Bonjour Flavie.
Un câblage bricolé, que le moindre élève de CAP ferait dans les normes au bout de quelques mois.
Ce tableau est incomplet. Pas de protection différentielle 30 mA, pas de coupure générale, et probablement, pas de plan pour le client.
Il faudrait savoir comment la ligne piscine est protégée en sortie du tableau de répartition de l'habitat.
Pour ce qui concerne le module, est-il commandé avec une télécommande ?
Vous avez choisi une solution qui n'apportera rien à la commande lumière, juste probablement un boîtier que vous égarerez ou qui n'aura plus de pile. Un bon vieil interrupteur dans le tableau ne conviendrait-il pas ?
A part cela, le module comprend un raccordement direct sur le secteur à gauche, et la sortie commandée à droite.
Si vous envisagez un éclairage du pourtour de la piscine, il y a des solutions élégantes encastrées dans les murs, s'il y en a, ou des bornes lumineuses plus ou moins hautes.
Peut-être faudrait-il mieux définir votre projet d'éclairage si vous partez de zéro.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Un câblage bricolé, que le moindre élève de CAP ferait dans les normes au bout de quelques mois.
Ce tableau est incomplet. Pas de protection différentielle 30 mA, pas de coupure générale, et probablement, pas de plan pour le client.
Il faudrait savoir comment la ligne piscine est protégée en sortie du tableau de répartition de l'habitat.
Pour ce qui concerne le module, est-il commandé avec une télécommande ?
Vous avez choisi une solution qui n'apportera rien à la commande lumière, juste probablement un boîtier que vous égarerez ou qui n'aura plus de pile. Un bon vieil interrupteur dans le tableau ne conviendrait-il pas ?
A part cela, le module comprend un raccordement direct sur le secteur à gauche, et la sortie commandée à droite.
Si vous envisagez un éclairage du pourtour de la piscine, il y a des solutions élégantes encastrées dans les murs, s'il y en a, ou des bornes lumineuses plus ou moins hautes.
Peut-être faudrait-il mieux définir votre projet d'éclairage si vous partez de zéro.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 23:13
consulter ce sujet Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour jluc38. Contribution outrée.
Vous pouvez mettre le patron face à ses responsabilités d'électricien professionnel, pour ce qui ressemble à une incompétence que chacun pourra qualifier.
Question : l'électricien était-il un professionnel qualifié ? Donc formé et diplômé ? Son entreprise est-elle référencée Qualifélec (si oui, il y aurait peut-être une action à effectuer envers l'organisme certificateur).
Le conducteur jaune/vert, dans son état naturel (la couleur), est le conducteur de protection.
Le minimum aurait été que l'intervenant glisse une gaine thermo-rétractable à chaque embout et d'une autre couleur pour signifier la nouvelle fonction du conducteur, sans que le jaune/vert apparaisse. Faute professionnelle. Mépris des règles de l'art.
Cette faute résulte de l'emploi d'un câble 3G1,5 mm², alors qu'il existe des câbles sans vert/jaune.
Cette faute résulte aussi du fait que de la gaine ICT n'a pas été utilisée, alors qu'elle permet l'emploi de conducteurs de couleurs différenciées.
On rappelle systématiquement que pour les circuits lumière, 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées.
Vous pourrez aussi regarder si, outre un jaune/vert apparent, un bleu n'est pas utilisé, alors que c'est la couleur pour le neutre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez mettre le patron face à ses responsabilités d'électricien professionnel, pour ce qui ressemble à une incompétence que chacun pourra qualifier.
Question : l'électricien était-il un professionnel qualifié ? Donc formé et diplômé ? Son entreprise est-elle référencée Qualifélec (si oui, il y aurait peut-être une action à effectuer envers l'organisme certificateur).
Le conducteur jaune/vert, dans son état naturel (la couleur), est le conducteur de protection.
Le minimum aurait été que l'intervenant glisse une gaine thermo-rétractable à chaque embout et d'une autre couleur pour signifier la nouvelle fonction du conducteur, sans que le jaune/vert apparaisse. Faute professionnelle. Mépris des règles de l'art.
Cette faute résulte de l'emploi d'un câble 3G1,5 mm², alors qu'il existe des câbles sans vert/jaune.
Cette faute résulte aussi du fait que de la gaine ICT n'a pas été utilisée, alors qu'elle permet l'emploi de conducteurs de couleurs différenciées.
On rappelle systématiquement que pour les circuits lumière, 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées.
Vous pourrez aussi regarder si, outre un jaune/vert apparent, un bleu n'est pas utilisé, alors que c'est la couleur pour le neutre.
Citation :Bien sûr que si, la norme est foulée aux pieds, bien que technologiquement la fonction électrique est remplie.
Mais sinon, côté normes, ou obligations, ça ne pose pas de problème j'espère ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 22:48
consulter ce sujet Fil jaune-vert pour la phase sur le forum ÉlectricitéNormalement la commande de portail a une marque. A partir de cela on cherche le modèle de dispositif, en espérant trouver la pièce de rechange, peut-être chez un spécialiste des commandes de portail sur le net. Il n'en manque pas qui devraient pouvoir vous fournir une pièce équivalente.. Mots clés distributeur mécanisme portails
Des contacts ici https://www.automatismes.net/recherche?search_query=verin+fast+3b+delma
Essayez cette démarche.
Cordialement.
Des contacts ici https://www.automatismes.net/recherche?search_query=verin+fast+3b+delma
Essayez cette démarche.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 16:56
consulter ce sujet Changement vérin portail Delma FAST 3B sur le forum ÉlectricitéCitation :Pas que pour vous. D'abord il y a 4 conducteurs qui sortent du moteur ; comment doit-on brancher ce dernier en monophasé ? Ensuite il y a 3 fils utiles en sortie du socle, censés alimenter un outillage de jardin. Avec deux, cela aurait été plus simple.
Ça à l'air vraiment compliqué quand même pour moi ce câblage.
On bloque.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 16:47
consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour miaou18. Si vous connaissez la référence, il faut commander la même pièce.
Cordialement.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 14:55
consulter ce sujet Changement vérin portail Delma FAST 3B sur le forum ÉlectricitéIl s'agit d'un socle mâle qu'on alimente avec une fiche femelle. Ce socle est incorporé à une des machines de jardin compatibles (tondeuse à gazon par exemple). On voit 4 fils en sortie, et on ne sait quoi faire avec à part le jaune/vert. Adepem en sait plus.
Cordialement.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 14:52
consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire sur le forum ÉlectricitéRe. Ok pour deux bleus et deux rouges (pas remarqué le détail). Par contre, ici, devant l'écran, on se sait pas quoi faire avec.
Idem avec le socle en photo. Pas de caractéristiques électriques, pas de notice de raccordement. Pour quel usage est-il prévu par le constructeur ? Il se pourrait que ce soit un produit bon marché aux caractéristiques limitées non conformes aux normes, même s'il porte le sigle CE.
Bref, on n'en sait pas plus.
Cordialement.
Pour Martien. Vu l'âge apparent de la machine, le frein semble peu probable.
Idem avec le socle en photo. Pas de caractéristiques électriques, pas de notice de raccordement. Pour quel usage est-il prévu par le constructeur ? Il se pourrait que ce soit un produit bon marché aux caractéristiques limitées non conformes aux normes, même s'il porte le sigle CE.
Bref, on n'en sait pas plus.
Cordialement.
Pour Martien. Vu l'âge apparent de la machine, le frein semble peu probable.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux confier le bébé à quelqu'un plus expérimenté. Et cela vous dégagera de tout souci.
c'est pour un amis et moi je ne suis pas électricien.
