FORUM TÉLÉPHONIE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum téléphonie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 875 questions dans le forum téléphonie


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 443 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Téléphonie

Bonjour Achille08. Sur le forum, on a quelquefois eu connaissance de comportements de propriétaires plus intéressés par le beurre et l'argent du beurre..., au détriment de leur locataire. Le vôtre est "gratiné" dans la bêtise.

En gros vous avez une ligne en 2,5 mm² protégée par un DJ 32 A.
Citation :
rien ne l'obligeait à le faire et il a donc refusé.
Il a faux sur toute la ligne.
- Une telle protection est adaptée pour une ligne en 6 mm² ; première faute.
- Une ligne de section 2,5 mm² doit être protégée en surintensité par un DJ de calibre 20 A maxi ; deuxième faute.
- Le logement doit permettre l'utilisation d'un système de cuisson ; troisième faute. (Voir définition logement décent).

Vous n'êtes pas censé connaître la section de la ligne. Si vous utilisez cette ligne conformément au calibre de la protection, l'échauffement éventuel de la ligne pouvant conduire à l'accident pourrait être opposé au propriétaire qui n'a pas loué un logement décent au sens juridique du terme. (sécurité de l'occupant).
Regardez ici en quoi consiste un logement décent : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Un four nécessite juste une PC 16 A. Une plaque de cuisson 32 A pour une ligne en 6 mm².
Citation :
Mon proprio a refait l'installation électrique au complet
Celle-ci a t-elle fait l'objet d'un contrôle par un organisme agréé ? Quand vous avez signé le bail, un diagnostic technique de l'habitat incluant le diagnostic électrique vous a t-il été fourni ?

Manifestement votre propriétaire est techniquement incompétent. Et un peu, comment dire... ? Si les relations commencent ainsi, vous auriez peut-être intérêt à chercher ailleurs.

Il peut changer le DJ 32 A pour un 16 A (mais il n'a pas le droit de rentrer chez vous). Vous n'auriez plus rien à dire. Mais vous n'avez pas non plus de sortie de câble pour la cuisson électrique ; il faudrait savoir si c'est obligatoire.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Puis ce sera courrier recommandé avec accusé réception, ou bien le conciliateur du département.
Tout cela pour quelques euros.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement prise cuisinière induction sur le forum Électricité

Bonjour Martin76. Dans votre cas, la logique doit gouverner vos choix. Le problème des tuyaux coulés dans la dalle est le colmatage toujours possible. Comment fait-on pour déboucher ? Un tube de 32 mm sur quelques mètres et qui débouche dans un tube plus grand est la règle. Mais envisager du 32 sur des longueurs conséquentes, on peut hésiter si l'on a déjà démonté un siphon de lavabo pour le nettoyer.
Ne pouvez vous pas passer à travers la dalle pour que le collecteur soit dans le vide sanitaire ou au sous-sol s'il y en a un ?
D'autre part, 100 mm de tube dans la dalle nécessite une épaisseur de dalle telle qu'elle ne soit pas affaiblie.
Attendons d'autres avis.
On espère que des contributeurs du métier pourront vous renseigner sur la réglementation. Il n'est pas certain que l'implantation envisagée soit dans les règles.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 20:23
forum consulter ce sujet Conseils installation réseau évacuation sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour Yan64170. On comprend votre désarroi.
Il y a des entreprises compétentes, mais sans ignorer qu'il y a eu des arnaques. Beaucoup ont profité de l'aubaine et de l'engouement des particuliers face à qui l'on faisait miroiter des gains rapides et constants.

Dans votre cas, la surface des panneaux n'est pas bien grande. Pour les utiliser il faudrait ajouter d'autres matériels (batterie, régulateur de charge et onduleur éventuel si les charges sont alimentées en alternatif, les dispositifs de protection).

On trouve facilement des descriptions sur le net avec les mots clés système photovoltaïque.

