialement.
Il faut donc trouver le neutre de ce circuit lumière.
On constate que l'installation est très datée, avec peu de fils repérés, l'usage des couleurs vert et jaune interdit depuis longtemps.
On espère néanmoins que le neutre est bleu. On ne voit pas le fil gris. Et quand bien même, on ne saurait pas à quoi il sert.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 11:25
consulter ce sujet Changer télérupteur GM sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT. Voici donc la réponse du correspondant Enedis : "Il n’est pas possible de passer en monophasé 9kva avec le branchement actuel . Il faudrait pour cela remplacer le branchement existant avec le tableau de comptage. Pour minimiser les travaux, vous avez la possibilité de passer en monophasé a une puissance de 6Kva avec uniquement le remplacement du compteur et du disjoncteur."
Plusieurs remarques :
1. à aucun moment il envisage de mettre des conducteurs en parallèle
2. d'après Promotelec, une liaison en 10 mm² de moins de 22 m autorise une livraison en 9 kVA 45 A, avec le compteur adéquat. Le correspondant évoque 6 kVA en monophasé. Il y a quelque chose qui ne va pas.
3. on voit qu'il a mal assimilé ses cours, avec peu de rigueur dans l'écriture des unités.
4. il ne sait pas que faire fonctionner une plaque de cuisson plus de 5 kW est impossible en tri 9 kVA.
5. en gros, il botte en touche.
On en est là. Je cherche un document de la C14-100 qui indiquerait que la mise en parallèle des câbles 10 mm² est possible dans certains cas. J'ai des doutes.
A suivre.
Cordialement.
Plusieurs remarques :
1. à aucun moment il envisage de mettre des conducteurs en parallèle
2. d'après Promotelec, une liaison en 10 mm² de moins de 22 m autorise une livraison en 9 kVA 45 A, avec le compteur adéquat. Le correspondant évoque 6 kVA en monophasé. Il y a quelque chose qui ne va pas.
3. on voit qu'il a mal assimilé ses cours, avec peu de rigueur dans l'écriture des unités.
4. il ne sait pas que faire fonctionner une plaque de cuisson plus de 5 kW est impossible en tri 9 kVA.
5. en gros, il botte en touche.
On en est là. Je cherche un document de la C14-100 qui indiquerait que la mise en parallèle des câbles 10 mm² est possible dans certains cas. J'ai des doutes.
A suivre.
Cordialement.
19 octobre 2020 à 21:40
consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 4. La faïence ne se perce pas. D'une façon ou d'une autre, il faut retirer les fixations ; on se débrouille. Si le WC est très ancien avec la cuvette dégradée, on change pour du neuf. C'est ce qu'a dû faire Christian16.
Cordialement.
Cordialement.
19 octobre 2020 à 15:16
consulter ce sujet Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon sur le forum PlomberieBonsoir Martien. J'ai essayé avec Girs et cela n'a rien donné. Je n'ai pas continué avec l'autre mot, pressentant que ce pouvait être une abréviation. Verim a été bien traduit.
La signification des puissances était assez évidente.
Quand une notice précise la puissance d'un moteur, c'est toujours la puissance mécanique utile au point nominal. Là il y avait également la puissance active absorbée, ce qui est plus rare.
Qwant a bien réagit aux mots clés Elektrik Motor.
Patrick va bien dormir, l'origine turque de son moteur ayant été établie.
Cordialement.
La signification des puissances était assez évidente.
Quand une notice précise la puissance d'un moteur, c'est toujours la puissance mécanique utile au point nominal. Là il y avait également la puissance active absorbée, ce qui est plus rare.
Qwant a bien réagit aux mots clés Elektrik Motor.
Patrick va bien dormir, l'origine turque de son moteur ayant été établie.
Cordialement.
18 octobre 2020 à 23:07
consulter ce sujet Comprendre cette plaque moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Yohan47. Une solution de votre problème est-elle en vue ?
Merci de faire un retour si cela vous est possible.
Cordialement.
Merci de faire un retour si cela vous est possible.
Cordialement.
18 octobre 2020 à 22:52
consulter ce sujet Problème pose carrelage imitation parquet sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Patrick. J'allais dire la même chose, mais Martien est multilingue. Je joins quand même ma contribution pour amortir le temps passé depuis une heure.
Il faudrait que vous fassiez des brocantes de produits français ou anglais. Ici ce semble être du turc avec des abréviations jamais vues.
https://www.directindustry.fr/prod/volt-elektrik-motor/product-167952-1809583.html
On trouve le VM80 et le VM100 ; ce sont peut-être les hauteurs d'axe.
