FORUM TÉLÉPHONIE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum téléphonie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 875 questions dans le forum téléphonie


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 436 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Téléphonie

Bonjour Vins5964.
Citation :
il fallait fermer l’alimentation eau froide et le courant, est-ce exact ?
Oui, mais vu d'ici, la molette noire ressemble davantage à un bouchon qu'à un robinet.
Il semble manquer un siphon avec son godet collecteur.
Citation :
je ne retrouve pas mon modèle
On n'en n'a encore jamais vu d'identiques sur le forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 décembre 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Hélène.
Juste un avis en passant.
Demandez au Père Noël de faire intervenir le SAV. Si l'achat a moins de 10 jours (délai à confirmer), une reprise au titre de la rétractation doit être envisageable.
Ne vous embêtez pas avec un matériel défectueux au premier usage.
Faites quand même un essai à vide afin de voir si la charge a une influence.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 décembre 2021 à 11:57
forum consulter ce sujet Nouveau sèche linge très bruyant sur le forum Électroménager

Publicité

Bonjour wbgog. Faire des repiquages sur l'arrivée eau froide et l'évacuation ne semble pas poser de problème particulier. Il manquera l'arrivée eau chaude.
Citation :
J'aimerais en faire installer un
Il faut alors faire intervenir un professionnel expérimenté ayant pignon sur rue, et non le premier bricolo venu d'Europe de l'est.
Il faudrait faire effectuer deux devis.

A mieux regarder la photo on se demande pourquoi l'arrivée d'eau et l'évacuation sont raccordées ainsi.

En attendant, vous pouvez vous rendre chez un ou des distributeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette, Aubade et bien d'autres) pour voir le matériel qui vous convient.
On aperçoit un radiateur à eau qui empêchera probablement la pose d'un petit meuble.
Si vous êtes propriétaire peut-être y aura t-il possibilité de le déplacer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 décembre 2021 à 10:32
forum consulter ce sujet Installer lavabo/lave-mains dans petite salle de bain sur le forum Plomberie

Bonjour.

Les contributions sur le forum sont davantage le fait de techniciens et très rarement de juristes. C'est pourquoi nous ne pouvons présager un éventuel contentieux futur.

Néanmoins, le fait que la structure n'ait pas été touchée devrait clore cet épisode malheureux.
Vous mettrez facture et photos avant et après dans une chemise et l'affaire sera terminée.

Dans ces constructions industrielles on ne sait pas trop comment la solidité de l'ouvrage est réalisée, ni où et comment passent les conduits. D'où l'interdiction de ce type de travaux.

Les photos 1 et 6 montrent probablement un câble encastré avec un domino au bout. Mettre une boîte semble difficile, toujours est-il que l'extrémité du câble devra rester apparente. D'ailleurs, on se demande pourquoi le câble n'est pas dans un conduit (cf la réglementation). La photo ne permet pas d'identifier s'il s'agit d'un câble ou d'un conduit. A confirmer.

La photo 2 montre une planchette de soutien de l'ensemble des tubes. Faire accrocher l'enduit de rebouchage posera peut-être un problème si l'on veut éviter des fissures éventuelles à cet endroit. Une solution possible serait d'adjoindre de la filasse à l'enduit de rebouchage. A voir.

Malgré tout, la faible profondeur des saignées (d'après les photos) ne permettra pas d'y encastrer quoi que ce soit.
Citation :
L’électricien m'a dit savoir ce qu'il a fait
Oui, mais il devrait être au fait de la réglementation.
Citation :
maintient que la structure n'a pas été fragilisée...
Oui, c'est certain vu que seul du béton est parti, mais en creusant il aurait très bien pu taper dans les tubes. Donc il n'avait pas de visibilité pour savoir s'il y avait danger ou non. Il a pris un risque. Ou l'a fait prendre à ses ouvriers, si ceux-ci ne sont pas formés aux règles du métier, et peut-être sans connaissance de la langue.

