Bonjour Seb65. Sans avoir cherché la notice sur le net, ce qui mange du temps, B1 doit être l'entrée de commande du relais.
B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.
B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:38
consulter ce sujet Aide branchement relais temporisés Finder 80.01 sur le forum ÉlectricitéBonjour Rémi11.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.
La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.
Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.
Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.
En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.
La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.
Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.
Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.
En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:24
consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales sur le forum ÉlectricitéBonjour Pirlo.
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.
Citation :Comme signalé, les bornes PV et GV du moteur VMC ne sont pas isolées l'une de l'autre. Dans une position, les leds sont directement branchées sur la phase. Dans l'autre, elle sont en série avec un composant ou un bobinage du moteur, et alors soumises à une tension inférieure à 230 V.
quelle est l'erreur que j'ai commise sur mon circuit ?
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:15
consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMC sur le forum ÉlectricitéRe. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui.
Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.
Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:08
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS sur le forum ÉlectricitéBonjour Laps. Vous trouverez des explications bien développées sur le net avec les mots clés avantages télérupteur 4 fils.
En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.
Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.
Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.
En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.
Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.
Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:05
consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phase sur le forum ÉlectricitéBonjour Lucien.
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
Cordialement.
Citation :Et il y a un problème suite à votre câblage. Il saute ; doit-on comprendre que le contacteur se déclenche ?
Je l'ai câblé comme l'ancien.
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
Citation :A distance ce sera difficile. Référez vous au schéma classique en comprenant le fonctionnement, et voyez comment vous avez effectué les raccordements.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?
Citation :Êtes vous certain qu'il présentait un défaut et lequel ?
...suite à un défaut sur l'ancien.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 09:09
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Juste un complément.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.
Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.
Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.
06 janvier 2022 à 23:17
consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phase sur le forum ÉlectricitéCitation :Je m'abstiens, au profit de Mario qui connaît la chaudière.
Ça vous parait correct ?
La photo peut être envoyée à images.bricolage@gmail.com
Sinon, voir la rubrique aide ci-dessus.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 22:45
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour Mario. Espérons que J_M n'a pas pris d'initiatives malencontreuses et qu'il a lu :
1. la notice
2. votre post.
Électriquement il est renseigné. Pour le chauffage, ce n'est plus moi.
Cordialement.
1. la notice
2. votre post.
Électriquement il est renseigné. Pour le chauffage, ce n'est plus moi.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:29
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour Pirlo.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.
Citation :Non, vous n'ouvrez pas un circuit, vous commutez la phase soit sur une entrée du moteur, soit sur l'autre.
passe grande vitesse lorsque j'ouvre le circuit.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:20
consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMC sur le forum ÉlectricitéRe. Il s'agit juste d'un problème commercial, sans technologie.
C'est donc l'affaire d'Enedis.
Cordialement.
C'est donc l'affaire d'Enedis.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:06
consulter ce sujet Passer d'un compteur pro en compteur particulier sur le forum ÉlectricitéBonjour Fredo-Molo.
Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.
On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.
La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.
Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.
Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.
Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.
A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.
Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
Cordialement.
Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.
On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.
La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.
Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.
Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.
Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.
A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.
Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:04
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 sur le forum ÉlectricitéBonjour Denis.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
Cordialement.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.
Citation :Non. On va vous expliquer.
le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:59
consulter ce sujet Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V sur le forum ÉlectricitéC'est juste un contact qui se ferme entre Lx et L1. Ce ne doit pas être phase et neutre (sinon ce serait un court-circuit).
Si c'est aux bornes de ce qui est shunté actuellement, il faudrait remplacer le pont par le contact (sec = sans aucun potentiel aux bornes) du thermostat, donc Lx et L1 (pas de sens). Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pourquoi la notice de la chaudière est indispensable. Elle doit préciser le raccordement d'un thermostat extérieur.
Cordialement.
Si c'est aux bornes de ce qui est shunté actuellement, il faudrait remplacer le pont par le contact (sec = sans aucun potentiel aux bornes) du thermostat, donc Lx et L1 (pas de sens). Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pourquoi la notice de la chaudière est indispensable. Elle doit préciser le raccordement d'un thermostat extérieur.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:51
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour Chrispatrick.
