Bonjour john 74. La notice du produit est ici https://ecataleg.be/documize/2016/11/20161110_150674_1.pdf.
Normalement, avec une lampe à filament le détecteur devrait fonctionner. Le constructeur prévoit un "compensateur" (qui doit être un condensateur) 040139.
Apparemment vous avez essayé ces solutions. Assurez vous que le produit n'est pas une copie. Nous avons traité ici le cas d'un télérupteur électronique de la marque qui était un produit falsifié. Le problème a été transmis au service technique Legrand qui a permis de conclure à l'origine frauduleuse du produit.
Cordialement.
Normalement, avec une lampe à filament le détecteur devrait fonctionner. Le constructeur prévoit un "compensateur" (qui doit être un condensateur) 040139.
Apparemment vous avez essayé ces solutions. Assurez vous que le produit n'est pas une copie. Nous avons traité ici le cas d'un télérupteur électronique de la marque qui était un produit falsifié. Le problème a été transmis au service technique Legrand qui a permis de conclure à l'origine frauduleuse du produit.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 21:10
consulter ce sujet Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092 sur le forum ÉlectricitéBonsoir econdeaux. Elle a de l'ancienneté cette imprimante. Pour le démontage, même une bête ne l'aurait pas fait.
On aperçoit l’espèce de mousse ou feutre sur lequel les têtes frottent au moment du nettoyage.
Pas d'idée sur le code et s'il faut changer le feutre (et où l'approvisionner ?). Le nettoyer peut-être avec du diluant spécial rose un peu cher, ou de l'alcool ?
Mais vu le prix d'une imprimante neuve, peut-être ne faut-il pas faire trop de frais. De toute façon, c'est l'encre qui coûte cher à l'usage.
Et faire ses photocopies personnelles ou imprimer ses documents au bureau en ce moment (pour les actifs), avec le télétravail c'est difficile.
Cordialement.
On aperçoit l’espèce de mousse ou feutre sur lequel les têtes frottent au moment du nettoyage.
Pas d'idée sur le code et s'il faut changer le feutre (et où l'approvisionner ?). Le nettoyer peut-être avec du diluant spécial rose un peu cher, ou de l'alcool ?
Mais vu le prix d'une imprimante neuve, peut-être ne faut-il pas faire trop de frais. De toute façon, c'est l'encre qui coûte cher à l'usage.
Et faire ses photocopies personnelles ou imprimer ses documents au bureau en ce moment (pour les actifs), avec le télétravail c'est difficile.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 18:21
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversRe. Ce n'était pas très difficile. Revenez à l'occasion si vous avez un problème. On essaiera de trouver une solution.
Je possède ce genre de ventilateur. Équipé de grosses gaines de 25 cm de diamètre et de 6 m environ, cela fait un super aspirateur quand on fait de la poussière dans l'habitat : le tube dans une main, la perceuse, la ponceuse, la disqueuse de 125, la scie sauteuse dans l'autre. C'est très efficace. Le système se nettoie au jet d'eau, turbine en marche.
Cordialement.
Je possède ce genre de ventilateur. Équipé de grosses gaines de 25 cm de diamètre et de 6 m environ, cela fait un super aspirateur quand on fait de la poussière dans l'habitat : le tube dans une main, la perceuse, la ponceuse, la disqueuse de 125, la scie sauteuse dans l'autre. C'est très efficace. Le système se nettoie au jet d'eau, turbine en marche.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 16:29
consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour Cécile. Vu d'ici on ne sait ce qu'il peut se passer. Il faut être sur place.
Le branchement de ce type de relais est traité dans les sujets apparentés ci-dessous, ici notamment Relais DSC VMC gaz ainsi que pour le fonctionnement général voir schéma ci-dessous. Il faut donc contrôler la tension de commande.
Un peu de connaissances techniques seraient bien utiles. Dans le cas contraire, un électricien ou un chauffagiste expérimenté pourraient analyser le problème.
Le fusible grille par surintensité au moment où la bobine grille (vérifiez le schéma de son branchement). Reste à savoir pourquoi. Le relais DSC doit être de grande marque connue, donc pas de matériel premier prix.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le branchement de ce type de relais est traité dans les sujets apparentés ci-dessous, ici notamment Relais DSC VMC gaz ainsi que pour le fonctionnement général voir schéma ci-dessous. Il faut donc contrôler la tension de commande.
Un peu de connaissances techniques seraient bien utiles. Dans le cas contraire, un électricien ou un chauffagiste expérimenté pourraient analyser le problème.
Le fusible grille par surintensité au moment où la bobine grille (vérifiez le schéma de son branchement). Reste à savoir pourquoi. Le relais DSC doit être de grande marque connue, donc pas de matériel premier prix.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2020 à 11:10
consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le montage antiparasites comporte 3 condensateurs montés en triangle. Les 2 plus petites valeurs connectées à la masse, donc à la terre.
La machine peut fonctionner sans, et ne perturbe plus la réception de la radio en AM, obsolète désormais au moment ou arrive la DAB.
Cordialement.
Citation :Eh bien la mise à la terre est la première chose à faire. En 1965 la double isolation ne devait pas être née.
la machine n'a pas de prise de terre
Le montage antiparasites comporte 3 condensateurs montés en triangle. Les 2 plus petites valeurs connectées à la masse, donc à la terre.
La machine peut fonctionner sans, et ne perturbe plus la réception de la radio en AM, obsolète désormais au moment ou arrive la DAB.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 23:46
consulter ce sujet Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre sur le forum ÉlectricitéBonjour Bigoudix. La scie étant équipée d'un démarreur étoile / triangle, l'intensité en ligne au démarrage va être divisée par 3 par rapport à un démarrage direct. Si l'on estime l'intensité pointe en direct à 40 A comme cela a été fait à la louche précédemment, on s'attend à une pointe d'intensité de 13 A soit, en prenant une hypothèse pessimiste 20 A.
L'intensité admissible en régime permanent pour un conducteur cuivre U-1000 R2V 5G 2,5 mm² est environ de 31 A (Source Nexans) pour un cheminement à l'air libre.
En conclusion, la section de 2,5 mm² sur une longueur de moins de 20 mètres conviendra sans problème, à partir d'estimations à distance, sans mesures d'intensité sur place, avec des hypothèses pessimistes.
Dans ces conditions du 5G 1,5mm² conviendrait peut-être, mais devant l'écran avec la seule plaque signalétique du moteur il est difficile de s'avancer plus.
Cette machine étant en fonction, voyez comment elle est alimentée actuellement et avec quelles section et longueur de câble. Ce peut être un moyen pour estimer son comportement compte tenu de son nouvel emplacement.