08 octobre 2021 à 14:21
consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Taf. La scie circulaire semble fonctionner en triphasé, d'où la nécessité que votre ami dispose de ce type de réseau.
Cette machine doit s'alimenter par un dispositif de protection, un peu comme celui en photo, mais adapté à la puissance de la machine.
La sécurité de l'opérateur n'est pas assurée. L'offre en matériels neufs professionnels est peut-être à prendre en considération.
Évitez de prendre des initiatives qui pourraient se retourner contre vous. La machine en photo semble dangereuse. Les accidents ne sont pas que des statistiques.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Cette machine doit s'alimenter par un dispositif de protection, un peu comme celui en photo, mais adapté à la puissance de la machine.
La sécurité de l'opérateur n'est pas assurée. L'offre en matériels neufs professionnels est peut-être à prendre en considération.
Évitez de prendre des initiatives qui pourraient se retourner contre vous. La machine en photo semble dangereuse. Les accidents ne sont pas que des statistiques.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 12:08
consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Batouk.
On comprend donc que vous allez faire poser un point de livraison comptage protection qui sera activé après réception du certificat Consuel de l'installation, dans ce qui sera un atelier à créer.
Le triphasé se justifie quand il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
En général c'est le cas des machines à bois professionnelles, voir pour cela quelles sont les machines en votre possession ou en projet d'acquisition.
Pour la puissance à souscrire on fait le bilan des puissances absorbées, sans oublier les pointes d'intensité possibles à chaque démarrage (bien des scies à ruban sont munies de démarreurs étoile/triangle, les plus modernes probablement de démarreurs électroniques).
Votre projet en est à son début. Il faut faire le bilan de vos besoins, machines, fonctionnement en tri, puissances.
Le chiffrage du poste électrique est un point très important du projet (réalisation du point de livraison, équipement de protection & tableau de répartition, raccordement des machines, Consuel). Le poste machines aussi, mais cela est davantage votre domaine.
L'accompagnement d'un professionnel sur place semble indispensable après avoir défini votre projet.
Cordialement.
On comprend donc que vous allez faire poser un point de livraison comptage protection qui sera activé après réception du certificat Consuel de l'installation, dans ce qui sera un atelier à créer.
Le triphasé se justifie quand il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
En général c'est le cas des machines à bois professionnelles, voir pour cela quelles sont les machines en votre possession ou en projet d'acquisition.
Pour la puissance à souscrire on fait le bilan des puissances absorbées, sans oublier les pointes d'intensité possibles à chaque démarrage (bien des scies à ruban sont munies de démarreurs étoile/triangle, les plus modernes probablement de démarreurs électroniques).
Votre projet en est à son début. Il faut faire le bilan de vos besoins, machines, fonctionnement en tri, puissances.
Le chiffrage du poste électrique est un point très important du projet (réalisation du point de livraison, équipement de protection & tableau de répartition, raccordement des machines, Consuel). Le poste machines aussi, mais cela est davantage votre domaine.
L'accompagnement d'un professionnel sur place semble indispensable après avoir défini votre projet.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 11:58
consulter ce sujet Alimentation d'une rabo-dégau et d'une unité d'aspiration sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Si vous ne pouvez connecter un radiateur classique à votre installation de chauffage central, un radiateur rayonnant à inertie pourra faire l'affaire. Pas plus de 1 kW pour 10 m². Vous pouvez regarder dans les grandes marques reconnues, Atlantic, Thermor, Campa (série Cosmos par ex.), Acova etc. Après, c'est une question de budget.
Ce qui est certain c'est qu'à 80 € pour 2 000 W, il ne faut pas s'attendre à de la qualité, plus à de l'arnaque technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas suffisant. Il faut un perforateur à percussion genre Hilti ou autre marque.
une bonne perceuse à percussion
Citation :Un radiateur prévu pour être fixé au mur nécessite d'être alimenté par un sortie de câble, et est alors non relié à la terre. On ne peut le rendre mobile.
Savez vous s'il existe des pieds pour rendre un chauffage mobile ?
Citation :Mobile oui, alors raccordé sur une prise 2P + T. Basse consommation (argument purement commercial) n'a aucune signification. Un watt électrique absorbé est fourni sous forme de chaleur.
Ou alors carrément un radiateur mobile basse consommation ?
Si vous ne pouvez connecter un radiateur classique à votre installation de chauffage central, un radiateur rayonnant à inertie pourra faire l'affaire. Pas plus de 1 kW pour 10 m². Vous pouvez regarder dans les grandes marques reconnues, Atlantic, Thermor, Campa (série Cosmos par ex.), Acova etc. Après, c'est une question de budget.
Ce qui est certain c'est qu'à 80 € pour 2 000 W, il ne faut pas s'attendre à de la qualité, plus à de l'arnaque technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 octobre 2021 à 09:55
consulter ce sujet Conseils choix radiateur électrique mobile sur le forum ChauffageBonjour Gino53. Faute de mieux, et à défaut de refaire le travail, vous pouvez essayer de jointoyer avec Geb piscine.
Voir le net.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Voir le net.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 octobre 2021 à 22:06
consulter ce sujet Manchon coulissant mal posé sur le forum PlomberieRe. On suppose que le plafond sous plancher est d'époque également, peut-être en bacula.
Dans la rénovation ancienne que j'évoque, le plafond bacula est resté, mais en dessous il a été posé un plafond suspendu en placo. Entre le placo et l'ancien plafond, le plaquiste a isolé avec de la laine minérale.
Ensuite, les planches qui formaient plancher (de vraies lames de parquet... ondulé) ont été enlevées, la laine de verre ancienne idem.
Nettoyage, grattage, et surtout, remise à niveau car certaine solives n'étaient pas dans le plan horizontal ; rabot ou rajout de planches sur les côtés. Xylophène partout plusieurs fois.
Laine de verre épaisse entre les solives. Donc sans dalles rigides de Phaltex.
Tasseaux fixés entre solives de façon qu'aucune jointure entre dalles de Kronospan ne soit dans le vide.
Les plaques généralement encliquetées (rainures / languettes) quand cela était possible. De toute façon, entre 2 plaque il y a de la matière en dessous, pas de risques de déboîtement néfaste à la longue.
Fixation des panneaux sans colle, mais bien vissés Torx Novipro 5/50
Bande de désolidarisation au niveau des points d'appui des plaques sur les solives, genre bande Phaltex.
C'est pratiquement ce qu'on voit sur les photos, mais 11 ans plus tard. Pas certain que ce soit vraiment utile, mais une fois collé, ça colle !
Plutôt qu'un revêtement plastique, pose d'un parquet contrecollé clipsé de 11 mm couche d'usure de 2,5 mm.
Quoiqu'on fasse, il y aura toujours des bruits de transmission mécanique entre les deux pièces, de dessous et de dessus. La laine de verre isole thermiquement et acoustiquement, le parquet flottant et sa sous-couche (pas premier prix) assurent un bon confort dans une pièce isolée et bien éclairée par spots leds 3 000 K.
Chez vous tout est possible, malgré tout il faut aller au plus simple. Une bonne épaisseur de laine minérale joue son rôle (IBR Isover). Il n'est pas certain que fixer l'isolant sans contact avec l'ancien plafond ajoute quelque chose (on comprend que cela avait été fait avec la tôle en U.
Vous pouvez vous inspirer de ces réalisations.
Photos de 2012 /2013 dans l'ancien : au niveau d'un bac à douche, répartition des charges sans compter les tasseaux - une autre autre pièce où il a fallu aligner - résultat final (chambre et douche).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Dans la rénovation ancienne que j'évoque, le plafond bacula est resté, mais en dessous il a été posé un plafond suspendu en placo. Entre le placo et l'ancien plafond, le plaquiste a isolé avec de la laine minérale.