Votre problème a t-il trouvé une solution, on espère à votre avantage ?
Cordialement.
Votre problème a t-il trouvé une solution, on espère à votre avantage ?
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:14
consulter ce sujet Remplacement joint porte insert sur le forum Litiges TravauxBonjour ograndr.
Votre question est plutôt du domaine commercial, et non de l'entraide bricolage.
Il serait bon que vous contactiez le service commercial Enedis.
Votre description est imprécise.
L'appartement n'a pas de compteur, mais a t-il un tableau de répartition et un point de livraison comptage énergie électrique ?
Que va devenir le fond de commerce ? Ou plutôt ses locaux ? Ne faudra t-il pas laisser ne serait-ce que la lumière ?
Enedis va vous demander une situation précise, tant pour l'actuel que pour l'avenir.
Cordialement.
Votre question est plutôt du domaine commercial, et non de l'entraide bricolage.
Il serait bon que vous contactiez le service commercial Enedis.
Votre description est imprécise.
L'appartement n'a pas de compteur, mais a t-il un tableau de répartition et un point de livraison comptage énergie électrique ?
Que va devenir le fond de commerce ? Ou plutôt ses locaux ? Ne faudra t-il pas laisser ne serait-ce que la lumière ?
Enedis va vous demander une situation précise, tant pour l'actuel que pour l'avenir.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 14:40
consulter ce sujet Passer d'un compteur pro en compteur particulier sur le forum ÉlectricitéRe. Votre chauffe-eau est peut-être en fin de vie.
Il ne faut pas faire de frais dessus, juste surveiller la fuite en haut.
Mais assurez vous que la fuite provient de la base de la sortie (chauffe-eau en fin de vie) ou de la liaison vers le circuit eau chaude (juste un joint à changer).
Le fourreau a l'air encore en bon état.
Cordialement.
Il ne faut pas faire de frais dessus, juste surveiller la fuite en haut.
Mais assurez vous que la fuite provient de la base de la sortie (chauffe-eau en fin de vie) ou de la liaison vers le circuit eau chaude (juste un joint à changer).
Le fourreau a l'air encore en bon état.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 13:54
consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour J_M.
Voir ce schéma ci joint extrait de la notice du produit. LX est le commun d'un contact inverseur.
Voir aussi la notice de la chaudière qui précise les particularités de branchement du thermostat.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ce schéma ci joint extrait de la notice du produit. LX est le commun d'un contact inverseur.
Voir aussi la notice de la chaudière qui précise les particularités de branchement du thermostat.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2022 à 13:47
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour Maçon37.
Content de vous voir de nouveau sur le forum. Bonne année à vous.
Vous pouvez regarder là, des photos qui font peur : Avis saignée plafond appartement
Cordialement.
Content de vous voir de nouveau sur le forum. Bonne année à vous.
Vous pouvez regarder là, des photos qui font peur : Avis saignée plafond appartement
Cordialement.
06 janvier 2022 à 10:16
consulter ce sujet Trous 25mm dans une poutre béton sur le forum MaçonnerieBonjour Staffou. Initialement le corps de chauffe est monté sans rien. La pression due au serrage suffit.
Enduire le joint et la portée au pourtour du trou avec de la graisse plomberie et serrer à fond suffit pour assurer l'étanchéité.
Pour vérifier cette dernière après remontage et séchage des parties humides, vous pouvez disposer quelques bandelettes de papier cuisine sous le boîtier blanc, sous l'entrée eau froide, et autour de la sortie eau chaude en haut.
Ici, une vidange complète avec pompe costaude et gros rinçage a montré une cuve émaillée non dégradée. Des soupçons sur la liaison cuve entrée eau froide, peut-être source de la prochaine fuite.
La pièce en photo concerne donc un chauffe-eau de la marque (300 litres à peine 10 ans). Le fourreau était percé et cela a engendré un défaut d'isolement.
Le service consommateur de la marque a été contacté afin de savoir l'utilité de l'électrode anti corrosion (avec envoi des photos). Pas de réponse après deux rappels.