Au départ la présence du démarreur YD n'était pas précisée (bien qu'obligatoire sur ce genre de machine à grande inertie), d'où l'emploi de l'adjectif minimum.
Si ce démarreur remplit son office vis à vis du réseau qui alimente l'atelier, autant le laisser en fonction. Maintenant, avec le choix de l'électronique, un démarreur de type Altistart permettrait un démarrage tout en douceur avec suffisamment de couple.
En espérant avoir apporté quelques éclaircissements.
Cordialement.
L'intensité admissible en régime permanent pour un conducteur cuivre U-1000 R2V 5G 2,5 mm² est environ de 31 A (Source Nexans) pour un cheminement à l'air libre.
En conclusion, la section de 2,5 mm² sur une longueur de moins de 20 mètres conviendra sans problème, à partir d'estimations à distance, sans mesures d'intensité sur place, avec des hypothèses pessimistes.
Dans ces conditions du 5G 1,5mm² conviendrait peut-être, mais devant l'écran avec la seule plaque signalétique du moteur il est difficile de s'avancer plus.
Cette machine étant en fonction, voyez comment elle est alimentée actuellement et avec quelles section et longueur de câble. Ce peut être un moyen pour estimer son comportement compte tenu de son nouvel emplacement.
Au départ la présence du démarreur YD n'était pas précisée (bien qu'obligatoire sur ce genre de machine à grande inertie), d'où l'emploi de l'adjectif minimum.
Si ce démarreur remplit son office vis à vis du réseau qui alimente l'atelier, autant le laisser en fonction. Maintenant, avec le choix de l'électronique, un démarreur de type Altistart permettrait un démarrage tout en douceur avec suffisamment de couple.
En espérant avoir apporté quelques éclaircissements.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 23:29
consulter ce sujet Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban sur le forum ÉlectricitéRe. Vous laissez comme cela. Vous appuyez juste sur la collerette. Il faut espérer que le raccordement en dessous est fait proprement.
Cordialement.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 19:12
consulter ce sujet Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle sur le forum PlomberieBonjour Milo78. Merci pour votre retour, positif qui plus est. Content que le forum ait pu vous aider à faire fonctionner votre équipement.
Cordialement.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 19:09
consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéRe. Si la baignoire est à droite en bas, regarder comment ça tient. Il semble que ce soit juste un enjoliveur. Essayez de voir comment il est fixé ou emboîté.
Un plan plus large permettrait de voir l'ensemble WC baignoire.
Les locations sont parfois faites de bric et de broc.
Signalez le fait à l'agence quand vous partirez.
Cordialement.
Un plan plus large permettrait de voir l'ensemble WC baignoire.
Les locations sont parfois faites de bric et de broc.
Signalez le fait à l'agence quand vous partirez.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 16:53
consulter ce sujet Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle sur le forum PlomberieBonjour.
Y a t-il des fuites ?
Cordialement.
Citation :Justement, on ne voit pas quel est le problème.
comme vous voyez sur la photo.
Citation :Mêmes interrogations.
Le raccord a sauté
Y a t-il des fuites ?
Cordialement.
06 novembre 2020 à 13:52
consulter ce sujet Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle sur le forum PlomberieBonjour apy31. La présence d'un bouchon n'est pas mise en évidence ; il n'y en a peut-être pas.
S'il y a des glouglou persistants, on incrimine la mise à l'air en toiture de la canalisation d'évacuation. On espère qu'il y en a une.
Bizarre néanmoins que le phénomène soit apparu il y a deux mois.
Vu d'ici, difficile de faire plus. On a rappelé les causes possibles d'un bruit d'écoulement et de vidage des siphons par aspiration quand la canalisation ne respire pas.
Cordialement.
S'il y a des glouglou persistants, on incrimine la mise à l'air en toiture de la canalisation d'évacuation. On espère qu'il y en a une.
Bizarre néanmoins que le phénomène soit apparu il y a deux mois.
Vu d'ici, difficile de faire plus. On a rappelé les causes possibles d'un bruit d'écoulement et de vidage des siphons par aspiration quand la canalisation ne respire pas.
Cordialement.
06 novembre 2020 à 11:31
consulter ce sujet WC glougloute sur le forum PlomberieBonjour.
Cordialement.
Citation :C'est possible. Il faut la remplir de temps en temps. A la limite vous recouvrez la bonde inutilisée avec un adhésif et vous verrez sentirez et écouterez. Faites le test du seau d'eau quand même.
la bonde doit s’assécher et laisser passer l'air
Cordialement.
05 novembre 2020 à 17:49
consulter ce sujet WC glougloute sur le forum PlomberieBonjour. Un retour avec les résultats de votre expérimentation serait bienvenu. Merci.
05 novembre 2020 à 13:34
consulter ce sujet Prise de terre à 110 Volts ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Milo78. Les seules bornes à utiliser sur le bornier ventilateur sont les 1 (terre), 2 et 3 pour phase et neutre ou l'inverse.
Les autres bornes sont pour le raccordement du condensateur et du bobinage auxiliaire. Donc on ne les utilise pas. Quand vous branchez en direct sur le secteur le moteur doit tourner à fond dans le bon sens, c'est ce que vous avez constaté.
Les bornes de sortie du variateur pour le moteur sont celles repérées neutre et variable.
Pour la commande de l'électrovanne gaz, on utilise neutre et phase.
Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.
Les autres bornes sont pour le raccordement du condensateur et du bobinage auxiliaire. Donc on ne les utilise pas. Quand vous branchez en direct sur le secteur le moteur doit tourner à fond dans le bon sens, c'est ce que vous avez constaté.
Les bornes de sortie du variateur pour le moteur sont celles repérées neutre et variable.
Pour la commande de l'électrovanne gaz, on utilise neutre et phase.
Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 13:32
consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour bigoudix. Il s'agit d'un moteur triphasé 4 CV utile (3 kW utile, environ 3 800 W absorbé) 380/660 V permettant un démarrage étoile triangle.
Avec un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,85, on peut estimer l'intensité nominale en ligne en régime établi à 6,5 A environ. L'ensemble sous tension d'alimentation de 400 V entre phases.
L'intensité au démarrage en direct peut être estimée à un bon 40 A environ.
Le document est assez ancien et concerne des charges en régime établi.
Une ligne en 2,5 mm² minimum serait préférable. On oublie le 1,5 mm².
Quant au disjoncteur de protection de la ligne il faut un tétrapolaire 16 A ou 20 A courbe D. Rappelons que le DJ protège la ligne seule.