Ensuite, les planches qui formaient plancher (de vraies lames de parquet... ondulé) ont été enlevées, la laine de verre ancienne idem.
Nettoyage, grattage, et surtout, remise à niveau car certaine solives n'étaient pas dans le plan horizontal ; rabot ou rajout de planches sur les côtés. Xylophène partout plusieurs fois.
Laine de verre épaisse entre les solives. Donc sans dalles rigides de Phaltex.
Tasseaux fixés entre solives de façon qu'aucune jointure entre dalles de Kronospan ne soit dans le vide.
Les plaques généralement encliquetées (rainures / languettes) quand cela était possible. De toute façon, entre 2 plaque il y a de la matière en dessous, pas de risques de déboîtement néfaste à la longue.
Fixation des panneaux sans colle, mais bien vissés Torx Novipro 5/50
Bande de désolidarisation au niveau des points d'appui des plaques sur les solives, genre bande Phaltex.
C'est pratiquement ce qu'on voit sur les photos, mais 11 ans plus tard. Pas certain que ce soit vraiment utile, mais une fois collé, ça colle !
Plutôt qu'un revêtement plastique, pose d'un parquet contrecollé clipsé de 11 mm couche d'usure de 2,5 mm.
Quoiqu'on fasse, il y aura toujours des bruits de transmission mécanique entre les deux pièces, de dessous et de dessus. La laine de verre isole thermiquement et acoustiquement, le parquet flottant et sa sous-couche (pas premier prix) assurent un bon confort dans une pièce isolée et bien éclairée par spots leds 3 000 K.
Chez vous tout est possible, malgré tout il faut aller au plus simple. Une bonne épaisseur de laine minérale joue son rôle (IBR Isover). Il n'est pas certain que fixer l'isolant sans contact avec l'ancien plafond ajoute quelque chose (on comprend que cela avait été fait avec la tôle en U.
Vous pouvez vous inspirer de ces réalisations.
Photos de 2012 /2013 dans l'ancien : au niveau d'un bac à douche, répartition des charges sans compter les tasseaux - une autre autre pièce où il a fallu aligner - résultat final (chambre et douche).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




07 octobre 2021 à 21:53
consulter ce sujet Conseil rénovation plancher bois sur le forum MaçonnerieBonjour bostok. Désolé, mais à moins que vous vouliez utiliser cet appareil comme élément de décor chez vous, ce sera destination déchèterie.
Aucune sécurité électrique, probablement pas de liaison à la terre. Voyez dans le neuf, cet appareil fait très peur. Il vaudrait mieux éviter de bidouiller.
Cordialement.
Aucune sécurité électrique, probablement pas de liaison à la terre. Voyez dans le neuf, cet appareil fait très peur. Il vaudrait mieux éviter de bidouiller.
Cordialement.
07 octobre 2021 à 16:59
consulter ce sujet Fiche connecteur gaufrier cassée sur le forum ÉlectroménagerBonjour Yolo. Pour avoir fréquenté une fois ou deux une terrasse avec un chauffage rayonnant au dessus des tables, c'est insupportable, les IR en direct sur la tête font un effet extrêmement désagréable ; ou alors il faudrait un chapeau.
Des convecteurs à inertie et rayonnants donnent une bonne sensation de confort. Cela a un coût, comme tout bon système de chauffage de marque connue (2 000 W = 80 € = arnaque quelque part).
Il faut que l'habitat soit isolé en ventilé.
Cordialement.
Des convecteurs à inertie et rayonnants donnent une bonne sensation de confort. Cela a un coût, comme tout bon système de chauffage de marque connue (2 000 W = 80 € = arnaque quelque part).
Il faut que l'habitat soit isolé en ventilé.
Cordialement.
07 octobre 2021 à 16:52
consulter ce sujet Installer un chauffage rayonnant au-dessus d'un canapé sur le forum ChauffageBonjour à tous.
Opération courante, mais pouvant être délicate dans l'ancien.
Comme on voit sur les photos c'est la méthode utilisée ici et chez des proches dans le très ancien.
Il s'agit de faire reposer les jointures sur des gros tasseau vissés aux solives. les portées des planches sont découplées avec des bandes de polyoefine.
L'emboîtement peut ne pas être obligatoire, d'autant plus qu'un parquet flottant (Panaget par exemple) peut être posé par la suite, avec un très bon isolant (Assour parquet). Ici et ailleurs le résultat est parfait tant au niveau visuel qu'acoustique.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Opération courante, mais pouvant être délicate dans l'ancien.
Comme on voit sur les photos c'est la méthode utilisée ici et chez des proches dans le très ancien.
Il s'agit de faire reposer les jointures sur des gros tasseau vissés aux solives. les portées des planches sont découplées avec des bandes de polyoefine.
L'emboîtement peut ne pas être obligatoire, d'autant plus qu'un parquet flottant (Panaget par exemple) peut être posé par la suite, avec un très bon isolant (Assour parquet). Ici et ailleurs le résultat est parfait tant au niveau visuel qu'acoustique.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 octobre 2021 à 10:57
consulter ce sujet Conseil rénovation plancher bois sur le forum MaçonnerieRe. Le chauffe-eau est muni d'un groupe de sécurité, lui même équipé d'un siphon blanc.
Le trop plein produit lors de la chauffe coule dans le siphon.
Vous pouvez actionner délicatement le levier de vidange pour voir si le siphon se remplit bien.
A part ça, pas d'autre idée pour le moment.
Cordialement.
Le trop plein produit lors de la chauffe coule dans le siphon.
Vous pouvez actionner délicatement le levier de vidange pour voir si le siphon se remplit bien.
A part ça, pas d'autre idée pour le moment.
Cordialement.
06 octobre 2021 à 17:21
consulter ce sujet Problème d'odeurs d'égout sur le forum PlomberieBonjour Huxel37.
Le circuit d'évacuation est étanche à l'air de l'égout par l'intermédiaire des siphons qui doivent être pleins.
On n'a pas fait mieux.
Bien entendu il ne faut pas qu'ils se vident par aspiration (on entend des glouglous) quand on vide une baignoire ou qu'on vide un WC.
Pour cela il faut que la canalisation respire, et qu'elle soit reliée en toiture avec tube et chapeau.
Si vous possédez un chauffe-eau électrique, vérifiez que son siphon est plein.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Le circuit d'évacuation est étanche à l'air de l'égout par l'intermédiaire des siphons qui doivent être pleins.
On n'a pas fait mieux.
Bien entendu il ne faut pas qu'ils se vident par aspiration (on entend des glouglous) quand on vide une baignoire ou qu'on vide un WC.
Pour cela il faut que la canalisation respire, et qu'elle soit reliée en toiture avec tube et chapeau.
Citation :C'est évident, et entre le réseau public et l'intérieur de l'habitat, il y a les siphons, et pas autre chose.
problème de remontée d'odeur venant du réseau public.
Si vous possédez un chauffe-eau électrique, vérifiez que son siphon est plein.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
06 octobre 2021 à 14:16
consulter ce sujet Problème d'odeurs d'égout sur le forum PlomberieBonjour Janek.
La faisabilité du projet ne peut être appréciée que par un professionnel qui se rendra sur place. Sur Paris, il faudra trouver un professionnel compétent, d'où l'utilité du bouche à oreilles, et non des pages jaunes.
Pour un WC classique il faut une canalisation d'évacuation d'au moins 80 mm. Pour un WC chimique, une canalisation classique suffit. Mais ces appareils sont bruyants, et quelquefois, quand ils ne fonctionnent plus ou se bouchent, certains appels désespérés sont lancés sur ce forum, et malheureusement, devant l'écran on ne peut rien conseiller.