Par contre, le même service a été efficace et rapide pour la commande et l'envoi de la pièce, corps de chauffe + joint (125 €)
Cordialement..
Enduire le joint et la portée au pourtour du trou avec de la graisse plomberie et serrer à fond suffit pour assurer l'étanchéité.
Pour vérifier cette dernière après remontage et séchage des parties humides, vous pouvez disposer quelques bandelettes de papier cuisine sous le boîtier blanc, sous l'entrée eau froide, et autour de la sortie eau chaude en haut.
Ici, une vidange complète avec pompe costaude et gros rinçage a montré une cuve émaillée non dégradée. Des soupçons sur la liaison cuve entrée eau froide, peut-être source de la prochaine fuite.
La pièce en photo concerne donc un chauffe-eau de la marque (300 litres à peine 10 ans). Le fourreau était percé et cela a engendré un défaut d'isolement.
Le service consommateur de la marque a été contacté afin de savoir l'utilité de l'électrode anti corrosion (avec envoi des photos). Pas de réponse après deux rappels.
Par contre, le même service a été efficace et rapide pour la commande et l'envoi de la pièce, corps de chauffe + joint (125 €)
Cordialement..
06 janvier 2022 à 10:00
consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonsoir Cécile et merci pour votre retour.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
Cordialement.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 23:27
consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raison sur le forum ÉlectricitéBonjour Surcouf77600.
Vous n'avez pas répondu aux contributions concernant vos deux précédentes demandes.
Apparemment ce système ne se fait plus. Peut-être pourriez vous demander à Bose s'ils ont un système équivalent ?
Avec les mots clés transmission audio sans fil on arrive chez beaucoup de distributeurs de transmetteurs sans fil. Quant à savoir leur qualité, c'est une autre histoire.
Voir Sennheiser, Denon, Klark Teknik, en bref, les grandes marques.
Un distributeur ayant pignon sur rue pourrait vous conseiller.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous n'avez pas répondu aux contributions concernant vos deux précédentes demandes.
Apparemment ce système ne se fait plus. Peut-être pourriez vous demander à Bose s'ils ont un système équivalent ?
Avec les mots clés transmission audio sans fil on arrive chez beaucoup de distributeurs de transmetteurs sans fil. Quant à savoir leur qualité, c'est une autre histoire.
Voir Sennheiser, Denon, Klark Teknik, en bref, les grandes marques.
Un distributeur ayant pignon sur rue pourrait vous conseiller.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 22:10
consulter ce sujet Recherche d'un transmetteur audio sans fil sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour allrhodes. Vous ne dites pas quel matériel de coupure il faudrait remettre en service.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:52
consulter ce sujet Système de remise en marche automatique après coupures sur le forum ÉlectricitéRe. Si la commande globale de tous les contacteurs DSC de l'immeuble fonctionnent sauf le vôtre, c'est que le problème vient plutôt de chez vous. Mais à vrai dire on ne voit pas pourquoi.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
Cordialement.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:30
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 sur le forum ÉlectricitéBonjour Fredo-Molo.
Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison
Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.
Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison
Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.
Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:46
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175 sur le forum ÉlectricitéBonjour Cécile. Un problème de DSC a été évoqué par un internaute ce jour.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
Merci.
Cordialement.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
Merci.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:34
consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raison sur le forum ÉlectricitéBonjour Staffou.
C'est donc un essai sur l'établi, en évitant de s'électrocuter.
Assurez vous que la batterie d'alimentation de l'électrode auxiliaire est bonne.
Assurez vous aussi que le bloc de chauffe n'est pas dans cet état (voir photo).
Au remontage de ce dernier il faudra mettre de la graisse silicone sur le joint et sur ses portées (bien nettoyées auparavant, l'idéal serait de mettre un joint neuf). Ensuite on serre en diagonale progressivement ; il faut visser très fort. Sinon, c'est fuite assurée pendant la chauffe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Citation :Oui, car la résistance est insérée dans le fourreau du bloc de chauffe. Bien qu'elle ne soit pas directement refroidie par son environnement, vous pouvez faire l'essai.
Est-ce que c'est possible de le tester sans eau ? même si c'est 1 minute ou 2.