Avec les mots clés kit solaire, on arrive à des distributeurs chez lesquels vous pourrez avoir les renseignements demandés, ici entre autres https://www.monkitsolaire.fr/

Les produits constitutifs des kits sont disponibles à part. Il est précisé que les produits sont fabriqués en France. Voir aussi pour la garantie et le SAV.
Bien évidemment, on n'a pas le recul nécessaire pour conseiller plus précisément les matériels. Il faudra sortir des centaines d'euros. Vous verrez si l'éclairage de votre local justifie des dépenses non négligeables.

Il n'y a pas de nom particulier concernant le métier. Il suffit d'être bon électrotechnicien, sérieux, compétent et formé.
Un bac + 2 en génie électrique ou électrotechnique est un bon niveau de formation pour être prescripteur d'installations photovoltaïques modestes.
En espérant avoir apporté quelques clartés.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Alimenter atelier avec des panneaux solaires sur le forum Électricité

Bonjour Marc.
Citation :
Il semblerait que l'abonnement précédent était de 12kVa.
On ne savait pas. Pour l'instant on est dans l'incertitude. 12 kVA triphasé est compatible avec ces sections.
6 kVA mono est compatible avec ces sections. Sauf qu'il y a 4 conducteurs.
Le fournisseur affirme que l'abonnement est monophasé. Le DJ semble être un tétrapolaire (20 A correspond bien à 12 kVA, soit 4 kVA par phase). Où est l'erreur ?
D'ici quelques jours vous serez fixé par l'observation du compteur et du DJ.
Citation :
pourquoi les branchements ne conviennent pas ?
Quels que soient l'abonnement et la puissance, il faudra changer les conducteurs qui sont trop courts.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 18:28
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas sur le forum Électricité

Bonjour niels14. Il faudra que vous vérifiez vous même. Les constatations sont contradictoires avec l'usage normal d'un chauffe-eau, surtout un 200 litres.
Le contacteur n'y est pour rien. S'il ne fonctionnait pas l'eau serait froide le matin.
Le chauffe-eau est-il bien monté, c'est à dire avec l'entrée eau froide au bon endroit ? Il y a déjà eu des posts en ce sens sur le forum. Mais c'est rare.
Cordialement.
19 janvier 2021 à 14:46
forum consulter ce sujet Cumulus neuf mais eau tiède sur le forum Plomberie

Bonjour Marc.
Citation :
Une photo du disjoncteur sans le cache bornes aval
Il fallait ouvrir le capot du disjoncteur en bas et faire un gros plan.
Vous ne répondez pas aux questions.
En mettant un voltmètre entre deux fils noirs à la fois, en mono l'indication devrait être nulle.
De toute façon il faudra changer les conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau de répartition. Pour 6 kVA mono ils conviennent, mais pas au dessus, 9 ou 12 kVA mono.
Si vous vous sentez "léger", faire appel à un professionnel.
Il ne faut pas laisser des conducteurs nus sous tension comme ils sont actuellement.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 21:34
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas sur le forum Électricité

Bonjour Denis507. Effectivement, il faut ragréer. Dans votre cas, un ragréage autolissant serait probablement la solution la plus facile et en une fois. Après préparation du sol. Dans une petite pièce la fibre additionnelle ne semble pas justifiée. Quoique, l'épaisseur chez vous est faible.
Sur les vidéos c'est très simple. En pratique, il faut un coup de main qui n'est pas inné. Exercez vous déjà pour combler le trou dans la pièce.
Une fois le produit pris très rapidement, il devient très dur.
Voir ce que propose GillesWeber sur le forum.
Citation :
comment enlever la moquette sans le ragréage ?
On ne sait pas, vu que le ragréage ne tient pas. Si vous êtes pour refaire les sols, autant opérer tout d'un coup. Attendre le temps qu'il faudra pour poser le revêtement. Sous peine d'humidité et de moisissures.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 21:11
forum consulter ce sujet Ragréage fibré 2 couches sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour lexie77. Vu d'ici cela ressemble à un dégât des eaux que vous pourriez déclarer à votre assurance.
La photo 1 en haut semble montrer un plafond en placo avec des bandes décollées.
Les autres on ne sait pas. La moisissure est-elle sèche ?
Suivant ce qu'il y a au dessus remplacer les plafonds avec du BA13 serait une solution.
Dans tous les cas il faut faire intervenir un ou des professionnels. Il faut être certain que la toiture est en état.
Dans l'immédiat, voyez votre assureur.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 20:58
forum consulter ce sujet Fissures intérieures plafonds sur le forum Maçonnerie

