FORUM TÉLÉPHONIE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum téléphonie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 875 questions dans le forum téléphonie


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 421 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Téléphonie

BonjourStich292.
L'abonnement triphasé engendre des contraintes. Tout ce qui peut fonctionner sur deux ou trois phases est à favoriser afin d'équilibrer les intensités.

Sont concernés : les plaques de cuisson 3 ou 4 feux, l'eau chaude sanitaire à résistance, la PAC (si possible), la borne de recharge de véhicule électrique, d'autres récepteurs à définir mais il ne semble pas y en avoir beaucoup.

On suppose que le tableau concerne des circuits existants ; on remarque qu'il y a beaucoup de circuits de prises qui pourraient peut-être être regroupés : PC parents lit et PC parents TV, cuisine crédences etc.
Les pac pourraient être regroupées en aval d'un seul ID tétrapolaire pour avoir une protection indépendante.

Il se peut que 15 kVA soit une puissance insuffisante.
Réduire le nombre d'interrupteurs différentiels mono serait peut-être à envisager en couplant des départs. Rajouter un ID tétra.
Prévoir un départ indépendant triphasé pour une éventuelle borne de recharge véhicule électrique.
Il n'y a pas de circuit éclairage extérieur.
L'ID type F ne semble pas se justifier, un AC suffirait.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour Sinfo.

Votre photo ne permet pas d'identifier la liaison, et encore moins les matériaux présents.
Gratter les surfaces peut aider.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 10:01
forum consulter ce sujet Identifier matériau évacuation WC des années 70 sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour CP. On va interpréter.
Citation :
l'eau ne coulait pas
On comprend que vous avez rempli le chauffe-eau et que l'eau chaude ne coulait pas en ouvrant n'importe quel robinet. L'eau chaude doit couler normalement en sortie du chauffe-eau. Pour éviter l'inondation pendant l'essai, on y raccorde un flexible provisoire et on fait cracher dans un seau.
Citation :
...en ouvrant la vanne
Oui, mais laquelle ?

Si le chauffe-eau a été rempli, le robinet de remplissage (levier noir) situé sur le groupe de sécurité fonctionne. Il n'y a pas lieu de changer le groupe sauf si, en fonctionnement normal, il coule goutte à goutte alors que la pression réseau est normale (3 bars environ).
On voit sur la photo qu'il reste des impuretés plus ou moins sableuses qui peuvent obstruer les filtres des mitigeurs thermostatiques.
Il est d'usage de manœuvrer de temps en temps le robinet rouge pour nettoyer l'intérieur du groupe de sécurité.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème démontage groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
...un lampadaire avec variateur.
Oui, mais pas seulement.
Un lampadaire avec variateur qui fonctionne très bien, puis un interrupteur qui n'allume ou n'éteint rien (donc il n'allume pas). "des halogènes led... et tout va bien"
A la première lecture ce n'était pas très clair et Il y avait risque de confusion. Il a alors été envisagé une situation qui n'était pas la bonne.
Néanmoins, vous avez été renseigné.
Si vous installez des variateurs encastrés, vous saurez le faire. Pour le lampadaire, vous supprimez le variateur filaire.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 09:11
forum consulter ce sujet Variateur halogène et interrupteur mural sur le forum Électricité

Bonjour Mhokuto.

Cette documentation Installation délesteur Hager précise qu'en période de délestage la borne 1 délivre la phase, alors utilisée pour commander un contacteur avec contact à ouverture.
On se demande s'il ne faudrait pas un relais intermédiaire avec un contact inverseur.
Ou un contacteur de puissance avec 2 contacts inverseurs.
Ou un autre relais de délestage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 21:05
forum consulter ce sujet Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour Didier7013. Défaut d'isolement. Voir ici http://www.forum-electricite.com/impossibilite-changer-fusible.html
Il faut continuer à faire des essais. Pour le moment on ne sait s'il faut mettre en cause le projecteur ou le raccordement (une fiche mâle ?).
Cordialement.
25 janvier 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème remplacement projecteur LED sur le forum Électricité

Bonjour Hugo888. Tout d'abord il n'y a pas de fusibles, mais des disjoncteurs modulaires en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA. On suppose que c'est cet ID entouré en rouge qui déclenche et coupe toute l'alimentation de la rangée.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.