Citation :Idem, la carte est amovible, mais le senseur de température de l'eau ne sera pas raccordé.
Je voudrait tester la carte
C'est donc un essai sur l'établi, en évitant de s'électrocuter.
Assurez vous que la batterie d'alimentation de l'électrode auxiliaire est bonne.
Assurez vous aussi que le bloc de chauffe n'est pas dans cet état (voir photo).
Au remontage de ce dernier il faudra mettre de la graisse silicone sur le joint et sur ses portées (bien nettoyées auparavant, l'idéal serait de mettre un joint neuf). Ensuite on serre en diagonale progressivement ; il faut visser très fort. Sinon, c'est fuite assurée pendant la chauffe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 janvier 2022 à 14:02
consulter ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour Bruno.
Merci pour votre retour.
En sus du problème initial, permettez nous quelques critiques de votre réalisation.
Au vu des armoires, on constate que la livraison est en triphasé. Vous savez qu'une telle installation nécessite un équilibrage des intensités. Il n'est pas certain que la structure des tableaux permette un équilibrage facile.
On a quelques doutes concernant la section des conducteurs utilisés, par exemple, pour le DJ différentiel en haut de l'armoire de gauche.
Il aurait été souhaitable d'utiliser une seule armoire de 4 ou 5 rangées de largeur 24 modules. L'usage de peignes verticaux et horizontaux aurait facilité la tâche.
Les appareillages sont dans tous les sens, sans ordre logique apparent.
L'intérieur de l'armoire aurait pu être câblé en H07V-K avec embouts.
En conclusion, le courant passera, mais la distribution des appareillages aurait été perfectible.
Cordialement.
Un exemple de tableau rénové ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour.
Citation :L'erreur était patente ; il est bien que vous l'ayez corrigée.
Erreur de câblage .... comment voulez-vous que ce soit le cas
En sus du problème initial, permettez nous quelques critiques de votre réalisation.
Au vu des armoires, on constate que la livraison est en triphasé. Vous savez qu'une telle installation nécessite un équilibrage des intensités. Il n'est pas certain que la structure des tableaux permette un équilibrage facile.
On a quelques doutes concernant la section des conducteurs utilisés, par exemple, pour le DJ différentiel en haut de l'armoire de gauche.
Il aurait été souhaitable d'utiliser une seule armoire de 4 ou 5 rangées de largeur 24 modules. L'usage de peignes verticaux et horizontaux aurait facilité la tâche.
Les appareillages sont dans tous les sens, sans ordre logique apparent.
L'intérieur de l'armoire aurait pu être câblé en H07V-K avec embouts.
En conclusion, le courant passera, mais la distribution des appareillages aurait été perfectible.
Cordialement.
Un exemple de tableau rénové ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2022 à 11:00
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum ÉlectricitéBonjour invité du 5 janvier.
Cordialement.
Citation :Et cela vous a coûté un ballon neuf. On ne change rien au hasard. Il faut analyser le problème et déterminer son origine. Ensuite on agit. C'est moins cher et plus efficace.
on a pensé que ça venait du ballon
Cordialement.
05 janvier 2022 à 10:55
consulter ce sujet Problème eau chaude le matin mais plus le soir sur le forum PlomberieBonjour Marthin. Aucune idée concernant la luminosité des leds du panneau en haut.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.
On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
Cordialement.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.
On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 09:10
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais pour l'éclairage architectural, pas pour la photo. Segula ne fait pas d'appareils pour la photographie.
L'auteur suggère l'utilisation "d'un ballast électronique dans l’illuminant LED"
On en revient à la commande des leds par générateur de courant continu. L'éclairage devant être variable, la modulation du courant permet de régler l'intensité lumineuse.
Le terme ballast électronique est impropre (car relatif aux tubes luminescent qui nécessitent un ballast), mais n’importe qui le comprend. Si on évoque la commande par générateur de courant, c'est exactement pareil, mais peut-être moins assimilable par les non spécialistes.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:57
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, il n'en manque pas. Mais le flash est aussi une solution qui a ses avantages.
je me résoudrais certainement a acheter un panneau led spécial photo.