Il ne reste plus qu'à envisager un autre système d'éclairage, peut-être pourrez vous utiliser les conducteurs apparents au milieu de la pièce au bout du domino.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 décembre 2021 à 10:19
forum consulter ce sujet Avis saignée plafond appartement sur le forum Maçonnerie

Bonjour Mamy.
Normalement, chaque tableau secondaire est connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un DJ branché sur le bornier général Ph + N.
On ne sait si ces DJ ne seraient pas connectés déjà sur un ID 30 mA. Si c'est ainsi, on ne met pas d'ID 30 mA en cascade.
Mais on ne connait pas avec exactitude la structure de votre installation car il y a des imprécisions, telle que celle-ci : "cela disjoncte au sous sol et pas à l étage concerné". On se sait pas ce qu’est "cela". On fait alors de notre mieux pour interpréter.
Votre électricien rentrera dans les détails et ce devrait être plus clair.
Citation :
ID 40Am
??
Cordialement.
25 décembre 2021 à 12:57
forum consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant sur le forum Électricité

Bonjour fred82. On connait bien les marques européennes.
Sur la notice la réserve de marche doit être spécifiée. Mais l'appareillage présente peut-être une fiabilité douteuse.
Le câblage est perfectible : pas de respect des couleurs normalisées, esthétique assez rustique.
Concernant le double tarif probablement souscrit chez vous, il ne rapporte pratiquement plus rien, et n'occasionne que des servitudes afin de faire fonctionner le gros électroménager en HC.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 17:57
forum consulter ce sujet Déprogrammation intempestive horloge modulaire digitale sur le forum Électricité

Bonjour Elecble.
Pas d'expérience du nylon. Mais ce doit être efficace.

Personnellement :
- Soit du tire-fil métallique déjà présent dans les gaines ou dans la réserve "au cas où",
- Soit de la corde à piano de récupération (du hauban d'antennes),
- Soit du fil acier dur gainé genre corde à linge, de diamètre supérieur au câble de hauban,
- Soit du conducteur cuivre rigide en 2,5 mm² ou 6 mm².
Pour éviter que la liaison tire-fil toron se détache, on fait une boucle avec le tire-fil et le toron de fils de cuivre dénudés, avec soudure à l'étain du cuivre. On entoure avec de l'adhésif.

Si la distance est importante, l'un pousse et l'autre tire, si la distance est courte, on peut y arriver tout seul.

Il est plus facile de tirer du souple HO7V-K que du HO7V-U rigide.
A vous de choisir. Si le toron se coince, on n'insiste pas. On recommence autrement. Quelquefois, un lubrifiant peut aider.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 17:47
forum consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ? sur le forum Électricité

Ah oui ! par rapport au reste, c'est un dégât secondaire.
Si l'assurance (la vôtre ? la sienne ?) prend en charge, la venue d'un plombier vous faciliterait la tâche.
Il est plus simple de bricoler en électricité ; en plomberie, la fuite est une éventualité.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchements câbles tuyaux d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
- la saignée réalisée semble avoir été faite à la disqueuse de supermarché alors qu'il existe des outils spécialisés pour cela.
- le tracé... on le cherche
- on aperçoit un domino blanc en plein milieu etc.
Citation :
j'ai fait appel à un professionnel, et cet appel m'inquiète...
Oui, on le serait à moins.
Professionnel ? Faute professionnelle, cela y ressemble fort.

Dans une telle pièce où le plafond n'est pas équipé on n'a pas le choix. C'est éclairage indirect avec lampes sur pied.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 15:28
forum consulter ce sujet Avis saignée plafond appartement sur le forum Maçonnerie

Bonjour Drabo. Sans en savoir plus que vous, la logique voudrait que l'écoulement résulte d'un problème de fermeture du robinet de départ.
Si vous commutez la sortie vers le flexible, l’écoulement devrait se produire au niveau de la pomme de douche après un certain temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 14:51
forum consulter ce sujet Fuite mitigeur thermostatique de baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour Apo73.
Citation :
puis-je mettre une prise de courant sur le circuit chauffage
Oui, mais à condition de raccorder la terre. C'est la condition indispensable. Sans terre, vous ne raccordez pas le radiateur mobile.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 12:34
forum consulter ce sujet Chauffage électrique avec prise de courant sur circuit chauffage sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Pourquoi c'est comme ça ?
Aucune idée, mais votre locataire précédent est peut-être en cause. Si c'est le cas, il n'aurait pas rendu le logement dans son état initial ; pour le non remboursement de la caution vous faites au mieux.
Citation :
c'est bien ça...
Probablement, mais il faudra un joint.
Si vous avez des doutes, voyez avec un ami expérimenté. Ce n'est pas un travail de spécialiste, mais il vaut mieux être expérimenté et outillé.
Citation :
ça ne fuira pas de partout quand j'ouvrirai à nouveau.
Pas de problème quand on est habitué, mais à vous lire on peut avoir quelques craintes.
Observez bien comment est raccordé le flexible côté gauche ; ce sera pareil à droite.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Branchements câbles tuyaux d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Mamy76.