La scie est-elle équipée d'un démarreur ? Étoile / Triangle ? Statorique électronique ?
La scie aux normes nécessite un dispositif d'arrêt d'urgence n'autorisant pas la remise en service sans action manuelle. Bref, commande par contacteur(s). Un relais de phases peut être envisagé pour que la scie tourne dans le bon sens. De même, un disjoncteur de contrôle moteur est indispensable. Bref, la scie doit être muni de son propre coffret de commande / démarrage / protection / visualisation présence tension etc.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un électricien qui validera l'ensemble de la rénovation.
Une telle machine doit répondre à la réglementation machines actuelle.
Ici on a juste dimensionné la ligne et sa protection comme vous l'avez demandé.
Cordialement.
Avec un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,85, on peut estimer l'intensité nominale en ligne en régime établi à 6,5 A environ. L'ensemble sous tension d'alimentation de 400 V entre phases.
L'intensité au démarrage en direct peut être estimée à un bon 40 A environ.
Le document est assez ancien et concerne des charges en régime établi.
Une ligne en 2,5 mm² minimum serait préférable. On oublie le 1,5 mm².
Quant au disjoncteur de protection de la ligne il faut un tétrapolaire 16 A ou 20 A courbe D. Rappelons que le DJ protège la ligne seule.
La scie est-elle équipée d'un démarreur ? Étoile / Triangle ? Statorique électronique ?
La scie aux normes nécessite un dispositif d'arrêt d'urgence n'autorisant pas la remise en service sans action manuelle. Bref, commande par contacteur(s). Un relais de phases peut être envisagé pour que la scie tourne dans le bon sens. De même, un disjoncteur de contrôle moteur est indispensable. Bref, la scie doit être muni de son propre coffret de commande / démarrage / protection / visualisation présence tension etc.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un électricien qui validera l'ensemble de la rénovation.
Une telle machine doit répondre à la réglementation machines actuelle.
Ici on a juste dimensionné la ligne et sa protection comme vous l'avez demandé.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 10:31
consulter ce sujet Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban sur le forum ÉlectricitéRe. J'étais parti sur une pompe 1500 W à vue de nez. Voici des propositions plus adaptées.
Pour la commande de moteurs asynchrones il faut un contacteur de catégorie AC3 ou AC-7B. Pour le chauffage AC1 ou AC-7A. Ce sera donc le critère de choix des contacteurs.
Dans le cas de la pompe 800 W absorbée, on va estimer l'intensité à 5 A.
Dans ce cas, ce contacteur Schneider Electric conviendrait pour les quatre récepteurs (même si 16 A en AC-7A est surdimensionné pour Ph et Redox - mais 6 A en AC-7B convient pile poil) : http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C22712&scp_id=FR_fr
En Legrand ce contacteur à tout faire 412523 25 A thermique (donc 25 A en AC1 = AC-7A) peut convenir pour la pompe et les auxiliaires. Ne pas se fier au prix annoncé sur le document. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-cx3-bobine-230v-sans-commande-manuelle-2p-250v-25a-contact-2f-1-module
On est donc dans une gamme plus traditionnelle pour vos applications.
Vous regardez où vous pouvez approvisionner l'un ou l'autre des contacteurs.
Pour le câblage vous pouvez utiliser du souple HO7V-K avec embouts. Vous pouvez aussi utiliser du rigide. 1,5 mm² pour tout.
Cordialement.
Pour la commande de moteurs asynchrones il faut un contacteur de catégorie AC3 ou AC-7B. Pour le chauffage AC1 ou AC-7A. Ce sera donc le critère de choix des contacteurs.
Dans le cas de la pompe 800 W absorbée, on va estimer l'intensité à 5 A.
Dans ce cas, ce contacteur Schneider Electric conviendrait pour les quatre récepteurs (même si 16 A en AC-7A est surdimensionné pour Ph et Redox - mais 6 A en AC-7B convient pile poil) : http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C22712&scp_id=FR_fr
En Legrand ce contacteur à tout faire 412523 25 A thermique (donc 25 A en AC1 = AC-7A) peut convenir pour la pompe et les auxiliaires. Ne pas se fier au prix annoncé sur le document. https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-cx3-bobine-230v-sans-commande-manuelle-2p-250v-25a-contact-2f-1-module
On est donc dans une gamme plus traditionnelle pour vos applications.
Vous regardez où vous pouvez approvisionner l'un ou l'autre des contacteurs.
Pour le câblage vous pouvez utiliser du souple HO7V-K avec embouts. Vous pouvez aussi utiliser du rigide. 1,5 mm² pour tout.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 10:02
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum ÉlectricitéIl faut un 2 NO (comme le premier en haut sur le dessin). NO = normalement ouvert = aussi 2 F = 2 contacts à fermeture. Bobine 230 V AC ; contacts 40 A pour la pompe. Pour les autres, on verra.
Pour la pompe, je mettrais bien deux contacteurs moteur robustes comme celui-ci :
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C20842&scp_id=FR_fr
Pour les auxiliaire PH et Redox, il faudrait voir les caractéristiques des appareils commandés, leur consommation principalement.
Vous pourriez alors prendre des contacteurs moins costauds comme A9C 22712 ou 22722 ou 24732 suivant l'intensité à commander.
A suivre.
Cordialement.
Pour la pompe, je mettrais bien deux contacteurs moteur robustes comme celui-ci :
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C20842&scp_id=FR_fr
Pour les auxiliaire PH et Redox, il faudrait voir les caractéristiques des appareils commandés, leur consommation principalement.
Vous pourriez alors prendre des contacteurs moins costauds comme A9C 22712 ou 22722 ou 24732 suivant l'intensité à commander.
A suivre.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 00:14
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum ÉlectricitéOn ferme le robinet après compteur si l'on a peur d'une fuite ; cela se justifie pour de longues absences.
Ici, en cas de grand départ on coupe l'alimentation du four et de la plaque de cuisson ; ce semble plus dangereux en cas d'une mise en route intempestive (du vécu sur une plaque de cuisson - remède : changer tous les relais). On vérifie que les robinets sont fermés, on vérifie les WC.
Votre compteur compte sans raison, mais très brièvement lors de l'ouverture du robinet après compteur. Après, il fait son travail.
Ne soyez pas inquiète. Affinez vos observations quand même.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ici, en cas de grand départ on coupe l'alimentation du four et de la plaque de cuisson ; ce semble plus dangereux en cas d'une mise en route intempestive (du vécu sur une plaque de cuisson - remède : changer tous les relais). On vérifie que les robinets sont fermés, on vérifie les WC.