Pour des progrès en photo, en éclairage artificiel, un vrai appareil photo est plus adapté qu'un téléphone.
Vous verrez sur les différents forums de nombreuses "photos du jour" effectuées par Patrice, et il mentionne l'appareil, l'objectif, et parfois l'Exif .
Citation :Non, ce n'est pas ça.
Je pense avoir compris que le courant est ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transporté et la tension la force ou la rapidité a laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
En électrocinétique on utilise les modèles équivalents en hydraulique basique.
- Le conducteur est un tuyau
- La tension est analogue à la pression. Par exemple, à l'entrée du compteur d'eau il y aurait 3 bars avec comme référence la pression atmosphérique : delta P = 3 bars.
Cette pression (analogue à la tension) permet de générer un débit d'eau si le robinet est ouvert. Donc débit = courant et le paramètre est l'intensité. Pour avoir du courant, il faut donc de la tension.
En conclusion, tension = différence de potentiel = différence de pression ; unité le volt (V).
Courant = débit = nombre de coulombs par seconde (coulomb = charge électrique élémentaire) = ampère (A).
On vous laisse réviser.
Vous pouvez mettre un filtre translucide devant le panneau de leds pour atténuer le scintillement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:48
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum ÉlectricitéBonjour Coriolan. La vidéo permet globalement de comprendre le fonctionnement du moteur universel.
Ce n'est pas un cours d'électrotechnique. Le vocabulaire n'est pas tout à fait celui qu'il faudrait.
En effet, tacho ou taco est un alternateur tachymétrique, dont la fréquence de la tension alternative de sortie est proportionnelle à la fréquence de rotation. Cette grandeur permet l'asservissement de vitesse.
Le champ électromagnétique est un champ magnétique, créé par les inducteurs série.
Confusion entre force électromagnétique et force électromotrice (FEM). L'auteur ne va pas refaire la vidéo à la moindre langue qui fourche.
Il existe deux règles des 3 doigts,pour le fonctionnement moteur et le fonctionnement générateur. Ici, c'est la règle des 3 doigts de la main droite (fonctionnement en moteur - à l'ancienne, champ chemin courant - pouce index majeur).
Hans Strouf a fait une remarque méchante, avec quand même 3 fautes sur une ligne.
Le stator est l'inducteur, le rotor est l'induit, avec son bobinage et le collecteur.
Les caractéristiques de votre batterie sont la tension de 12 V, la capacité en Ah ; le courant pointe n'est pas donné.
Vous pouvez faire l'expérience décrite. Sous 230 V, il faudra tenir le moteur sous peine de le voir, sinon s'envoler, se déplacer fortement sur la table.
Cordialement.
Ce n'est pas un cours d'électrotechnique. Le vocabulaire n'est pas tout à fait celui qu'il faudrait.
En effet, tacho ou taco est un alternateur tachymétrique, dont la fréquence de la tension alternative de sortie est proportionnelle à la fréquence de rotation. Cette grandeur permet l'asservissement de vitesse.
Le champ électromagnétique est un champ magnétique, créé par les inducteurs série.
Confusion entre force électromagnétique et force électromotrice (FEM). L'auteur ne va pas refaire la vidéo à la moindre langue qui fourche.
Il existe deux règles des 3 doigts,pour le fonctionnement moteur et le fonctionnement générateur. Ici, c'est la règle des 3 doigts de la main droite (fonctionnement en moteur - à l'ancienne, champ chemin courant - pouce index majeur).
Hans Strouf a fait une remarque méchante, avec quand même 3 fautes sur une ligne.
Le stator est l'inducteur, le rotor est l'induit, avec son bobinage et le collecteur.
Les caractéristiques de votre batterie sont la tension de 12 V, la capacité en Ah ; le courant pointe n'est pas donné.