Bonjour moxi. La maintenance du broyeur est de la responsabilité du propriétaire. Si le broyeur est neuf, il est sous garantie.
Peu de contributeurs du forum sont expérimentés en broyeurs. Attendons d'autres avis néanmoins.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation sanibroyeur sur le forum Plomberie

Bonjour Niels14.
Citation :
après une douche l'eau est tiède
Eh bien il faut vérifier. Vous tirez 10 litres d'eau chaude n'importe où et l'eau doit rester chaude.
S'il restent sous la douche pendant 1/2 heure à fond, sans savoir quel volume a été utilisé, l'eau a refroidi mais sans être tiède.
Y a t-il un double tarif HP/HC ?
Cordialement.
18 janvier 2021 à 20:47
forum consulter ce sujet Cumulus neuf mais eau tiède sur le forum Plomberie

Citation :
Et une grande baignoire en guise de piscine.
Ça peut être dangereux en cas de plongée. Voir Grand Corps Malade.
18 janvier 2021 à 20:38
forum consulter ce sujet Porte galandage et fixation radiateur façade vertical sur le forum Maçonnerie

Bonjour Invité 8. Les réponses ci dessus peuvent vous inspirer. Un sèche serviette est lourd, certes, mais bien accroché sur le placo il n'y a pas de problème. Si le placo est apparent, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Puis vous carrelez.
Ici, tout ce qui est fixé sur du placo tient avec des tampons en bois dur derrière.
Pour les dégâts que vous évoquez, on parle bien d'un sèche-serviettes, pas d'une échelle ni d'un agrès de salle de sports.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 17:25
forum consulter ce sujet Porte galandage et fixation radiateur façade vertical sur le forum Maçonnerie

Bonjour Chrisia et merci pour votre retour. Cordialement.
18 janvier 2021 à 13:57
forum consulter ce sujet Camping car impossible d'éteindre le spot sur le forum Électricité

Bonjour Denis. Oui, creuser au droit de l'ICT semble la meilleure solution. Néanmoins, la gaine étant ancienne, elle est cassante. Il faudra user du perforateur délicatement. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, pas de marche arrière possible.
Bon courage.
Cordialement.
18 janvier 2021 à 13:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol sur le forum Électricité

Bonjour chrisia.
Citation :
Je viens de prendre livraison de mon camping-car
Dans ce cas là il faut le ramener au vendeur. Lui seul a les renseignements techniques permettant le dépannage.
Vous n'auriez pas dû démonter quoi que ce soit. Vous voyez déjà que ce relais et pourquoi pas, la platine complète, sera une source de panne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2021 à 23:55
forum consulter ce sujet Camping car impossible d'éteindre le spot sur le forum Électricité

Bonjour Yves95. S'il y a une prise d'air quelque part (robinet partiellement ouvert on ne sait où), il est normal qu'un filet d'eau coule. Il faut être certain que tous les robinets soient fermés, y compris les WC (s'il y en a un autre).
Par exemple, quand on change un groupe de sécurité de chauffe-eau, on ferme tous les robinets ainsi que l'arrivée après compteur, on casse un peu la pression en ouvrant un robinet puis en le fermant, on peut ensuite démonter le groupe et le changer sans qu'il y ait inondation.
Maintenant, si le robinet coule un peu, vous mettez une cuvette en dessous et vous pourrez quand même travailler.
Cordialement.
17 janvier 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur sur le forum Plomberie

Bonjour Guillaume. Oui, le joint silicone était la dernière solution faute d'utilisation de réducteur ou manchon. Si besoin est, vous en rajoutez une couche. Ce sera facilement démontable s'il faut déboucher en dessous. On n'espère pas que cela arrive.
Cordialement.
17 janvier 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Colmater espace entre tuyau évacuation et ouverture sur le forum Plomberie