Moteur asynchrone monophasé 2 pôles (2 870 tr/min nominal).
Sous 220 V 14 A en ligne pour ce moteur asynchrone monophasé au régime nominal. Les puissances pourraient être la puissance absorbée et la puissance nominale sur l'arbre. Girs et Ckis sont des abréviations que le dictionnaire ne reconnait pas, sauf chez Martien.
En dessous, peut-être les capacités de démarrage et permanent (sans garantie).
Verim est l'expression du rendement en turc. Fastoche.
Vous n'avez plus qu'à faire l'essai.
Cordialement.
Citation :Il est certain que ce n'est pas du patois du Pays de Caux.
Je ne comprend pas certaines inscriptions.
Il faudrait que vous fassiez des brocantes de produits français ou anglais. Ici ce semble être du turc avec des abréviations jamais vues.
https://www.directindustry.fr/prod/volt-elektrik-motor/product-167952-1809583.html
On trouve le VM80 et le VM100 ; ce sont peut-être les hauteurs d'axe.
Moteur asynchrone monophasé 2 pôles (2 870 tr/min nominal).
Sous 220 V 14 A en ligne pour ce moteur asynchrone monophasé au régime nominal. Les puissances pourraient être la puissance absorbée et la puissance nominale sur l'arbre. Girs et Ckis sont des abréviations que le dictionnaire ne reconnait pas, sauf chez Martien.
En dessous, peut-être les capacités de démarrage et permanent (sans garantie).
Verim est l'expression du rendement en turc. Fastoche.
Vous n'avez plus qu'à faire l'essai.
Cordialement.
18 octobre 2020 à 22:12
consulter ce sujet Comprendre cette plaque moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour manudad. C'est une question pour l'ami CMT.
On suppose que la liaison avec le compteur électronique se fait par la télé-information. Dans ce cas, le voyant de contrôle ne doit pas clignoter. Mais à vous lire il semble que ce ne soit pas le cas.
Voir ici en attendant d'en savoir plus http://www.forum-electricite.com/probleme-contacteur-jour-nuit-panne-heure-creuse.htm
Ce jour le site de la marque est en maintenance. Pas moyen de télécharger la notice.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
On suppose que la liaison avec le compteur électronique se fait par la télé-information. Dans ce cas, le voyant de contrôle ne doit pas clignoter. Mais à vous lire il semble que ce ne soit pas le cas.
Voir ici en attendant d'en savoir plus http://www.forum-electricite.com/probleme-contacteur-jour-nuit-panne-heure-creuse.htm
Ce jour le site de la marque est en maintenance. Pas moyen de télécharger la notice.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
18 octobre 2020 à 10:41
consulter ce sujet Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Marc.
L'ami Bemu dit du bien de son nettoyeur haute pression. Tout dépend de la nature du bouchon.
Si c'est un agglomérat de lessive, de calcaire et autres matières solides il faut de la pression.
Peut-être faudra t-il faire intervenir une société de curage qui possède des modèles haute pression encore plus haute pression et avec de longs tubes (ou un plombier bien outillé). En général rien ne résiste. Maintenant il faudra voir si, la canalisation étant débouchée, elle a retrouvé ses dimensions d'origine et s'il n'y a pas d'aspérités ou lambeaux quelconques qui seraient les germes d'un nouveau bouchon. Il existe également des examens endoscopiques qui permettent de voir l’intérieur.
Plutôt que de casser tout, surtout en vide sanitaire, ce peut être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Difficile. En général on se débrouille.
Avez-vous un conseil à me donner
L'ami Bemu dit du bien de son nettoyeur haute pression. Tout dépend de la nature du bouchon.
Si c'est un agglomérat de lessive, de calcaire et autres matières solides il faut de la pression.
Peut-être faudra t-il faire intervenir une société de curage qui possède des modèles haute pression encore plus haute pression et avec de longs tubes (ou un plombier bien outillé). En général rien ne résiste. Maintenant il faudra voir si, la canalisation étant débouchée, elle a retrouvé ses dimensions d'origine et s'il n'y a pas d'aspérités ou lambeaux quelconques qui seraient les germes d'un nouveau bouchon. Il existe également des examens endoscopiques qui permettent de voir l’intérieur.
Plutôt que de casser tout, surtout en vide sanitaire, ce peut être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 octobre 2020 à 16:53
consulter ce sujet Bruit dans évacuation des eaux sur le forum PlomberieBonjour.
Une plaque de cuisson à induction comprend un bobinage à plat en fils de Litz (appelé l'inducteur).