D'autre part, l'installation d'un tel matériel d'équipement de l'habitat est du ressort du propriétaire.
Cordialement.
Citation :Cela existe donc toujours. Des propriétaires ne font pas toujours les frais qu'il faudrait.
les WC se trouvent sur le palier.
La faisabilité du projet ne peut être appréciée que par un professionnel qui se rendra sur place. Sur Paris, il faudra trouver un professionnel compétent, d'où l'utilité du bouche à oreilles, et non des pages jaunes.
Pour un WC classique il faut une canalisation d'évacuation d'au moins 80 mm. Pour un WC chimique, une canalisation classique suffit. Mais ces appareils sont bruyants, et quelquefois, quand ils ne fonctionnent plus ou se bouchent, certains appels désespérés sont lancés sur ce forum, et malheureusement, devant l'écran on ne peut rien conseiller.
D'autre part, l'installation d'un tel matériel d'équipement de l'habitat est du ressort du propriétaire.
Cordialement.
06 octobre 2021 à 14:08
consulter ce sujet Installation de WC ou saniboyeur sur le forum PlomberieBonjour fiskoo. Un retour serait apprécié.
06 octobre 2021 à 09:56
consulter ce sujet Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange sur le forum PlomberieBonjour mgwilow. L'absence de réponse à votre question est peut-être due au manque de précision concernant ce filtre.
On connaît les adoucisseurs échangeurs d'ions, pour lesquels il faut du sel, mais moins concernant votre filtre.
Cordialement.
On connaît les adoucisseurs échangeurs d'ions, pour lesquels il faut du sel, mais moins concernant votre filtre.
Cordialement.
05 octobre 2021 à 22:25
consulter ce sujet Filtre d'eau arrivé eau de ville sur le forum PlomberieRe. Il faudrait quand même voir si c'est utile, et quelle est la durée d'activité du produit chimique (est-ce bon pour la santé ? GC doit avoir un avis).
05 octobre 2021 à 20:51
consulter ce sujet Vieux filtre sur arrivée d'eau sur le forum PlomberieRe. Il suffit de lui rappeler ses obligations de propriétaire.
'est à elle d'assurer ce remplacement, pas au locataire. Il ne faut pas traîner.
'est à elle d'assurer ce remplacement, pas au locataire. Il ne faut pas traîner.
05 octobre 2021 à 17:37
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fuit sur le forum PlomberieRe. Remplacez alors la ligne en provisoire. Si l'ID déclenche encore, il faudra chercher du côté du mécanisme.
Mais ce dernier est prévu pour fonctionner dehors, tout est étanche.
Il faut être patient dans la démarche.
A suivre.
Mais ce dernier est prévu pour fonctionner dehors, tout est étanche.
Il faut être patient dans la démarche.
A suivre.
05 octobre 2021 à 17:32
consulter ce sujet Problème de différentiel du portail sur le forum ÉlectricitéBonjour Dan7707.
On ne met pas en cause l'interrupteur différentiel 30 mA qui semble avoir détecté un défaut d'isolement. Reste à savoir où .
Toute l'alimentation débite dans un transformateur abaisseur de tension (à vérifier), donc tout ce qui est en aval est hors de cause (clignotant, moteur s'il fonctionne en basse tension etc.).
Malgré tout, une extrémité de l'enroulement secondaire peut être raccordé à la terre et il faut en tenir compte.
Pour voir si la ligne est en cause, vous la débranchez du bornier sauf la terre, puis vous l'alimentez. Si L'ID ne déclenche pas, elle est en état.
Même chose, mais en raccordant le neutre.
Puis même chose en raccordant la phase.
Si l'ID déclenche, il faut regarder plus avant, avec l'aide du schéma de raccordement si vous en disposez.
La panne est intéressante à traiter, mais ce n'est pas si simple. A ce stade, l'ohmmètre pour tester une continuité ne semble pas utile.
Il faut d'abord séparer la ligne de l'automatisme du portail, puis tester petit bout par petit bout.
Vous pouvez aussi faire un branchement provisoire entre le bornier du dispositif et une prise quelconque de l'habitat avec une rallonge. Vous gagnerez alors du temps.
Il faudrait préciser si la panne est apparue d'un coup après une bonne pluie.
Cordialement.
On ne met pas en cause l'interrupteur différentiel 30 mA qui semble avoir détecté un défaut d'isolement. Reste à savoir où .
Toute l'alimentation débite dans un transformateur abaisseur de tension (à vérifier), donc tout ce qui est en aval est hors de cause (clignotant, moteur s'il fonctionne en basse tension etc.).
Malgré tout, une extrémité de l'enroulement secondaire peut être raccordé à la terre et il faut en tenir compte.
Pour voir si la ligne est en cause, vous la débranchez du bornier sauf la terre, puis vous l'alimentez. Si L'ID ne déclenche pas, elle est en état.
Même chose, mais en raccordant le neutre.
Puis même chose en raccordant la phase.
Si l'ID déclenche, il faut regarder plus avant, avec l'aide du schéma de raccordement si vous en disposez.
La panne est intéressante à traiter, mais ce n'est pas si simple. A ce stade, l'ohmmètre pour tester une continuité ne semble pas utile.
Il faut d'abord séparer la ligne de l'automatisme du portail, puis tester petit bout par petit bout.
Vous pouvez aussi faire un branchement provisoire entre le bornier du dispositif et une prise quelconque de l'habitat avec une rallonge. Vous gagnerez alors du temps.
Il faudrait préciser si la panne est apparue d'un coup après une bonne pluie.
Cordialement.
05 octobre 2021 à 15:56
consulter ce sujet Problème de différentiel du portail sur le forum ÉlectricitéRe. Votre projet est particulier et à vous lire, on voit que vous avez des compétences qui ne sont pas communes.
Bonne chance pour la suite.
Cordialement.
Bonne chance pour la suite.
Cordialement.
05 octobre 2021 à 15:29
consulter ce sujet Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Daaa1.
Prévenez votre assurance qu'un dégât des eaux pouvant être important est imminent.
Bref, mettez votre propriétaire devant ses responsabilités. Quand vous partez longtemps, coupez l'eau.
Il faudra que le plombier soit inventif pour descendre le chauffe-eau sans effort (donc autrement qu'à bout de bras).
Il faudra enlever le placo et l'isolation inutiles.
Cordialement.
Citation :Ses connaissances en plomberie sont très limitées ; s'agit-il de connaissances d'ailleurs ?
La propriétaire me dit que c'est un problème de joint et j'ai du mal à la croire
Prévenez votre assurance qu'un dégât des eaux pouvant être important est imminent.
Bref, mettez votre propriétaire devant ses responsabilités. Quand vous partez longtemps, coupez l'eau.
Il faudra que le plombier soit inventif pour descendre le chauffe-eau sans effort (donc autrement qu'à bout de bras).
Il faudra enlever le placo et l'isolation inutiles.
Cordialement.
05 octobre 2021 à 14:15
consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fuit sur le forum PlomberieBonjour Batouk. La puissance demandée est conséquente. Il faut tout d'abord vous assurer de la disposition de la puissance nécessaire, en monophasé ou triphasé, qui s'ajoutera à celle de l'habitat.
La longueur de la ligne est un paramètre important. La machine a bois peut demander une intensité au démarrage direct générant des chutes de tension en ligne, et même dans l'habitat.
4 kW utile doit correspondre à pas loin de 6 kW absorbé en régime établi en charge, et hors démarrage.
Votre problème n'est pas si simple qu'il en a l'air. Peut-être faudra t-il faire un essai d'intensité des machines sur un raccordement provisoire. Une pince ampèremétrique est l'outil indispensable, avec fonction mémoire (in rush).