Citation :Oui, mais ce n'est pas la bonne méthode, fondée sur le hasard. Repérer les bobinages inducteurs montés en série se fait aisément avec un ohmmètre. On peut supposer que vous avez décidé (par convention), et non parié.
j'ai décidé de parier que le brun-rouge était l'entrée et le vert la sortie du bobinage du stator
Vous pouvez faire l'expérience décrite. Sous 230 V, il faudra tenir le moteur sous peine de le voir, sinon s'envoler, se déplacer fortement sur la table.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:02
consulter ce sujet Brancher moteur de lave-linge directement sur le secteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour Lyrik. On ne pourra pas vous guider à distance. Il est évident que la surchauffe n'y est pour rien. Vous n'y connaissez rien, mais les anciens propriétaires non plus qui se sont accommodés de ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Citation :Faire intervenir un électricien confirmé, pas un débutant inexpérimenté.
Que dois-je faire pour passer en tout allumé ?
Cordialement.
04 janvier 2022 à 10:12
consulter ce sujet Problème de plafonnier sur le forum ÉlectricitéBonjour Clio1130. Le propriétaire aurait pu remédier au problème.
Pour condamner le tube vous pouvez le scier et mettre un bouchon PVC (voir si le diamètre des pièces permet le raccordement étanche). Ce sera long, il n'y a pas trop de place pour scier.
Une petite disqueuse pourrait aussi être utilisée.
Le plus simple est de bien nettoyer le cuivre, et d'emmailloter l'embout avec de l'adhésif armé.
Comme un gros pansement sur le pouce.
Cordialement.
Pour condamner le tube vous pouvez le scier et mettre un bouchon PVC (voir si le diamètre des pièces permet le raccordement étanche). Ce sera long, il n'y a pas trop de place pour scier.
Une petite disqueuse pourrait aussi être utilisée.
Le plus simple est de bien nettoyer le cuivre, et d'emmailloter l'embout avec de l'adhésif armé.
Comme un gros pansement sur le pouce.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 09:33
consulter ce sujet Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau sur le forum PlomberieBonjour Marthin.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
Cordialement.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 09:27
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas sur le forum ÉlectricitéBonjour David085.
Voir la question http://www.forum-plomberie.com/installation-evacuation-machine-a-laver.html où ce problème est abordé.
Cordialement.
Voir la question http://www.forum-plomberie.com/installation-evacuation-machine-a-laver.html où ce problème est abordé.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:55
consulter ce sujet Quel branchement est le mieux pour un lave vaisselle sur le forum PlomberieBonjour KaneAbyss. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. L'idéal est de raccorder un siphon en aval du siphon en photo, mais cela exige des travaux.
Vous pouvez percer le gros raccord et y emboîter la crosse caoutchouc, faute de mieux, en espérant que le débit soit suffisant.
Il y a risque que l'évier se remplisse plus ou moins, vous verrez bien.
Cordialement.
Vous pouvez percer le gros raccord et y emboîter la crosse caoutchouc, faute de mieux, en espérant que le débit soit suffisant.
Il y a risque que l'évier se remplisse plus ou moins, vous verrez bien.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:53
consulter ce sujet Installation évacuation d'eau machine à laver sur le forum PlomberieBonjour Akira91350. Mettre deux convertisseurs en cascade, pourquoi pas si ça marche. Il faudra voir à l'usage.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
Cordialement.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
Cordialement.
03 janvier 2022 à 16:49
consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR sur le forum ÉlectricitéEt pour compléter, avec des spots faisceau 60°, suivant la dimension de la pièce il est possible de ne pas mettre de spots au dessus de la douche, l'éclairage reste diffus, sans tâche ronde comme font les spots faisceau étroit. Éviter la température de couleur > 3 000 K.
03 janvier 2022 à 11:10
consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bain sur le forum ÉlectricitéRe. Il s'agit de la commande et non de la distribution.
Avec du 1 mm² vous serez tranquille, que ce soit au niveau électrique que mécanique. A vous de choisir entre les deux sections.
Cordialement.
Avec du 1 mm² vous serez tranquille, que ce soit au niveau électrique que mécanique. A vous de choisir entre les deux sections.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 11:06
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour Bruno.
Les effets que vous constatez ne sont pas reproductibles si vous faites le montage sur la table.
Une petite remarque : dans l'habitat il n'y a ni + ni - ; juste phase et neutre entre lesquels il y a une tension alternative sinusoïdale 230 V.