Le circuit en cause semble être celui que vous décrivez.
Vous abaissez le DJ et l’électricien cherchera l'origine de ce qui s'apparente à un défaut d'isolement.
L'ID du premier étage n'est pas en cause.
Au risque de se répéter, si vous avez fait la manœuvre décrite le 23 décembre, le circuit en cause est celui qui a fait déclencher l'ID de la rangée. Inutile de chercher plus loin.
Citation :
prises, plafonniers , et éclairage extérieur.
Il y a un peu de tout sur ce circuit s'il est commandé par le même DJ. L'installation doit dater un peu. Maintenant on ferait 3 circuits différents.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 10:07
forum consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant sur le forum Électricité

Bonjour Enpanne.

On voit sur la partie droite un bouchon. Le flexible arrivait peut-être à cet endroit.
Regardez comment est alimenté le robinet et connectez l'élément manquant.
Il faut manipuler circuit d'eau coupé et pression résiduelle nulle.
Cordialement.
24 décembre 2021 à 10:00
forum consulter ce sujet Branchements câbles tuyaux d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Doudie. Difficile de répondre. On ne sait rien sur le dispositif. Où sont raccordés les 3 fils ?
Citation :
Il faut absolument un transfo 24v ?
On ne peut savoir, faute d'informations techniques.
Cordialement.
23 décembre 2021 à 23:32
forum consulter ce sujet Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR sur le forum Électricité

Re. On est d'accord concernant les propriétés du détecteur, mais il faut vous en assurer en regardant la notice.
Ici, une voiture qui passe déclenche un détecteur, les chats aussi.
Pour une branche il faudrait faire l'essai avec un morceau de bois.
Votre réglage de sensibilité est peut-être trop fin.
Il faut que vous fassiez des essais.
Cordialement.
23 décembre 2021 à 16:55
forum consulter ce sujet Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches sur le forum Électricité

Re.
Citation :
ai-je bien tout compris ?
Eh non, car vous avez signalé le déclenchement d'un DJ de 20 A, alors qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA en tête de ligne, si l'on comprend bien votre contribution précédente de 14:18.
Citation :
donc court-circuit sur la ligne ???
Non, car un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
Un interrupteur différentiel (ID) en tête de ligne de tableau alimente une succession de disjoncteurs (sensibles aux surintensités). Si un circuit particulier fait déclencher l'interrupteur différentiel, il y a un défaut d'isolement phase ou neutre et terre.
- Vous déclenchez tous les DJ de la rangée
- Vous réenclenchez l'ID de la rangée.
- Vous réenclenchez un a un chacun des DJ.
- Au moment où l'ID déclenche, vous avez identifié le circuit en cause, vous déclenchez le DJ de cette ligne et réenclenchez l'ID.
- Ensuite il faut dépanner.
Vous regardez quels sont les récepteurs branchés sur cette ligne. S'il y en a un relié à la terre, il peut être en cause.
A suivre.
Cordialement.
23 décembre 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant sur le forum Électricité

Bonjour Mamy76.
Citation :
j'ai tout débranché.
Oui, mais qu'entendez vous par "tout".
Un DJ est sensible aux surintensités. Si vous ne pouvez le réenclencher, la cause de la surintensité est peut-être toujours présente, ou le DJ est HS.
Manipulation : vous coupez l'alimentation générale de l'habitat directement sur le DJ de branchement. Puis vous réarmez le DJ 20 A. S'il tient, il est en bon état.
Puis vous réenclenchez l'alimentation ; si le DJ 20 A déclenche, il y a un court-circuit sur la ligne.
Il faut donc voir ce qu'alimente ce circuit.
Citation :
est-ce que ça peut venir de cela ?
Non.
Cordialement.
23 décembre 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant sur le forum Électricité

Bonjour Austral.
Citation :
Suis-je dans l'erreur ?
Pas forcément, mais il s'agit peut-être d'un problème d'orientation.
Dans les GSB on trouve souvent des modèles premier prix sans marque connue, peut-être aux caractéristiques minimes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 décembre 2021 à 14:12
forum consulter ce sujet Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches sur le forum Électricité

Bonjour Marthin.