Vous déclenchez tous les DJ de la rangée, puis vous réenclenchez l'ID. Ensuite vous relevez un à un les DJ. Quand l'ID déclenchera suite au réenclenchement du DJ, vous aurez déterminé le circuit en défaut.

Il suffira ensuite d'identifier le récepteur en défaut, en général un gros électroménager (cuisson, four, frigo). La méthode est la même : on débranche tous les récepteurs reliés à la terre, puis on les rebranche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 20:52
forum consulter ce sujet Impossibilité de changer un fusible sur le forum Électricité

Citation :
et relier directement à une prise.
On vient de comprendre qu'il s'agit d'un lampadaire avec un variateur sur un câble.
Enfin, peut-être.
25 janvier 2023 à 15:29
forum consulter ce sujet Variateur halogène et interrupteur mural sur le forum Électricité

Ce qu'on comprend.
Il y a une prise de courant sur le mur.
Il y a un circuit lumière qui est alimenté par cette prise de courant, et celle ci peut être mise en service par un interrupteur.
Le variateur qui alimente la lampe est connecté sur la prise par l'intermédiaire d'un petit câble et d'une fiche mâle.
La conclusion est que le montage a été bricolé parce que le circuit lumière n'a pas été prévu. Ou bien c'est l'adaptation "maison" d'un circuit lumière. Ce n'est pas très heureux.
S'il n'y a que deux fils qui sont connectés sur le variateur, ce dernier est en série avec la lampe. On doit alors pouvoir shunter ces deux fils. Il n'y a plus de variation de lumière possible et seul l'interrupteur commande le luminaire.
Tout cela à vérifier.
25 janvier 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Variateur halogène et interrupteur mural sur le forum Électricité

Les phares code indépendants fonctionnaient ainsi sur les véhicules, et depuis quelques (nombreuses) années, c'est phare et code.
Pour ne pas compliquer le fonctionnement de votre scooter, en respectant ses modes et normes de construction, le plus simple est de laisser le montage d'origine. Et puis, si une lampe est grillée, on la change.
On évite de compliquer.
Citation :
si vous saviez ce qu'ils font ici
On a quelques idées, une collaboratrice du forum a envoyé des photos de la distribution électrique en aérien à Séoul et Bangkok. On se demande comment cela peut fonctionner.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet Connecter feux additionnels sur comodo principal sur le forum Électricité

Un interrupteur est en série avec la lampe (montage simple allumage). S'il n'y a que deux fils aux bornes du variateur, vous pouvez l'enlever et le remplacer par un interrupteur simple.
On ne voit pas la liaison entre le variateur et l'interrupteur que vous évoquez. Il faudrait être plus précis.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 13:51
forum consulter ce sujet Variateur halogène et interrupteur mural sur le forum Électricité

Bonjour Olivier28. Il faut commencer par mesurer la pression en entrée du réseau domestique et poser éventuellement un réducteur de pression muni de son manomètre. Voir une question analogue ici http://www.forum-plomberie.com/pb-coup-de-belier.html
Ou là http://www.forum-plomberie.com/bruit-cumulus.html
Ce type de question est fréquent sur le forum, les solutions proposées sont toujours les mêmes.
Le phénomène est-il récent ?
Cordialement.
25 janvier 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Coups de bélier et air dans mes tuyaux sur le forum Plomberie

Bonjour Nicolas. Un peu de technologie pour éclairer votre lanterne et celle des lecteurs de passage.
Citation :
des halogènes basse consommation (LED)
Ce n'est pas tout à fait ça.