Votre compteur compte sans raison, mais très brièvement lors de l'ouverture du robinet après compteur. Après, il fait son travail.
Ne soyez pas inquiète. Affinez vos observations quand même.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 23:35
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieBonsoir Econdeaux. Mon seul exploit sur mon imprimante de 9 ans HP est d'avoir nettoyé la tête d'impression pour moins de 14 €. Elle est comme neuve.
Cordialement.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 23:19
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonsoir jacquesC. Si toutes les masses des résistances sont connectées ensemble et reliées à la terre, le défaut d'isolement est présent.
Je ne sais pas si c'est possible expérimentalement, mais il faudrait les tester une par une au testeur d'isolement sous au moins 500 V. Pas certain que le défaut soit détecté s'il apparaît lors de la chauffe.
Une autre idée serait de prendre une résistance, l'alimenter tout en la reliant à la terre (avec ID 30 mA) et voir ce qui se passe lors de la chauffe dans l'eau. Puis on essaie toutes les autres. Beaucoup de temps à passer.
Pas beaucoup d'autres idées, aucune expérience en chaudière électrique, mais c’est de l'électrotechnique relativement basique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Je ne sais pas si c'est possible expérimentalement, mais il faudrait les tester une par une au testeur d'isolement sous au moins 500 V. Pas certain que le défaut soit détecté s'il apparaît lors de la chauffe.
Une autre idée serait de prendre une résistance, l'alimenter tout en la reliant à la terre (avec ID 30 mA) et voir ce qui se passe lors de la chauffe dans l'eau. Puis on essaie toutes les autres. Beaucoup de temps à passer.
Pas beaucoup d'autres idées, aucune expérience en chaudière électrique, mais c’est de l'électrotechnique relativement basique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 23:15
consulter ce sujet Problème sur chaudière électrique Geminox sur le forum ChauffageVous vous tracassez pour pas grand chose. L'idée de la baisse de pression quand le chauffe-eau refroidit est à expérimenter. Tout a l'air de bien fonctionner chez vous.
Évitez simplement de fermer l'arrivée d'eau, sauf pour de longues absences.
La surpression dans le chauffe-eau est uniquement pendant la chauffe.
Regardez aussi comment se comporte le lave-linge. Mais en général l'électrovanne ne fuit pas.
Cordialement.
Évitez simplement de fermer l'arrivée d'eau, sauf pour de longues absences.
La surpression dans le chauffe-eau est uniquement pendant la chauffe.
Regardez aussi comment se comporte le lave-linge. Mais en général l'électrovanne ne fuit pas.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 21:02
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieRe. Il suffit qu'une chasse d'eau fuit très légèrement ou qu'un robinet coule goutte à goutte pour que l'eau coule un peu quand vous remettez les canalisations sous pression.
L'autre phénomène difficile à quantifier, juste un exercice d'imagination qu'il faudrait vérifier, consiste à fermer l'arrivée alors que l'eau du chauffe-eau est à sa température nominale.
En se refroidissant, les canalisations sont à une pression inférieure à celle du réseau.
En ouvrant l'arrivée, le rééquilibrage des pressions peut entraîner un très léger débit transitoire, puis plus rien. Jamais fait cette expérience, on vous laisse la faire si vraiment vous avez du temps devant vous.
Cette eau qui part n'est pas perdue.
Quand le chauffe-eau est en chauffe il y a un volume pas bien grand qui part au tout à l’égout. Et c'est perdu.
De temps en temps il est bon de violenter le groupe de sécurité en manipulant rapidement le bouton de vidange rouge, histoire de faire partir plus ou moins le calcaire qui se dépose.
Cordialement.
L'autre phénomène difficile à quantifier, juste un exercice d'imagination qu'il faudrait vérifier, consiste à fermer l'arrivée alors que l'eau du chauffe-eau est à sa température nominale.
En se refroidissant, les canalisations sont à une pression inférieure à celle du réseau.
En ouvrant l'arrivée, le rééquilibrage des pressions peut entraîner un très léger débit transitoire, puis plus rien. Jamais fait cette expérience, on vous laisse la faire si vraiment vous avez du temps devant vous.
Cette eau qui part n'est pas perdue.
Quand le chauffe-eau est en chauffe il y a un volume pas bien grand qui part au tout à l’égout. Et c'est perdu.
De temps en temps il est bon de violenter le groupe de sécurité en manipulant rapidement le bouton de vidange rouge, histoire de faire partir plus ou moins le calcaire qui se dépose.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:46
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieBonjour Nadège14. Vous pouvez peut-être remplacer ce tuyau par un flexible.
Joignez une photo nette à votre prochain envoi et on essaiera de faire un télédiagnostic.
N’appelez surtout pas un SAV arnaque multi-compétences (seulement sur le papier) comme il y en a plein. Vous risquez une facture à plus de deux zéros.
Cordialement.
Joignez une photo nette à votre prochain envoi et on essaiera de faire un télédiagnostic.
N’appelez surtout pas un SAV arnaque multi-compétences (seulement sur le papier) comme il y en a plein. Vous risquez une facture à plus de deux zéros.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:55
consulter ce sujet Tuyau tordu groupe de sécurité ballon électrique sur le forum PlomberieBonjour Fifi54.
Quand vous fermez le robinet de sortie compteur :
1. L'indicateur de celui-ci tourne t-il ?
2. Entendez vous un petit débit en collant votre oreille sur la canalisation ?
Il est normal que le groupe de sécurité coule pendant la chauffe. S'il continue à couler, on met en cause la pression du réseau.
On verra les détails pour le chauffe-eau après votre réponse.
Cordialement.
Citation :Oui, mais où ? Comment mesurez vous cette quantité ?
j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part
Citation :Même question.
c'est 1 à 2 litres facile qui sont partis.
Quand vous fermez le robinet de sortie compteur :
1. L'indicateur de celui-ci tourne t-il ?
2. Entendez vous un petit débit en collant votre oreille sur la canalisation ?
Il est normal que le groupe de sécurité coule pendant la chauffe. S'il continue à couler, on met en cause la pression du réseau.
On verra les détails pour le chauffe-eau après votre réponse.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:14
consulter ce sujet Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne sur le forum PlomberieBonjour kevadams. Les GE à tout faire et pas chers sont souvent décevants, la plupart sont construits on ne sait où, très loin en tout cas ; une fois vendus et en panne, trouver un SAV peut être une galère.
Quant aux caractéristiques, comme l'a relaté l'ami Martien, elles sont largement surévaluées, commerce oblige.
Dans un cas comme le vôtre, un électricien pourrait mesurer le courant d'appel à la mise en service et voir quel GE il faudrait.