Comme les lueurs sont identiques, on déduit qu'il n'y a pas de phénomène de tensions induites dans des conducteurs "en l'air" qui peuvent affecter des lampes leds de premier prix.
Cordialement.
Les effets que vous constatez ne sont pas reproductibles si vous faites le montage sur la table.
Une petite remarque : dans l'habitat il n'y a ni + ni - ; juste phase et neutre entre lesquels il y a une tension alternative sinusoïdale 230 V.
Comme les lueurs sont identiques, on déduit qu'il n'y a pas de phénomène de tensions induites dans des conducteurs "en l'air" qui peuvent affecter des lampes leds de premier prix.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:57
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
IP65 pour beaucoup de spots leds double isolation ne présente pas de problème particulier pour l'installation dans l'habitat, salle de bain y compris (et au dessus de la douche et hors volumes dans le cas présent), comme Bakerdu73 désire effectuer.
Le raccordement se fait au dessus du plafond et est accessible une fois le spot déclipsé.
On trouve des spots de qualité à partir de 20 € environ.
3 000 K, IP65, faisceau 60 ° donne un bon rendu visuel. Voir la gamme Indigo Lighting.
La ventilation de la salle d'eau qui doit être efficace, bien que les spots ne craignent pas l'humidité. La peinture du plafond, oui, plus ou moins.
D'autres renseignements ici Questions conseils nouvelle installation électrique
Cordialement.
IP65 pour beaucoup de spots leds double isolation ne présente pas de problème particulier pour l'installation dans l'habitat, salle de bain y compris (et au dessus de la douche et hors volumes dans le cas présent), comme Bakerdu73 désire effectuer.
Le raccordement se fait au dessus du plafond et est accessible une fois le spot déclipsé.
On trouve des spots de qualité à partir de 20 € environ.
3 000 K, IP65, faisceau 60 ° donne un bon rendu visuel. Voir la gamme Indigo Lighting.
La ventilation de la salle d'eau qui doit être efficace, bien que les spots ne craignent pas l'humidité. La peinture du plafond, oui, plus ou moins.
D'autres renseignements ici Questions conseils nouvelle installation électrique
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:51
consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour JM.
Il n'y a pas d'interdiction pour poser des câbles en apparent.
Donc goulottes ou tubes avec câbles apparents dans les changements de direction ne pose pas de problème particulier, hormis l'esthétique, surtout s'il y a un gros toron de câbles.
Choisir des tubes de bon diamètre et des goulottes de grande section évite cela.
Cordialement.
Il n'y a pas d'interdiction pour poser des câbles en apparent.
Donc goulottes ou tubes avec câbles apparents dans les changements de direction ne pose pas de problème particulier, hormis l'esthétique, surtout s'il y a un gros toron de câbles.
Choisir des tubes de bon diamètre et des goulottes de grande section évite cela.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 09:32
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageRe. Vous avez vu la solution sur le dessin du post précédent. Je ne sais si cela est pratiqué dans les immeubles. Mais physiquement, cette solution se défend. Sur la photo on voit juste le tuyau ouvert en haut. Il n'est pas certain que ce soit une ventilation primaire, au sens professionnel du terme, qui parte du bas.
La copropriété devrait prendre en charge le problème, et le professionnel pourrait être conseillé par Nicoll.
Attendons d'autres avis, de GC notamment.
Cordialement.
La copropriété devrait prendre en charge le problème, et le professionnel pourrait être conseillé par Nicoll.
Attendons d'autres avis, de GC notamment.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 23:02
consulter ce sujet Reflux évacuation inter-étages sur le forum PlomberieBonjour Dousyl80. Aucune idée, mais la faible tension peut faire penser à un relais de commande dont les contacts sont oxydés.
Mais il faudrait qu'il y ait un relais.
Une piste à suivre.
Cordialement.
Mais il faudrait qu'il y ait un relais.
Une piste à suivre.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:54
consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioul sur le forum ChauffageRe.
Comme le rendu lumineux est le même, il n'y a pas d'effet dû à une tension induite, auquel certaines lampes leds premier prix sont sensibles. Dans ce cas, la lampe à filament n’étouffera pas une tension induite éventuelle.