Les leds sont alimentées par un convertisseur à courant constant.
Les pavés de leds sont reliés en série ou parallèle.
Devant l'écran on ne peut pas faire plus d'investigations.
Sur l'établi ce serait plus simple.
On regarde ce qu'il y a derrière et comment les différents pavés sont alimentés.
Cordialement.
22 décembre 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum Électricité

Bonjour AnatoleFra.
Citation :
Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène ?
Vous utilisez un multimètre numérique avec la fonction voltmètre dont la caractéristique est la haute résistance d'entrée, et qui ne consomme pas d'intensité. Vous avez affaire à des tensions induites quand vous mettez une pointe de touche sur la terre et l'autre sur le châssis métallique non relié à la terre, et donc relié nulle part. On dit que le circuit est "en l'air".
En parallèle avec les pointes de touche, branchez une lampe à incandescence de quelques watts (lampe témoin classique) et le phénomène disparaîtra.
Citation :
Est-ce potentiellement dangereux ?
Non, d'autant plus que l'essai précédent montrera une tension nulle.
Ecrivez tensions induites GL dans le moteur de recherche ci dessus et vous arriverez à beaucoup de sujets analogues.

Nota : pour éviter ces mesures faussées, on utilise un voltmètre analogique ou un numérique avec la fonction V AC LOW Z.

Cordialement.
22 décembre 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Fuite de courrant sur radiateur classe II sur le forum Électricité

Bonjour Laetitia18. Une photo du compteur aurait pu aider.
Toujours est-il que quand le disjoncteur de branchement est coupé, la consommation instantanée doit être nulle ; cela est à vérifier. Mais il semble que vous avez fait cette manœuvre.
Si le compteur le permet, voyez s'il affiche l'intensité.

De même, quand le compteur compte, une petite led clignotante s'allume, et la fréquence est d'autant plus forte que la consommation est importante.

Vous évoquez "des tableaux électriques" ; n'y en aurait-il pas un autre caché ? D'où l'essai à faire DJ de branchement déclenché.

Un électricien ami ou un proche expérimenté pourraient confirmer vos observations avant d'appeler Enedis. EDF ne semble pas être le bon interlocuteur.
Votre mari doit avoir un avis ? Le propriétaire aussi.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 23:22
forum consulter ce sujet Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ? sur le forum Électricité

Bonjour Thierry 79.

On suppose qu'il s'agit de câbles domestiques et non des câbles pour alimenter des fours à arc.
Sans savoir si cela a vraiment une importance, vu la façon dont certains câbles réseau cheminent dans des faux plafonds sans précautions particulières, vous pouvez laisser ainsi, bien qu'esthétiquement ce ne soit pas le top.

Maintenant, rien ne vous empêche de percer quelques trous pour fixer des colliers pour la gaine verte un peu plus bas et ainsi limiter les couplages éventuels s'il y en a. De toute façon, le câble réseau est blindé.

Mais à regarder de plus près, on croit voir des câbles entre la toiture et les parpaings en haut.
Un chemin de câble métallique aurait pu être fixé en applique sur le dernier parpaing.
La gaine verte aurait pu être suspendue en dessous.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Interférence câblage électricité et informatique sur le forum Électricité

Bonjour Calendar. Il faut brancher le voyant directement sur la résistance.
Citation :
j'actionne le disjoncteur du ballon
Il n'y a aucun rapport avec le dysfonctionnement constaté.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Re.
Citation :
faut-il changer tous les transformateurs
Oui probablement, car ce sont des convertisseurs exclusivement destinés à alimenter des spots halogènes. Mais avant de valider cette hypothèse, il faudrait connaître toutes les caractéristiques des convertisseurs en place.

Dans votre cas, la pose de spots directement alimentés par le secteur 230 V est la meilleure solution, et la plus économique.
C'est l'idée émise le 19 décembre.

Avant d'approvisionner d'autres convertisseurs adaptés, voir si le remplacement des spots ne serait pas une meilleure solution.
A suivre.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 18:20
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots led sur le forum Électricité

Bonjour cblond.

Voici une lampe témoin, un outil de base pour électricien.
Une douille en plastique est préférable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lampe témoin outil de base pour électricien

21 décembre 2021 à 15:38
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
Le câble qui sort comprend 3 fils : un bleu foncé, un rouge et un jaune-vert.
Si c'est celui qui est connecté au domino, on a des doutes concernant la section des conducteurs qui devrait être 6 mm², ni aucune connaissance de l'endroit où il est branché.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEG sur le forum Électricité