Le bobinage est effectué en usine et cela ne se répare pas. Tout au plus on peut tester sa continuité.
Ce que vous devriez faire en comparaison avec le feu qui fonctionne.
Si le diagnostic est établi à 100 %, voir si un inducteur peut s'approvisionner au titre du SAV chez les fournisseurs de pièces détachées électroménager. On en trouve à 100 €.
Cordialement.
Une plaque de cuisson à induction comprend un bobinage à plat en fils de Litz (appelé l'inducteur).
Le bobinage est effectué en usine et cela ne se répare pas. Tout au plus on peut tester sa continuité.
Ce que vous devriez faire en comparaison avec le feu qui fonctionne.
Si le diagnostic est établi à 100 %, voir si un inducteur peut s'approvisionner au titre du SAV chez les fournisseurs de pièces détachées électroménager. On en trouve à 100 €.
Cordialement.
17 octobre 2020 à 14:38
consulter ce sujet Plaque à induction Sauter STI764BF1 en panne sur le forum ÉlectroménagerRe. On y voit plus clair. Sur la 2ème rangée on voit un ID 63 A, un DJ différentiel comme en haut (Déclic Vigi = DJ différentiel), puis 6 DJ 16 A.
En bas, on voit 7 DJ. Vous regarderez s'ils sont bien en aval de l'ID juste au dessus.
Vous avez donc la place pour rajouter 3 DJ en bas. Pour l'ID en plus, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter un ID en bas cela permettra de ne pas mettre l'habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement. On raccorde son entrée sur les borniers Ph N du tableau.
Par contre, quel que soit votre choix, vous pouvez changer les peignes en bas pour éviter les pontages pas bien orthodoxes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En bas, on voit 7 DJ. Vous regarderez s'ils sont bien en aval de l'ID juste au dessus.
Vous avez donc la place pour rajouter 3 DJ en bas. Pour l'ID en plus, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter un ID en bas cela permettra de ne pas mettre l'habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement. On raccorde son entrée sur les borniers Ph N du tableau.
Par contre, quel que soit votre choix, vous pouvez changer les peignes en bas pour éviter les pontages pas bien orthodoxes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 octobre 2020 à 14:46
consulter ce sujet Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour Thomas. Vous comprendrez qu'il nous sera difficile de reprendre la théorie des champs pour justifier une réponse. On ne peut que rester basique.
Si vous connaissez le laboratoire des Renardières vous savez qu'on y manipule des champs intenses pour étudier les effets de la foudre sur les matériels utilisés sur les lignes THT. Les cages de Faraday y font leur travail et isolent de très gros volumes vis à vis des champs électromagnétiques.
Par contre, invoquer la loi de Lenz ne convient pas car elle régit le fonctionnement des circuits vis à vis des variations de flux par production de fem induites et les courants qui vont avec quand ceux-ci peuvent circuler. Mais la cage de Faraday bloque les champs externes.
La cage de Faraday isole un circuit placé à l'intérieur vis à vis des champs électromagnétiques externes.
Voir l’article Wikipédia, succinct, mais suffisant pour avoir une idée de ses aspects (blindage des circuits par exemple) et de sa mise en œuvre.
Conclusion : pas de loi de Lenz ici ; c'est un autre sujet relatif aux effets des variations de flux subis par des circuits conducteurs. Pour l'électrotechnique générale cela explique bien des comportements, ne serait-ce que pour les machines statiques (transformateurs) et tournantes. Et cela nous suffit.
Cordialement.
Si vous connaissez le laboratoire des Renardières vous savez qu'on y manipule des champs intenses pour étudier les effets de la foudre sur les matériels utilisés sur les lignes THT. Les cages de Faraday y font leur travail et isolent de très gros volumes vis à vis des champs électromagnétiques.
Par contre, invoquer la loi de Lenz ne convient pas car elle régit le fonctionnement des circuits vis à vis des variations de flux par production de fem induites et les courants qui vont avec quand ceux-ci peuvent circuler. Mais la cage de Faraday bloque les champs externes.
La cage de Faraday isole un circuit placé à l'intérieur vis à vis des champs électromagnétiques externes.
Voir l’article Wikipédia, succinct, mais suffisant pour avoir une idée de ses aspects (blindage des circuits par exemple) et de sa mise en œuvre.
Conclusion : pas de loi de Lenz ici ; c'est un autre sujet relatif aux effets des variations de flux subis par des circuits conducteurs. Pour l'électrotechnique générale cela explique bien des comportements, ne serait-ce que pour les machines statiques (transformateurs) et tournantes. Et cela nous suffit.