Si vous êtes amené à utiliser une fendeuse dans la nature, en mettant un peu d'euros dans le commerce vous pourriez acquérir une fendeuse avec moteur thermique intégré.
Les occasions sont relativement nombreuses sur les sites spécialisés. Il y a des constructeurs français qui construisent de belles machines. Il faut en avoir l'usage.
Cordialement.
Quant aux caractéristiques, comme l'a relaté l'ami Martien, elles sont largement surévaluées, commerce oblige.
Dans un cas comme le vôtre, un électricien pourrait mesurer le courant d'appel à la mise en service et voir quel GE il faudrait.
Si vous êtes amené à utiliser une fendeuse dans la nature, en mettant un peu d'euros dans le commerce vous pourriez acquérir une fendeuse avec moteur thermique intégré.
Les occasions sont relativement nombreuses sur les sites spécialisés. Il y a des constructeurs français qui construisent de belles machines. Il faut en avoir l'usage.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 13:42
consulter ce sujet Aide modification électrique fendeuse de bûches sur le forum ÉlectricitéBonjour VictorioMYM. C'est moins "mastock" et plus esthétique, malgré la couleur gris du béton. Il y aura peut-être moyen de couler la dalle à terre avec un moule bien armé. Il faudra aussi prévoir les fixations sur les quatre piliers. La mise en place nécessitera un moyen mécanique de levage.
Sur le document, on voit un appentis à gauche de structure traditionnelle en bois avec tuiles. Ce serait bien aussi de reprendre ce style avec les ouvertures que vous avez dessinées. La réalisation serait aussi plus facile.
Une structure mixte bois + tôles est aussi une possibilité.
Sur la tôle le bruit de la pluie n'est conséquent qu'en cas d'orage avec grêle ou de pluie forte continue. Ce ne doit pas être très gênant en général.
Vous avez le temps d'affiner le projet, et de le soumettre à vos proches.
La vidéo est bien faite. Il faut des connaissances en graphisme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sur le document, on voit un appentis à gauche de structure traditionnelle en bois avec tuiles. Ce serait bien aussi de reprendre ce style avec les ouvertures que vous avez dessinées. La réalisation serait aussi plus facile.
Une structure mixte bois + tôles est aussi une possibilité.
Sur la tôle le bruit de la pluie n'est conséquent qu'en cas d'orage avec grêle ou de pluie forte continue. Ce ne doit pas être très gênant en général.
Vous avez le temps d'affiner le projet, et de le soumettre à vos proches.
La vidéo est bien faite. Il faut des connaissances en graphisme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 13:29
consulter ce sujet Porche de portillon sur le forum MaçonnerieBonjour Martien. Non, il vaut mieux aller dehors, il fait encore bon. Concernant le groupe, quelques avis sur un site de VPC qui se gave sont plus que négatifs. En gros, ce serait une... comment dire ?
Quant au SAV et à la garantie, ce ne semble pas être franchement ça.
Cordialement.
Quant au SAV et à la garantie, ce ne semble pas être franchement ça.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 11:50
consulter ce sujet Aide modification électrique fendeuse de bûches sur le forum ÉlectricitéLa recherche sur le net au sujet du groupe montre qu'il s'agit d'un groupe triphasé avec 3 prises mono et une prise tri. Il n'y a aucune possibilité de récupérer la puissance totale en mono. Seule la prise tri permet d'utiliser les 6 500 W, mais la fendeuse fonctionnant en monophasé il n'y a aucune possibilité d'utilisation sur le GE si celui-ci se "met à genoux".
On attend votre retour.
On attend votre retour.
04 novembre 2020 à 11:07
consulter ce sujet Aide modification électrique fendeuse de bûches sur le forum ÉlectricitéBonjour floop. Aucune idée concernant votre problème. N'y aurait-il pas un mauvais contact dans la boulonneuse ?
Si la boulonneuse n'est pas trop ancienne, vous pouvez la confier là https://www.servitech.fr/pages/activite/hitachi.php
Vous pouvez également contacter Johan ici http://elec-bobinage.fr/ de la part du forum Bricovidéo.
Cordialement.
Si la boulonneuse n'est pas trop ancienne, vous pouvez la confier là https://www.servitech.fr/pages/activite/hitachi.php
Vous pouvez également contacter Johan ici http://elec-bobinage.fr/ de la part du forum Bricovidéo.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 09:34
consulter ce sujet Problème batterie boulonneuse Hitachi sur le forum OutillageRe. La fendeuse est équipée d'un moteur asynchrone monophasé, voir le condensateur habituel pour ce type de machine en photo 3 ; sauf si vous changez de moteur pour un triphasé, la machine ne peut fonctionner qu'en monophasé. Une machine en triphasé nécessite la présence d'un réseau triphasé, ce qui est un autre problème.
Pour ce qui concerne le groupe, il faudrait connaître ses caractéristiques de puissance en régime permanent et transitoire. S'il est équipé de 2 prises, chacune doit être protégée par un disjoncteur de 16 A courbe C. Quand vous dites que le groupe a calé, il faudrait savoir si un DJ a déclenché, ou si le groupe, surchargé, s'est arrêté.
Cordialement.
Pour ce qui concerne le groupe, il faudrait connaître ses caractéristiques de puissance en régime permanent et transitoire. S'il est équipé de 2 prises, chacune doit être protégée par un disjoncteur de 16 A courbe C. Quand vous dites que le groupe a calé, il faudrait savoir si un DJ a déclenché, ou si le groupe, surchargé, s'est arrêté.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 08:49
consulter ce sujet Aide modification électrique fendeuse de bûches sur le forum ÉlectricitéBonjour kevadams. La plaque signalétique indique l'intensité nominale, le facteur de puissance et la tension d'alimentation. En faisant le produit ce ces trois grandeurs on trouve environ une puissance absorbée de 2 700 W ; P2 est la puissance utile de la machine, soit 2 000 W. Cela doit correspondre à une poussée en tonnes.
Le GE a calé car il n'est pas capable de fournir l'intensité absorbée au démarrage par le moteur asynchrone monophasé. Pour un usage nomade, il vaut mieux utiliser une fendeuse avec moteur thermique.
Cordialement.
Le GE a calé car il n'est pas capable de fournir l'intensité absorbée au démarrage par le moteur asynchrone monophasé. Pour un usage nomade, il vaut mieux utiliser une fendeuse avec moteur thermique.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 23:01
consulter ce sujet Aide modification électrique fendeuse de bûches sur le forum ÉlectricitéRe. On se débrouille.