Bonjour Jouhanna91.
Citation :
Je souhaiterais savoir à quoi cela est dû ?
Si les prises de la cuisine sont connectées en cascade (en parallèle), une prise peut alimenter une autre avec un branchement en commun. Si les autres prises sont utilisées (cafetière etc.) du courant circule ; dans la prise qui fait du bruit il peut y avoir un mauvais contact ; ce bruit disparaîtra si aucun récepteur n'est en service sur les autres prises du même circuit ; une expérience facile à faire.

Si c'est bien cela, vous coupez l'alimentation de l'habitat ou la protection surintensité du circuit en cause (fusible ou disjoncteur modulaire) sur le tableau de répartition. Vous ouvrez la prise, regardez l'état des connexions (surtout pas de carbonisation) et vous resserrez les connexions ou les refaites s'il y a besoin.
Citation :
Est-ce dangereux ?
Un mauvais contact parcouru par du courant produit de l'échauffement local ; il faut donc remédier au problème sans attendre.
Pour le moment, il faut faire le diagnostic. Circuit hors tension.
Voir un branchement en cascade ici http://www.forum-electricite.com/alimenter-prises-boite-de-derivation.html
Cordialement.
17 janvier 2021 à 10:48
forum consulter ce sujet Bruit tic tac prise murale sur le forum Électricité

Bonjour playerdu14.
Citation :
...qu'il n'y avait pas de disjoncteur différentiel.
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'interrupteurs différentiels 30 mA. Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, un disjoncteur en cas de surintensité, un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions simultanément (cas du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA).
Citation :
J'ai tout remis aux normes.
On comprend que vous avez rajouté des ID 30 mA.
Citation :
... fait disjoncter mon disjoncteur interrupteur différentiel
Cela est dû au fait qu'un circuit est à cheval sur deux ID, par exemple la phase en sortie d'un ID, le neutre en sortie d'un autre ID.
Il se peut que les BP soient en cause.
Vous n'êtes pas sorti d'affaire car il va falloir identifier tous les branchement (BP) du circuit qui fait déclencher un ou des ID. Pas seulement les couleurs, mais le trajet et le branchement exact de chaque conducteur relatif à un BP. Si vous êtes éloigné du métier et peu outillé ce ne sera pas simple du tout.
Ce que vous constatez est fréquent quand les installations ont été faites à l'économie sans se soucier de l'appairage (Ph + N) des circuits, et plus particulièrement sur les circuits avec télérupteurs, où il est tentant de "chopper" un neutre (ou une phase) par ci par là par facilité de câblage.
Cordialement.
17 janvier 2021 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème installation électrique nouveau disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume 256. Regardez si cette réduction ne conviendrait pas : https://www.nicoll.fr/fr/reduction-incorporee-malefemelle
Pour faire une liaison démontable il faudrait un manchon horizontal de 40 https://www.nicoll.fr/fr/manchon-de-dilatation-pour-canalisations-dallure-horizontale
ou une manchette https://www.nicoll.fr/fr/manchette-pour-sortie-dappareils-sanitaire (plutôt prévue pour un montage vertical ou incliné).
Il faut que ce soit étanche.
Pour les problèmes des évacuations d'immeuble, voir ici http://www.forum-plomberie.com/destruction-odeurs-sanitaires.html
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2021 à 00:18
forum consulter ce sujet Colmater espace entre tuyau évacuation et ouverture sur le forum Plomberie

Re. Vous faites au mieux et on vérifiera. Prenez votre temps. Il faudra des euros pour le matériel. Il faudra penser à mettre en service le montage avec un interrupteur général, sinon le moindre chat qui appuiera sur la pédale videra la bonbonne.
Regardez quand même, avant de vous lancer, si le montage est bien utile.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 23:14
forum consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation sur le forum Électricité

