Re. Un point d'éclairage doit comporter neutre bleu direct, phase coupée (si possible de couleur (orange par exemple) distincte de la phase directe (rouge par exemple)), et le conducteur de terre jaune/vert.
Dans le neuf on amène la terre depuis le tableau de répartition ; en rénovation, on fait comme on peut.
Citation :
Je ne m'y connais pas en électricité
C'est embêtant. Ne pourriez vous pas faire intervenir un professionnel ? Certes, il faut des euros.
Cordialement.
06 juin 2021 à 23:40
forum consulter ce sujet Rallonger fils luminaires plafonds isolation sur le forum Électricité

Bonjour Marc24.
Vous ne pouvez rallonger la ligne, sauf si la connexion est accessible, dans une boite de dérivation par exemple.
Citation :
mais est-ce légal ?
Non, tel que vous pensiez faire. Ce peut surtout être dangereux.
Citation :
J'ai pensé à mettre des dominos.
Pourquoi pas, mais dans une boîte de dérivation accessible. On se répète car la sécurité nous tient à cœur.

Le mieux est de tirer un nouveau toron à la place de l'ancien, donc sans coupure.
Cordialement.
06 juin 2021 à 22:12
forum consulter ce sujet Rallonger fils luminaires plafonds isolation sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Sylvie46. Vous avez le choix du circuit, soit vous repiquez sur une PC, soit sur le circuit lumière de la pièce, soit vous créez une ligne dédiée. Cette dernière solution est simple à réaliser si vous êtes dans les travaux.
Une section de 1,5 mm² suffit. La notice du ventilateur doit préciser les conditions de montage et raccordement.
Ne lésinez pas sur le diamètre de la gaine. 20 mm est passe-partout. Pas de préfilée.
Cordialement.
06 juin 2021 à 22:05
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité

Bonjour Nicdodo. Manifestement il y a une erreur de câblage qu'il nous sera difficile de corriger à distance. Il se pourrait que ce soit plutôt un extracteur, et non une VMC, avec une commande temporisée déclenchée par l'allumage de la lumière.
A suivre, avec des précisions, sur les matériels mis en œuvre et leurs connexions.
Cordialement.
06 juin 2021 à 21:48
forum consulter ce sujet Fonctionnement VMC incompréhensible sur le forum Électricité

Bonjour Agrim. Pour le fonctionnement de l'alternateur il y a deux paramètres. La fréquence de rotation qui imposera la fréquence des tensions de sortie. Il faut agir sur la régulation de vitesse du moteur d'entrainement (1 500 tr/min). Pour la valeur de la tension de sortie, il faut agir sur l'excitation de l'alternateur ; il doit y avoir un réglage sur la carte de l'excitation ; celle-ci doit être asservi au courant débité de façon à avoir une tension de sortie stabilisée. C'est le rôle du système AVR.
Après recherche on voit que l’alternateur est prévu pour être entraîné par une prise de force tracteur.
Vous essayez d'ajuster la fréquence avec le moteur d'entraînement.
Puis vous refaites la manipulation. Qu'il y ait des différences d'intensité peut s'expliquer par la charge de la pompe (effort qu'elle fournit).
Si la fréquence est de 50 Hz, que la tension de sortie est de l'ordre de 400 V, que la pompe fait bien son travail, que demander de plus ? Peu importent les différences d'intensité du moment qu'elles sont faibles.
La précision des instruments de tableau n'est pas la meilleure. La mesure d'intensité mériterait d'être effectuée avec une pince ampèremétrique, juste pour comparer.
Cordialement.
06 juin 2021 à 14:14
forum consulter ce sujet Fonctionnement groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Douric29. Ce n'est pas une bonne idée.
Mine de rien il y a du monde derrière la façade d'une simple hotte.
Ne vous embêtez pas à bricoler, avec un résultat esthétique douteux certain, et une efficacité minime. Il vaut mieux acquérir une hotte avec télécommande, prévue pour être installée à cette hauteur, donc non standard.