En attendant regardez les nombreux exemples de tableaux secondaires disponibles sur le forum.
Cordialement.
La longueur de la ligne est un paramètre important. La machine a bois peut demander une intensité au démarrage direct générant des chutes de tension en ligne, et même dans l'habitat.
4 kW utile doit correspondre à pas loin de 6 kW absorbé en régime établi en charge, et hors démarrage.
Votre problème n'est pas si simple qu'il en a l'air. Peut-être faudra t-il faire un essai d'intensité des machines sur un raccordement provisoire. Une pince ampèremétrique est l'outil indispensable, avec fonction mémoire (in rush).
En attendant regardez les nombreux exemples de tableaux secondaires disponibles sur le forum.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 23:59
consulter ce sujet Alimentation d'une rabo-dégau et d'une unité d'aspiration sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il pourrait subsister quelques billes de polyphosphates couleur rouille, ou de la purée.
Ça existe encore : https://www.apicindustrie.fr/produit/mikrophos-domestique/
Pas d'idée sur l'efficacité anti-calcaire. Ni sur le goût de l'eau traitée.
Pour le moment la solution semble tendre vers un dépôt en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ça existe encore : https://www.apicindustrie.fr/produit/mikrophos-domestique/
Pas d'idée sur l'efficacité anti-calcaire. Ni sur le goût de l'eau traitée.
Pour le moment la solution semble tendre vers un dépôt en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 23:45
consulter ce sujet Vieux filtre sur arrivée d'eau sur le forum PlomberieBonjour shapishapo.
La solution du presse étoupe semble difficile; il y a de la pression et une bonne température à l'intérieur du moins, on suppose. La nature des fluides a son importance.
Des chaudronniers spécialisés en conduites industrielles (fabrication de la bière, du vin) pourraient probablement trouver une solution, mais à quel prix ?
Si c'est pour de l'alimentaire, il y a des prescriptions à respecter.
On donne notre langue au chat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas le problème. Il semble que vous voulez modifier le système de chauffage alors que le chauffe-eau a été construit autour de la résistance. Mais vous voulez peut-être utiliser la cuve comme échangeur. Dans ce cas il faudrait plutôt souder, à condition de savoir le faire.
Je ne suis novice en matière de forum.
La solution du presse étoupe semble difficile; il y a de la pression et une bonne température à l'intérieur du moins, on suppose. La nature des fluides a son importance.
Des chaudronniers spécialisés en conduites industrielles (fabrication de la bière, du vin) pourraient probablement trouver une solution, mais à quel prix ?
Si c'est pour de l'alimentaire, il y a des prescriptions à respecter.
On donne notre langue au chat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 23:34
consulter ce sujet Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour kevinkat.
Mais rajouter ce gros transformateur inesthétique n'est peut-être pas une bonne idée.
Vu le prix relativement modique des TV, il faut faire le bon choix.
Pas d'idées concernant la compatibilité des canaux de réception en France avec ce matériel. Voyez ce que dit la notice à ce sujet.
Au pire vous perdrez moins de 70 €
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On peut penser que non, sachant qu'en entrée du TV il y a une alimentation stabilisée. Nous manquons d'expérience.
on se pose la question des 60 Hz cela aura t-il une incidence sur l'utilisation ?
Mais rajouter ce gros transformateur inesthétique n'est peut-être pas une bonne idée.
Vu le prix relativement modique des TV, il faut faire le bon choix.
Pas d'idées concernant la compatibilité des canaux de réception en France avec ce matériel. Voyez ce que dit la notice à ce sujet.
Au pire vous perdrez moins de 70 €
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 23:20
consulter ce sujet Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je renvoie à un SAV quand il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, soit parce qu'il ne s'agit pas de bricolage simple, soit par manque de documents sur lesquels on pourrait se fonder. Mais qui fait de l'après-vente actuellement à part ceux du contrat de confiance, ou des artisans locaux qui savent dépanner robots, centrale vapeur et autre cafetière à tout faire de marque italienne (sauf les tapis de course) ? Et sans que cela coûte le prix du neuf.
Pour ce qui concerne l'adoucisseur, j'ai le même depuis bien longtemps et malgré ma patience, il y a eu malgré tout le besoin du SAV de la marque pour un incident que j'aurais pu résoudre après coup (à condition de pouvoir approvisionner le bon joint torique), d'autant plus que l'appareil était sous contrat d'entretien, en berne actuellement depuis le début du covid.
Avant de changer la carte, ou plutôt la pile, il y a moyen de réinitialiser l'appareil avec la procédure qui est indiquée dans le document proposé (si la carte est bonne). Elle est délicate pour qui ne la pratique pas tous les jours, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et il faut alors être patient et méthodique. Si vous n'y n’arrivez pas, vous devrez faire au mieux.
Malgré tout, le contrat de SAV pour un adoucisseur se justifie, c'est une garantie de tranquillité. On y laisse des euros en toute connaissance ; comme pour les assurances diverses pour lesquelles nous cotisons.
Concernant les autres suggestions de recours aux SAV électroménagers, il s'agit surtout de cas de pannes souvent électroniques que le particulier lambda ne peut résoudre ; par exemple, un lave-linge qui ne se remplit pas nécessite de savoir ce qu'est une électrovanne ou un pressostat ; ce n'est pas toujours le cas.
Certaines sont résolues par l'ami Mamigas qui possède les documentations, l'expérience et les connaissances théoriques appréciées, et l'outillage nécessaire. Cela demeure très exceptionnel.
Il y a aussi des cas où l’expérience des demandeurs fait fortement défaut, puis les dangereux qui abordent leur installation électrique avec des méthodes où le court-circuit fait partie des tests. On peut aider, mais sans refaire le cours de base de l'électricité.
Des reportages télé ont montré les pratiques douteuses de certains. Il y a des honnêtes malgré tout et ceux là sont connus.
Maintenant il nous arrive de faire des prouesses pour l'entretien courant et à distance de l'habitat sur le forum, comme vous avez pu constater en parcourant les forums ; pour l'aide au dépannage à distance il faut être très expérimenté et cela ne se fait pas en un jour, ce qui fait que beaucoup de contributeurs chevronnés n'ont plus vingt ans. Malgré cela, inlassablement ils donnent de leur temps pour résoudre quelques problèmes simples et globalement, cela donne satisfaction.
Désolé que vous n'ayez pu refaire la RAZ de votre adoucisseur. Si elle n'est pas possible, il faudra prendre des décisions.
Si vous avez de l'expérience dans quelques domaines, le forum sera heureux que vous la partagiez.
Cordialement.
Pour ce qui concerne l'adoucisseur, j'ai le même depuis bien longtemps et malgré ma patience, il y a eu malgré tout le besoin du SAV de la marque pour un incident que j'aurais pu résoudre après coup (à condition de pouvoir approvisionner le bon joint torique), d'autant plus que l'appareil était sous contrat d'entretien, en berne actuellement depuis le début du covid.
Avant de changer la carte, ou plutôt la pile, il y a moyen de réinitialiser l'appareil avec la procédure qui est indiquée dans le document proposé (si la carte est bonne). Elle est délicate pour qui ne la pratique pas tous les jours, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et il faut alors être patient et méthodique. Si vous n'y n’arrivez pas, vous devrez faire au mieux.
Malgré tout, le contrat de SAV pour un adoucisseur se justifie, c'est une garantie de tranquillité. On y laisse des euros en toute connaissance ; comme pour les assurances diverses pour lesquelles nous cotisons.