Re. Ce n'est pas plus compliqué que de faire un montage simple allumage : le secteur, un interrupteur, la prise (ou la lampe). En gros, c'est une prise commandée. D'habitude dans l'habitat on la réserve pour l'éclairage (lampadaires) mais ici il y a un moteur.
Dans l'habitat on ne s'embête plus avec des prises commandées. Sur des prises de courant classiques on branche des petits boitiers radio qui contiennent un petit relais. Une petite télécommande permet d'allumer des lampes sur les meubles par exemple.
Chez vous on ne peut pas mettre cela pour la même raison : le moteur.
Vous allez faire des progrès de toute façon.
A suivre.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 23:03
forum consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier sur le forum Électricité

Bonjour Pepepat. Une marque du net pas franchement connue. Le site ne propose aucun service, pas d'adresse. Vous ne pourrez pas faire grand chose, hormis écrire là service@arcorafaucet.com
Des produits sans origine, mais on devine qu'ils viennent de loin. Vous en avez pour votre argent hélas.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 18:07
forum consulter ce sujet Poignée de mitigeur qui s'abaisse toute seule sur le forum Plomberie

Monjour MiCi. Ce n'est pas une opération qui se pratique tous les jours. Ce serait étonnant qu'un contributeur ait déjà fait cette opération. Mais on ne sait jamais.
Vous avez déjà fait le plus gros.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Mitigeur ne tourne plus sur le forum Plomberie

Bonjour jls64. Ne cherchez pas, il faut juste ne pas oublier d'appuyer de nouveau sur la pédale. D'où l'idée d'une signalisation bien évidente avec une lampe en parallèle avec la bobine de l'électrovanne.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 16:41
forum consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation sur le forum Électricité

Bonjour youkiwouf.
Citation :
En branchant la rallonge sur une prise
Oui, mais auparavant il faut voir quelle sera la puissance demandée.
Une prise de courant peut délivrer 16 A en nominal, soit un peu plus de 3,5 kW. Il y a de la marge.
En fonction de la puissance installée, il faudra voir si une rallonge en 2,5 mm² est nécessaire.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 15:07
forum consulter ce sujet Électricité dans local indépendant sur le forum Électricité

Re.
Citation :
ça refoule par celui du lave linge.
Si l'évacuation est proche de l'évier, et si le phénomène est récent, il y a un bouchon en aval de la jonction.
Citation :
Le diamètre est plus grand que celui qui est raccordé à la descente générale.
Ce devrait être le contraire.
40 mm en sortie d'évier est la valeur normale. Idem pour le LL.
Si l'installation est mal faite, il faudra simplement adapter les diamètres aux débits, question de logique.
Cordialement.
16 janvier 2021 à 14:06
forum consulter ce sujet Ralentir la chute d'eau dans une évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
le diamètre du tuyau est de 1,4 et à l'arrivée 1,2.
Quelle est l'unité ? On s'attend généralement à un diamètre de 40 mm.
Le vidage de l'évier comprend normalement un siphon juste en dessous.
Cordialement.

16 janvier 2021 à 10:08
forum consulter ce sujet Ralentir la chute d'eau dans une évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce n'est pas de la commande radio mais filaire comme dit le 14 janvier 2021 à 18:35.
Il s'agit de dériver la ligne vers le point de commande, y installer le combiné, et remonter vers la prise de courant.
L'autre commande filaire est pratiquement identique sauf que vous pouvez utiliser un interrupteur courant et commander le contacteur qui serait à proximité de la prise.
On trouve des équipement radio en domotique, mais cela demande de se documenter plus avant. Et ce ne sera pas le même prix.
Citation :
(distance : moins de 5 mètres)
Raison de plus, la commande filaire se justifie. Il vaut mieux faire simple et fiable.
Cordialement.
15 janvier 2021 à 20:16
forum consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier sur le forum Électricité