Les lampes à filament sont très vieilles, postérieures à Edison qui a inventé le système, mais avec des filaments de carbone qui grillaient. Elles comportent un filament en tungstène, métal dont la température de fusion est supérieure à 3 000 K. Elles fonctionnent donc à haute température, sauf que le tungstène se vaporise et se dépose sur la face interne de l'ampoule et la noircit. Pour limiter l'effet d'évaporation, on a rajouté un gaz de la famille des halogènes (Iode par exemple) qui redépose le tungstène sur le filament qui s'use alors beaucoup moins vite, l'ampoule en verre demeurant transparente. Pour que l'effet soit efficace il faut que le filament soit à très haute température. Le filament est alors emprisonné dans une ampoule en quartz.
Graduer l'éclairage nécessite de faire varier la tension d'alimentation, ce que font facilement les gradateurs basiques à l'ancienne, ou des convertisseurs électroniques qui délivrent une tension alternative de 11,5 V. On trouve donc dans les habitats des variateurs qui conviennent très bien pour les lampes à filament, halogènes ou non.

Les diodes électroluminescentes (led en anglais) utilisent un autre phénomène physique pour produire de la lumière. La plupart ne sont pas compatibles avec les variateurs à l'ancienne, sauf si cela est bien spécifié sur les caractéristiques.

Il se peut que vous soyez obligé de changer le variateur pour un modèle universel comme ce Legrand 0 784 07 :
Ecovariateur Legrand Il faut alors utiliser des lampes led dimmables.
Citation :
Étant nul en électricité

Plus maintenant.
Cordialement.
[/quote]Plus maintenant.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Variateur halogène et interrupteur mural sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas.

Le ballast, d'après ce qu'on voit sur la photo de droite, convient à un ou deux tubes 36 W, culot G13 classique.
Vous avez raccordé en provisoire un tube sur un ballast ferromagnétique classique avec un starter ; le tube fonctionne t-il ? Si oui le tube est en bon état. Pendant la séquence d'allumage sur starter on voit le filament chauffer puis le tube s'allume.
Le raccordement sur le ballast électronique est des plus simples, il n'y a pas de risque de se tromper. Si le tube est en bon état, vous pouvez ne brancher qu'un seul tube sur un ballast électronique.
Donc difficile de savoir si les ballasts sont en état ou les tubes.
C'est pourquoi il faut expérimenter dans des conditions simples.
Au besoin vous rachetez un tube 30 W non actinique pour faire les essais. Vous pouvez ainsi tester les quatre ballasts.

Cordialement.
25 janvier 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Ballasts et tube néons construire une insoleuse sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On ne comprend pas l'idée de s'affranchir de la sécurité d'un équipement dans les conditions invoquées.
25 janvier 2023 à 10:06
forum consulter ce sujet Faire un pont pour shunter cellules de portail sur le forum Électricité

Re. Ça peut fonctionner. Il faut être deux. L'un tire et l'autre pousse. On sent rapidement si le toron vient sur deux ou trois centimètres. Si le toron bouge, la méthode personnelle consiste à souder les conducteurs sur du 6 mm² qui sert d'aiguille, et on emmaillotte avec de l'adhésif d'électricien. Et c'est parti.
Ou non s'il y a blocage.
On pense alors à une solution radio.
Cordialement
24 janvier 2023 à 23:07
forum consulter ce sujet Témoin lumière extérieure allumée sur le forum Électricité

Bonjour CC.
Un chauffe-eau de 10 ans est déjà en fin de vie.
Il se peut que l'anode ne soit pas démontable, d'autant plus que vous ne précisez pas si l'appareil est stéatite ou blindé.
Voir ici un bloc de chauffe usagé, à peine dix ans : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
L'anode est nickel, le fourreau complètement oxydé. On se demande si l'anode est vraiment utile.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 18:12
forum consulter ce sujet Changer anode ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Philou2701.
Vous évoquez certainement un limiteur de pression qui est à installer en sortie du compteur, l'idéal étant de lui adjoindre un manomètre.
A lire les différentes contributions sur le forum pour les sujets abordant les coup de bélier, les anti coup de bélier ne sont pas toujours suffisants, voire inefficaces.
Limiter la pression en sortie de compteur suffit la plupart du temps.
Mais il faut pouvoir la régler. Voire le montage en photo ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème coup de bélier sur le forum Plomberie