Re. Le permutateur Dooxie n'est pas une vente courante en GSB. Ce qui sort de l'ordinaire n'y est pas.
Chez certains grossistes (CGED), ou des revendeurs du net classiques (non GAFAM), on peut avoir sur commande, ou en composants discrets à assembler (Céliane).
Cordialement.
21 décembre 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Changement de câblage interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour JuuM. Il n'y a pas de questions bêtes. Pas plus sur le forum qu'ailleurs.
J'ai juste fait un tour sur le site Legrand et ai relevé les correspondances. Chaque schéma permet de faire les correspondances avec les nouveaux appareillages. Avant de démonter, repérez bien les conducteurs avec des adhésifs et crayon indélébile (pas de photos, surtout quand on les efface).
Si vous n'avez pas besoin de double va et vient, vous en approvisionnez un simple (L = commun, 2 et 3 = navettes). On se demande pourquoi il y a deux permutateurs.
Personnellement, en rénovation j'utilise du souple H07V-K, surtout quand il y a des torons à remplacer dans des tubes au parcours parfois sinueux - pour tirer sur le nouveau toron, on fait une épissure avec l'aiguille et on soude.
En électrotechnique un va et vient est un inverseur unipolaire, un permutateur un inverseur bipolaire avec les connexions croisées internes.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 08:44
forum consulter ce sujet Changement de câblage interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour JuuM
On vous laisse faire le bon repérage.
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma changement de câblage interrupteur

20 décembre 2021 à 23:59
forum consulter ce sujet Changement de câblage interrupteur sur le forum Électricité

Re. L'analyse était bonne.
Maintenant, il faut voir pourquoi l'eau remonte.
On peut supposer que la canalisation n'est pas mise à l'air. Donc il faut regarder comment les évacuations sont effectuées : pentes, distances, mise à l'air en toiture.
Un clapet d'équilibrage des pressions pourrait remédier au problème. Il faut voir où.
Une solution simple et efficace pour le moment consiste à mettre une cuvette sous le siphon.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 23:56
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
ils coupent le robinet extérieur...
Pourquoi pas, mais les robinets étaient en état.
On est étonné que la consommation soit accrue de 500 m3.
Normalement, le fournisseur s'en aperçoit et intervient.
Pour ce qui est de la facturation, ce n'est pas systématique.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 21:39
forum consulter ce sujet Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ? sur le forum Plomberie

Bonjour Unicorn27240.
Le coffret à droite est un interrupteur tétrapolaire muni de fusibles (combiné).
Le voyant mécanique rouge indique que l'appareil est en position fermé, donc en service.
On ne sait si des circuits ne sont plus alimentés, dans ce cas là, il faut tester les fusibles.
Apparemment, ce qu'on voit de l'installation indique qu'une rénovation avec mise en sécurité ne serait pas inutile.
Un bon investissement en vue de la sécurité des personnes et des biens.
Le combiné tétrapolaire peut faire penser que l'installation est en triphasé.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 21:12
forum consulter ce sujet Coupe circuit allumé ou éteint sur le forum Électricité

Bonjour Bastien.
Dans ce cas là, on démonte avec précaution et l'on avise. Et bien entendu, on repère tous les conducteurs. Idem si vous êtes amené à en couper.
Citation :
S'ils arrivent du sol en plein milieu
C'est plus délicat, mais ce serait étonnant.
Un détecteur de matériaux ne sera pas utile. Comme écrit précédemment, on démonte doucement.
Vous pourrez ultérieurement rétablir les liaisons dans des boites de dérivation encastrées suffisamment grandes.
Citation :
très débutant
Il serait sage de vous faire aider par un proche davantage expérimenté et outillé.
Il ne devrait plus y avoir de placo au sol.
Pour limiter la poussière vous pouvez isoler l'espace de travail avec quelques bâches en plastique au niveau des portes.
Un aspirateur pour bricolage (sorte de bidon) a son utilité.
On vous laisse commencer la découpe.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Câbles électriques dans une cloison à ouvrir sur le forum Électricité

Bon, ça s’éclaircit. Il s’agit bien d'une chute de tension. Reste à voir si elle est locale (votre installation) ou si elle dépend du réseau.
D'où la lampe témoin à brancher en sortie du DJ de branchement ou sur le bornier du tableau de répartition.
La chute de tension influe aussi sur la vitesse d'un extracteur, dont la vitesse peut varier avec les mêmes causes.
A suivre.
20 décembre 2021 à 14:44
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule sur le forum Électricité

Re.
Citation :
faut-il que je sollicite une grande quantité d’eau froide (WC) ou d’eau chaude (lave linge) ?
Oui, pour voir si l'écoulement subit d'un grand volume n'engendre des variations de pression pouvant entraîner un léger débordement. Avec le WC, ou un seau d'eau déversé dans un évier. Si vous entendez des glouglous, cela est signe que des variations de pression se produisent ; c'est souvent le cas quand la canalisation d'évacuation principale n'est pas ventilée avec une bouche en toiture.
L'eau qui tombe au sol n'est pas due à l'évacuation du chauffe-eau tant le débit est petit.
Par contre, quand on manœuvre le bouton rouge, il y a un engorgement rapide et des éclaboussures.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 13:40
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonjour cblond.
Citation :
Le phénomène n’a lieu qu’avec les deux types d’ampoules de mon précédent message.
Bien compris. Dans ce cas, vous remplacez les lampes décoratives par des lampes à filament et vous observez.