Bonjour Yan37.
Des réponses vous ont déjà été apportées dans ce post : Comment installer colonne de douche
Avec la photo en gros plan on voit que la découpe des carreaux recouvre une partie du système. D'autre part, il se pourrait que ce soit la partie plus ou moins visible d'un robinet.
La suggestion qui a déjà été faite était déjà d'enlever les carreaux. Ne serait-ce que pour avoir accès aux mécanismes et effectuer une découpe plus régulière et sans éclats.
Il doit bien y avoir des sorties eau chaude et eau froide cachées quelque part.
Vu d'ici, on n'en sait pas plus. Ce qui est certain c'est qu'il faut que les robinets soient en état, sans fuite notamment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2021 à 14:11
forum consulter ce sujet Attente de colonne de douche sur le forum Maçonnerie

Ok Denis, beaucoup mieux compris désormais. Peut-être pouvez vous utiliser le même conduit pour prolonger la ligne. Vous identifiez l'extrémité côté immeuble, et peut-être qu'en tirant dans un sens ou dans l'autre le toron pourra venir.
Personnellement, je ne connaissais pas ce système. Le forum permet une certaine forme de formation permanente.
Cordialement.
15 janvier 2021 à 12:43
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol sur le forum Électricité

Bonjour. Ce pourrait être une lampe 12V de type G4, 20W MAX.
On la trouve un peu partout, dans les grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

lampe hotte type G4

15 janvier 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Ampoule hotte Continental Edison CEHCC90CR2 sur le forum Électroménager

Bonjour CMT. Merci pour les explications.
Denis ne peut intervenir sur des conducteurs pouvant être sous tension, à moins qu'il existe une coupure au niveau de l'immeuble.
Doit-il laisser cette liaison en l'état ou la supprimer ? Garder le radiateur supposé très ancien ? L'intervention d'un électricien compétent ne serait-elle pas souhaitable ?
Beaucoup d'inconnues.
Cordialement.
15 janvier 2021 à 09:32
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol sur le forum Électricité

Bonjour Denis.
Citation :
Ces radiateurs sont bi-jonction, avec une partie raccordée au circuit de l'immeuble.
On ne comprend pas bien le branchement. ; vous évoquez un circuit de l'immeuble ; d'habitude chaque appartement a des raccordements propres.
Il existe des localisateurs de câbles qui permettent de localiser les canalisations. Un professionnel pourrait pister les vôtres s'il dispose du bon matériel https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
Il doit y avoir des matériels moins chers, autour de plus ou moins 100 € voire moins.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 21:32
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol sur le forum Électricité

Bonjour Ndrangh. Eh bien, à l'enclenchement on se dépêche, on y va franco sans hésiter.
Bien sûr, il faut s'équiper avec gants, masque, les EPI habituels.
On ne peut pas forcément savoir s'il y a un court-circuit quelque part, donc il faut toujours envisager l'enclenchement sur un court-circuit. On se protège, et on enclenche. Normalement le fusible ne doit pas exploser, mais on prévoit l'imprévisible.
Pas de problème.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 21:19
forum consulter ce sujet Fusibles enclenchement sur le forum Électricité

Bonjour Gad. C'est aussi mon résultat à peu de choses près (à la louche rapport des fréquences de rotation = 1/2).
Disposée derrière un tracteur on peut supposer que Jauune veut couper du bois. Une scie à ruban n'est pas faite pour cela. On ne peut conseiller ce montage très dangereux.
Attendons un retour.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
scie circulaire à chevalet

14 janvier 2021 à 21:10
forum consulter ce sujet Modifier scie à ruban électrique en prise de force tracteur sur le forum Outillage

Re. Un interrupteur pour éclairage ne durerait pas bien longtemps. Vous pouvez aussi mettre un contacteur comme le A9C20842 Schneider Electric, ou équivalent, prévu pour forte charge (<= 60 € TTC). Ce n'est pas la puissance consommée en régime établi absorbée par le récepteur qui est un problème, mais la pointe d'intensité au démarrage. Il suffirait d'inclure le contacteur dans un mini tableau.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier sur le forum Électricité