Cordialement.
16 octobre 2020 à 10:56
consulter ce sujet Cage de Faraday sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et avec de bons yeux, il doit y avoir 2 ID sur la rangée du milieu.
Tout cela est bien disparate. Un peu de ménage ferait du bien.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui pour le doute. Sur la première rangée, on (croit voir ?) voit un interrupteur sectionneur suivi de 5 DJ différentiels apparemment 30 mA. A confirmer. L'inter sectionneur peut se justifier si le disjoncteur de branchement est très éloigné.
En effet il n'y a qu'un seul ID sur mon tableau qui est de calibre 63A. Mais j'ai quand même un doute
Et avec de bons yeux, il doit y avoir 2 ID sur la rangée du milieu.
Tout cela est bien disparate. Un peu de ménage ferait du bien.
A suivre.
Cordialement.
16 octobre 2020 à 09:25
consulter ce sujet Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau sur le forum ÉlectricitéD'après ce que vous écrivez le 15 octobre 2020 à 11:11, on peut penser que ce n'est pas un menuisier qui fait commerce de son métier. Vous pourriez tous être enseignants dans un établissement à dominante technologique.
A part l'épaisseur du rabotage qui peut poser des difficultés, mais ce ne semble pas être le cas d'après ce que vous écrivez, couper les cotés d'une planche à 26 cm n'est vraiment pas un problème. Tout ceux qui ont raccourci des célèbres bibliothèques en kit d'origine suédoise le savent.
Cordialement.
Citation :Ça y ressemble en effet.
c'est de la mauvaise volonté
A part l'épaisseur du rabotage qui peut poser des difficultés, mais ce ne semble pas être le cas d'après ce que vous écrivez, couper les cotés d'une planche à 26 cm n'est vraiment pas un problème. Tout ceux qui ont raccourci des célèbres bibliothèques en kit d'origine suédoise le savent.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 16:59
consulter ce sujet Coupe d'une planche rabotée sur le forum MenuiserieBonjour. A tout hasard, vous pouvez essayer là https://www.choukapieces.com/recherche-par-motclefs.php?keywords=charbons
Et là https://www.spareka.fr/search?query=charbons
Ou encore là https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=pieces+d%C3%A9taches+black+et+deker
Si vous ne trouvez pas, il faut en acquérir de dimensions voisines et les tailler à l'abrasif.
Cordialement.
Et là https://www.spareka.fr/search?query=charbons
Ou encore là https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=pieces+d%C3%A9taches+black+et+deker
Si vous ne trouvez pas, il faut en acquérir de dimensions voisines et les tailler à l'abrasif.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 15:19
consulter ce sujet Balai charbon coupe-branche Black&Decker GK1000 sur le forum OutillageBonjour.
Merci.
Citation :C'est fait. Par contre, on apprécierait un retour de votre part pour connaître la fin de l'histoire.
Pouvez-vous me dire comment régler ce problème
Merci.
15 octobre 2020 à 14:35
consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Gilda. Le titre est : "coupe d'une planche rabotée" ; on en déduit qu'il ne s'agit que de couper les côtés de la planche.
L'argument de la capacité de coupe de la machine est difficile à croire.
Une circulaire portative guidée ferait le travail pour la coupe des côtés, quitte à fignoler les bords à la main.
Mais vous signalez ultérieurement : "le menuisier a des planches brutes".
Le rabotage c'est autre chose. 6 mm est vraiment peu épais.
Voyez un autre menuisier, un ébéniste ou un proche outillé et expérimenté.
Une recherche sur le net avec les mots "matériel reliures" n'amène pas à des fournisseurs de planches en bois.
Cordialement.
L'argument de la capacité de coupe de la machine est difficile à croire.
Une circulaire portative guidée ferait le travail pour la coupe des côtés, quitte à fignoler les bords à la main.
Mais vous signalez ultérieurement : "le menuisier a des planches brutes".
Le rabotage c'est autre chose. 6 mm est vraiment peu épais.
Voyez un autre menuisier, un ébéniste ou un proche outillé et expérimenté.
Une recherche sur le net avec les mots "matériel reliures" n'amène pas à des fournisseurs de planches en bois.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 11:28
consulter ce sujet Coupe d'une planche rabotée sur le forum MenuiserieBonjour Petitcelte.
Dans tous les cas, ce sera une prise commandée par le même interrupteur que l'applique.