On utilise une spatule de peintre de 15 mm de large, un réglet un peu souple et on bourre en plusieurs passes. A la limite on écarte un peu avec une lame de tournevis fine pour que la colle rentre mieux. On découpe une radiographie de récupération et on pousse le plus loin possible dans la rainure. Ici, dans les outils de bricolage, il y a quelques radio bien utiles pour fignoler des rustines diverses dans le bois.
Avec un générateur à air chaud on peut ramollir la colle (cela donne de bons résultats - il ne faut pas utiliser de colle rapide). La méthode OSD habituelle.
J'ai déjà essayé avec une seringue et une aiguille, mais ça ne marche pas, la colle est trop visqueuse.
Une fois la colle rentrée, il faut réduire la fente. Comme on ne peut pas utiliser de serre-joint, on prend un tasseau de bonne longueur et on le met en appui sur l'encadrement. On peut presser avec un petit bout de cornière métallique pour répartir la force sur le bois fendu.
L'important est de toujours faire un avant trou. On visse à la main pour sentir la résistance du bois. Pas de visseuse. Si c'est possible, vous pouvez mettre des vis plus longues pour aller chercher le bois non fendu, mais de même diamètre si cela convient.
Le montant est quand même bien endommagé.
Cordialement.
On utilise une spatule de peintre de 15 mm de large, un réglet un peu souple et on bourre en plusieurs passes. A la limite on écarte un peu avec une lame de tournevis fine pour que la colle rentre mieux. On découpe une radiographie de récupération et on pousse le plus loin possible dans la rainure. Ici, dans les outils de bricolage, il y a quelques radio bien utiles pour fignoler des rustines diverses dans le bois.
Avec un générateur à air chaud on peut ramollir la colle (cela donne de bons résultats - il ne faut pas utiliser de colle rapide). La méthode OSD habituelle.
J'ai déjà essayé avec une seringue et une aiguille, mais ça ne marche pas, la colle est trop visqueuse.
Une fois la colle rentrée, il faut réduire la fente. Comme on ne peut pas utiliser de serre-joint, on prend un tasseau de bonne longueur et on le met en appui sur l'encadrement. On peut presser avec un petit bout de cornière métallique pour répartir la force sur le bois fendu.
L'important est de toujours faire un avant trou. On visse à la main pour sentir la résistance du bois. Pas de visseuse. Si c'est possible, vous pouvez mettre des vis plus longues pour aller chercher le bois non fendu, mais de même diamètre si cela convient.
Le montant est quand même bien endommagé.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 22:41
consulter ce sujet Réparer logement sur bâti serrure de porte intérieure sur le forum MenuiserieBonjour Econdeaux. Ce n'est pas une intervention fréquente. Il doit y avoir un système de clips en plastique qui verrouillent les pièces entre elles. Il faut forcer un peu, puis voir ce qui se passe. L'imprimante qui est ici est dans le même cas : indémontable malgré les vis enlevées.
Essayez d'en trouver une en déchèterie et démontez la, quitte à casser des pièces.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
Essayez d'en trouver une en déchèterie et démontez la, quitte à casser des pièces.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 21:01
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonsoir Hrunchack.
Finalement vous avez fait la manip qu'il fallait, mettre la machine sur la table et observer. Vu d'ici les 4 fils du moteur demeurent inexpliqués.
Si la machine fonctionne ainsi, inutile d'aller plus loin, bien que vous ayez une vue d'ensemble.
Votre ami vous doit une fière chandelle.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Finalement vous avez fait la manip qu'il fallait, mettre la machine sur la table et observer. Vu d'ici les 4 fils du moteur demeurent inexpliqués.
Si la machine fonctionne ainsi, inutile d'aller plus loin, bien que vous ayez une vue d'ensemble.
Votre ami vous doit une fière chandelle.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 20:49
consulter ce sujet Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique sur le forum ÉlectricitéRe.
Si vous ne fermez pas le ou les robinets qu'il faut, l'eau coulera toujours. On arrête la chaudière pour ne pas qu'elle chauffe.
Cordialement.
Citation :Non.
Faut-il attendre que tout le ballon se vide ?
Si vous ne fermez pas le ou les robinets qu'il faut, l'eau coulera toujours. On arrête la chaudière pour ne pas qu'elle chauffe.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 18:58
consulter ce sujet Coupure eau chaude changement mélangeur sur le forum PlomberieBonjour Rabot. Juste un avis en passant.
Les charnières n'ont pas l'air particulièrement fragiles, mais elles ont bien vécu. Par contre, avant de visser il aurait fallu faire un avant trou de façon à ne pas faire éclater le bois.
Pour rattraper la situation, il faudrait enlever les charnières, faire rentrer de la colle à bois dans les fissures à reflux tout en pressant le montant de façon à réduire les fissures (on met des tasseaux en travers de la porte pendant 24 h). Ensuite on perce des avant trous et on refixe les charnières. Du bricolage de précision.
Pour la fixation de la serrure, le Sintobois (ou Sintofer suivant ses préférences ou habitudes) ou l'époxy 2 composants (au besoin) permet de faire des rustines.
Il faut une boite à outils bien fournie.
Voyez si le changement de la porte avec son encadrement ne serait pas une solution définitive, ne serait-ce que pour l'isolation entre les deux parties de l'habitat si le garage est froid.
Cordialement.
Les charnières n'ont pas l'air particulièrement fragiles, mais elles ont bien vécu. Par contre, avant de visser il aurait fallu faire un avant trou de façon à ne pas faire éclater le bois.
Pour rattraper la situation, il faudrait enlever les charnières, faire rentrer de la colle à bois dans les fissures à reflux tout en pressant le montant de façon à réduire les fissures (on met des tasseaux en travers de la porte pendant 24 h). Ensuite on perce des avant trous et on refixe les charnières. Du bricolage de précision.
Pour la fixation de la serrure, le Sintobois (ou Sintofer suivant ses préférences ou habitudes) ou l'époxy 2 composants (au besoin) permet de faire des rustines.
Il faut une boite à outils bien fournie.
Voyez si le changement de la porte avec son encadrement ne serait pas une solution définitive, ne serait-ce que pour l'isolation entre les deux parties de l'habitat si le garage est froid.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 18:56
consulter ce sujet Réparer logement sur bâti serrure de porte intérieure sur le forum MenuiserieBonjour Pompom76. Vu le prix d'une pièce neuve (l'ensemble résistance et tube - à condition qu'on le trouve), ce sera destination déchèterie. Bidouiller ne vaut pas la peine.