Le tableau n'est pas de première jeunesse, mais vous n'aurez aucune difficulté à remplacer le porte fusible ; il y a déjà un DJ 16 A.
Ensuite, il sera temps de changer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ou maintenant pourquoi pas.
24 janvier 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ? sur le forum Électricité

Citation :
Est-ce compliqué ?
Non. Il faut un rail oméga pour encliqueter le DJ.
Au besoin, vous faites une photo nette et on vous guidera.
Choisissez un DJ Legrand, Hager ou Schneider Electric.
24 janvier 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ? sur le forum Électricité

DJ courbe C classique, jusqu'à 20 A et l'on n'en parle plus.
Cordialement.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 janvier 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ? sur le forum Électricité

Bonjour Choupette264. En 2018 vous avez évoqué des problèmes avec un groupe électrogène triphasé sujet aux chutes de tension en charge au bout d'un certain temps, et peut-être sur votre installation où il avait été suggéré de faire intervenir un électricien compétent pour mesurer les tensions en sortie du disjoncteur de branchement. Qu'en est-il ?

Pour votre question du jour, on rappelle qu'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition protège la ligne et non les récepteurs.

La norme précise qu'un ligne de 6 mm² doit être protégée par un DJ de calibre 32 A. Une ligne de section 2,5 mm² nécessite un DJ de calibre maximum 20 A. Il s'agit bien d'une protection par disjoncteur et non par un fusible.

La puissance demandée peut être fournie par une ligne en 2,5 mm² si la longueur n'est pas trop importante pour limiter la chute de tension en ligne.

Changer pour un DJ 16 ou 20 A vous tranquillisera. Changer la ligne pour du 6 mm² ne semble pas franchement utile.
Citation :
plusieurs appareils sont branchés en série
Au sens électrique du terme les récepteurs sont branchés en parallèle sur la ligne.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 10:26
forum consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ? sur le forum Électricité

Bonjour Bob1967. Les photocellules sont un élément de sécurité du portail pour les personnes, votre auto etc. Le portail doit (et peut) fonctionner avec des cellules actives.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Faire un pont pour shunter cellules de portail sur le forum Électricité

Bonjour Kb23.
Citation :
j'ai Phase plus noir et je ne peux pas rajouter orange plus neutre, ça ne passera pas.
Une solution possible est de remplacer tout le toron en utilisant du conducteur souple H07V-K.
On enlève l'actuel en laissant une aiguille solide, puis on raccroche solidement l'autre toron.
Une méthode qui a fait ses preuves, mais il ne faut pas de trop grandes longueurs, et il ne faut pas non plus que le toron actuel soit coincé.
Pour la solution radio, posez la question à Yokis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Témoin lumière extérieure allumée sur le forum Électricité

Bonjour Tosh33.
Citation :
l'utilisation d'une couleur différente de phase entre l'interrupteur et la lampe était de bonne pratique.
C'est ce que nous préconisons depuis des années, et il doit en être de même dans l'enseignement professionnel.
Par exemple : phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP télérupteur marron, neutre bleu obligatoire. Pour le jaune/vert, pas le choix, et ni jaune ni vert.
En cas de confusion, il vaut mieux étiqueter et identifier de façon indélébile.

Le préfilé ne permet pas cette distinction. Par contre, dans une boîte de dérivation vous pouvez étiqueter phase directe et phase coupée si les conducteurs sont de même couleur.
Citation :
Pensez-vous que ce sera problématique ?
Avis personnel, non. Par contre, section des conducteurs, protection surintensité, raccordement à la terre de chaque circuit par son conducteur propre sur la barrette, L.E.S. salle de bain, oui.
Sans oublier le plan du tableau de répartition dûment étiqueté. Il y a des logiciels pour cela.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Couleur des fils et Consuel sur le forum Électricité

Citation :
cette panne pouvait provenir d'un défaut d'isolation
Vous ne nous avez pas laissé le temps de vous orienter vers cette possibilité si vous aviez précisé qu'un ID 30 mA déclenchait !
Citation :
...2 cosses baladaient dans le bloc moteur
Par contre, là ce n'est pas normal.