Le choix de l'appareil doit tenir compte de sa position, le but est qu'il aspire les produits de cuisson principalement. Une hotte standard est prévue pour être installée directement au dessus de la plaque de cuisson, et pas 2,10 m au dessus (par rapport au sol).
Votre disposition s'apparente plutôt à une grosse bouche d'extraction de VMC, pas d'une hotte pour la cuisine.
Regardez comment sont faites les hottes des cuisines de restaurants. Si le groupe est déporté, il y a une grosse tôlerie en inox qui canalise les vapeurs au dessus des plans de cuisson.
Il faut que le système puisse être nettoyé régulièrement.
Vous faites au mieux, peut-être en revoyant votre projet qui, vu d'ici, ne semble pas bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 juin 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Déporter les boutons d'une hotte sur le forum Électricité

Bonjour Thib0707.
Citation :
Il fallait juste brancher les phases sur le disjoncteur
C'est évident, mais c'était un peu le brouillard au début (sauf pour Martien qui voit à travers).
Citation :
C’est ce deuxième câble qui m’a induit en erreur depuis le début.
C'est bien que vous l'ayez vu ; on ne pouvait savoir dans quel état étaient les raccordements dans vos post initiaux.
Si ce n'est fait, assurez vous du bon ordre de succession des phases pour que la lame de scie tourne dans le bon sens.
On suppose que vous laissez le commutateur YD en position Y (étoile), pour un démarrage direct. Il faut que votre réseau puisse supporter. Il devrait y avoir des baisses de tension visibles lors de chaque démarrage. Un démarreur statorique pourrait avoir son utilité, à défaut de démarrage YD.

Content que le forum ait pu vous aider à remettre la machine en état de marche sans avoir besoin d'un technicien.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
06 juin 2021 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format sur le forum Électricité

Bonjour grominnetto.
Citation :
Je suis locataire
Dans ce cas, et comme le changement de mécanisme pourrait être la solution, celui-ci est à prendre en charge par le propriétaire. Il mandate un plombier et le tour est joué. On ne perd pas de temps sur ce type de matériel bon marché sujet à l'usure et à l'entartrage, une fois constaté que des réglages ou changement de joints sont sans effets. On change. C'est bien une charge de propriétaire.
Cordialement.
06 juin 2021 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème de chasse de toilette sur le forum Plomberie

Mettez des dominos, vous verrez si les wago sont adaptés ; on ne sait s'il y a eu court-circuit quelque part. Il faudrait voir les caractéristiques des wago que vous avez utilisés. Avec des dominos vous serez tranquille.
Le courant absorbé au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal. D'où l'utilité du démarreur. Et des jonctions "qui encaissent".
Cordialement.
05 juin 2021 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format sur le forum Électricité

Re. Ça se complique. La notice précise "étoile triangle à commande manuelle". Le moteur étant un 220/380 ne peut fonctionner qu'en étoile. Le démarrage étoile triangle (si c'était cela qui était envisagé, ce qui n'est pas certain) ne peut fonctionner.
Ce démarreur était compatible avec un réseau 127/220 V.

Le nouveau schéma ci-dessus, semblerait préciser les connexions réseau sur L1 L2 L3, donc les bornes plates, à condition que le commutateur soit sur étoile et n'en bouge plus.

Les connexions coupées sont relatives à quel matériel sur le schéma du haut . De même, le vendeur utilisait cette machine sur quel réseau ? 127/220 ou 220/380 ?

Vu la puissance du moteur (5,5 kW utiles, pas loin de 7,2 kW absorbés au point nominal), on imagine mal qu'il puisse démarrer en direct sur un réseau 230/400 V.
Avec une boîte à outils et un multimètre devant la machine, on arriverait certainement à faire quelque chose. Avec juste un clavier ce n'est pas pareil.
Il y a quelques inconnues évoquées ci-dessus.
Cordialement.
05 juin 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format sur le forum Électricité

Bonjour Phadeb.
Citation :
Je n'ai pas cette douille
Oui, mais y avait-il une ? Vu d'ici on ne voit pas comment le mousseur tient.
N'y aurait-il pas une bague vissée dans le bec ? Une petite pince multiprise permettrait-elle de la tourner ?
Le mousseur est entré, donc il doit sortir. Il faut observer. Dans ce type de cas on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
05 juin 2021 à 19:20
forum consulter ce sujet Nom de cette pièce sur le forum Plomberie