Bonjour. On n'envisage qu'une commande filaire.
Vous pouvez alimenter cette prise avec une commande manuelle en utilisant un combiné. Interrupteur avec fusibles incorporés, tel que le LEGRAND 046163 Combiné simple saillie 20A 2 pôles.
Le problème de l'aspirateur est le courant pointe au démarrage.
L'autre solution est de commander un contacteur à distance.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 18:35
forum consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier sur le forum Électricité

Bonjour. Une idée en passant.
Avec un relais multifonctions Finder ou Crouzet ou autre et un télérupteur TR.
La pédale pourrait commander un télérupteur par impulsions.
Si TR activé, son contact ferme le relais. Le contact du relais ouvre l'électrovanne.
Si TR désactivé, le relais s'ouvre après une temporisation choisie. L'électrovanne se ferme.
Si vous oubliez d'arrêter le débit, la bouteille va se vider. Une signalisation lumineuse devrait être adjointe à l'état de l'électrovanne.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 15:58
forum consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation sur le forum Électricité

Bonjour Patoulachi. La procédure est décrite sur le site. Il faut un raccordement à l'eau froide et un autre pour l'alimentation secteur.
Vous pouvez utiliser une prise de courant d'une pièce voisine.
"Rallumez l’arrivée d’eau" Eh oui, on peut allumer... Le pire est que ce soit écrit.
Votre facture d'énergie électrique va substantiellement augmenter. Pas d'idée sur la fiabilité. Quant au SAV, il doit être inexistant.
Un bon vieux bidet fait la même chose.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 15:46
forum consulter ce sujet Raccordement pour toilette japonaise sur le forum Plomberie

Re. Bien compris, à vous de faire au mieux. Faites vous aider si vous vous sentez "léger".
Avant tout démontage, faites un repérage de tous les circuits Ph + N en présence.
Pour tout ce qui est circuits lumière on préconise l'usage de conducteurs colorés afin de bien désigner leur fonction : rouge (ou autre couleur) = phase ; bleu = neutre ; phase coupée = orange (ou autre couleur) ; navettes de va et vient = violet (ou autre couleur) ; retours de BP = marron (ou autre couleur) ; jaune/vert = terre. Cela montre qu'en lumière les câbles sont à éviter.
On passe autant de tubes ICT qu'il faut (pas de précâblés) ; 20 mm standard.
Documentez vous sur la norme NFC15-100. L'idéal serait d'acquérir le livret adéquat sur le site Promotelec (quelques dizaines d'euros).
Etc.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Vous avez le moral ! Il y a des sujets maudits sur ce forum concernant des radiateurs électriques défaillants. Le vôtre va rejoindre la liste noire.
Il y a aussi une autre liste avec des tapis de course indépannables. On encourage alors les internautes à courir dans la forêt !
Cordialement.
14 janvier 2021 à 13:43
forum consulter ce sujet Panne condensateur radiateur Bricélec sur le forum Électricité

Bonjour Romano84.
Citation :
Quelqu'un pourrait m'orienter ?
Apparemment il n'y a pas grand monde pour vous répondre. Si la résistance et ses klixon sont bons (vous pouvez toujours faire un branchement direct sur l'établi), les relais en état (ce sont des pièces d'usure, comme sur les plaques de cuisson vitroceram classiques), il reste alors la commande. Et là on ne sait que faire.
Essayez de vous documenter sur le capteur de température ; vous pouvez aussi tester sa valeur sur l'établi avec un sèche-cheveux.
Un SAV changerait la carte sans état d'âme. Mais avec obligation de résultat. Et si c'est le capteur de température, cela ne changera rien. Les SAV agréés disposent des notices de maintenance.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 10:55
forum consulter ce sujet Sèche linge Faure LINDO 100 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour Papizac. 20 V alors que le précédent chargeur délivrait du 21,5 à 24 V, on ne sait vraiment si la recharge se fera.
Vous pouvez essayer, vous verrez bien.
Il vous faudrait une visseuse de grande marque avec un SAV disponible.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Remplacer chargeur visseuse sur le forum Outillage