Concernant les autres suggestions de recours aux SAV électroménagers, il s'agit surtout de cas de pannes souvent électroniques que le particulier lambda ne peut résoudre ; par exemple, un lave-linge qui ne se remplit pas nécessite de savoir ce qu'est une électrovanne ou un pressostat ; ce n'est pas toujours le cas.
Certaines sont résolues par l'ami Mamigas qui possède les documentations, l'expérience et les connaissances théoriques appréciées, et l'outillage nécessaire. Cela demeure très exceptionnel.
Il y a aussi des cas où l’expérience des demandeurs fait fortement défaut, puis les dangereux qui abordent leur installation électrique avec des méthodes où le court-circuit fait partie des tests. On peut aider, mais sans refaire le cours de base de l'électricité.
Citation :Oui, et l'on n'y peut rien, il y a le coût horaire de la main d’œuvre, et les cartes qui ont hélas un coût prohibitif, celui du marché.
....un pro qui ne saura me dire autre chose que "la carte est fichue - ça n'existe plus
Des reportages télé ont montré les pratiques douteuses de certains. Il y a des honnêtes malgré tout et ceux là sont connus.
Maintenant il nous arrive de faire des prouesses pour l'entretien courant et à distance de l'habitat sur le forum, comme vous avez pu constater en parcourant les forums ; pour l'aide au dépannage à distance il faut être très expérimenté et cela ne se fait pas en un jour, ce qui fait que beaucoup de contributeurs chevronnés n'ont plus vingt ans. Malgré cela, inlassablement ils donnent de leur temps pour résoudre quelques problèmes simples et globalement, cela donne satisfaction.
Désolé que vous n'ayez pu refaire la RAZ de votre adoucisseur. Si elle n'est pas possible, il faudra prendre des décisions.
Si vous avez de l'expérience dans quelques domaines, le forum sera heureux que vous la partagiez.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 18:13
consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIO sur le forum ÉlectricitéBonjour Peter76000.
Les lampes sont en série.
Interrupteur fermé, on mesure 0 V à ses bornes.
Interrupteur ouvert, la tension dépend du multimètre, alors en série avec les lampes.
Revoir votre branchement.
Cordialement.
Les lampes sont en série.
Interrupteur fermé, on mesure 0 V à ses bornes.
Interrupteur ouvert, la tension dépend du multimètre, alors en série avec les lampes.
Revoir votre branchement.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 14:43
consulter ce sujet Perte de courant 115v aulieu de 220v sur le forum ÉlectricitéRe. Il faut donc creuser avec délicatesse, comme si vous faisiez des recherches archéologiques.
Essayez de voir si en coupant des circuits particuliers le phénomène disparaît.
Un détecteur digne de ce nom comporte un émetteur et un récepteur qu'on promène sur la zone à tester.
Il y a un mode opératoire particulier à mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément très simple.
Cordialement.
Essayez de voir si en coupant des circuits particuliers le phénomène disparaît.
Un détecteur digne de ce nom comporte un émetteur et un récepteur qu'on promène sur la zone à tester.
Il y a un mode opératoire particulier à mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément très simple.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 10:49
consulter ce sujet Présence de courant dans un mur plein sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La solution est décrite ci-dessus. Il n'y en a pas d'autre.
Si le phénomène persiste, contacter le SAV itinérant.
Cordialement.
La solution est décrite ci-dessus. Il n'y en a pas d'autre.
Si le phénomène persiste, contacter le SAV itinérant.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 10:49
consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIO sur le forum ÉlectricitéRe. Vous avez besoin d'un raccord en eau, une évacuation, une prise de courant dédiée. Ce peut ne pas être simple.
D'où l'idée de sous-traiter.
Le tube est de 40. Il faudra penser a mettre un ou deux tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon.
Cordialement.
D'où l'idée de sous-traiter.
Le tube est de 40. Il faudra penser a mettre un ou deux tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 09:49
consulter ce sujet Nouveaux raccords suite enlèvement d'un bidet sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
C'est comme la mécanique à coup de marteau. C'est rarement justifié.
L'intervention d'un SAV semble se justifier.
Cordialement.
Citation :Eh oui, le shunt peut avoir de bon côtés, quand on sait ce qu'on fait.
ne le shuntez pas pour savoir s'il fonctionne car là encore ça risque de faire Pschitt
C'est comme la mécanique à coup de marteau. C'est rarement justifié.
Citation :Si vous savez à quoi servent ces composants, pourquoi pas. Mais faibles par rapport à quoi ? Avec quel mode opératoire ?
J'ai déjà changé les deux condensateurs car ceux-ci étaient faibles à la mesure.
L'intervention d'un SAV semble se justifier.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 22:11
consulter ce sujet Problème bouton marche arrêt lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour Natt. Les raccords olive sont pratiques et peuvent faciliter la vie. Cela demande un peu de préparation et de savoir-faire qui est rappelé régulièrement sur le forum.
Pour enlever la sortie en PVC il y a de la découpe. On peut utiliser deux manchons de dilatation horizontal (ou système équivalent) pour supprimer le té.
A noter que le débit lors de l'écoulement devait être fortement réduit.
Pas d'idée sur le prix de l'intervention d'un plombier. Il y a de la main d’œuvre et assez peu de pièces.
Reste à voir si enlever le bidet est une bonne idée. Si c'est pour le remplacer par un WC avec douchettes diverses, c'est un choix. Mais en général, on ne se lave pas les pieds dans un WC.
Cordialement.
Pour enlever la sortie en PVC il y a de la découpe. On peut utiliser deux manchons de dilatation horizontal (ou système équivalent) pour supprimer le té.
A noter que le débit lors de l'écoulement devait être fortement réduit.
Citation :Cela dépend de vos capacités, de votre expérience, de votre outillage.
Est-ce que ça vous semble facile à réaliser ?
Pas d'idée sur le prix de l'intervention d'un plombier. Il y a de la main d’œuvre et assez peu de pièces.
Reste à voir si enlever le bidet est une bonne idée. Si c'est pour le remplacer par un WC avec douchettes diverses, c'est un choix. Mais en général, on ne se lave pas les pieds dans un WC.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 22:01
consulter ce sujet Nouveaux raccords suite enlèvement d'un bidet sur le forum PlomberieBonjour patraf.
Pour le moment il faut faire intervenir un professionnel expérimenté qui fera l'analyse de la situation, et vous proposera une réfection complète avec mise en sécurité.
En option possible, une prise de recharge pour véhicule électrique.
Il faudrait voir vous même si la livraison en triphasé est un impératif (faire tourner des moteurs asynchrones), ou non. Si non, un abonnement monophasé jusqu'à 12 kVA pourrait suffire.
Enedis pourra intervenir s'il faut modifier le point de livraison de triphasé en monophasé. Se posera à ce moment le problème de la section de la ligne depuis la sortie du compteur jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement si le compteur est en limite de l'habitat.
Dans la foulée, Enedis posera un disjoncteur de branchement de type S, ce que n'est pas le DJ en photo, alors que l'électricien aura posé des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition remis à neuf.
Cordialement.
Citation :Pas bien normal, mais vous ne décrivez pas votre mode opératoire.
3 phases à 160V au lieu de 230V
Citation :Vous faites un court-circuit.
lorsque je "ponte" 2 phases
Citation :On peut comprendre votre projet. Par contre il vous est fortement déconseillé de le faire vous même, cela demande des capacités que vous ne semblez avoir. Désolé d'être négatif.
je souhaite rénover mon tableau électrique
Citation :Non.
dois-je donc faire intervenir EDF pour vérification ?
Pour le moment il faut faire intervenir un professionnel expérimenté qui fera l'analyse de la situation, et vous proposera une réfection complète avec mise en sécurité.
En option possible, une prise de recharge pour véhicule électrique.