Cordialement.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Fuite circuit eau cafetière sur le forum DiversBonjour pompom76. Changer un thermostat est une opération facile. Par contre, il faut pouvoir l'approvisionner. Essayez de contacter Rothelec en précisant la référence du radiateur. Voyez aussi avec Spareka s'ils n'auraient pas cette pièce.
Il y a des marques un peu maudites sur le forum.
Cordialement.
Il y a des marques un peu maudites sur le forum.
Cordialement.
03 novembre 2020 à 18:10
consulter ce sujet Changement thermostat radiateur Rothelec sur le forum ÉlectricitéBonjour Gad. Je passe mon tour. Peut-être qu'un ragréage autolissant fibré conviendrait, avec une peinture sol à deux composants pour la finition. C'est si facile sur les vidéos !
Les produits utilisés ont une dureté surprenante une fois sec. A confirmer.
Attendons les contributions des amis Maçon37 et GillesWeber.
Cordialement.
Les produits utilisés ont une dureté surprenante une fois sec. A confirmer.
Attendons les contributions des amis Maçon37 et GillesWeber.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 22:53
consulter ce sujet Réaliser chape dalle béton garage sur le forum MaçonnerieUltime vérification ; voir capture d'écran. Le contact interne de la PAC doit couper la phase, pas le neutre.
Le neutre est direct à la bobine.
C'est une règle en électrotechnique et aussi en domestique.
En cas de commande unipolaire c'est la phase qui est coupée.
Le neutre est direct au récepteur quel qu'il soit.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le neutre est direct à la bobine.
C'est une règle en électrotechnique et aussi en domestique.
En cas de commande unipolaire c'est la phase qui est coupée.
Le neutre est direct au récepteur quel qu'il soit.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2020 à 22:26
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum ÉlectricitéRe Emmanuel. Vous avez vu dans l'article que la pince ampèremétrique Multimetrix a été utilisée pour bien identifier les circuits et mesurer les intensités.
Vous avez vu aussi que tous les circuits sont répartis sur les 3 ID mono de façon qu'aucune partie de l'habitat soit complètement dans le noir en cas de défaut d'isolement.
C'est un travail d'automne pour la préparation, et d'hiver ou de printemps pour l'approvisionnement et le câblage.
Il faudra faire des raccordements provisoires pour continuer à alimenter l'habitat.
Inspirez vous des schémas proposés.
Si cela vous tranquillise, vous pouvez toujours soumettre votre projet.
On câble en souple avec des embouts, on utilise des peignes ou des appareillages embrochables, bref, il faut tout préparer.
On approvisionne chez les pros, pas en GSB.
Cordialement.
Vous avez vu aussi que tous les circuits sont répartis sur les 3 ID mono de façon qu'aucune partie de l'habitat soit complètement dans le noir en cas de défaut d'isolement.
C'est un travail d'automne pour la préparation, et d'hiver ou de printemps pour l'approvisionnement et le câblage.
Il faudra faire des raccordements provisoires pour continuer à alimenter l'habitat.
Inspirez vous des schémas proposés.
Si cela vous tranquillise, vous pouvez toujours soumettre votre projet.
On câble en souple avec des embouts, on utilise des peignes ou des appareillages embrochables, bref, il faut tout préparer.
On approvisionne chez les pros, pas en GSB.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 21:09
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour dilou556.
Vous n'avez pas répondu aux contributeurs dont vous avez sollicité l'aide dans vos précédentes questions.
Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
Recherche notice alarme Verisure
Le contact C1 C2 est indépendant du réseau EDF.
Le courant qu'il coupe est envoyé par le tableau.
Vous serez obligé de définir les circuits prioritaires, le groupe ne pouvant se substituer au réseau.
Il faudra exclure le circuit C1 C2.
Cordialement.
Vous n'avez pas répondu aux contributeurs dont vous avez sollicité l'aide dans vos précédentes questions.
Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
Recherche notice alarme Verisure
Le contact C1 C2 est indépendant du réseau EDF.
Le courant qu'il coupe est envoyé par le tableau.
Vous serez obligé de définir les circuits prioritaires, le groupe ne pouvant se substituer au réseau.
Il faudra exclure le circuit C1 C2.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 21:00
consulter ce sujet Alimentation maison avec groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'idéal serait de vous repiquer sur les borniers Ph + N du tableau, même si c'est difficile. On utilise du câble souple avec embouts. Ce n'est pas ce qui est fait, il manque les embouts.
Faute de mieux, vous raccorder en parallèle sur l'entrée d'un ID, pourquoi pas, à condition de voir quelle est la section des conducteurs d'arrivée.
Il semble y avoir un repiquage sur l'ID du bas. Par manque d'éclairage on ne voit pas les détails.
En Schneider Electric, le matériel pourrait être IDT40 DJ Ph + N 40 A courbe C PDC 10 kA, auquel on associe un VIGI DEP IDT40 Ph + N 40 A 30 mA SI ; vous pouvez rechercher l'équivalent chez d'autres grandes marques.
Vous pouvez inclure cette protection 2 modules (Schneider E) en haut par exemple, ou dans un mini tableau à côté du principal.
Voyez les raccordements des conducteurs de terre ; certains sont tendus, d'autres assez dénudés.
Cordialement.
Faute de mieux, vous raccorder en parallèle sur l'entrée d'un ID, pourquoi pas, à condition de voir quelle est la section des conducteurs d'arrivée.
Il semble y avoir un repiquage sur l'ID du bas. Par manque d'éclairage on ne voit pas les détails.
En Schneider Electric, le matériel pourrait être IDT40 DJ Ph + N 40 A courbe C PDC 10 kA, auquel on associe un VIGI DEP IDT40 Ph + N 40 A 30 mA SI ; vous pouvez rechercher l'équivalent chez d'autres grandes marques.
Vous pouvez inclure cette protection 2 modules (Schneider E) en haut par exemple, ou dans un mini tableau à côté du principal.
Voyez les raccordements des conducteurs de terre ; certains sont tendus, d'autres assez dénudés.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 20:50
consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel problème repiquage arrivée sur le forum ÉlectricitéRe. J'aurais du mal à aller plus loin. En effet, le moteur semble comporter quatre fils alors qu'on s'attend à en avoir deux.
Pour résoudre le problème il faudrait mettre la machine sur l'établi, et sachant comment fonctionne un moteur, on envisage le raccordement.
L'autre solution serait d'avoir la notice de service de la machine. On devine que vous ne l'avez pas, ce qui est normal, et que le net ne la propose pas. Néanmoins, en tapant les mots clé Bestgreen bineuse, vous arriverez sur différents sites qui pourraient peut-être vous procurer le schéma de raccordement.
Cordialement.