Citation :
l’intensité est tout de suite plus forte quand les radiateurs se mettent en marche, et beaucoup plus faible quand ils s’arrêtent,
S'il s'agit d'une chute de tension provoquée par le courant absorbé par le radiateur lors de la chauffe, ce devrait être le contraire : radiateur à l'arrêt, éclairement normal, radiateur en service, la variation d'éclairement se produit et l'intensité lumineuse pourrait baisser.

A ce niveau et devant l'écran, on ne peut affirmer que les lampes déco ne sont pas en cause. D'où la suggestion de les remplacer par des lampes (halogène ou non) à filament.
Citation :
Cela pourrait il venir du fait que notre contrat de 12kva n’est pas suffisant
Non. Si la puissance absorbée est largement plus grande que 12 kVA le Linky ou le disjoncteur de branchement
déclenchent.
Citation :
Peut-être devrais-je faire intervenir un professionnel sur place ?
Non. Il faut expérimenter pour mettre en cause les lampes ou non, ou une instabilité de la tension d'alimentation de l'habitat.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule sur le forum Électricité

Bonjour cblond.
Citation :
qui coule du siphon vers me sol est normale ?
Non. Le groupe de sécurité évacue la surpression lors de la chauffe avec un écoulement minime, mais largement supérieure à un verre. On enlève le bol blanc et on met une cuvette en dessous pour évaluer le volume perdu lors de la chauffe.

De temps en temps on manipule le bouton rouge avec vigueur de façon à évacuer le calcaire éventuel interne au groupe.

Ce qui peut se produire est un débordement dû à la surpression provoquée dans le tube d'évacuation (et l'oscillation du niveau dans le siphon) si un gros débit apparaît lors du vidage d'un WC, lave-linge ou autre. Il faut donc voir ce qu'il y a derrière le mur et expérimenter des vidages tout en observant le siphon.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 11:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonjour traciv80.
Citation :
le relai peut faire les 2 fonctions ??
Oui. On dit que le relais est bistable. Un système mécanique banal verrouille le contact dans l'une ou l'autre des positions à chaque commande impulsionnelle de la bobine de l'électro-aimant.
Un contacteur est monostable. Un seul état stable, quand la bobine n'est pas alimentée.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 08:18
forum consulter ce sujet Fonctionnement du télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour Socrate83.

Le robinet à droite appartient au fournisseur d'eau, celui à gauche est le vôtre.
La fuite s'est produite chez vous car le robinet de gauche n'était pas fermé.
Néanmoins, vous pouvez demander au fournisseur de changer le robinet de droite.
Le règlement est clair, le fournisseur n'est pas en cause.
Peut-être pouvez vous suggérer un accord à l'amiable.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 08:12
forum consulter ce sujet Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ? sur le forum Plomberie

Bonjour Raf93 et Gad.

Avant la pose de l'OSB le support peut ressembler à cela.
Mise à niveau avec tasseaux latéraux en haut de la photo. Aucun assemblage rainure/languette n'est dans le vide.
Ce travail de préparation est long.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avant la pose de l'OSB

19 décembre 2021 à 19:22
forum consulter ce sujet Combles béton léger au raz des solives sur le forum Maçonnerie

Bonjour Martien. Pas fâché bien sûr.

Notre référence est la norme NF C15-100 utilisable pour tout ce qui concerne le domestique entre autre. Elle précise les calibres (maxi) des protections surintensité en fonction de la section des conducteurs.
Il n'y a pas utilité de calculer les intensités de court-circuit comme dans l'industriel avec les modèles équivalents.

Il est vrai qu'on peut voir les choses différemment. Nos circuits lumières peuvent être protégés avec un DJ 16 A maximum, mais on peut mettre moins. Idem pour les circuits de protection des bobines de télérupteur ou contacteur ou un calibre de 2 A est courant, idem pour les circuits de volets roulants. Dans ces cas les calibres sont adaptés aux récepteurs.

Dans le cas de Jed31, que le DJ ait une intensité assignée de 16 ou 20 A ne change pas grand chose, d'autant plus que la plupart du temps la courbe de déclenchement est C, soit un déclenchement du magnétique entre 5 et 8 I nominal.