Il faudrait voir vous même si la livraison en triphasé est un impératif (faire tourner des moteurs asynchrones), ou non. Si non, un abonnement monophasé jusqu'à 12 kVA pourrait suffire.
Enedis pourra intervenir s'il faut modifier le point de livraison de triphasé en monophasé. Se posera à ce moment le problème de la section de la ligne depuis la sortie du compteur jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement si le compteur est en limite de l'habitat.
Dans la foulée, Enedis posera un disjoncteur de branchement de type S, ce que n'est pas le DJ en photo, alors que l'électricien aura posé des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition remis à neuf.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 21:42
consulter ce sujet Problème rénovation installation tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'AFPA serait à même de vous renseigner.
Mots clés pour la recherche sur le net exemple test psychotechnique
Choisissez des simples si vous n'en n'avez jamais fait.
Cordialement.
Mots clés pour la recherche sur le net exemple test psychotechnique
Choisissez des simples si vous n'en n'avez jamais fait.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 15:02
consulter ce sujet Formation AFPA plombier chauffagiste tests psychotechniques sur le forum PlomberieBonjour. Juste un complément en passant.
Il faut que chaque radiateur soit raccordé entre phase et neutre avec le bons sens repéré sur le câble de raccordement, et pas inversé. En effet, la tension d'asservissement est appliquée entre borne fil pilote et neutre.
Pour recevoir les ordres, les radiateurs doivent être sur mode programme.
Cordialement.
Nota : le Fip clic 15785 n'existe plus.
Il faudra choisir un autre programmateur délesteur quand celui-ci sera hors service ; cela peut arriver.
Gestionnaire fil pilote 2 zones fip-clic
Il faut que chaque radiateur soit raccordé entre phase et neutre avec le bons sens repéré sur le câble de raccordement, et pas inversé. En effet, la tension d'asservissement est appliquée entre borne fil pilote et neutre.
Pour recevoir les ordres, les radiateurs doivent être sur mode programme.
Cordialement.
Nota : le Fip clic 15785 n'existe plus.
Il faudra choisir un autre programmateur délesteur quand celui-ci sera hors service ; cela peut arriver.
Gestionnaire fil pilote 2 zones fip-clic
03 octobre 2021 à 14:57
consulter ce sujet Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider sur le forum ÉlectricitéRe. Merci pour votre retour. On en déduit que la situation est rétablie ?
03 octobre 2021 à 14:39
consulter ce sujet Branchement Va et Vient couleur des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour françois83.
Rouge phase directe sur le commun de l’inverseur, les deux violets sur les navettes.
Noir commun de l'inverseur = phase coupée vers la lampe.
Il faudrait revoir les branchements.
Cordialement.
Rouge phase directe sur le commun de l’inverseur, les deux violets sur les navettes.
Noir commun de l'inverseur = phase coupée vers la lampe.
Il faudrait revoir les branchements.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 11:10
consulter ce sujet Branchement Va et Vient couleur des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour moimême62.
Un détecteur est sensible, mais à quoi et dans quelles conditions ?
Le plus simple est de mettre de côté l'appareil, sauf si vous en avez vraiment l'utilité, et à condition que ce ne soit pas un gadget.
Cordialement.
Un détecteur est sensible, mais à quoi et dans quelles conditions ?
Le plus simple est de mettre de côté l'appareil, sauf si vous en avez vraiment l'utilité, et à condition que ce ne soit pas un gadget.
Cordialement.
03 octobre 2021 à 11:07
consulter ce sujet Présence de courant dans un mur plein sur le forum ÉlectricitéBonjour fredg60. On ne dispose que de ces renseignements https://www.alma-solarshop.fr/onduleur-solax-power/985-onduleur-hybride-solax-x3-80t-hv.html Made in RPC.
C'est peu. Il est stipulé que l'onduleur est raccordable au réseau.
Il vaudrait mieux faire appel à une société spécialisée, apte à vous conseiller et réaliser une installation garantie.
Que va t-il se passer quand vous recevrez le colis et que vous ne saurez pas quoi faire ? Et quid du SAV et de la garantie ?
Un habitat consomme bien plus que 2 kW.
En site isolé il faut peu de puissance, un peu d'éclairage et guère plus. pas question de faire tourner un lave-linge.
Vu le prix de l'onduleur auquel il faut rajouter > 20 m² de panneaux, les batteries et le comptage éventuel si l'onduleur débite sur le réseau, il y aura une mise de fonds très importante difficilement amortissable.
Maintenant, dans un habitat isolé, il faut faire une étude préalable en fonction des besoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C'est peu. Il est stipulé que l'onduleur est raccordable au réseau.
Il vaudrait mieux faire appel à une société spécialisée, apte à vous conseiller et réaliser une installation garantie.
Que va t-il se passer quand vous recevrez le colis et que vous ne saurez pas quoi faire ? Et quid du SAV et de la garantie ?
Un habitat consomme bien plus que 2 kW.
En site isolé il faut peu de puissance, un peu d'éclairage et guère plus. pas question de faire tourner un lave-linge.
Vu le prix de l'onduleur auquel il faut rajouter > 20 m² de panneaux, les batteries et le comptage éventuel si l'onduleur débite sur le réseau, il y aura une mise de fonds très importante difficilement amortissable.
Maintenant, dans un habitat isolé, il faut faire une étude préalable en fonction des besoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 22:24
consulter ce sujet Installation onduleur hybride triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Alexgg.
Cordialement.
Citation :Personne ne pourra vous répondre. Ces cartes sont indépannables.
Quel composant changer ? Merci.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 22:10
consulter ce sujet Quel composant changer pour problème température sur le forum ÉlectricitéRe.
Si vous les avez entrepris hors accord du propriétaire, il y a un problème.
Cordialement.
Citation :Ça change tout. Ces travaux sont du ressort du propriétaire. C'est lui qui doit les entreprendre et bien sûr, les payer.
Moi cela me met en difficulté avec ma propriétaire.
Si vous les avez entrepris hors accord du propriétaire, il y a un problème.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 21:27
consulter ce sujet Avis sur lavabo remplacé sur le forum PlomberieBonjour. De toute façon, pour produire de l'énergie, il faut un delta quelque chose.
La distribution de l'énergie électrique de traction ne peut être développée ici.
Dans l'énergie hydraulique, il s'agit de la différence de niveau entre le niveau haut du réservoir et celui des turbines. L'eau possède de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique au passage dans la turbine. Les paramètres sont débit et pression.
Dans une turbine à vapeur il y a une différence de pression entre la vapeur très chaude et sous pression en entrée (par rapport à la pression atmosphérique - on fait simple), et sortie de la vapeur qui a perdu son énergie en la transférant sous forme mécanique sur l'arbre de la turbine.
Dans une pile ou une batterie, il s'agit de la différence de potentiel entre la borne + et la borne -. Du courant circule dans un récepteur branché entre ces bornes, conventionnellement du + vers le - à l'extérieur du générateur, avec comme paramètre le débit (intensité du courant) et tension (différence de potentiel = ddp).
En alternatif c'est pareil, sauf que la ddp entre deux conducteurs est alternative.
Dans un alternateur monophasé, phase et neutre sont des désignations conventionnelles (cas de l'alternateur de bicyclette où l'une des bornes de l'enroulement d'induit est relié au châssis métallique.
En triphasé, le neutre est le point nodal du couplage étoile du secondaire du transformateur. Donc en triphasé, le neutre tout comme les phases ont leur signification propre.
Les liens sont intéressants, mais il faudrait donner un peu plus de rigueur aux phrases. On tique beaucoup quand l'auteur parle de tension "sur", alors qu'il faut écrire "tension entre", bien qu'il se rattrape en évoquant "par rapport à".