La terre est-elle présente sur l'applique ? La ligne d'alimentation de l'applique est-elle protégée par une protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) et de quel calibre ? La ligne d'alimentation de l'applique arrive t-elle directement sur l'applique ou y a t-il une boite encastrée ? Ce pour savoir si le raccordement sera aisé ou non. On pense que non.
Que voulez vous raccorder comme récepteur sur cette prise ?
Vous voyez que ce ne sera pas forcément simple si vous n'êtes pas habitué.
A suivre.
Cordialement.
Citation :La description est succincte. On peut penser que la prise serait située sur le coté opposé du mur sur lequel l’applique est posée.
une prise derrière une applique
Dans tous les cas, ce sera une prise commandée par le même interrupteur que l'applique.
La terre est-elle présente sur l'applique ? La ligne d'alimentation de l'applique est-elle protégée par une protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) et de quel calibre ? La ligne d'alimentation de l'applique arrive t-elle directement sur l'applique ou y a t-il une boite encastrée ? Ce pour savoir si le raccordement sera aisé ou non. On pense que non.
Que voulez vous raccorder comme récepteur sur cette prise ?
Vous voyez que ce ne sera pas forcément simple si vous n'êtes pas habitué.
A suivre.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 10:03
consulter ce sujet Pose prise derrière interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant. Il semble n'y avoir qu'un seul ID 30 mA sur ce tableau. On ne voit pas son calibre. En rajouter un deuxième sur la rangée du bas ne serait pas du luxe.
Un ID + 10 DJ devraient rentrer sur la rangée du bas.
Assurez vous que tous les circuits sont en aval d'une protection différentielle 30 mA. Il y a quelques DJ différentiels en haut. On espère qu'ils sont de calibre 30 mA.
Cordialement.
Un ID + 10 DJ devraient rentrer sur la rangée du bas.
Assurez vous que tous les circuits sont en aval d'une protection différentielle 30 mA. Il y a quelques DJ différentiels en haut. On espère qu'ils sont de calibre 30 mA.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 23:55
consulter ce sujet Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une impression en passant.
Les DJ 25 A sont surdimensionnés pour du 2,5 mm², mais ils feront leur travail en cas de surintensité. Il n'y a pas d'urgence.
Si vous êtes documenté, vous savez que les circuits 1,5 mm² peuvent être protégés avec des DJ 16 A maxi, les circuits en 2,5 mm² avec des DJ 20 A maximum. Tout cela pour dire que des DJ 16 A partout conviennent, sauf les circuits bobine, la cuisson en monophasé etc.
En triphasé, 12 kVA est un minimum ; l'équilibrage des intensités est indispensable. Le triphasé se justifie si vous avez des machines à faire tourner. Le monophasé jusqu'à 12 kVA est plus pratique et le tableau est moins cher.
Avant la venue du bébé, si vous avez du temps, il faudrait repérer tous les circuits. L'autre solution, avec un bon paquet d'euros, c'est de faire travailler un électricien. Voir les sujets apparentés ci-dessous, notamment le 20253.
Cordialement.
Citation :On vous comprend, mais il y a beaucoup de travail pour remettre ce tableau au goût du jour. Faire un tableau triphasé propre est déjà difficile dans du neuf, ici il faudrait tout reprendre. Le matériel est disparate, il y a des interrupteurs Schupa en bas.
Aujourd’hui j’aimerai rénover mon tableau
Les DJ 25 A sont surdimensionnés pour du 2,5 mm², mais ils feront leur travail en cas de surintensité. Il n'y a pas d'urgence.
Si vous êtes documenté, vous savez que les circuits 1,5 mm² peuvent être protégés avec des DJ 16 A maxi, les circuits en 2,5 mm² avec des DJ 20 A maximum. Tout cela pour dire que des DJ 16 A partout conviennent, sauf les circuits bobine, la cuisson en monophasé etc.
En triphasé, 12 kVA est un minimum ; l'équilibrage des intensités est indispensable. Le triphasé se justifie si vous avez des machines à faire tourner. Le monophasé jusqu'à 12 kVA est plus pratique et le tableau est moins cher.
Avant la venue du bébé, si vous avez du temps, il faudrait repérer tous les circuits. L'autre solution, avec un bon paquet d'euros, c'est de faire travailler un électricien. Voir les sujets apparentés ci-dessous, notamment le 20253.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 23:44
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Gilda. Voulez vous raboter (auquel cas ce peut être difficile de ramener l'épaisseur à 5 mm par exemple), ou couper dans la longueur pour ramener la largeur à 25 cm ?