Ouh là là !
On ne comprend pas bien le schéma. Tension haut et tension bas semblent être le couplage étoile ou triangle du moteur lame inciseur.
Moteur principal réversible : c'est flou.
Normalement, sur un réseau classique 230 / 400 V (anciennement 380 V) les stators des moteurs asynchrones sont couplés en étoile. Ce pourrait être le rôle du commutateur rotatif. Si c'est ainsi on n'imagine pas que sa commande puisse être en façade.
Le raccordement de la machine se fait en U V W sur le DJ en haut et à droite du schéma. On ne touche à rien d'autre.
Citation :
L’ancien propriétaire a magouillé parce-que son disjoncteur ne marche plus ?
Ne pouvez-vous pas mettre les frais de remise en service de la machine dans les mains du vendeur qui vous a fourni une machine inutilisable en l'état ?
Faites appel à un électricien ; il faut vraiment être très proche du métier pour intervenir.
On comprend qu'il n'y avait que le DJ à changer. Si vous avez modifié comme vous l'avez mentionné initialement, c'est une autre histoire.
Cordialement.
05 juin 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format sur le forum Électricité

Bonjour thib0707. Si cette machine vous a été vendue comme étant en état de marche, il faut vous retourner contre le vendeur.
Une telle machine doit comporter un bornier de raccordement secteur 3P + N + T et c'est tout.
On ne peut vous dire à distance comment effectuer les branchements ; il faut être sur place et bien sûr, être du métier.
Vous évoquez un commutateur étoile triangle, qui ne se justifie que sur un moteur 400 / 700 V. Si le démarrage YD est assuré par le commutateur rotatif, on sait que celui-ci est soumis à de fortes contraintes d'intensité, ce qui nuit à sa durée de vie. Un démarreur YD se fait plutôt avec des contacteurs. Il y a des solutions électroniques plus souples avec un démarreur statorique.
Bref, il faudrait éclaircir l'utilité du commutateur rotatif, et voir pourquoi il vous a fallu intervenir sur le câblage.
Il faut faire intervenir un bon électrotechnicien qui saura faire l'état des lieux et remettre la machine en ordre de marche. Ce n'est pas du bricolage.
Reste à trouver la bonne personne, expérimentée en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 juin 2021 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème branchement scie à format sur le forum Électricité

Bonjour gl72. On met ce qu'on a sous la main (ce que l'on ferait à votre place), de la bonne graisse à tout faire. Votre garagiste pourrait vous en donner 2 ou 3 cm3.
Cordialement.
05 juin 2021 à 08:44
forum consulter ce sujet Réparation ponceuse Skil 7115 sur le forum Outillage

Bonjour réponse 5. Effectivement, cette discussion amorcée en 2016, et concernant un problème jamais abordé sur le forum, est restée sans suite. C'est hélas souvent le cas.
05 juin 2021 à 08:26
forum consulter ce sujet Coffret électrique devant ma maison de ville sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Remi01. Finalement, c'était la meilleure méthode à essayer, et réussir, avant d'envisager autre chose. Heureusement que l'ancienne pipe n'était pas collée. Celui qui avait fait l'installation avait prévu la rechange.
Merci pour votre retour, et content que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
05 juin 2021 à 08:23
forum consulter ce sujet Évacuation WC dans tuyau PVC vertical sur le forum Plomberie

Bonjour sam01. Comment avez-vous résolu vos problèmes de vidange du 28 février 2019 à 21:41 ?
Idem pour le raccordement gaz du 29 août 2018 à 16:07.
Ici, il faut un appareillage classique avec la douchette : sur son support pour la douche, à la main pour les autres usages.
Vous avez le choix du matériel.
Cordialement.
04 juin 2021 à 23:17
forum consulter ce sujet Douche italienne mitigeur de douche sortie ou robinet supplémentaire sur le forum Plomberie

Alors on se pose la question : le chargeur interne est-il prévu pour charger la batterie externe ? Vu l'absence de sophistication électronique présumée, vous branchez la deuxième batterie et vous branchez l'enceinte amplifiée sur le secteur.
Il ne serait pas impossible que les broches de la prise batterie soient en parallèle direct avec les pôles de la batterie. Pour en avoir le cœur net il faut regarder dedans, ou mettre un voltmètre aux bornes de la prise batterie sans faire de court-circuit.
Vous faites la manip et il ne devrait rien se passer d'autre que la charge simultanée des deux batteries, puis leurs débits simultanés (mais pas égaux, inconvénient du montage parallèle) si l'enceinte fonctionne hors secteur.
Cordialement.
04 juin 2021 à 23:04
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono sur le forum Électricité

Bon. Donc faites un branchement parallèle alors que les batteries sont chargées toutes les deux ; et rechargez les ensemble.
Mais : sont-ce des batteries au plomb ou autre ? Y a t-il un chargeur spécifique ? Si oui, on verra ce que vous pouvez faire.
Cordialement.
04 juin 2021 à 19:03
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono sur le forum Électricité