Concernant le chauffe-eau du voisin, il est bizarre que la consommation d'énergie ait augmenté de façon significative. Une fois que l'eau est chaude, le thermostat se coupe. Avec 1 800 W la chauffe est plus longue qu'avec 3 000 W, l’énergie consommée pour réchauffer un volume donné ne doit pas trop changer.
Mais ce genre d'incident doit être rare. La résistance a dû bien rougir.

Ici les chauffe-eau électriques sont très fréquents, jusqu'à 300 litres.
On voit passer sur le forum des chaudières électriques de puissance impressionnante pour alimenter des radiateurs à eau à l'ancienne.

Sur le forum on a également travaillé sur un équipement ou la puissance électrique installée nous semblait énorme. Au fil de la discussion il est apparu que l'édifice assez important était en Ukraine. A part Tchernobyl désormais à l'arrêt, on ne sait comment est produite l'énergie électrique, peut-être avec du charbon. Gaspillage ? A voir.

Votre consommation sur 24 h est raisonnable, mais le chauffage ne semble pas être compté. On trouve le gros électroménager habituel.

Cordialement.
GL
19 décembre 2021 à 14:49
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Bonjour Dan045.
Citation :
Dois-je effectuer un apprentissage de la charge sur mon télévariateur ?
C'est ce que la notice de mise en service décrit.
Dans ce cas l'appareil sera configuré pour les spots led, ou les lampes à filament, mais pas un mélange des deux.
La notice précise bien que les leds basse tension peuvent être alimentées par l'intermédiaire d'un convertisseur électronique branché en sortie du télévariateur.
Si les spots sont encastrés dans un faux plafond on peut conseiller des spots leds de qualité, dimmables, et fonctionnant directement sur le réseau 230 V.
Cordialement.
19 décembre 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots led sur le forum Électricité

Bonjour Cblond.

Ce qui nous met la puce à l'oreille est que le phénomène se produit quand un radiateur se met en marche. C'est pour cela que nous pensons qu'une chute de tension due au courant absorbé pourrait être à l'origine du défaut.

Soit l'installation (la distribution interne à l'habitat) est en cause, soit c'est le réseau en amont du disjoncteur de branchement qui est le siège de la chute de tension.

Pour éliminer un dysfonctionnement des lampes leds (quelquefois elles peuvent se mettre à scintiller sans cause apparente), on met en service des lampes à filament à l'ancienne, très sensibles aux variations de tension. C'est pour cela que vous pouvez en utiliser pour confirmer les chutes de tension, en éliminant le défaut possible des lampes leds (qui comporte une électronique interne).

Le test proposé évite l'utilisation d'un voltmètre.

La lampe led ne peut être utilisée pour ce test. A la limite, une lampe de chevet avec lampe à filament. Mais la lampe témoin de dépannage est plus pratique.

Une lampe témoin à filament est simplement une douille, une lampe à filament de quelques dizaines de watt, deux fils rigides de 30 cm reliés à la douille, et dénudés sur 3 mm. Ainsi On peut tester la présence tension sur n'importe quelle prise de courant, ou sur les éléments du tableau de répartition, celui qui est équipé de toutes les protections surintensité de l'habitat, fusibles ou disjoncteurs modulaires.
Les borniers du tableau de répartition sont des sortes de gros dominos sur lesquels sont reliés phase et neutre issus du disjoncteur de branchement, et également les départs vers les éléments du tableau de répartition.

Il suffit donc de brancher la lampe témoin sur ce bornier ou sur la sortie du disjoncteur de branchement afin de voir si c'est le réseau qui est la cause de la chute de tension quand le chauffage se met en route. Si la lampe témoin brille de la même façon, on en déduit que la chute de tension se produit sur votre installation.

Mais, comme dit précédemment, certaines lampes leds de premier prix sont sensibles. C'est pourquoi on remplace une lampe led par une lampe à filament ; si la lampe à filament émet une lueur stable, on met en cause la lampe led.

Il s'agit donc d'une démarche logique ou l'on provoque le phénomène en mettant en marche un radiateur électrique, et où l'on cherche si le réseau est en cause, l'installation interne (contacts desserrés ou autre défaut), ou problème spécifique de lampes leds trop sensibles aux variations de tension.

On utilise une lampe témoin à filament alors qu'on préfèrerait un voltmètre analogique (à aiguille), qui permet de visualiser instantanément la tendance de la grandeur (en numérique, des chiffres défilent, en analogique, une aiguille se déplace).

Cordialement.
19 décembre 2021 à 09:21
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule sur le forum Électricité

Bonjour cblond.