Mais vous pouvez faire l'essai quand même.
Devant l'écran le problème est insoluble. Il ne peut se résoudre que sur place. Il y a forcément une erreur qu'il serait facile de détecter avec un multimètre banal.
Cordialement.
Citation :Il y a forcément une erreur de câblage, même si sur le papier il n'y en n'a pas.
l'interrupteur éteignant ou allumant ... tout !
Comme le rendu lumineux est le même, il n'y a pas d'effet dû à une tension induite, auquel certaines lampes leds premier prix sont sensibles. Dans ce cas, la lampe à filament n’étouffera pas une tension induite éventuelle.
Mais vous pouvez faire l'essai quand même.
Devant l'écran le problème est insoluble. Il ne peut se résoudre que sur place. Il y a forcément une erreur qu'il serait facile de détecter avec un multimètre banal.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:47
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positif sur le forum ÉlectricitéCitation :Pas forcément plus facile à mettre au point que de dépanner le montage filaire. Un montage télérupteur est pratiquement éternel, un montage électronique, ce n'est pas certain.
Que pensez-vous d’une solution avec interrupteurs RF ?
Citation :Erreur de jeunesse ? Le bouche à oreilles est meilleur conseiller que le montant d'un devis pas cher.
En plus c’était le devis le moins cher.
Citation :Oui, un tireur de fils probablement sans formation, sans plus. En tout cas, ses quatre ans de pratique ne lui ont pas appris grand chose.
C’est un auto entrepreneur qui avait à peine 4 ans de pratique.
La solution télérupteur, comme elle fonctionnait bien auparavant, serait à remettre en service. Ce n'est pas un montage bien compliqué. Il suffit de trouver la bonne personne.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:16
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour sbfclt. Cette colonne ne semble pas bien respirer, bien qu'elle soit à l'air libre en toiture. Un gros débit agit comme un piston qui pousse l'air devant lui, et donc l'eau des siphons en dessous.
En attendant qu'un professionnel prenne en charge le problème de ventilation primaire (voir les solutions Nicoll), quand vous videz la baignoire, ouvrez le bouchon juste un peu pour que l'écoulement ne soit pas brusque.
L'occupant du logement du bas peut avoir des craintes si un bouchon se forme juste en dessous de son évacuation.
Parlez en avec les autres occupants, tous les logements en dessous sont concernés. Voir également avec le propriétaire qui se doit de remédier au problème qui, à vous lire, ne date pas d'aujourd'hui.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : Dessin issu du site petitplombier.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En attendant qu'un professionnel prenne en charge le problème de ventilation primaire (voir les solutions Nicoll), quand vous videz la baignoire, ouvrez le bouchon juste un peu pour que l'écoulement ne soit pas brusque.
L'occupant du logement du bas peut avoir des craintes si un bouchon se forme juste en dessous de son évacuation.
Parlez en avec les autres occupants, tous les logements en dessous sont concernés. Voir également avec le propriétaire qui se doit de remédier au problème qui, à vous lire, ne date pas d'aujourd'hui.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : Dessin issu du site petitplombier.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2022 à 21:48
consulter ce sujet Reflux évacuation inter-étages sur le forum PlomberieBonjour andrede.
Vous pouvez utiliser le même, en exigeant qu'il dépanne ou qu'il se fasse aider. En tant qu'intervenant il se doit de terminer son travail d'autant plus que l'installation fonctionnait avant.
Comme dit l'ami CMT (grand salut de début d'année), ce problème ne peut se traiter à distance.
Cordialement.
Citation :Vous êtes certain qu'il est du métier ? Cela doit se traiter dans les premières semaines de l'apprentissage.
il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur.
Citation :Prenez en un autre en souhaitant qu'il sache faire autre chose que de raccorder des fils ; bref, qu'il sache dépanner avec méthode.
Que faire ?
Vous pouvez utiliser le même, en exigeant qu'il dépanne ou qu'il se fasse aider. En tant qu'intervenant il se doit de terminer son travail d'autant plus que l'installation fonctionnait avant.
Comme dit l'ami CMT (grand salut de début d'année), ce problème ne peut se traiter à distance.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 21:14
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité