L'interrupteur sectionneur ne se justifie que si le disjoncteur de branchement est très éloigné. Comme le DB est de calibre 30 A maxi, vous pouvez mettre le modèle 40 ampères A9S65440. Le 63 A ne se justifie pas et le 30 A n'existe pas.
Cordialement.
Citation :A la place du DJ en tête de tableau. Mais a la limite, pour éviter des frais inutiles, vous laissez ce DJ tétrapolaire 63 A. Il servira juste d’interrupteur car son calibre est supérieur à celui du DJ d'abonné et également du Linky. Ce sont ces derniers qui déclencheront en cas de surintensité >> 30 A.
Ou placer un 40A ?
Cordialement.
05 février 2022 à 23:09
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal sur le forum ÉlectricitéL'ID tétrapolaire est réservé au chauffage, dont vous aurez équilibré les charges sur les trois phases.
Il a été expliqué l'avantage de 3 ID mono qui permettent la répartition de tous les circuits mono sur les trois phases en vu de l'équilibrage et de ne pas laisser l'habitat partiellement dans le noir.
En mettre seulement deux est une mauvaise idée qu'un professionnel n'aurait pas. Voyez les nombreux exemples de tableaux triphasés de l'ami CMT, de même que celui de l'article en lien.
Vos répartitions de circuits ne sont pas bonnes.
Cordialement.
Il a été expliqué l'avantage de 3 ID mono qui permettent la répartition de tous les circuits mono sur les trois phases en vu de l'équilibrage et de ne pas laisser l'habitat partiellement dans le noir.
En mettre seulement deux est une mauvaise idée qu'un professionnel n'aurait pas. Voyez les nombreux exemples de tableaux triphasés de l'ami CMT, de même que celui de l'article en lien.
Vos répartitions de circuits ne sont pas bonnes.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:38
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal sur le forum ÉlectricitéOK. Il faudrait vous faire aider par un électricien expérimenté sur place, quelqu'un qui a des connaissances sur les moteurs asynchrones et qui sait les faire tourner.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:33
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour Baboun65. La puissance utile du moteur est 2,2 kW. L'intensité nominale en ligne est de l’ordre de 5 A en régime établi, compte tenu d'un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,8. Cela devrait être écrit sur la plaque signalétique du moteur Le commutateur manuel devrait convenir.
Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.
Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.
Il faut voir.
Cordialement.
Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.
Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.
Il faut voir.
Cordialement.
05 février 2022 à 19:27
consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jilljeaques. Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la longueur entre sortie du DJ et le bornier du tableau ?
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
Cordialement.
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
Cordialement.
05 février 2022 à 18:57
consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire sur le forum ÉlectricitéRe.
Comme votre contrat est triphasé 30 A par phase, soit 18 kVA, des liaisons en 10 mm² vers chaque ID 40 A 30 mA conviendront.
Votre tableau et celui en lien sont les mêmes. Il y a un ID tétrapolaire pour l'ensemble du chauffage, les lignes étant réparties sur les 3 phases.
Pour équilibrer PC et lumière, ainsi que la cuisson four, VMC et autre récepteurs monophasés, 3 ID sont utilisés. Tel que cela est fait, aucun déséquilibrage d'intensité n'a fait déclencher le Linky qui veille avec attention.
Pour le câblage du tableau, du souple HO7V-K avec cosses (serties avec une pince à sertir si possible) facilite le travail. A la fin on met des colliers rilsan pour entourer les torons et le le travail est présentable sans avoir besoin de goulottes comme on ferait dans un tableau industriel.
Cordialement.
Citation :Oui, puisque la coupure d'urgence sera possible à proximité du tableau de répartition avec le DJ de branchement. Vous allez gagner de la place.
je peux aller directement jusqu’à mon bornier sans passer par un tétra 63A ?
Comme votre contrat est triphasé 30 A par phase, soit 18 kVA, des liaisons en 10 mm² vers chaque ID 40 A 30 mA conviendront.
Votre tableau et celui en lien sont les mêmes. Il y a un ID tétrapolaire pour l'ensemble du chauffage, les lignes étant réparties sur les 3 phases.
Pour équilibrer PC et lumière, ainsi que la cuisson four, VMC et autre récepteurs monophasés, 3 ID sont utilisés. Tel que cela est fait, aucun déséquilibrage d'intensité n'a fait déclencher le Linky qui veille avec attention.
Pour le câblage du tableau, du souple HO7V-K avec cosses (serties avec une pince à sertir si possible) facilite le travail. A la fin on met des colliers rilsan pour entourer les torons et le le travail est présentable sans avoir besoin de goulottes comme on ferait dans un tableau industriel.
Cordialement.
05 février 2022 à 18:33
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal sur le forum ÉlectricitéRe. Alors, quel est le problème si tout fonctionne ?
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
Cordialement.
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
Cordialement.
05 février 2022 à 15:26
consulter ce sujet Branchement moteur machine à laver sur le forum ÉlectricitéBonjour Riad59.
Un tableau triphasé bien conçu comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés, pour répartir phase par phase les différents récepteurs monophasés panachés, PC et lumière ; un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a ; un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, plaque de cuisson et chauffe-eau électrique.
Et l'on n'a pas évoqué l'éventuelle borne de recharge d'un véhicule électrique.
Chez vous, vu le peu de protections différentielles, si l'une déclenche c'est une bonne partie de l'habitat qui est hors tension.
Voir un tableau triphasé rénové ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
Citation :Il aurait fallu qu'il soit de type S, de façon que les protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition déclenchent en instantané, et pas le DJ de branchement.
J’ai un disjoncteur de branchement 10-30 triphasé 500mA.
Citation :Si le DJ de branchement est à côté du tableau de répartition, ce DJ est inutile. Si le DJ est éloigné, ce DJ n'a de toute façon pas lieu d'être, et peut être remplacé par un interrupteur sectionneur.
Je pars en 16 carré sur mon coffret électrique sur un disjoncteur 63A.
Citation :Votre ami a raison, les DJ associés à un bloc vigi peuvent être remplacé par un ID 30 mA. Pourquoi avez vous un Vigi 300 mA ?
...deux disjoncteurs 16A tetra en 16 carré en 30mA et un disjoncteur 32A en 300mA
Un tableau triphasé bien conçu comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés, pour répartir phase par phase les différents récepteurs monophasés panachés, PC et lumière ; un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a ; un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, plaque de cuisson et chauffe-eau électrique.
Et l'on n'a pas évoqué l'éventuelle borne de recharge d'un véhicule électrique.
Chez vous, vu le peu de protections différentielles, si l'une déclenche c'est une bonne partie de l'habitat qui est hors tension.
Voir un tableau triphasé rénové ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
05 février 2022 à 14:15
consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.
Cordialement.
Citation :La puissance de la borne de recharge sera donc limitée.
je ne peux utiliser que ce qui existe.
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.
Cordialement.
05 février 2022 à 13:52
consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOui, c'est tout bête. Il faudra soigner l'étanchéité. Du côté salle de bain il faudra monter le bon raccord. Pensez qu'un jour la baignoire pourra être remplacée par une douche.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2022 à 13:46
consulter ce sujet Raccorder robinet de baignoire à travers cloison sur le forum PlomberieBonjour wroom69. Il faut détailler les caractéristiques du moteur et du variateur utilisé. Précisez les liaisons de chacun des 6 conducteurs.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
Cordialement.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
Cordialement.
05 février 2022 à 12:07
consulter ce sujet Branchement moteur machine à laver sur le forum ÉlectricitéBonjour Eric. Quel que soit le type de chauffe-eau, il faut chauffer l'eau. La dépense énergétique est indépendante de la forme et du type de fonctionnement, en tarif simple ou en double tarif heures creuses heures pleines.
Le double tarif HP / HC ne présente aucun intérêt, que des servitudes.
Cordialement.
Le double tarif HP / HC ne présente aucun intérêt, que des servitudes.
Cordialement.
05 février 2022 à 12:02
consulter ce sujet Chauffe-eau plat contre cumulus sur le forum PlomberieBonjour Valrad. La pente de l'évacuation est-elle suffisante ? La canalisation d'évacuation de l'habitat comporte t-elle une ventilation primaire ?
Une fois la bonde remplie, le trop plein fait que l'eau s'écoule naturellement.
L'incident que vous décrivez peut vous obliger à démonter la douche, et à tester l'écoulement directement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une fois la bonde remplie, le trop plein fait que l'eau s'écoule naturellement.
L'incident que vous décrivez peut vous obliger à démonter la douche, et à tester l'écoulement directement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 février 2022 à 11:57
consulter ce sujet Problème évacuation eau receveur douche extra plat sur le forum PlomberieBonjour Denis. Avez vous résolu le passage des évacuations chez le voisin ?
On espère aussi que le passage de gaines en plafond avec isolation a été résolu.
Vu l'absence de réponse, on peut supposer que ce genre de kit n'existe pas. Il faudra adapter. En cuivre cela est relativement simple, en multicouches, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de jonctions cachées.
Un pro de vos connaissances éventuelles ne pourrait-il pas vous aider ?
Allez voir quand même si les distributeurs de matériels sanitaires (Cedeo et Cie.) ont connaissance de matériels adaptés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On espère aussi que le passage de gaines en plafond avec isolation a été résolu.
Vu l'absence de réponse, on peut supposer que ce genre de kit n'existe pas. Il faudra adapter. En cuivre cela est relativement simple, en multicouches, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de jonctions cachées.
Un pro de vos connaissances éventuelles ne pourrait-il pas vous aider ?
Allez voir quand même si les distributeurs de matériels sanitaires (Cedeo et Cie.) ont connaissance de matériels adaptés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 février 2022 à 11:50
consulter ce sujet Raccorder robinet de baignoire à travers cloison sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
Sans thermostat électronique, il faut voir si la commutation est possible.
Pour ce qui concerne les radiateurs, en absence de fil pilote passés, il y a moyen d'acquérir des modules complémentaires pilotés par CPL ou radio.
Mais ce sont des dépenses de propriétaire.
Cordialement.
Citation :Pas forcément, tout dépend du chauffe-eau, et en gros, de sa technologie de régulation et donc de son prix. Les modèles de moyenne gamme à thermostat électronique sont commutables en triphasé avec un carte optionnelle. On trouve par exemple le nom Facilitri ou équivalent chez beaucoup de constructeurs.
bien sûr il est en mono pour 3000W.
Sans thermostat électronique, il faut voir si la commutation est possible.
Pour ce qui concerne les radiateurs, en absence de fil pilote passés, il y a moyen d'acquérir des modules complémentaires pilotés par CPL ou radio.
Mais ce sont des dépenses de propriétaire.
Cordialement.
05 février 2022 à 10:55
consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060 sur le forum ÉlectricitéRe. De toute façon vous n'avez pas le choix. En attendant de trouver d'autres charbons, arrangez vous pour que les pressions des balais sur le collecteur ne soient pas trop différentes. Il faut faire un bon contact, pas un frein.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2022 à 08:58
consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet sur le forum ÉlectricitéBonjour Potus971. Il faudrait vous assurer que la cuisinière (pas gazinière) est bien alimentée. Changer un fusible, c'est bien, mais quel est son calibre et protège t-il bien la ligne de la cuisinière ?
Il faudrait utiliser une lampe témoin ou un voltmètre pour faire la vérification de présence tension à l'arrivée de la ligne, sortie de câble ou prise de courant.
Faites vous aider si cela vous semble compliqué.
Cordialement.
Il faudrait utiliser une lampe témoin ou un voltmètre pour faire la vérification de présence tension à l'arrivée de la ligne, sortie de câble ou prise de courant.
Faites vous aider si cela vous semble compliqué.
Cordialement.
04 février 2022 à 22:55
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerRe. Il faudrait voir combien de conducteurs étaient connectés sur les broches. S'il n'y a qu'une arrivée phase et neutre et pas de départs, cette prise n'est pas responsable du dysfonctionnement des autres.
Cordialement
Cordialement
04 février 2022 à 17:21
consulter ce sujet Prise électrique qui explose sur le forum ÉlectricitéBonjour Yo06. L'appareillage était probablement à griffes, et les conducteurs desserrés.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
Cordialement.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:55
consulter ce sujet Prise électrique qui explose sur le forum ÉlectricitéBonjour Foxindy.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
Cordialement.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:15
consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe. Votre plan est très simple.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
Cordialement.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
Cordialement.
04 février 2022 à 15:02
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéRe. En gros, la cuisinière ne fonctionne plus.
Assurez vous que la protection surintensité de la ligne, fusible ou disjoncteur 32 ampères ne soit pas déclenchée.
Le disjoncteur différentiel de branchement ne saute pas à tous les coups ; il faut donc voir la protection aval de la ligne cuisson.
A suivre.
Cordialement.
Assurez vous que la protection surintensité de la ligne, fusible ou disjoncteur 32 ampères ne soit pas déclenchée.
Le disjoncteur différentiel de branchement ne saute pas à tous les coups ; il faut donc voir la protection aval de la ligne cuisson.
A suivre.
Cordialement.
04 février 2022 à 14:54
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerRe.
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
Cordialement.
Citation :Il faut donc voir avec ENEDIS pour que l'emplacement soit confirmé par écrit.
Le "Raccordement type 1" me parait préférable
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
Cordialement.
04 février 2022 à 14:02
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour phsr17.
Vous pouvez déjà sortir le four de son logement, enlever l'enveloppe métallique et voir pourquoi le verrou ne s'est pas ouvert.
Bref, il faut se lancer dans le bricolage.
Cordialement.
Vous pouvez déjà sortir le four de son logement, enlever l'enveloppe métallique et voir pourquoi le verrou ne s'est pas ouvert.
Bref, il faut se lancer dans le bricolage.
Cordialement.
04 février 2022 à 13:58
consulter ce sujet Problème four pyrolyse porte reste bloquée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous pouvez contacter le sav de la marque ici https://www.indesit.fr/service
Cordialement.
Citation :Il se pourrait que le commutateur soit hors service. Mais sans être sur place et faire le travail du technicien SAV, on ne peut en dire plus.
D’où peut venir le problème ? Selon vous est-ce réparable ?
Vous pouvez contacter le sav de la marque ici https://www.indesit.fr/service
Cordialement.
04 février 2022 à 13:56
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerRe. Malgré tout, la solution avec relais est faisable, ce n'est pas bien difficile.
On pourra modifier votre schéma.
Il s'agit probablement d'une malfaçon dont l'origine restera indéterminée. Électricien incompétent, défaut de contrôle de la hiérarchie s'il y en avait une ? Télérupteur ou interrupteur simple ou va et vient, le neutre est direct et la phase est coupée.
Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent lorsque vous manipulerez les luminaires.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, une ou des protections différentielles 30 mA peuvent limiter les risques.
Cordialement.
On pourra modifier votre schéma.
Citation :Eh non, car la réglementation était de couper la phase.
ça devait sans doute se faire en 1976
Il s'agit probablement d'une malfaçon dont l'origine restera indéterminée. Électricien incompétent, défaut de contrôle de la hiérarchie s'il y en avait une ? Télérupteur ou interrupteur simple ou va et vient, le neutre est direct et la phase est coupée.
Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent lorsque vous manipulerez les luminaires.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, une ou des protections différentielles 30 mA peuvent limiter les risques.
Cordialement.
04 février 2022 à 13:43
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance sur le forum ÉlectricitéBonjour. La première des choses à définir est l'emplacement du panneau de comptage associé au disjoncteur de branchement type S.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
Cordialement.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
Cordialement.
03 février 2022 à 21:17
consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Julienz. Il faudrait ôter un doute. Ces tubes sont juste des isolants avec autre tube à l'intérieur parcouru par l'eau, chaude ou froide.
On ne voit pas de flexible. S'il est percé, il faudra le changer.
La bande anti-fuite ne sert déjà pas à grand chose en général. Ici, c'est peine perdue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne voit pas de flexible. S'il est percé, il faudra le changer.
La bande anti-fuite ne sert déjà pas à grand chose en général. Ici, c'est peine perdue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 21:10
consulter ce sujet Rongeur qui a grignoté mon flexible d'eau froide sur le forum PlomberieBon. Au moins, vous aurez de l'eau chaude.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2022 à 21:00
consulter ce sujet Problème pour changer un groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour. Sans vouloir vous offenser, vous vous compliquez la vie.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Citation :Non.
Si cet exemple est correct
Citation :Non plus ; vous savez désormais pourquoi.
Êtes-vous d'accord ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 20:13
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée sur le forum ÉlectricitéIl faudrait prendre un mamelon réducteur. Partie femelle qui se vissera sur l'entrée mâle du chauffe-eau, et dont la partie mâle se vissera dans la partie femelle du groupe.
Vous trouverez cet adaptateur chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Pour les dimensions, vous choisissez les bonnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vous trouverez cet adaptateur chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Pour les dimensions, vous choisissez les bonnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

03 février 2022 à 19:51
consulter ce sujet Problème pour changer un groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour dyno80.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
03 février 2022 à 17:13
consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v sur le forum ÉlectricitéUne bonne chose de faite ! Merci pour votre retour.
03 février 2022 à 16:18
consulter ce sujet Démontage poignée mitigeur Ikea sur le forum PlomberieCitation :J'avais quelques capacités en travaux manuels.
vous êtes décidément de tous les secours !
L'écrou est un adaptateur. Vous fixez dans un étau, puis vous dévissez le groupe. Dans le bon sens.
Le poste de travail est super confortable. Pour les genoux (ça s'use), on conseille un coussin.
03 février 2022 à 16:03
consulter ce sujet Problème pour changer un groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour JJ.
On suppose que l'entrée eau froide est sur la face inférieure du chauffe-eau.
Vous allez travailler, au pire, allongé sur le dos.
Vous n'avez pas l'outillage ?
Il faudrait une clef anglaise (pour le gros écrou), une clef plate, une bonne pince multiprise, de la filasse et de la pâte à joint.
Cordialement.
On suppose que l'entrée eau froide est sur la face inférieure du chauffe-eau.
Vous allez travailler, au pire, allongé sur le dos.
Vous n'avez pas l'outillage ?
Il faudrait une clef anglaise (pour le gros écrou), une clef plate, une bonne pince multiprise, de la filasse et de la pâte à joint.
Cordialement.
03 février 2022 à 15:24
consulter ce sujet Problème pour changer un groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour. Quelques précisions.
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Cordialement.
Citation :Oui, et peut-être 16 ou 20 A. 20 A est le calibre maximum de la protection surintensité pour un circuit de prises de section 2,5 mm². On y branche sans problème un chargeur de téléphone et l'on ne se pose pas de question.
mais un circuit exprès pour USB sur un disjoncteur 10A max
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Citation :Vu le prix d'une rechange éventuelle, ou d'un chargeur de téléphone autonome, ce n'est pas le problème. Ce serait un chauffe-eau, la question aurait davantage d'intérêt.
Est-ce que ça marche dans le temps ou ça tombe en panne facilement ?
Citation :Peu importe.
Sur quel disjoncteur est-il branché ?
Citation :Oui, mais protection vis à vis de quel évènement pouvant l'affecter ? On voit ici les limites du terme "protection", tant que n'est pas défini l'objet de la protection.
je me dis que la prise USB n'a pas une protection adaptée.
Cordialement.
03 février 2022 à 15:17
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée sur le forum ÉlectricitéBonjour Mirage62. La photo est de bonne qualité.
Il faut juste respecter le sens d'écoulement. Cordialement.
Il faut juste respecter le sens d'écoulement. Cordialement.
03 février 2022 à 14:21
consulter ce sujet Installation réducteur de pression sur le forum PlomberieBonjour Pierre. Le circuit chauffage est un circuit fermé. Les circuits eau chaude et eau froide proviennent de la même arrivée, mais sont ouverts. Donc, il n'y a aucune relation entre les deux.
Il doit bien y avoir à l'intérieur un dispositif qui agit sur le débit pour stabiliser la température ; mais comment cela fonctionne t-il ? Mystère.
Il est à craindre que, sauf à changer la cartouche si vous en trouvez une, il vous faille acheter un mitigeur neuf. 7 ans semble court néanmoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Votre expérience semblerait montrer que oui, mais il faudrait que d'autres contributeurs témoignent.
Possible qu'une cartouche soit HS même si on l'a bien détartré ?
Il doit bien y avoir à l'intérieur un dispositif qui agit sur le débit pour stabiliser la température ; mais comment cela fonctionne t-il ? Mystère.
Il est à craindre que, sauf à changer la cartouche si vous en trouvez une, il vous faille acheter un mitigeur neuf. 7 ans semble court néanmoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2022 à 14:18
consulter ce sujet Eau tiède uniquement dans la douche sur le forum PlomberieAïe ! Ce n'est vraiment vraiment pas modifiable ? Ne pas commuter la phase est quelque peu dangereux.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
03 février 2022 à 12:42
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance sur le forum ÉlectricitéBonjour Harpag.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Citation :Le seul risque est "qu'il se mette à genoux" au démarrage. Autrement dit, qu'il se mette en sécurité par surintensité. Mais comme le variateur est déjà en votre possession, vous ne pouvez que faire l'essai. Mais il est sous-dimensionné.
Est-ce que je peux sans risque utilisé ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
03 février 2022 à 07:52
consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri sur le forum ÉlectricitéLa prise convient hormis qu'il faudrait voir sur place si elle se visse. Ici la fixation est à griffe et on sait que c'est à éviter.
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 22:24
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée sur le forum ÉlectricitéDonc le mélange se fait mal.
Avant de le changer, personnellement je le ferais tremper dans du détartrant cafetière préalablement chauffé.
Vous pouvez aussi faire de même avec la cartouche encore une fois. Voir aussi ce que dit la notice s'il y a un réglage à reprendre.
Si c'est un premier prix qui a fait son temps, vous faites au mieux.
Attendons l'avis d'un contributeur ayant été soumis au même problème.
Cordialement.
Avant de le changer, personnellement je le ferais tremper dans du détartrant cafetière préalablement chauffé.
Vous pouvez aussi faire de même avec la cartouche encore une fois. Voir aussi ce que dit la notice s'il y a un réglage à reprendre.
Si c'est un premier prix qui a fait son temps, vous faites au mieux.
Attendons l'avis d'un contributeur ayant été soumis au même problème.
Cordialement.
02 février 2022 à 22:17
consulter ce sujet Eau tiède uniquement dans la douche sur le forum PlomberieC'est déjà bien que vous l'ayez sortie.
Il faudrait voir si le débit d'eau chaude est normal en sortie des tubes. Pour cela il faut démonter le mitigeur. juste deux écrous à dévisser. Attention au sens des filtres.
Cordialement.
Il faudrait voir si le débit d'eau chaude est normal en sortie des tubes. Pour cela il faut démonter le mitigeur. juste deux écrous à dévisser. Attention au sens des filtres.
Cordialement.
02 février 2022 à 21:17
consulter ce sujet Eau tiède uniquement dans la douche sur le forum PlomberieBonjour wiwish08. Quelques rappels.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
Cordialement.
02 février 2022 à 20:46
consulter ce sujet Problème coupure multiprise sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le lien amène en Chine. Regardez ce que propose Legrand. Cordialement.
02 février 2022 à 20:36
consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée sur le forum ÉlectricitéRe. C'est presque ça.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
Citation :Voici le bon chemin.
Je suis un peu perdu.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
Cordialement.
02 février 2022 à 18:35
consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre.
Le mitigeur thermostatique est peut-être dégradé par le calcaire, le filtre du coté chaud est peut-être plus ou moins obstrué.
Démonter la cartouche en vue d'un nettoyage est une option, mais cela est quelquefois délicat ; il faut la notice qui décrit la procédure.
Un démontage pourrait être une solution pour contrôler les filtres, et détartrer avec les produits pour cafetière par trempage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Aucun rapport.
depuis que j'ai vidangé le radiateur
Le mitigeur thermostatique est peut-être dégradé par le calcaire, le filtre du coté chaud est peut-être plus ou moins obstrué.
Démonter la cartouche en vue d'un nettoyage est une option, mais cela est quelquefois délicat ; il faut la notice qui décrit la procédure.
Un démontage pourrait être une solution pour contrôler les filtres, et détartrer avec les produits pour cafetière par trempage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2022 à 16:58
consulter ce sujet Eau tiède uniquement dans la douche sur le forum PlomberieBonjour Tom068. La pression ne peut se contrôler qu'avec un manomètre. A part ce contrôle préalable, on ne peut rien conseiller.
Voyez avec vos voisins si leur arrivée d'eau semble subir des pics de pression.
Si la pression est basse, le réducteur ne changera rien. Peut-être limitera-il les pointes s'il y en a.
Cordialement.
Voyez avec vos voisins si leur arrivée d'eau semble subir des pics de pression.
Si la pression est basse, le réducteur ne changera rien. Peut-être limitera-il les pointes s'il y en a.
Citation :Cela a t-il été prouvé par un professionnel ?
Aujourd'hui cela a endommagé la chaudière.
Citation :Pression ou débit ? On pense plutôt à débit.
l'adoucisseur avait fait diminuer un peu plus la pression d'eau
Cordialement.
02 février 2022 à 16:42
consulter ce sujet Installation réducteur de pression en appartement sur le forum PlomberieBonjour DraKKeuR.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
Cordialement.
02 février 2022 à 14:22
consulter ce sujet Raccordement relais de sécurité sur le forum ÉlectricitéBonjour Marc.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2022 à 11:44
consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum Électricité