Cela se fait aisément à la scie égoïne ou à la scie circulaire. Le menuisier peut aussi utiliser une scie à ruban. Reste ensuite à fignoler la coupe à la main ou avec un lapidaire. Certes, il faut de l'outillage.
A suivre, avec des précisions sur le travail à effectuer.
Cordialement.
Cela se fait aisément à la scie égoïne ou à la scie circulaire. Le menuisier peut aussi utiliser une scie à ruban. Reste ensuite à fignoler la coupe à la main ou avec un lapidaire. Certes, il faut de l'outillage.
A suivre, avec des précisions sur le travail à effectuer.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 19:31
consulter ce sujet Coupe d'une planche rabotée sur le forum MenuiserieRe. J'ai eu une fois des algues entre un regard intérieur et un autre extérieur. Il a fallu ruser avec des canes de ramonage et un petit hérisson au bout, le tout dûment équipé d'une corde au cas où une cane se serait dévissée ou rompue. L'autre problème fut la présence d'un papier cuisine genre Sopalin sur lequel les algues avaient germé. On sait que ce papier ne se délite pas. Il est insensible à l'acide ou à la soude.
Couper la conduite et la raccorder ensuite avec des manchons glissants est relativement simple. Le problème c'est le vide sanitaire s'il n'est pas haut.
Vous avez de quoi faire.
Cordialement.
Couper la conduite et la raccorder ensuite avec des manchons glissants est relativement simple. Le problème c'est le vide sanitaire s'il n'est pas haut.
Vous avez de quoi faire.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 19:24
consulter ce sujet Bruit dans évacuation des eaux sur le forum PlomberieBonjour GCSooS
Cette hotte a normalement été livrée en état de marche. A part le raccordement secteur, on ne peut pas vous guider si les conducteurs sont débranchés, ce qui n'est pas le cas sur la photo. Désolé.
Cordialement.
Citation :Sans aucun renseignements autres que la couleur des conducteurs ce sera très très difficile.
Pourriez vous svp me dire le branchement à effectuer ?
Cette hotte a normalement été livrée en état de marche. A part le raccordement secteur, on ne peut pas vous guider si les conducteurs sont débranchés, ce qui n'est pas le cas sur la photo. Désolé.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 17:22
consulter ce sujet Branchement Hotte sur le forum ÉlectricitéOk.
Vous avez pu poser votre question bien que la survie des forums est en sursis. Un passage par la cagnotte solidaire Leetchi laisserait espérer la continuation de ceux-ci.
Merci.
Cordialement.
Citation :La réponse du 14 octobre 2020 à 08:52 correspondait à votre diagnostic, une fuite localisée au niveau du joint.
Il y avait une fuite plus importante qui sortait du dessus
Vous avez pu poser votre question bien que la survie des forums est en sursis. Un passage par la cagnotte solidaire Leetchi laisserait espérer la continuation de ceux-ci.
Merci.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 14:20
consulter ce sujet Fuite filtre anti calcaire sur le forum PlomberieBonjour Marc.
Il faut donc rechercher où ce trouve ce bouchon, quitte à couper la canalisation s'il n'y a pas de tampons de visite.
A vous de voir comment vous pouvez accéder.
Au besoin, vous démontez le WC et vous opérez à partir du tube pour y passer un furet, voire un tuyau raccordé en sortie d'un nettoyeur haute pression.
Le bouchon est peut-être localisé dans la liaison vers le regard de tout à l'égout. Il faut commencer par là et ne pas tout démonter tout de suite.
Cordialement.
Citation :Oui, mais :
Rien ne semble bouché puisque ça s'écoule sans jamais se bloquer
Citation :Ce qui montre qu'il y a un bouchon, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de mise à l'air en toiture, ce qui est un manque.
l'eau monte dans la cuvette
Citation :Le phénomène est donc récent et ne fera qu'empirer.
J'ai ce problème depuis un mois environ...
Il faut donc rechercher où ce trouve ce bouchon, quitte à couper la canalisation s'il n'y a pas de tampons de visite.
A vous de voir comment vous pouvez accéder.
Au besoin, vous démontez le WC et vous opérez à partir du tube pour y passer un furet, voire un tuyau raccordé en sortie d'un nettoyeur haute pression.
Le bouchon est peut-être localisé dans la liaison vers le regard de tout à l'égout. Il faut commencer par là et ne pas tout démonter tout de suite.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 14:11
consulter ce sujet Bruit dans évacuation des eaux sur le forum PlomberieUne précision : il faut casser la pression dans les bols. Vous coupez l'arrivée d'eau et vous ouvrez un robinet. Une fois la pression cassée, il sera facile de dévisser.