Il faudrait préciser si les lampes sont à filament. On peut le penser.
Il faudrait préciser si vous êtes en campagne en bout de ligne.
Le test à effectuer :
Vous branchez une lampe témoin (incandescence) sur le bornier du tableau de répartition. Si l'éclairement varie, on incrimine le réseau en amont. Pour affiner le diagnostic, vous branchez la lampe en sortie de disjoncteur de branchement, puis vous observez.
Si certaines lampes de l'habitat clignotent et pas la lampe témoin, on incrimine les liaisons dans l'habitat.
A suivre.
Cordialement.
18 décembre 2021 à 21:37
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule sur le forum Électricité

Bonjour Momo35.
Citation :
Je dois avouer être un œuf.
Mais non, vous avez forcément d'autres capacités, au hasard, restauration de meubles anciens, raconteur d'histoires pour les enfants, as du monocycle etc. L'électricité est une science bien particulière.

Les spots sont montés en parallèle (on dit aussi en dérivation)
Toutes les lampes sont en bon état
Une lampe ne s'allume pas (sauf si on la monte sur une autre douille) ; que doit-on incriminer ?
- les liaisons
- les contacts dans la douille
- et c'est tout.

On vous laisse vérifier.
Cordialement.
18 décembre 2021 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème spots GU10 sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Quelques compléments.
Citation :
Le thermostat indiquant 20A j'ai mis un disjoncteur équivalent, d'autres sites le préconisaient aussi).
Mauvaise pioche. Les autres sites ont apporté une mauvaise réponse. Vous avez bien fait de poser la question sur le forum Bricovidéo.
Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.
Non. Rappelons qu'une protection surintensité protège la ligne, pas le récepteur qui est alimenté.

Les circuits pour le gros électroménager alimentés en 2,5 mm² peuvent être protégés par un DJ de calibre 20 A maximum, donc indépendamment de la charge. Lampe de chevet ou lave-linge.

Un chauffe-eau de 300 litres consomme 3 kW. C'est relativement courant pour les familles de 5 et plus.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 décembre 2021 à 21:20
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Bonjour Raf93.
Citation :
Donc beaucoup de travail et de coût supplémentaire et complexité de mise à niveau.
A vous de voir si vous voulez être rapide et faire un travail moyen moins et peut-être insatisfaisant, ou bien prendre votre temps pour faire une réalisation exemplaire et définitive.
On se sait pas en quoi est fait le plafond du dessous et c'est un critère pour savoir la nature de l'isolant à utiliser.
On comprend que l'appartement du dessous peut être le vôtre, et même si ce n'est pas le cas, il faut éviter une charge de ce plafond, et assurer une isolation phonique soignée.
Plutôt que de ragréer, sachant que vous travaillez sur des solives en bois, il faudrait faire une mise à niveau avec des planches larges, fixer un plancher OSB de 19 mm minimum (avec des bandes de découplage - éviter les produits bon marché avec des assemblages languette rainure peu précis), ensuite un parquet flottant de qualité (11 mm minimum - Panaget par exemple - avec une bonne couche isolante phonique (Assour Parquet par exemple))
Dans le vide, du vrac ou de l'isolant minéral acoustique de 15 cm.
L'isolation acoustique ne sera pas parfaite. L'effet tambour sera atténué, mais pas nul.
Citation :
Si je coule un béton léger...
Sur quoi reposerait-il ? Quelle serait son épaisseur ? Vu d'ici, solution irréaliste.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 décembre 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Combles béton léger au raz des solives sur le forum Maçonnerie

Bonjour Sirroco65. Un DJ différentiel intégré aurait fait le travail.
Ici, il suffit de raccorder le Vigi et de serrer les bornes à gauche en bas, alimenter le DJ, le mettre en position ON, et le test doit fonctionner si les appareillages sont bien de la marque.
Cordialement.
18 décembre 2021 à 13:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10 sur le forum Électricité

Bonjour tartaglut.
Il faut configurer le variateur pour que les commandes locales (sur la façade du variateur) soient activées.
Regardez la notice, rubrique mise en service rapide. Normalement vous n'avez aucun composant externe à rajouter.
La tension ne se mesure pas avec un multimètre classique. Il faut brancher le moteur pendant les essais et coupler le stator en triangle.
La valeur efficace de la tension de sortie n'est pas constante, mais variable, suivant la loi U / f = constante, f étant la fréquence de consigne.
Il faudra configurer afin de programmer la fréquence de consigne à 50 Hz.
Cordialement.

17 décembre 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Alimentation perceuse triphasé en monophasé sur le forum Électricité