Vous avez fait une très grosse économie.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 janvier 2023 à 20:46
forum consulter ce sujet Aspiration centralisée qui fait disjonter sur le forum Électricité

Oui, attendez le beau temps, juste pour voir si la situation s'est améliorée.
Pensez au DJ type S.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 janvier 2023 à 20:41
forum consulter ce sujet Passage triphasé monophasé ? sur le forum Électricité

Citation :
Cela pourrait éventuellement provenir d'un problème d'heures creuses/heures pleines ?
Non car la chauffe semble normale puisque l'eau est très chaude le matin.
A suivre
23 janvier 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Eau chaude matin et eau froide le soir sur le forum Plomberie

Citation :
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
Ça dépend. Si le compteur n'est pas un Linky il n'y a pas de contrôle à distance.
Citation :
Un vieux compteur ne fait pas la même chose ?
Non car il ne dialogue pas. C'est alors le disjoncteur d'abonné, avec le réglage de l'intensité souscrite, qui limite le courant délivré par le fournisseur d'énergie, et donc la puissance apparente disponible en kVA sachant que la tension est nominalement 230 V.

S'il y a un Linky, c'est lui qui limite le courant et le réglage se fait à distance. Le disjoncteur de branchement est alors réglé à son calibre maximum par le technicien. Le DJ de branchement assure alors la protection différentielle 500 mA, et permet la coupure de l'alimentation de l'habitat.
Citation :
Pensez vous qu'autre chose soit nécessaire si ce n'est l'équilibrage des phases ?
Non. Mais on comprend que, s'il n'y a pas de Linky, vous disposez de 18 kVA (6 kVA par phase) et vous payez pour un abonnement 9 kVA.
Il faudra un DJ de branchement de type S pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Quel est le type de compteur chez vous ?
Cordialement.
23 janvier 2023 à 18:08
forum consulter ce sujet Passage triphasé monophasé ? sur le forum Électricité

Bonjour Sam. Quelques éléments de réponse.
1 : Actuellement on comprend que le DJ de branchement est passé à 30 A par phase en triphasé ce qui correspond à 18 kVA en tout. S'il n'y a pas encore de Linky, vous disposez de 6 kVA par phase. Si 2 phases ne sont pas utilisées, le DJ déclenchera moins. Mais l'intérêt est d'utiliser les trois phases est il y a des contraintes d'équilibrage des intensités.
2 :
Citation :
Est-ce correct ?
Oui, mais rester en triphasé n'est pas la solution. Aménager le tableau a un coût qu'on ne peut estimer.
3 : Linky surveille les trois intensités. Si l'une dépasse trop longtemps la valeur souscrite, il déclenche.
4 : Passer en monophasé 9 kVA, sachant que vous pourrez aller jusqu'à 12. Plus de problème d'équilibrage des intensités, juste le tableau de répartition à rénover en mettant au moins un interrupteur différentiel 30 mA.

Le triphasé se justifie s'il y a des machines à faire tourner ou si la puissance consommée l'exige (chauffage électrique d'une grande maison).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Passage triphasé monophasé ? sur le forum Électricité

Bonjour nono23.
Citation :
Je viens d'hériter d'une Kity Direct Drive
Oui, mais partiellement démontée.
Citation :
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de raccordement
Malheureusement les plans de ces machines bien anciennes sont très difficiles à trouver. On n'en n'a jamais vu passer sur le forum, sauf peut-être là : Choix arrêt d'urgence coup de poing
Cordialement.
23 janvier 2023 à 12:36
forum consulter ce sujet Schéma raccordement moteur Kity Direct Drive sur le forum Électricité

Bonjour Volvomie.