Re.
Citation :
A votre avis c'est un maçon qui pourrait faire ça ?
Oui, ou un bricoleur bien expérimenté et imaginatif, bien outillé, avec du temps disponible. Beaucoup de conditions !
Il faut résoudre le problème avant le passage des techniciens fibre.
L'humidité n'est pas un problème.
Cordialement.
04 juin 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Préparation gaine téléphone pour fibre qui est bouchée sur le forum Maçonnerie

Bonjour Karimmoss. Cette donnée est probablement disponible dans les caractéristiques du produit disponibles sur le site de la marque.
Ce qui importe est l'intensité débitée, et non la puissance.
Pour vous répondre avec précision, il nous faut chercher le produit sur le net et fouiller pour voir de quoi il s'agit tout d'abord, et ensuite chercher la notice la plus complète. Une démarche que vous pouvez suivre.
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:43
forum consulter ce sujet Puissance maximale actionneur KNX HAGER 10S sur le forum Électricité

Bonjour pinball33. Si vous branchez la batterie auxiliaire alors que la principale est vide, lors du branchement en parallèle la pleine va charger la vide au détriment de l'autonomie du dispositif.
Il vaudrait mieux utiliser deux batteries identiques (neuves si possible) et chargées de la même façon, puis les brancher ensuite en parallèle. Ainsi, un équilibre rapide se produira et elle débiteront à peu près pareillement dans la charge, sans que l'une débite dans l'autre.
Que dit la notice concernant le branchement d'une batterie externe ?
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement batterie externe pour sono sur le forum Électricité

Bonjour Agrim.
Il faudrait préciser d'où proviennent les caractéristiques de la pompe. On suppose que la pompe fonctionne en triphasé 50 Hz. 24 A par phase est-elle une valeur mesurée ou juste précisée sur les caractéristiques ?
La fréquence de rotation du GE doit générer un réseau 50 Hz et non 45 Hz.
Pour le moment, on ne peut interpréter les différences d'intensité par manque de renseignements.
Cordialement.
04 juin 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Angel36.
Citation :
Il dit qu'il lui faut 18kW en tout...mais à quoi cela correspond ??
Oui, justement, pourquoi 18 kW. A vous de lui faire préciser. Ce ne sont pas les frigos qui consomment le plus. Il doit y avoir des fours pour la cuisson et des armoires chauffantes. Il lui faut préciser ce qui fonctionne en mono et en tri. En gros, combien lui faut-il de sources, et quels formats de prises pour les raccordements.
Peut-être que chaque camion se raccorde sur une PC tri ou sortie de câble.
Une PC simple débite 16 à 20 A. Ce peut être juste pour des circuits lumière (DJ + éclairage des abords).
Il faudra voir avec le loueur du GE comment sont les protections différentielle et surintensité. Fournit-il câbles et tableaux de raccordement ?
Un mariage est un spectacle one shot. Il faut penser à tout bien en amont (toilettes entre autre), et déléguer si cela est possible. Le lot électricité devrait être confié à quelqu'un de compétent.
Ici vous évoquez le traiteur et les prestataires (lesquels ?) dont le DJ.
S'il y a une tente, il lui faut un éclairage personnalisé, pas de simples réglettes luminescentes, idem pour les accès.
Bref, un GE de 15 kVA pour 18 kW de cuisson risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps, ce qui serait étonnant, mais il faut le savoir.
Dans l'immédiat, voyez le traiteur.
Voyez de même le loueur de l’espace afin qu'il vous précise ses prestations. De toute façon vous allez signer un contrat. Il faut le détailler avant de signer.
Les problèmes ne devraient pas avoir besoin d'être résolus le matin du mariage.
Cordialement.
02 juin 2021 à 20:30
forum consulter ce sujet Branchements pour mariage en extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Phadeb. C'est un mousseur ou aérateur.
Normalement il y a une sorte de douille filetée dans laquelle le mousseur est inserré, et la douille est vissée dans le bec.
Regardez sur le net : Détartrage du mousseur ou ci-dessous.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mousseur ou aérateur robinet plomberie

01 juin 2021 à 23:10
forum consulter ce sujet Nom de cette pièce sur le forum Plomberie

Re. Je ne garantis pas l'efficacité du module Yokis, mais c'est une résistance.
Citation :
c'est bien la fonction première d'une boite de dérivation
Oui bien sûr, mais faire des liaisons dans l'humidité n'est pas bien bon. Comme vous avez mis le gel le problème est réglé.
L'idée initiale était de se servir de la boîte comme d'une chambre de tirage, donc sans liaison.
Vous nous direz si le variateur a retrouvé ses esprits.
Cordialement.