Bonjour. On ne voit pas bien la relation entre les volants de la scie et la roue menante. On comprend que la roue menée entraîne la lame par l'intermédiaire des volants. La fréquence de rotation de la roue menée est environ la moitié de celle de la roue menante.
Si la roue menée et un volant sont sur le même axe, c'est assez simple. A confirmer.
La relation entre la vitesse périphérique d'une roue de rayon R en mètres et de fréquence de rotation n en tr/min est :
V = R.2.pi.n/60 ; V en m/s
Reste que si vous voulez couper du bois la machine est totalement inadaptée. Quant à la sécurité (arrêt d'urgence) il n'y en n'a pas.
A suivre.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 09:47
forum consulter ce sujet Modifier scie à ruban électrique en prise de force tracteur sur le forum Outillage

Bonjour Bumble.
Citation :
je m’attaque à l’électricité.
Vous risquez d'avoir très vite des difficultés qui risquent de vous conduire à des impasses technologiques. Les composants en bas du tableau sont banals.

Rénover un tableau nécessite des connaissances et des compétences que vous n'avez peut-être pas. Le tableau a été bricolé (cf la rangée du bas), et c'est toute la distribution qu'il faut inventorier préalablement à tout démontage. Ensuite il faudra peut-être créer des circuits nouveaux. C'est un gros travail.

La sagesse voudrait que vous fassiez intervenir un professionnel. Désolé d'être négatif.
Cordialement.
14 janvier 2021 à 09:27
forum consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Le problème est-il réglé ? S'il y a dégâts des eaux vous devriez pouvoir insister auprès de l'assurance.
Cordialement.
13 janvier 2021 à 23:40
forum consulter ce sujet Fuite intermittente de douche sur le forum Plomberie

Re re. Difficile de tout prévoir à distance. Il n'y a pas la vue d'ensemble.
J'aurais tendance à passer deux gaines pour les raisons évoquées précédemment.
On comprend qu'il y a le portail avec l'alimentation secteur, les télécommandes filaires (bien utiles si une télécommande est HS ou ne serait-ce que pour ouvrir et fermer en appuyant sur un bouton. De là il faut alimenter les vérins, les cellules, la lampe avertisseur, l'antenne éventuelle.
Il y a aussi le portillon avec sa commande de gâche en 1,5 mm², et le câble télécom pour la visio. A la limite les deux peuvent cheminer dans le même conduit
Une solution à l'arrivée est de faire déboucher les gaines dans des grosses boîtes Plexo, encastrées ou en saillie. Ensuite, vous faites ce que vous voulez pour alimenter les automatismes et capteurs divers.
Dans le vide sanitaire vous pouvez faire cheminer les câbles en apparent en les fixant sur les parois. Mais la solution vous appartient. Il ne faudrait pas que des rongeurs fassent un festin. Ce ne serait pas dramatique.
Préparez bien votre chantier.
Quant aux réglages du mécanisme et des automatismes, on suit pas à pas la notice méthodiquement.
S'il n'y en n'a pas, vous pouvez prévoir un éclairage extérieur, en hauteur, des bornes, le long de la façade etc.
Cordialement.
13 janvier 2021 à 23:07
forum consulter ce sujet Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail sur le forum Électricité

Bonjour Bricoleta. Il doit y avoir plusieurs condensateurs, des gros, des moyens, des petits. On ne peut savoir de quoi il s'agit, ni si la cause de panne est cet élément.
Made in RPC, pas de SAV, pas cher, destination déchèterie.
Cordialement.
13 janvier 2021 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne condensateur radiateur Bricélec sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
...y visser un robinet machine à laver.
C'est ce qu'il faut faire. Bizarre que cela n'ait pas été évoqué jusqu'ici. Il faut pouvoir alimenter le LV sans avoir à couper l'eau de l'habitat. Il n'y aura guère qu'un flexible en plus...
Si le cuivre était un tant soit peu accessible l'installation gagnerait en sureté.
Assurez vous que l'encastrement est suffisamment profond pour y rentrer le LV. Le tuyau au fond risque de gêner.
Cordialement.
13 janvier 2021 à 19:17
forum consulter ce sujet Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier sur le forum Plomberie