Quel est l'élément du tableau de répartition qui déclenche ? Interrupteur différentiel 30 mA ou disjoncteur modulaire ?
Dès la mise sous tension ou en cours de fonctionnement ?
Il faut voir si le moteur tourne librement ou avec peine.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Aspiration centralisée qui fait disjonter sur le forum Électricité

Bonjour JmDucroq. Vu l'état du module, la séquence où il a fumé n'a plus aucune importance. Si vous obtenez le remboursement sans avoir à le renvoyer, vous pourrez toujours regarder dedans si un condensateur n'a pas explosé. Si c'est un semiconducteur, ce sera déchèterie directement. De toute façon, on ne fait pas de frais sur un appareil de moins de 30 €.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 10:42
forum consulter ce sujet Contrôleur digital cramé mauvais branchement ? sur le forum Électricité

Bonjour N.
Soit le globe tient avec 3 lamettes à ressort (on tire délicatement vers le bas)
Soit il tourne et tient avec des lamettes fixes horizontales (on essaie de tourner)
Soit il y a quelque chose sous la pastille marron

Avec un miroir et une lampe vous regardez entre le plafond et la partie supérieure du globe. Peut-être y trouverez vous des indices.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Démontage du plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour electron35. C'est probablement un moteur d'essuie-glace de camion (24 volts). Sur le graphe avec les différentes caractéristiques, on voit que le courant peut varier de 2 A à vide jusqu'à 30 A (au delà il y a des pointillés).
Le courant absorbé dépend de l'effort demandé.
Cordialement.
23 janvier 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Courant nominal moteur sur le forum Électricité

Citation :
le DJ coupe.
Il va prendre son temps, cela dépend de la surintensité. Si c'est une surcharge faible, quelques bonnes secondes (un certain temps). En cas de surintensité très forte, le déclenchement est pratiquement instantané, quelques millisecondes.

Ce qui fait déclencher un DJ ou le Linky c'est l'intensité, pas les watts (puissance active).
En domestique on peut admettre que la puissance apparente S en VA est pratiquement analogue à la puissance active P en W, car les récepteurs sont essentiellement résistifs et très peu inductifs comme les moteurs par exemple.
La relation est P = S.cosinus(phi) et l'angle phi est très proche de zéro (tension instantanée et intensité instantanée pratiquement en phase).
Et cosinus(0) = 1 comme chacun sait devrait savoir.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:25
forum consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Ok. Le joint n'est pas bien mis. Il va y avoir de l'eau sous l'évier (photo du milieu avec le rond rouge).
L'ensemble tient avec la vis et l'écrou.
Avec une clef à tube qui débouche en 5 minutes c'est réglé au sens propre.
Si c'est le travail du pseudo plombier, ce dernier a tout faux.
Le joint torique est normalement incorporé dans une gorge sous l'embase.
En serrant l'écrou il s'écrase et étanchéifie la liaison entre le robinet et l'évier. Ici, on voit bien qu'il n'est pas en place puisqu'il est pincé.
Quand on a quatre mains c'est simple. L'un place l'ensemble embase et joint dans la bonne position, l'autre serre l'écrou.
Bref, il faut qu'il revienne.
Éventuellement vous lui offrez un verre d'eau, mais pas un seul euro.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:16
forum consulter ce sujet Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment sur le forum Plomberie

Bien reçu. Ce qu'il faut faire :
Repérer les bornes de la bobines A1 et A 2 normalement en haut. Repérer les fils (couleurs) et si possible voir où ils vont.
Idem pour le contact (bornes 1 et 2) :
- Le fil noir pourrait être la phase coupée qui est reliée à la lampe à partir de la borne 1.
- La borne 2 avec les 2 fils rouges doit comporter une phase directe reliée sur la sortie phase d'un disjoncteur normalement 2 ampères. Vous regardez. L'autre fil rouge est probablement relié sur l'une des bornes de la bobine, A1 ou A2 en haut ; vous vérifiez.
- L'autre borne de la bobine doit être reliée aux boutons-poussoirs avec un conducteur d'une autre couleur que rouge ou bleu.
Vous pouvez photographier le haut du télérupteur.
On attend vos relevés. Ça avance.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 22:07
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406 sur le forum Électricité

Citation :
y a-t-il une importance dans le placement des câbles ?
Non. Neutre en 1 ou en 2 ne change rien. Le boîtier était déjà HS en le sortant de la boîte.
22 janvier 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Contrôleur digital cramé mauvais branchement ? sur le forum Électricité

Re. Vous avez bien compris.
L'éventuel DJ 20 A protège la ligne en 2,5 mm². En supposant que 3 PC 16 A soient montées en cascade, on pourrait y raccorder 3 planchas de 1500 W. Chaque PC serait parcourue par moins de 7 A. Il n'y a aucun risque.
Comme déjà souligné, on ne tirera jamais (consciemment) 4 500 W sur une seule PC.

Même un sèche-cheveux ou un fer à repasser n'absorbent ce que pourrait fournir une PC 16 A.
Donc tout est normal, la norme a bien prévu l'imprévisible, sauf les initiatives inconscientes.

Cordialement.
22 janvier 2023 à 20:59
forum consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Mitch62.

Dans cette configuration, le neutre de chaque circuit est relié à la barrette.
On utilise la phase protégée d'un disjoncteur peut-être pas bipolaire (2 pôles protégés), mais un disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé.
Dans ce genre de tableau de répartition, on ne peut mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer.
Tous les circuits de section 1,5 mm² peuvent être protégés par des disjoncteurs de calibre maximum 16 A. On peut mettre moins.
Tous les circuits de section 2,5 mm² peuvent être protégés par des disjoncteurs de calibre maximum 20 A. On peut mettre moins. En réalité, 16 A convient pour le gros électroménager.
Une plaque de cuisson utilise un circuit de 6 mm² protégé par DJ 32 A.
On suppose que les conducteurs sont du type HO7V-U ou équivalents.
On ne voit pas quel vice pourrait être caché.
Quant à l'assurance habitation, elle n'a aucune responsabilité autre que la couverture de certains accidents domestiques. Une assurance assure, mais ne prend pas en charge des travaux de rénovation.
Citation :
suite à une disjonction électrique au niveau du compteur,
Un compteur classique ne disjoncte pas. Un Linky, oui en cas de surintensité.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur bipolaire sur le forum Électricité

Bonjour JmDucroq.
Citation :
Pouvez-vous m'éclairer sur ce que j'ai mal fait ?
Non car vous avez réalisé le bon branchement en suivant la notice.
Essayez de vous faire rembourser.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Contrôleur digital cramé mauvais branchement ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
et refusent de s'y risquer !
Oui, et on ferait pareil. Il est d'usage de passer de feux de ville à feux de route (code - phare) en ne faisant pas de coupure de façon à éviter le trou noir éventuel pendant la transition.
Donc question de sécurité.
Citation :
Me suis-je bien fait comprendre ?
Oui, mais si vous regardez tous les véhicules qui roulent, c'est code et phare, même pour les trains.
On connait ce type de lampe avec une petite led en pavé. Ce peut ne pas être très fiable.
Pour votre sécurité, il vaut mieux laisser les commandes d'éclairage telles qu'elles ont été définies par les normes de construction des véhicules.
Et pourquoi éteindre les feux de ville quand on commute les feux de route ? La sécurité prime.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet Connecter feux additionnels sur comodo principal sur le forum Électricité

Bonjour Twinsun. La norme précise qu'un circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. La prise 16 A correspond à un modèle dont les caractéristiques respectent cette possibilité.
Citation :
c'est plutôt dangereux
En théorie non, mais on ne le ferait pas. On se demande quel récepteur unique absorberait une puissance de 4 600 W.
D'autre part, on n'imagine pas utiliser un bloc multiprises domestique qui permettrait de laisser transiter en tout 4 600 W, d'autant plus qu'ils sont limités en théorie à 3 680 W environ (soit 16 A), ce qu'on ne ferait pas de toute façon, vu qu'on limite au maximum l'emploi de ces matériels car on sait que certains modèles made in très loin vers l'est sont de qualité médiocre.

Une prise de courant doit être utilisée dans des conditions raisonnables.

Quand on veut tirer des la puissance (cas des chauffages ou de la cuisson), on utilise soit des socles adaptés soit des sorties de câble.