Merci pour le don à Bricovidéo.

01 juin 2021 à 23:03
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524 sur le forum Électricité

Bonjour Moose35. La notice du produit : Notice détecteur présence et de mouvement Ovalis S265524 indique un produit toutes charges, contrairement au S265524 en votre possession, préconisé pour les charges résistives.
Vous pouvez brancher une lampe à filament en parallèle, ou un module Yokis CHR3W . L'ami CMT vous en dira plus.
L'idéal serait néanmoins un détecteur compatible.
Cordialement.

Nota : le problème du 05 octobre 2017 à 23:27 a t-il été résolu ?

01 juin 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement Schneider Ovalis S265524 sur le forum Électricité

Bonjour Rémi01.
Citation :
Il va tenter de sortir l'ancienne pipe d'évacuation de son trou
Il faudra quand même qu'elle s'emboite sur le tube femelle en dessous. S'il n'y a pas de collage, ce semble faisable.
Il faudra dégager la colle carrelage délicatement. Si la pipe, ou plutôt ce qu'il en reste, "brandouille", c'est bon. Dans le cas contraire, il faudra aviser.
Un peu compliqué certes, mais cela vaut la peine d'essayer en prenant son temps.
Cordialement.
01 juin 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Évacuation WC dans tuyau PVC vertical sur le forum Plomberie

Bonjour fabdu13. C'est bien. Vous êtes prêt pour la navigation.
Cordialement.
01 juin 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Brancher console bateau sur le forum Électricité

Re.
Citation :
De plus la fibre n'aime pas les angles trop prononcés.
C'est vrai. On comprend à postériori pourquoi France-Télécom, à l'époque, exigeait une gaine de 40 mm minimum.
Du travail en perspective.
Vous pouvez mettre le modem à la sortie du câble, en sous-sol s'il y en a un. La wifi suffit pour alimenter les récepteurs de l'habitat sans passer par des liaisons ethernet.
Cordialement.
01 juin 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Préparation gaine téléphone pour fibre qui est bouchée sur le forum Maçonnerie

Bonjour jeremy5662. Il faudrait déjà que la gaine soit du TPC 40 ou équivalent (obligatoire depuis des décennies pour passer le câble téléphone).
Les poseurs utilisent une aiguille en fibre de 6 mm environ. Ils verront s'il y a moyen de passer.
Le bricoleur peut essayer avec de la corde à piano de 1,8 mm de diamètre. C'est suffisamment élastique et raide pour arriver à passer dans un bouchon en faisant une petite boucle au bout.
Si la paire téléphone passe dans ce tube, vous pouvez voir en tirant à l'une ou l'autre des extrémités si le câble est bloqué ou non. S'il n'est pas bloqué, il peut servir d'aiguille.
Un artisan électricien peut tenter le passage.
Ou les bricoleurs polyvalents des forums... Mais ce n'est pas possible.
Cordialement.
31 mai 2021 à 21:44
forum consulter ce sujet Préparation gaine téléphone pour fibre qui est bouchée sur le forum Maçonnerie

Bonjour Rémi01.
Citation :
mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC
Ce n'est pas malin.

Si la pipe débouche en sous-sol ou vide sanitaire accessible, le mieux serait d'aller "chercher" le tube de 100 mm. Peut-être n'est-il pas bien loin ; il suffit de passer la main à l'intérieur.
Citation :
...emboiture sur celui-ci à l'aide d'un décapeur thermique
Il ne faut pas "se louper". Il vaut mieux s'entrainer sur une chute. Cela reste du bricolage. Si ça marche, il faudrait essayer d'emboiter sur au moins 1 cm sans coller, en mettant un gros adhésif autour de la jointure, tout en souhaitant que la canalisation ne soit pas bouchée en aval.
Il existe des pipes accordéon avec sorties étagées. Pas d'idée concernant les diamètres.
Personnellement, j'irais chercher le tube de 100 mm, même si ce n'est pas facile.
On est dans les limites de la méthode OSD.
Allez voir chez le Cédéo du coin s'il y a moyen d'être inventif avec le matériel proposé.
Cordialement.
31 mai 2021 à 21:08
forum consulter ce sujet Évacuation WC dans tuyau PVC vertical sur le forum Plomberie

Bonjour Chtibill. Tout est marqué sur le document.
A vous de faire une implantation des différents éléments.
Outre l'alimentation du portail, on peut penser à une commande filaire par BP à l'intérieur de l'habitat.
Être proche du métier peut beaucoup aider, et vice-versa.
On suit pas à pas la notice avec méthode.
Cordialement.
31 mai 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Motorisation portail choix des câbles sur le forum Électricité

Re. Il suffirait donc de mettre en série avec le BP un contact à ouverture d'un relais commandé par radio. le plus simple et le plus rapide (sinon il faut fouiller dans le E-catalogue Yokis) est de contacter la société ici https://www.yokis.fr/contact/
Il y a une solution simple en éclairage, et une autre plus complexe en commande de portail.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 mai 2021 à 12:46
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur télécommandé sur le forum Électricité

Bonjour fabdu13. Il faut voir l'utilité du switch. Un fusible fond en cas de court-circuit.
Le schéma est assez succinct au niveau des symboles, mais il ne semble pas y avoir de complexité.
Il faut revoir vos raccordements au niveau du switch.
Cordialement.
31 mai 2021 à 11:47
forum consulter ce sujet Brancher console bateau sur le forum Électricité

Bonjour Gla.
Malgré la description que vous avez faite, il sera difficile de vous aider à distance. Votre électricien sait de quoi il retourne concernant le fonctionnement de l'équipement.
On comprend qu'actuellement la commande est filaire et que vous voulez lui substituer une télécommande, qui, en cas de défaut (ou de perte ou autre...), condamnera la barrière à rester fermée. Il faut rendre compatible les deux commandes.
Des solutions radio existent chez Hager et Yokis. Il faut donc analyser les caractéristiques des matériels et voir comment ils sont adaptables.
Le constructeur ou fournisseur de la barrière a certainement des solutions à proposer.
En résumé, il faut détailler le schéma de la commande de l'équipement et adapter une solution. Les informations dont vous disposez ne permettent pas d'imaginer une solution à distance ; il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel expérimenté, et non un monteur.
Cordialement.
31 mai 2021 à 11:43
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur télécommandé sur le forum Électricité

Bonjour sebastien94. Il est aisé de retrouver sur le net les obligations de chacun.
Vous ne dites pas ce qu'il en est des autres points de puisage de l'eau chaude. On peut supposer que la douche est équipée d'un mitigeur thermostatique.
Changer un joint de robinet soumis à l'usure normale est à la charge du locataire.
Avec un peu plus de renseignements concernant l'équipement de la douche, des pistes pourront vous être proposées.
Cordialement.
31 mai 2021 à 09:35
forum consulter ce sujet Réparation douche à la charge locataire ou propriétaire ? sur le forum Plomberie

Bonjour. Un retour aurait été bienvenu.
30 mai 2021 à 22:51
forum consulter ce sujet De quel bois est mon escalier sur le forum Menuiserie

Bonjour Sven.
Citation :
Je suis totalement isolé du réseau public.
Merci pour la précision, au départ il n'était pas précisé la configuration de l'installation.
Dans ce cas, il faudra éviter de trop tirer de puissance. La scie circulaire absorbe une pointe d'intensité au démarrage.
La notice du produit indique les modalités de l'utilisation.
Cordialement.
28 mai 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour Alain 92. Le seul moyen est d'affecter un compteur qui comptabilisera la seule énergie consommée par l'ensemble des chauffe-eau. Ce n'est pas un montage difficile et onéreux.
Les autres moyens de chauffage de l'ECS sont réduits. Le volume nécessaire est important. Il faudrait voir comment elle est produite dans des structures publiques équivalentes.

L'ami VETC, s'il passe par ici, vous en dira plus.
Cordialement.
28 mai 2021 à 08:48
forum consulter ce sujet Aide sur la consommation électrique de notre ECS sur le forum Chauffage

Citation :
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Il faut que les récepteurs soient complètement isolés du réseau. Il y a des systèmes domestiques avec panneaux solaires où l'onduleur débite dans le réseau ; il y a alors un compteur qui fait la balance entre l'énergie absorbée sur le secteur et l'énergie qui repart. Ici, c'est comme si le récepteur était une ampoule de lampe de poche, et la source, la pile. Donc système complètement autonome.
Citation :
alimenter toute ma maison avec ça
Ce n'est pas possible. Vous avez au plus 4 kW disponibles, et pas tout le temps, la puissance consommée par un sèche cheveux + un fer à repasser, et pas forcément simultanément.