Pour la clé, rechercher clé bols anticalcaire
Pour la clé, rechercher clé bols anticalcaire
14 octobre 2020 à 10:21
consulter ce sujet Fuite filtre anti calcaire sur le forum PlomberieBonjour Jonathan.
Le joint moisit car il est humide en permanence. La pièce est peut-être mal ventilée. Vous pouvez pulvériser un produit anti-moisissure et laisser agir le temps qu'il faudra. On en trouve dans les grandes surfaces au rayon produits d'entretien.
Quant à l'utilité du joint on ne peut répondre. Si le joint ciment est bien fait, le joint silicone ne se justifie peut-être pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le joint moisit car il est humide en permanence. La pièce est peut-être mal ventilée. Vous pouvez pulvériser un produit anti-moisissure et laisser agir le temps qu'il faudra. On en trouve dans les grandes surfaces au rayon produits d'entretien.
Quant à l'utilité du joint on ne peut répondre. Si le joint ciment est bien fait, le joint silicone ne se justifie peut-être pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 08:59
consulter ce sujet Joint silicone douche noircit rapidement sur le forum PlomberieBonjour Emeline5. D'abord, il vous faut une sorte de clé plastique qui permet de serrer chaque bocal. Ensuite, vous fermez l'eau grâce aux vannes d'arrêt, vous dévissez et vidangez, puis vous enduisez le pas de vis et le joint de graisse silicone plomberie. Vous remettez en place le bol et serrez avec la clé et normalement la fuite est réduite. On remet en eau.
Pas bien futée "la personne".
Cordialement.
Citation :Oui, pourquoi pas ! S'il fallait changer "tout" à chaque fois qu'il y a un problème domestique...
Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer.
Pas bien futée "la personne".
Cordialement.
14 octobre 2020 à 08:52
consulter ce sujet Fuite filtre anti calcaire sur le forum PlomberieCitation :Bien reçu.
le câblage à mon avis ne marchera pas.
On comprend que vous voulez faire fonctionner l'un ou l'autre des thermostats. Vous ne dites rien concernant le câblage d'un seul thermostat.
En fonction de cela il vous a été proposé une solution basique si chaque thermostat est passif et ferme ou non un contact.
- On aimerait savoir pourquoi celle-ci ne convient pas
- Peut-être avez-vous une solution meilleure ?
Cordialement.
13 octobre 2020 à 22:01
consulter ce sujet Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière sur le forum ÉlectricitéOK. Content que le forum ait pu vous aider. Cordialement.
13 octobre 2020 à 18:27
consulter ce sujet Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge sur le forum ÉlectricitéOk. A priori il n'y a pas de danger à brancher les deux.
En gros, il y a deux rangées de leds caractérisées par leur température de couleur. Les rangées ont une borne commune. On comprend que vous soyez prudent.
Dans l'éclairage scénique à LEDs, c'est la même chose avec 3 ou 4 groupes de LEDs différentes, R V B et blanc. La couleur finale est un dosage entre la luminosité des 4 couleurs, souvent avec 256 niveaux. L'alimentation des LEDs comporte probablement une borne commune.
Cordialement.
En gros, il y a deux rangées de leds caractérisées par leur température de couleur. Les rangées ont une borne commune. On comprend que vous soyez prudent.
Dans l'éclairage scénique à LEDs, c'est la même chose avec 3 ou 4 groupes de LEDs différentes, R V B et blanc. La couleur finale est un dosage entre la luminosité des 4 couleurs, souvent avec 256 niveaux. L'alimentation des LEDs comporte probablement une borne commune.
Cordialement.
13 octobre 2020 à 13:55
consulter ce sujet Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge sur le forum ÉlectricitéMerci pour le retour. Espérons que vous aurez les explications relatives aux discontinuités observées, tant sur le four que sur le groupe de froid.
Si vous avez la possibilité de faire des mesures en direct avec des appareils de terrain vous pourriez éventuellement voir si la chaine de mesure actuelle est adaptée et si les résultats sont identiques.
Il sera intéressant de connaître quel type de commande de puissance est utilisée pour le four. Comme déjà dit, en ouvrant la porte de l'armoire four vous verrez le convertisseur utilisé.
Les discontinuités de la courbe mangochart 37 pour le froid doivent pouvoir être explicitées. Il demeure que devant l'écran ici, cela reste étrange. Jusqu'ici on pensait que le groupe froid était globalement un compresseur avec moteur asynchrone triphasé, plus une régulation tout ou rien, mais c'est peut-être différent.
Le site du constructeur, s'il y en a un, ou même la documentation du produit devrait permettre de lever quelques incertitudes.
Idem pour le four.
Tout cela est intéressant, un TP d'électrotechnique en vraie grandeur.
Cordialement.
Si vous avez la possibilité de faire des mesures en direct avec des appareils de terrain vous pourriez éventuellement voir si la chaine de mesure actuelle est adaptée et si les résultats sont identiques.
Il sera intéressant de connaître quel type de commande de puissance est utilisée pour le four. Comme déjà dit, en ouvrant la porte de l'armoire four vous verrez le convertisseur utilisé.
Les discontinuités de la courbe mangochart 37 pour le froid doivent pouvoir être explicitées. Il demeure que devant l'écran ici, cela reste étrange. Jusqu'ici on pensait que le groupe froid était globalement un compresseur avec moteur asynchrone triphasé, plus une régulation tout ou rien, mais c'est peut-être différent.
Le site du constructeur, s'il y en a un, ou même la documentation du produit devrait permettre de lever quelques incertitudes.
Idem pour le four.
Tout cela est intéressant, un TP d'électrotechnique en vraie grandeur.
Cordialement.
13 octobre 2020 à 12:40
consulter ce sujet Alimentation groupe froid et four industriel sur le forum ÉlectricitéBonjour Robin. Effectivement, il y a des comportements qui ne s'expliquent pas, mais il doit bien y avoir une raison.
Quand vous en saurez plus et si vous avez un peu de temps à consacrer au forum, faites un retour. On n'aborde pas ces problèmes passionnants bien souvent et ne serait-ce que pour la culture, on aimerait savoir ce qui se passe entre le groupe de froid et le four. En plus, le phénomène ne semble pas périodique. Rien entre les 7 et 28 septembre.
Faites malgré tout une mesure de la tension d'alimentation du groupe de froid (en instantané (oscilloscope + sondes différentielles) et en valeur efficace - un oscilloscope moderne permet cette mesure avec son logiciel interne).
On constate que le groupe ne se met pas en sécurité puisqu'il repart à chaque fois. Mais qui dit que le froid ne va pas s'arrêter un jour s'il s'agit bien d'un défaut ?
Dans votre dernier relevé il semble y avoir une inversion des voies de mesure, jaune pour le four et rouge pour le froid. Pas grave.
Peut-être faudrait-il faire une mesure sur quelques heures seulement en dilatant l'échelle des temps.
Cordialement.
Quand vous en saurez plus et si vous avez un peu de temps à consacrer au forum, faites un retour. On n'aborde pas ces problèmes passionnants bien souvent et ne serait-ce que pour la culture, on aimerait savoir ce qui se passe entre le groupe de froid et le four. En plus, le phénomène ne semble pas périodique. Rien entre les 7 et 28 septembre.
Faites malgré tout une mesure de la tension d'alimentation du groupe de froid (en instantané (oscilloscope + sondes différentielles) et en valeur efficace - un oscilloscope moderne permet cette mesure avec son logiciel interne).
On constate que le groupe ne se met pas en sécurité puisqu'il repart à chaque fois. Mais qui dit que le froid ne va pas s'arrêter un jour s'il s'agit bien d'un défaut ?
Dans votre dernier relevé il semble y avoir une inversion des voies de mesure, jaune pour le four et rouge pour le froid. Pas grave.
Peut-être faudrait-il faire une mesure sur quelques heures seulement en dilatant l'échelle des temps.
Cordialement.
13 octobre 2020 à 11:28
consulter ce sujet Alimentation groupe froid et four industriel sur le forum ÉlectricitéRe. Noir et jaune sont branchés alternativement, l'un ou l'autre. Que se passerait-il s'ils étaient branchés simultanément, noir et jaune sur le moins en même temps ?
13 octobre 2020 à 11:08
consulter ce sujet Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge sur le forum ÉlectricitéBonjour clioman38. S'il ne s'agit que de commuter deux conducteurs de liaison vers l'entrée thermostat chaudière, le montage peut être celui en photo.
Pas plus d'idée que cela. Vous voyez si le montage peut fonctionner ainsi.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas plus d'idée que cela. Vous voyez si le montage peut fonctionner ainsi.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2020 à 10:11
consulter ce sujet Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière sur le forum ÉlectricitéBonjour Chris 24. Donc vous avez la solution. Avez-vous essayé de brancher noir et jaune en même temps ?
Cordialement.
Cordialement.
13 octobre 2020 à 09:29
consulter ce sujet Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge sur le forum Électricité