Une PC 16 A sert pour le tout venant dans le domestique. Si possible sans multiprises, ou alors pour des récepteurs très peu gourmands en énergie (informatique, imprimante, téléviseur, mais ni fer à repasser ni cafetière).
Citation :
si on branche des appareils très gourmands
Justement, on ne le fait pas. Le DJ protège la ligne, ni les récepteurs ni les appareillages intermédiaires.

Quant au DJ il coupe en un certain temps qui dépend de la valeur de la surcharge, et de la courbe temps/courant (courbe C par exemple, et il y en a d'autres).
Cordialement.
22 janvier 2023 à 17:15
forum consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Lolla.
Citation :
en me disant que c'était une petite réparation donc à ma charge.
Même 20 €, ce n'est pas à votre charge comme le serait la réparation d'une chaudière. Ce n'est pas non plus une réparation imputable à une faute du locataire.*
On peut supposer qu'il n'y avait pas de facture. Donc argent de poche pour le plombier qui n'en n'est pas un.
Ce qui est à la charge du locataire ce sont les réparations suite à l'usage, on pense aux joints de robinets.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31699
Cordialement.
22 janvier 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment sur le forum Plomberie

Bonjour Presci. Il faut vous assurer que l'eau initiale est à bonne température.
Ensuite il faudra être certain qu'il n'y a aucune consommation entre le matin et le soir. 200 litres ne se refroidissent pas d'un claquement de doigts. Il ne faudrait pas non plus qu'il se vide par le groupe de sécurité qui fuirait de façon continuelle.
Voir aussi si le chauffe-eau est alimenté électriquement en permanence.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Eau chaude matin et eau froide le soir sur le forum Plomberie

Bonjour.
On ne sait pas comment est câblé le comodo. Le - batterie est relié au châssis, le + est commuté par le comodo. Il faut donc trouver où est la borne de sortie du comodo qui alimente les feux d'origine. Il faudra alors tirer un fil vers le + des feux à led, et raccorder le - des feux à led sur le châssis.
Sinon, n'importe quel mécano thaïlandais est capable de faire ce branchement.
Vos notions d'électricité vous suffisent certainement pour comprendre que les feux à led doivent être branchés en parallèle sur les feux d'origine. Il faut respecter la polarité des feux à led.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Connecter feux additionnels sur comodo principal sur le forum Électricité

Bonjour Yannick.
Citation :
il y a déjà un frigo branché qui fonctionne.
N'y aurait-il pas une multiprise ?
Et qui pourrait être défectueuse.
Si un disjoncteur déclenche il y a surintensité.
Citation :
A priori, il n'y a pas de fuite électrique sur la machine, la masse semble bonne.
Si un interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement. Il ne faut donc pas chercher dans cette direction.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour choumi27. En page 4 du document en lien il y a le schéma de raccordement sans peigne de liaison. Il y a un commutateur rouge sur la face latérale gauche à mettre dans la bonne position.
On ne peut déterminer la fonction d'un petit fil noir dont on ne sait quelles bornes il relie. Il faut schématiser les raccordements, bobine et contact.
Un télérupteur électromécanique c'est juste une bobine et un contact, que ce soit le 16406 ou le R9PCL116.
Vous pouvez déjà reproduire les branchements du 16406 et l'on essaiera alors de vous guider avec plus de précision.
Cordialement.
22 janvier 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Schneider TL'clic 16AX 16406 sur le forum Électricité

Bonjour BR68720.
Citation :
Pensez-vous que le problème vienne de ce récepteur ?
C'est possible si la même télécommande commande bien le portail.
Mais cet avis ne vous aide guère.
Après avoir fouillé sur le net on voit, sauf erreur, qu'il y a une antenne. Vérifiez qu'elle est bien raccordée avec des contacts en bon état.
On voit aussi que la référence RE432 est remplacée par RE432M. Néanmoins, la référence initiale est encore disponible chez certains revendeurs, mais vous n'en n'êtes pas là.

Voir ici si le contrôle antenne n'a pas résolu le problème, en espérant que vous ne soyez pas orienté immédiatement vers un installateur https://www.came.com/fr/installateurs/support/aide-installation#numro-support-technique
Cordialement.
22 janvier 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Perte portée télécommande CAME sur le forum Électricité