Il vaudrait mieux confier votre projet à un électricien expérimenté ; sans vouloir vous offenser, on comprend que vous êtes trop éloigné du métier pour prendre des initiatives dans ce domaine de l'électrotechnique.
Définissez déjà vos besoins.
Si vous pensiez récupérer de l'énergie et la renvoyer sur le réseau pour diminuer la facture Enedis grâce à l'installation solaire, ce n'est pas possible.
A la limite, le système permettrait d'alimenter un gros chalet d'alpage : "l'onduleur est utilisé dans des applications solaires non raccordées au réseau et requérant une puissance CA".
Cordialement.
28 mai 2021 à 00:11
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour Toscane11. On voit que vous avez pu brancher votre plaque à induction, peut-être grâce à l'aide apportée le 03 février 2018 à 14:58
Dans votre cas, 12 kVA en triphasé vous oblige à trouver une climatisation qui fonctionne en triphasé, sous peine de déclenchement possible de la protection amont si l'une des trois intensités est supérieure à 20 A. Mais vous pouvez aussi souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de 15 kVA.
Citation :
...pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
Ce qui signifie qu'il faut vérifier l'équilibrage de l'installation.
Mais avec plus de 20 A en monophasé pour la climatisation, ça ne passe pas. Recherchez une autre marque.
Cordialement.
27 mai 2021 à 21:21
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'une climatisation sur le forum Électricité

Bonjour MariusM. Ce DJ est un thermique, pas un magnétothermique. Autrement dit, en cas de surintensité très forte il prendra son temps pour déclencher, ce que ne ferait pas le déclencheur magnétique d'un DJ magnétothermique, avec sa célèbre courbe de déclenchement.
Il faudrait savoir comment est protégée la sortie de l'onduleur
Citation :
....on devrait mettre un disjoncteur en courbe C
D'où provient cette obligation ?

En l'absence de renseignements, la prudence voudrait que l’on inserre un fusible ultra rapide ou au pire un DJ courbe Z.

Mais il y a peut-être déjà une protection interne qui rendrait inutile une protection en sortie ; c'est déjà le cas des variateurs de fréquence. Voir ce que stipule la notice de l'onduleur.

Dans un premier temps, le DJ thermique en votre possession ne protège pas les semi-conducteurs et vous pouvez le ranger.
Pour en savoir plus : Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Cordialement.
27 mai 2021 à 19:37
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ? sur le forum Électricité

Bonjour Sven. Le problème n'est pas trop la section des conducteurs de sortie. La notice précise que l'onduleur autonome débite sur des récepteurs isolés du réseau, avec puissance utile de 3 à 4,5 kW (l'unité est plutôt le kVA).
Dans ce cas, il vaut mieux définir les récepteurs prioritaires et les alimenter en direct, ou par l'intermédiaire d'un inverseur, tout en assurant la protection surintensité et différentielle.
Une section de 6 mm² suffit.
Votre projet de raccordement est donc à revoir.
Citation :
Puis-je utiliser le 32A à la place ?
Non pour deux raisons. La première est que le calibre de la protection surintensité est adapté à la section de la ligne. Ensuite, on ne bricole pas. Vous approvisionnez un DJ 16 ou 20 A (maxi) pour une ligne de 2,5 mm² de section en bon état. Vous utilisez un DJ de la même marque que ceux installés, afin d'assurer la compatibilité des raccordement avec des peignes, en souhaitant qu'il y en ait.
Cordialement.
27 mai 2021 à 09:15
forum consulter ce sujet Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ? sur le forum Électricité

Votre machine n'apparaît pas sur le site de la marque. On y trouve les coordonnées d'un SAV.
27 mai 2021 à 08:56
forum consulter ce sujet Panne sur motobineuse électrique Gardena EH 600/36 sur le forum Outillage

Bonjour Emmanuel. Vous évoquez les types de moteurs dans votre description.
Un moteur possédant des charbons est appelé "universel". On le trouve dans tout le petit électroménager et l'outillage électroportatif. Les pièces d'usure sont les charbons, mais également le collecteur. Votre machine n'est pas équipé de ce type de moteur.
L'autre type de moteur est l'asynchrone monophasé classique, donc sans balais, mais qui possède un condensateur auxiliaire indispensable pour le faire tourner. Toutes les tondeuses électriques en sont équipées, ainsi que, au hasard, les broyeuses de végétaux puisque nous sommes au jardin.

Un condensateur défectueux, donc qui ne fait plus sa valeur à moins qu'il soit explosé (il y a une photo sur le forum, avec un condensateur de pompe de piscine), ne permet plus la rotation. La machine grogne sans tourner lors de la mise sous tension, puis une surintensité doit déclencher une protection, fusible ou disjoncteur sur le tableau de répartition, ou disjoncteur thermique sur la machine quand il y en a un .
Il peut aussi y avoir, sur votre machine, une protection thermique qui déclenche quand le moteur est trop chaud après une longue durée de service, puis se réenclenche après refroidissement. Regardez ce que dit la notice à ce propos.
Il faut donc observer le fonctionnement de votre machine, démarrage sans problème à froid, utilisation normale avec couple, arrêt non programmé, refroidissement, puis mise en service de nouveau.
A ce stade on ne peut pas vous donner plus de précision. Si la machine tourne bien à froid avec son couple nominal (elle bine normalement), le condensateur moteur n'est pas en cause.
A suivre.
Cordialement.
27 mai 2021 à 08:50
forum consulter ce sujet Panne sur motobineuse électrique Gardena EH 600/36 sur le forum Outillage

Bonjour. Afin d'engager des dialogues constructifs il vaut mieux être identifié avec un pseudo afin de recevoir les notifications. Il est extrêmement désagréable d'élaborer longuement des contributions et de ne jamais recevoir de réponse.
Il n'y a pas besoin d'être professionnel de la plomberie pour démonter un robinet. Un bon bricoleur y arrive. Il s'aide au besoin de la notice livrée avec le produit. Et quelquefois, on n'y arrive pas parce que le beau robinet tout chromé est fabriqué au moindre coût.
Les plombiers professionnels ont tellement de travail en journée qu'il leur est difficile de participer en HS au forum. Mais il y en a.
D'autre part, les questions apparentées fournissent souvent des solutions aux problèmes simples et récurrents.
GC en réponse 2 a fait une bonne synthèse concernant les possibilités de réduire les fuites, même sur des matériels de marque.
@+
26 mai 2021 à 22:06
forum consulter ce sujet Fuite robinet comment le démonter sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Il vaudrait mieux faire un schéma qui reprend les symboles sur l'appareillage et repérer les conducteurs avec leur couleur.
Citation :
Pourriez-vous m'indiquer quel branchement faire sur le nouvel "mono" interrupteur ?
Avec seulement des cercles et des traits, on ne peut vous guider. Une photo nette des branchements sur l'appareillage pourrait aider.
En attendant, il faudrait réviser le montage "simple allumage".
A suivre.
Cordialement.

Note d'un modérateur.
À ce jour 75 327 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
26 mai 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Shunter double interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Emmanuel. Il serait préférable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Dans votre cas, il faut identifier le type de moteur avant d'aller plus loin.
Cordialement.
26 mai 2021 à 21:56
forum consulter ce sujet Panne sur motobineuse électrique Gardena EH 600/36 sur le forum Outillage

Bonjour pasouf. On connaît les pois sauteurs, mais pas les bouchons de douche. Il arrive que d'autres bouchons sautent, mais en général il y a du pétillant en dessous.
Citation :
est-ce que quelqu'un sait ce qui a pu se passer ?
C'est peu probable.
Citation :
Dois-je m'inquiéter ?
Oui s'il y a du pétrole qui jaillit, non dans le cas contraire, sauf si vous voyez le bac de douche se remplir plus ou moins avec des eaux sales, d'où la question ci après :
Êtes vous en habitat individuel ou collectif, et si oui, avec combien d'étages au dessus ?
En immeuble, il arrive qu'un bouchon se forme dans la colonne descendante et les eaux usées du dessus peuvent se déverser dans les appartements juste au dessus du bouchon. C'est très désagréable, ou pour mieux dire, très emm...
Regardez quand même la pièce qui a sauté, et essayez d’imaginer comment cela a pu se faire. Éventuellement, joignez une ou deux photos, on essaiera de réfléchir ensemble.
Cordialement.
26 mai 2021 à 21:52
forum consulter ce sujet Bouchon douche qui saute sur le forum Plomberie