Des imprécisions également, pouvant engendrer des confusions, entre masse et terre. Mais ce n'est pas un cours exhaustif.
La ddp est une différence ; il faut une référence des potentiels. Tout comme la hauteur du Mont Blanc qui est spécifiée par rapport au niveau moyen de la mer. La hauteur du Mont Blanc par rapport au Dôme du Goûter ne sera pas la même.
Continuez à vous intéresser à la physique et à l'électricité ; c'est passionnant. Vous pouvez approvisionner quelques livres de l'enseignement technologique ou général. Le tri peut être difficile suivant votre niveau initial.
On apprend aussi beaucoup en fréquentant les musées : Palais de la Découverte (fermé actuellement, mais avec un bâtiment provisoire où les expériences principales ont été transférées), La Villette, Musée Ampère à Poleymieux, Electropolis à Mulhouse, Musée de la foudre dans le Cantal etc.
Et on n'oubliera pas les sites industriels ouverts au public, certaines centrales électriques par exemple, Airbus et la Cité de l'Espace à Toulouse.
Et beaucoup d'autres.
Cordialement.
La distribution de l'énergie électrique de traction ne peut être développée ici.
Dans l'énergie hydraulique, il s'agit de la différence de niveau entre le niveau haut du réservoir et celui des turbines. L'eau possède de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique au passage dans la turbine. Les paramètres sont débit et pression.
Dans une turbine à vapeur il y a une différence de pression entre la vapeur très chaude et sous pression en entrée (par rapport à la pression atmosphérique - on fait simple), et sortie de la vapeur qui a perdu son énergie en la transférant sous forme mécanique sur l'arbre de la turbine.
Dans une pile ou une batterie, il s'agit de la différence de potentiel entre la borne + et la borne -. Du courant circule dans un récepteur branché entre ces bornes, conventionnellement du + vers le - à l'extérieur du générateur, avec comme paramètre le débit (intensité du courant) et tension (différence de potentiel = ddp).
En alternatif c'est pareil, sauf que la ddp entre deux conducteurs est alternative.
Dans un alternateur monophasé, phase et neutre sont des désignations conventionnelles (cas de l'alternateur de bicyclette où l'une des bornes de l'enroulement d'induit est relié au châssis métallique.
En triphasé, le neutre est le point nodal du couplage étoile du secondaire du transformateur. Donc en triphasé, le neutre tout comme les phases ont leur signification propre.
Les liens sont intéressants, mais il faudrait donner un peu plus de rigueur aux phrases. On tique beaucoup quand l'auteur parle de tension "sur", alors qu'il faut écrire "tension entre", bien qu'il se rattrape en évoquant "par rapport à".
Des imprécisions également, pouvant engendrer des confusions, entre masse et terre. Mais ce n'est pas un cours exhaustif.
La ddp est une différence ; il faut une référence des potentiels. Tout comme la hauteur du Mont Blanc qui est spécifiée par rapport au niveau moyen de la mer. La hauteur du Mont Blanc par rapport au Dôme du Goûter ne sera pas la même.
Continuez à vous intéresser à la physique et à l'électricité ; c'est passionnant. Vous pouvez approvisionner quelques livres de l'enseignement technologique ou général. Le tri peut être difficile suivant votre niveau initial.
On apprend aussi beaucoup en fréquentant les musées : Palais de la Découverte (fermé actuellement, mais avec un bâtiment provisoire où les expériences principales ont été transférées), La Villette, Musée Ampère à Poleymieux, Electropolis à Mulhouse, Musée de la foudre dans le Cantal etc.
Et on n'oubliera pas les sites industriels ouverts au public, certaines centrales électriques par exemple, Airbus et la Cité de l'Espace à Toulouse.
Et beaucoup d'autres.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 21:22
consulter ce sujet Terre conduction et théorie sur le forum ÉlectricitéRe. Avec 15 kVA il restera en tri.
En mono, l'abonnement 12 kVA est possible, mais pas plus.
On ne connait pas les récepteurs, mais l'équilibrage des intensités peut ne pas être bon.
On ne sait pas s'il y a des machines tournantes générant des courants de démarrage.
La consommation de la chaudière fuel n'est pas en cause, ni le calibre de sa protection surintensité.
S'il y a une table de cuisson branchée en mono, elle peut consommer plus que possible sur une phase. Si c'est le cas, on approvisionne une table qui peut fonctionner sur deux phases.
Constater le déclenchement du DJ de branchement l'hiver, oui, mais il faut approfondir en voyant quels sont les gros consommateurs lors du déclenchement.
Un pro pourra déjà vérifier l'équilibrage et refaire le tableau, avec un ID par phase, plus un ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Avec 15 kVA sans chauffage électrique le DJ ne doit pas déclencher.
Conclusion : des vérifications à effectuer, pour lesquelles il faut de l'outillage.
Les modifications nécessiteront de sortir quelques gros billets d'euros.
Cordialement.
En mono, l'abonnement 12 kVA est possible, mais pas plus.
On ne connait pas les récepteurs, mais l'équilibrage des intensités peut ne pas être bon.
On ne sait pas s'il y a des machines tournantes générant des courants de démarrage.
La consommation de la chaudière fuel n'est pas en cause, ni le calibre de sa protection surintensité.
S'il y a une table de cuisson branchée en mono, elle peut consommer plus que possible sur une phase. Si c'est le cas, on approvisionne une table qui peut fonctionner sur deux phases.
Constater le déclenchement du DJ de branchement l'hiver, oui, mais il faut approfondir en voyant quels sont les gros consommateurs lors du déclenchement.
Un pro pourra déjà vérifier l'équilibrage et refaire le tableau, avec un ID par phase, plus un ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Avec 15 kVA sans chauffage électrique le DJ ne doit pas déclencher.
Conclusion : des vérifications à effectuer, pour lesquelles il faut de l'outillage.
Les modifications nécessiteront de sortir quelques gros billets d'euros.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 20:04
consulter ce sujet Modification installation triphasé sur le forum ÉlectricitéRe. "c'est lamentable". Disons qu'il y a un certain manque de finition.
N'importe quel bricoleur outillé, expérimenté et soigneux aurait fait mieux, mais en y passant beaucoup plus de temps.
Maintenant, il faut voir si le montant de la facture est conforme au devis et n'est pas exagéré.
Le problème est le porte-à-faux du lavabo fixé sur un support peut-être pas bien épais (brique ? carreaux de plâtre ?). On espère qu'il ne s'agit pas d'une cloison placo.
Cordialement.
N'importe quel bricoleur outillé, expérimenté et soigneux aurait fait mieux, mais en y passant beaucoup plus de temps.
Maintenant, il faut voir si le montant de la facture est conforme au devis et n'est pas exagéré.
Le problème est le porte-à-faux du lavabo fixé sur un support peut-être pas bien épais (brique ? carreaux de plâtre ?). On espère qu'il ne s'agit pas d'une cloison placo.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 13:31
consulter ce sujet Avis sur lavabo remplacé sur le forum PlomberieRe. Voyez vous s'il s'agit d'un bouchon ? Soudé ? Si c'est oui, il fuit, et on peut penser que ce ne fera qu'empirer.
Il faut bien observer, mais on n'est pas très optimiste.
Pensez vous que le chauffe-eau a fait son temps ?
Cordialement.
Pensez à vous identifier pour le suivi du dialogue.
Il faut bien observer, mais on n'est pas très optimiste.
Pensez vous que le chauffe-eau a fait son temps ?
Cordialement.
Pensez à vous identifier pour le suivi du dialogue.
30 septembre 2021 à 13:22
consulter ce sujet Fuite chauffe-eau Sauter sur le forum Plomberie