Pour résoudre le problème il faudrait mettre la machine sur l'établi, et sachant comment fonctionne un moteur, on envisage le raccordement.
L'autre solution serait d'avoir la notice de service de la machine. On devine que vous ne l'avez pas, ce qui est normal, et que le net ne la propose pas. Néanmoins, en tapant les mots clé Bestgreen bineuse, vous arriverez sur différents sites qui pourraient peut-être vous procurer le schéma de raccordement.
Citation :Erreur fatale. Vous ne dites pas pourquoi vous avez été amené à tout débrancher.
démonté sans repérage préalable
Cordialement.
02 novembre 2020 à 20:12
consulter ce sujet Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sauf erreur, arrivée secteur sur 1 et 2, départ moteur sur 6 et 5. Il peut y avoir un point commun entre entrée et sortie. Cela est une économie effectuée par le constructeur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 18:36
consulter ce sujet Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour le forum. D'après le schéma, le contact est celui d'un petit relais. Pour le soulager, la configuration initiale 20294 est la meilleure. Ce contact travaillera pratiquement à vide en commandant le contacteur, et sa durée de vie sera éternelle, à l'échelle des temps de vie de la PAC.
Cordialement.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 18:13
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum ÉlectricitéBonjour emjdr. Il faudra choisir un tableau bien plus grand que l'actuel.
1. oui
2. oui, entre le neutre et l'une des phases, soit 3 ID mono.
3. Il en faut 3 pour l'équilibrage.
4. En amont bien entendu, sur les borniers du tableau.
5. Il aura une nouvelle utilisation dans le tableau.
6. Voir 3
7. C'est un peu faible. Mais étant tétra, vous pourrez le recycler pour le chauffage électrique, le chauffe-eau etc.
Ce n'est pas un mince travail. Il nécessite une préparation sérieuse de façon à équilibrer les intensités avant de câbler. Une pince ampèremétrique est bien utile. Il faut que tous les circuits soient appairés. Il vaut mieux être proche du métier.
Voir une rénovation d'un tableau un peu plus grand que le vôtre, pour une puissance identique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés que l'ami CMT propose sur le forum.
Il faudra un départ avec DJ tétrapolaire sur le tableau principal pour la piscine. L'ID sera dans le tableau piscine. Par exemple celui que vous allez récupérer.
Idem pour le puits qui peut être indépendant du reste de l'habitat. Si vous voulez bien faire, il faudra un grand tableau avec quelques emplacements vides.
Cordialement.
1. oui
2. oui, entre le neutre et l'une des phases, soit 3 ID mono.
3. Il en faut 3 pour l'équilibrage.
4. En amont bien entendu, sur les borniers du tableau.
5. Il aura une nouvelle utilisation dans le tableau.
6. Voir 3
7. C'est un peu faible. Mais étant tétra, vous pourrez le recycler pour le chauffage électrique, le chauffe-eau etc.
Ce n'est pas un mince travail. Il nécessite une préparation sérieuse de façon à équilibrer les intensités avant de câbler. Une pince ampèremétrique est bien utile. Il faut que tous les circuits soient appairés. Il vaut mieux être proche du métier.
Voir une rénovation d'un tableau un peu plus grand que le vôtre, pour une puissance identique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés que l'ami CMT propose sur le forum.
Il faudra un départ avec DJ tétrapolaire sur le tableau principal pour la piscine. L'ID sera dans le tableau piscine. Par exemple celui que vous allez récupérer.
Idem pour le puits qui peut être indépendant du reste de l'habitat. Si vous voulez bien faire, il faudra un grand tableau avec quelques emplacements vides.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 18:08
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Un passage par la cagnotte solidaire pourra donner un peu d'air aux finances du forum.
Oui, le schéma est clair, mais pas franchement aux normes vu l'urgence. Sur le schéma définitif que vous ferez, mettez bien la phase en rouge et le neutre en bleu (DJ bobines et horloge).
Regardez les caractéristiques de coupure du contact de la PAC. Comme vous mettez en œuvre le schéma 1, le contact ne sera pas sollicité par le courant moteur.
D'ici l'été prochain vous avez le temps.
Cordialement.
Oui, le schéma est clair, mais pas franchement aux normes vu l'urgence. Sur le schéma définitif que vous ferez, mettez bien la phase en rouge et le neutre en bleu (DJ bobines et horloge).
Regardez les caractéristiques de coupure du contact de la PAC. Comme vous mettez en œuvre le schéma 1, le contact ne sera pas sollicité par le courant moteur.
D'ici l'été prochain vous avez le temps.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 17:52
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum ÉlectricitéRe. Si le glouglou est récent, on peut penser qu'il y a un bouchon en aval. Assurez vous que la canalisation d'évacuation est bien ventilée en toiture s'il s'agit d'un habitat individuel. Faites le test du seau d'eau pour avoir un gros volume à évacuer.
Cordialement.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 17:20
consulter ce sujet WC glougloute sur le forum PlomberieConcernant la qualité du dessin, c'est à vos risques et périls ! Le schéma est plus qu'à l'ancienne, entièrement brut. C'est une ébauche qui permet de comprendre fonctionnement et câblage. Vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur.
Concernant la PAC, dès l'instant où elle tourne elle commande le contacteur CT1 qui connecte la pompe protégée par son DJ.
Il y aurait peut-être moyen de se passer de CT1 car il doit déjà y avoir un contacteur dans la PAC (c'est ce qui transparaît d'après le document que vous avez joint - si vous aviez plus de détail concernant cette commande ce serait bien - pas de PAC de piscine ici pour vérifier) ; dans ce cas voir le schéma 20294 bis. L'inconvénient est que seule la phase qui alimente la pompe est coupée. Apparemment, bien des pompes de piscine couplées à des PAC fonctionnent ainsi : neutre direct à la pompe et phase coupée.
Vous regardez tout cela et faites la correction au besoin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant la PAC, dès l'instant où elle tourne elle commande le contacteur CT1 qui connecte la pompe protégée par son DJ.
Il y aurait peut-être moyen de se passer de CT1 car il doit déjà y avoir un contacteur dans la PAC (c'est ce qui transparaît d'après le document que vous avez joint - si vous aviez plus de détail concernant cette commande ce serait bien - pas de PAC de piscine ici pour vérifier) ; dans ce cas voir le schéma 20294 bis. L'inconvénient est que seule la phase qui alimente la pompe est coupée. Apparemment, bien des pompes de piscine couplées à des PAC fonctionnent ainsi : neutre direct à la pompe et phase coupée.
Vous regardez tout cela et faites la correction au besoin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2020 à 16:52
consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma sur le forum Électricité